FORUM LITIGES TRAVAUX

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum litiges Travaux :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 107 questions dans le forum litiges Travaux


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 414 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Litiges Travaux

Bonjour Michel2407. On suppose que l'ancienne hotte fonctionnait. On suppose aussi que vous n'avez pas repéré le raccordement.
Il y a probablement un neutre une phase et une terre.
Avec une lampe témoin vous devriez pouvoir faire le repérage.
Comment êtes vous amené à penser qu'il y a deux phases ? On rappelle qu'entre deux phases d'un réseau 230/400 V il y a 400 V. Et que l'ancienne hotte fonctionnait en 230 V, soit avec une phase et un neutre.
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
03 avril 2020 à 19:12
forum consulter ce sujet Câble d'alimentation presentant deux phases et une terre sur le forum Électricité

Bonjour.
Le plus simple est de poser votre question ici http://www.presto.fr/faq-robinetterie
Cordialement.
03 avril 2020 à 13:45
forum consulter ce sujet Réglage de la force à appliquer sur un robinet poussoir sur le forum Plomberie

Publicité

Comme vous avez fait le plus gros du travail, voici la correction du devoir :
Contact pour lampe 2 entre 15 et 18 (car contact normalement ouvert).
Lampe 1 à brancher sur B1 (pas sur 15) sinon elle est toujours allumée.
Attention, pas de + ni de - ; mais phase et neutre.
A suivre.
Cordialement.
02 avril 2020 à 23:34
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Finder 80.01 sur le forum Électricité

Bonjour Yvan. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si la collerette ne se dévisse pas même en forçant, il n'y a plus qu'à tirer fort. Vous mettez deux lames de couteau à 180° et vous exercez une poussée symétrique vers le haut (sans abimer la faïence - mettre un chiffon en dessous, ou du gros adhésif). Vous verrez bien si la collerette bouge. Si elle ne vient pas, essayez en soulevant le couvercle.
Bref, on se débrouille (la méthode OSDB).
Peut-être serez vous amené à changer le mécanisme.
Cordialement.
02 avril 2020 à 21:56
forum consulter ce sujet Problème bouton réservoir de WC sur le forum Plomberie

Bonjour Chinche.
Citation :
Je me demande si je ne me suis pas trompée quelque part.
C'est bien possible, mais on ne peut savoir.
Vous ne pourrez pas faire grand chose avec cette machine ; elle est juste prévue pour mixer, pas pour usiner.
Cordialement.
02 avril 2020 à 20:41
forum consulter ce sujet Tranformation d'un robot mixeur en tour fixe sur le forum Électroménager

Bonjour. Il faut mettre en œuvre le montage 3b - CE.
Vous regardez et revenez en cas de problème.
Cordialement.
02 avril 2020 à 20:25
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Finder 80.01 sur le forum Électricité

Bonjour Bertaudmarc.
Que ce soit le contacteur ou le relais il va falloir commander une bobine, soit en 230 V soit en 24 V par exemple. Cela sera une donnée à prendre en compte lors du choix des matériels.
Concernant les sources, vous voyez quels risques il y aurait à employer le relais dans une application qui ne semble pas faite pour. L'usage d'un relais à 2 contacts inverseurs est de diriger une source vers une voie ou une autre.
Commuter deux sources nécessite des précautions. La solution personnelle serait de minimiser les interactions possibles des deux sources l'une sur l'autre si les contacts se dégradent ou si des arcs apparaissent. D'où une préférence pour le contacteur 2 N/O 2 N/F, à défaut du commutateur à deux contacteurs à verrouillage mécanique.
A vous de faire le choix en fonction des contraintes du système.
Cordialement.
02 avril 2020 à 17:06
forum consulter ce sujet Recherche contacteur inverseur au format rail DIN sur le forum Électricité

Bonjour Mamy76. La troisième entrée ne sera pas utilisée et c'est tout.
On conseille plutôt les bornes rapides à levier.
Cordialement.
02 avril 2020 à 10:38
forum consulter ce sujet Conseils branchement Wagos sur le forum Électricité

Bien reçu. L'artisan fait-il partie du réseau Solabaie ou autre ? Apparemment vous n'avez pas tiré le gros lot. La réputation de ce type d'installateur est fondée souvent sur le bouche à oreilles et cela compte.
Pour les forums Bricovidéo il est recommandé de s'identifier ; cela n'engage à rien, on invente un pseudo, et chacun reçoit les notifications. C'est par hasard que j'ai découvert votre réponse en faisant la tournée du soir des sujets des forums.
Cordialement.
01 avril 2020 à 23:01
forum consulter ce sujet Non respect du devis aération fenêtres sur le forum Litiges Travaux

Bonjour à tous. Grande question : c'est quoi un ou une koï ? Une carpe !
Si elles deviennent aussi grosses que celles du château de Chantilly, elles vont être à l'étroit.
Merci Wiki.
On en apprend tous les jours sur le forum !
Cordialement.
01 avril 2020 à 21:52
forum consulter ce sujet Bloc à bancher bassin jardin sur le forum Maçonnerie

Gloup ! Et quand elle tombe parterre on a a pour son argent. Et plus rien ne fonctionne. Le plus simple est de garder sa bonne vieille collection de télécommandes.
C'est bon de savoir que ces objets existent. Juste pour la culture.
De toutes façons, dans une vie il est rare de rencontrer ces matériels. Ça ne se sait pas. Mais plus maintenant.
Merci Loulou.
Cordialement.
01 avril 2020 à 21:02
forum consulter ce sujet Compatibilité des télécommandes sur le forum Électricité

Bonjour Webmarlo. En gros cet outillage fonctionne en 220 V et consomme 9 A en régime permanent, donc un peu plus au démarrage.
De ce côté ci de l'Atlantique, sur 10 mètres on utiliserait une liaison en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur courbe C de calibre 16 ou 20 A. Courbe C signifie déclenchement du DJ entre 5 et 8 fois l'intensité nominale.
Chez vous il vous faut un DJ bipolaire avec 2 pôles protégés (le 220 V est disponible entre deux phases).
On vous laisse faire les conversions. nmd90 n'est pas une caractéristique connue.
10 AWG correspond à 5,26 mm². 13 AWG = 2,62 mm² ; pour votre usage c'est suffisant.
Ici le 10 AWG alimenterait une plaque de cuisson avec DJ 32 A.
Votre outillage consomme beaucoup moins.
Pensez à la liaison à la terre.
Cordialement.
01 avril 2020 à 20:56
forum consulter ce sujet Quelle section de fil et disjoncteur sur le forum Électricité

Bonsoir à tous. Oui oui, montage série.
Soit le moteur fournit son couple moteur, soit c'est non et on s'en rend compte rapidement.
De toutes façons, Patrick est un bon expérimentateur.
Conrad livre en 3 ou 4 jours.
Cordialement.
01 avril 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF sur le forum Électricité

Ok. Bien compris. Donc ces lampes graduables par allumages successifs ne seront pas utilisées conformément à leurs possibilités. Vous avez dû les payer plus cher.
Vous n'allez pas gagner grand chose à allumer et éteindre lors des passages.
Ces lampes ne consomment pas grand chose par rapport à la cuisson par exemple.
On a fait le tour et la lumière fonctionne.
Cordialement.
01 avril 2020 à 20:38
forum consulter ce sujet Passage spot Led 12V à 220V sur le forum Électricité

Bonjour Raph64 et merci pour votre retour.
La photo 3 n'est pas explicite et c'est pour cela que des suppositions ont été erronées. La photo ne signale pas qu'il faut deux impulsions par cycle comme vous le décrivez ce jour.
Dans votre cas, les led dimmables ont interféré avec un télérupteur pouvant être déficient, ce que Bob a subodoré tout de suite, malgré une interrogation légitime le 27 mars.
Le défaut est indépendant des sources lumineuses utilisées. Le fait que vous utilisiez des led un peu particulières a pu fausser l'analyse, alors que nous pouvions supposer que vos anciens spots fonctionnaient.
Néanmoins, au bout de 5 jours le problème a trouvé une solution et c'est l'essentiel, malgré des données initiales quelques peu floues.
Attendez vous à ce que le télérupteur, fortement sollicité, trois fois plus que la normale, ait une durée de vie sensiblement diminuée.
Cordialement.
01 avril 2020 à 14:04
forum consulter ce sujet Passage spot Led 12V à 220V sur le forum Électricité

Bonjour Patrick.
Il n'est pas rare de voir chez un peu tout le monde des panoplies de télécommandes :
Le téléviseur
Le décodeur
Le lecteur de DVD
La chaîne hifi
Etc.
Bricoler n'est pas possible. Les constructeurs s’arrangent pour que les télécommandes soient dédiées. En plus certaines fonctions sont particulières à un appareil donné.
Bref, s'il existait des télécommandes à tout faire, cela se saurait.
Cordialement.
01 avril 2020 à 11:49
forum consulter ce sujet Compatibilité des télécommandes sur le forum Électricité

Bonjour Patrick. Vous pouvez toujours essayer, il n'y a pas de danger particulier.
Chez soi, quand on bricole pas mal, on peut stocker un assortiment (5 ou 6) de condensateurs moteurs de différentes valeurs, au cas où.
Cordialement.
01 avril 2020 à 11:44
forum consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Il semble que le lien vers la notice ne fonctionne pas.
Gestionnaire de fil pilote Schneider Electric
01 avril 2020 à 09:52
forum consulter ce sujet Utilisation délesteur Schneider 15784-15785 sur le forum Électricité

Bonjour Bertaudmarc. Le risque est nul avec deux contacteurs couplés. Le contacteur 2N/O 2 N/F peut faire le travail sans trop de risques car le fonctionnement des contacts est simultané. Le relais à 2 contacts inverseurs n'est pas prévu pour commuter deux sources, il n'y a qu'à voir l'écartement faible des grains, avec le grain mobile au milieu pendant la commutation. Le pouvoir de coupure est très faible, et en cas de coupure de charge inductive il y a des arcs qui ne sont pas éteints comme dans un contacteur. Et on sait qu'un arc est un circuit passant.

Un triac n'est pas un simple interrupteur. Son fonctionnement dépend de la charge alimentée. Néanmoins il existe des relais statiques à thyristors et probablement maintenant à IGBT. Si la commande a un problème, c'est le feu d'artifice assuré. Pas d'idée concernant le coût.

Pour un montage simple comme le vôtre, le contacteur 2 N/O 2 N/F semble un bon compromis.
Cordialement.
01 avril 2020 à 09:34
forum consulter ce sujet Recherche contacteur inverseur au format rail DIN sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
S'agit-il d'un gestionnaire délesteur Schneider 15784 ou 15785 ?
Le 15784 se suffit à lui même, si raccordé à I1 et I2 ainsi qu'au boîtier de réglage, pour gérer le chauffage de 2 zones, la commande du chauffe-eau, et le délestage 3 voies + le chauffe-eau.
Le tore ne concerne que le 15785 et ne permet pas le délestage. Dans tous les cas il faut raccorder I1 et I2.
La notice explicative est ici délesteur Schneider 15784-15785
L'utilisation du tore permet de mesurer la consommation du chauffage en différentes périodes. Pas d'expérience sur cette fonction, guère utile de nos jours, tempo n'existe plus.
Le 15784 étant réglé une fois pour toutes on ne s'en occupe plus. Pour la programmation il faudra être méthodique, ce n'est pas d'une clarté extrême au début.
Citation :
le câble rouge de l'arrivée au tableau.
On ne sait pas ce que c'est.
Cordialement.
31 mars 2020 à 23:56
forum consulter ce sujet Utilisation délesteur Schneider 15784-15785 sur le forum Électricité

Bonjour Nicolas5494. Il faudrait vous référer à vos cours et votre documentation.
Tout d'abord Les Cahiers Techniques Schneider-Electric qu'il est facile de télécharger depuis le net.
Ce document, trouvé en tapant Architecture des réseaux électriques
http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/IMG/pdf/Guide_de_conception_reseaux_Schneider_top.pdf
Cet autre document un peu basique qui aborde le schéma de distribution en boucle et en double dérivation avec deux alimentations :
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/site2/bpeleec/technologie/Distrib_elect_eleve.pdf
Le mémento Électrotechnique s'il aborde ce sujet.
Il va falloir rechercher.
Cordialement.
31 mars 2020 à 14:28
forum consulter ce sujet Demande d'information sur un devoir scolaire sur le forum Électricité

Bonjour. Ce peut être un contacteur de puissance 2 N/O 2 N/F bobine 230 V ou autre, 20 A ou moins :
https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/6090172/
On comprend que source 1 et source 2 ne sont pas des automates, mais plutôt des onduleurs ? Un automate n'est pas une source de puissance.
Vous pouvez aussi choisir un relais à 2 contacts inverseurs, mais au moindre dysfonctionnement les sources pourraient être reliées et ce n'est pas bon :
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/2533568/
Ce relais n'est pas destiné à commuter deux sources.
Cordialement.
31 mars 2020 à 14:18
forum consulter ce sujet Recherche contacteur inverseur au format rail DIN sur le forum Électricité

Bonjour Patrick.
Sur ce moteur asynchrone monophasé il y a deux bobinages avec un point commun.
L'un des deux (le moins résistant) est connecté sur le secteur direct, l'autre est en série avec un condensateur, et est branché ainsi sur le secteur.
Il faudrait voir comment sont branchés ces deux condensateurs. Peut-être y a-t-il une inversion de sens de rotation dans le fonctionnement du sèche-linge assuré par un programmateur électromécanique si le sèche-linge est ancien.
Il faudrait faire un schéma, ce qui peut prendre du temps.
Il y a un fil bleu en l'air ; il va bien quelque part ?
Celui d'ici, bien âgé, ne comporte qu'un seul condensateur et le programmateur à l'ancienne.
Cordialement..
31 mars 2020 à 12:32
forum consulter ce sujet Pourquoi deux condensateurs ? sur le forum Électricité

Bonjour ala,
Citation :
Je m'inquiète pour la batterie de ma voiture.
Cela n'a pas lieu d'être. La température est moyenne, et l'on suppose que vous faites quelques kilomètres malgré tout.
La solution personnelle serait de ne rien faire.
Qu'est-ce qu'un chargeur intelligent ?
La règle est de déconnecter le pôle + de la batterie pour la charger. Que dit la notice du véhicule ? Vous pouvez aussi vous adresser au garagiste qui assure son entretien.
Cordialement.
31 mars 2020 à 12:13
forum consulter ce sujet Recharger une batterie de voiture sur le forum Divers

Bonjour Moumouk. Pour ce qui est du démontage supposé j'ai juste interprété votre affirmation du 22 mars 2020 à 22:37 lignes 2 et 3.
1 et 2 sont les bornes du contact ; sauf erreur on constate que ce contact fonctionne en coupant et allumant la lumière quand vous manœuvrez le maneton de O à I et vice-versa. La question que l'on se pose est de savoir si ce contact coupe le neutre ou la phase.

Pour les mesures de continuité à l'ohmmètre on utilise la fonction correspondante avec le plus petit calibre. Soit l'appareil indique 0 ohms ou pas loin (continuité), soit il indique OL comme Over-Limite, ce qui correspond à une valeur infinie ou pas loin, donc circuit coupé.
Vous trouvez pour la bobine 2 ou 0 ; malheureusement on ne sait pas ce que c'est. La continuité se contrôle entre 2 points.

La précision nouvelle que vous apportez est qu'une des bornes de la bobine, la borne a, est reliée à un fil bleu. La logique voudrait que ce soit le neutre et cela reste à prouver.
Vous n'avez pas montré physiquement que le bleu sur la bobine en a et le bleu sur le BP poussoir sont bien reliés au neutre de l'installation sur la barrette de neutre du tableau. Cela se vérifie à l'ohmmètre (test de continuité). En technologie, être sûr ne sert à rien. On apporte la preuve par des mesures ou par contrôle physique, ce qui revient au même.

Devant l'écran il est difficile de vous guider davantage malgré toutes les vérifications et modes opératoires décrits et j'en suis désolé.

Il est possible que le propriétaire d'avant se soit cassé les dents sur une installation faite à "la va comme je te pousse" alors que l'électricité est un métier avec ses règles.
On se demande si vous ne devriez pas, à terme, envisager une rénovation.
Pour ce qui est du problème actuel, il serait souhaitable de vous faire aider.

On rappelle qu'il vous faut faire un schéma comme celui proposé en ébauche le 24 mars 2020 à 09:35, qu'il faut actualiser en fonction de vos vérifications.
Cordialement.
31 mars 2020 à 09:26
forum consulter ce sujet Remplacer des télérupteurs mécaniques sur le forum Électricité

Bonjour bertaudmarc. Dessin a ou dessin b ne sont pas des indications très parlantes. Pourriez vous donner des détails ?
De même, la nature des réseaux à commuter serait une caractéristique à connaître. Pas de connaissances sur les contacteurs SPDT.
Bref, on ne veut pas faire n'importe quoi.
L'inverseur en photo est certes un peu gros, mais adapté à l'usage.
Cordialement.
30 mars 2020 à 21:03
forum consulter ce sujet Recherche contacteur inverseur au format rail DIN sur le forum Électricité

Bonjour. Il serait préférable de vous identifier de façon à recevoir les notifications et ainsi faciliter les échanges.
Atlantem est diffusé (entre autres ?) par le réseau Solabaie.
Effectivement les aérations doivent être percées en usine.
L'artisan a fait une faute et il se doit de la rectifier à ses frais.
Faute d'accord avec l'artisan pour qu'il change la fenêtre, vous pourriez peut-être avertir la direction du réseau (ou un service adéquat), voire le constructeur à qui vous pourrez exposer clairement le problème, avec la référence des produits : https://www.atlantem.fr/contact-particulier-287.html
On s'aperçoit qu'il s'agit d'une grille de ventilation hygro. Cela consiste en un usinage d'un trou rectangulaire de section définie dans les deux matériaux, PVC et aluminium, sur lequel on vient fixer une grille hygro Atlantic ou autre constructeur. On ne sait si l'intérieur du trou est isolé de la partie creuse des profilés (une sorte de tunnel).
Ce genre d'usinage ne se fait pas avec une perceuse, ou alors il faut être très très bon bricoleur hyper soigneux. Percer l'aluminium n'est pas une partie de plaisir.
Il se peut que votre artisan n'ait pas les qualités requises.
L'avis personnel est qu'il faudrait refuser la livraison par écrit, c'est une procédure légale, et demander le changement. L'assurance de l'artisan est là pour cela.

Autre chose. La VMC simple flux hygro nécessite l'emploi de bouches hygro, commandées pour la cuisine et les WC, statique pour la salle de bain.
Cordialement.
30 mars 2020 à 20:56
forum consulter ce sujet Non respect du devis aération fenêtres sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Goeland 50.
Citation :
Le moteur ne démarre pas du tout
Dans ce cas le condensateur antiparasite n'y est pour rien.
Le moteur est du type série comme la plupart des outillages électroportatifs, les aspirateurs, les moulins à café et autres mixers divers. C'est à dire qu'il y a un bobinage statorique en série avec l'induit tournant par l'intermédiaire des balais. On peut faire un branchement direct du moteur sur le secteur.
S'il y a 230 V aux bornes des charbons et que l'induit ne tourne pas on peut incriminer les charbons et les contacts sur les lamettes du collecteur, et le bobinage de l'induit tournant lui même (peut-être coupé).
Avez vous constaté, alors que le moteur était en fonctionnement, de grosses étincelles bruyantes et grasses aux balais, une odeur de grillé et une diminution du couple moteur ? Cela est le signe de l'induit coupé, et fichu. En photo le schéma de principe de l'induit.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma de principe induit moteur

30 mars 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Condensateur pour bloc moteur Peugeot MT753 sur le forum Outillage

Bonjour Steph Paris. Votre question n'inspire pas grand monde.
L'intervention pourrait consister à dévisser la pièce et en mettre une autre (un mamelon) permettant la liaison avec le flexible.
Il y aurait la dimension à déterminer, puis l'approvisionnement de la pièce, sa fixation avec l'étanchéité qui convient.
Certainement pas bien difficile pour un bricoleur expérimenté et outillé (si tant est que l'approvisionnement soit facile, ce qui n'est pas le cas en ce moment).
Un plombier pourrait vous tirer d'affaire avec la certitude du résultat.
Cordialement.
30 mars 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Fuite flexible où trouver cette pièce ? sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. J'ai un ami qui a fait ça (piscine). Il a failli y laisser sa santé. Surtout le jour où, après de grosses pluies dans le midi le bassin vide (beaucoup plus grand que le vôtre) a été soulevé d'une trentaine de centimètres. Une entreprise spécialisée a remédié au problème avec beaucoup d'euros en plus.
Là n'est pas le problème. L'avis personnel est qu'il serait préférable que le local technique soit un petit bâtiment à côté.
L'étanchéité a été effectuée par une société spécialisée qui a utilisé des produits fort toxiques et chers.
La bâche EPDM n'a pas l'air bien épaisse, du moins celle vue sur le net.
Votre bassin est-il destiné à l'élevage de poissons ? Ne serait-il pas préférable de faire exécuter ces travaux par une société spécialisée ?
2 mètres de hauteur semble énorme.
Cordialement.
29 mars 2020 à 23:07
forum consulter ce sujet Bloc à bancher bassin jardin sur le forum Maçonnerie

Bonjour. S'il s'agit de l'antiparasite il comporte 3 fils.
La machine peut fonctionner sans.
Voir si le composant ressemble à la photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
filtre antiparasite moteur

29 mars 2020 à 22:49
forum consulter ce sujet Condensateur pour bloc moteur Peugeot MT753 sur le forum Outillage

Bonsoir bertaudmarc.
Un contacteur de chauffe-eau n'est pas un inverseur.
Il faudrait savoir si un seul contacteur avec 2 contacts OF conviendrait (pas franchement prévu pour commuter des sources de puissance), ou bien un inverseur avec deux contacteurs comportant un verrouillage mécanique.
Ces matériels existent et sont fiables ; ils sont encombrants car tripolaires. Un commutateur manuel permettrait de commander une bobine ou l'autre, avec point milieu ou non.
Un inverseur de source manuel ne conviendrait-il pas ? Les deux sources sont 230 V AC ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteur inverseur tripolaire

29 mars 2020 à 22:37
forum consulter ce sujet Recherche contacteur inverseur au format rail DIN sur le forum Électricité

C'est bon ; 3 kA est le minimum obligatoire pour le domestique. Le T a un pouvoir de coupure de 3 kA et c'est très bien.
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vos achats sont validés sans problème.
De toutes façons les court-circuits sont très rares. Ici il y en a eu un une seule fois : un taille-haies qui a coupé le câble.
Cordialement.
29 mars 2020 à 20:58
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Re. S'il n'y a pas de déclenchement de la protection surintensité de la ligne d'alimentation du chauffe-eau (il y en a forcément une), on ne pense pas à un court-circuit, mais plutôt à un défaut d'isolement. En effet, comme il est supposé qu'il n'y a pas d'ID 30 mA, la fonction différentielle 500 mA du DJ de branchement est opérante et coupe ce dernier.
Citation :
c'est également le résultat de nos investigations.
Si votre impression est que la résistance est en cause, c'est possible, mais il faut s'en assurer. L'électricien sait faire le diagnostic exact. En dépannage l'impression est un indice, sans plus, ce n'est pas une finalité.
Il ne doit pas vous proposer de changer le chauffe-eau sans faire quelques mesurages. Ensuite, une résistance cela se change, d'autant plus que c'est un modèle stéatite d'après vos anciens posts. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Enfin, s'il a plus de 10 ans, il est préférable de le changer.
Cordialement.
29 mars 2020 à 20:52
forum consulter ce sujet Quelles sont les fonctions de ces équipements ? sur le forum Électricité

Bonjour shmft. Je vois que vous avez déjà eu des problèmes de chauffe-eau.
A gauche on aperçoit un ronfleur = la sonnette à l'entrée ; au milieu le contacteur du chauffe-eau ; à droite ce qui ressemble à un interrupteur programmable qui doit alimenter le chauffe-eau en heures creuses. On n'aperçoit pas la protection surintensité (disjoncteur ou fusible) qui protège la ligne du chauffe-eau. On ne voit pas non plus s'il y a un interrupteur différentiel (ID) 30 mA en tête de tableau.
Citation :
...fait tout tomber
Il faut détailler la nature de l'appareillage qui déclenche ; tout est un peu vague.
En gros, il faut préciser :
- s'il y a un ID 30 mA sur le tableau, et s'il déclenche ou non
- si la protection surintensité de la ligne de chauffe-eau déclenche ou non
- si le disjoncteur différentiel de branchement déclenche.
Si seul le DB déclenche, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.

Faute de mieux, l'isolement peut se vérifier avec un multimètre en fonction ohmmètre.
A suivre.
Cordialement.
29 mars 2020 à 19:07
forum consulter ce sujet Quelles sont les fonctions de ces équipements ? sur le forum Électricité

Re. Je me doutais qu'il pouvait y avoir erreur. La différence entre T et S est explicite. J'ai tapé la référence sur Qwant et j'ai ouvert l'onglet. C'est probablement un choix du web-master d'afficher un 10 A, alors que la série T ou S offre plusieurs calibres. Il y avait sujet à confusion, je ne m'en suis pas aperçu. On s'en souviendra pour une prochaine fois.
Mais c'est bien d'avoir vérifié et de ne pas être resté sur une incertitude.
Finalement, on choisit la série (S ou T), puis après le calibre et la courbe de déclenchement.
On voit le nombre 3 000 en façade du T ; il s'agit du pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics = 3 000 A) ; sur le S ce serait 4 500.
Interpréter les caractéristiques inscrites demande un peu de travail personnel.
Il ne vous reste qu'à câbler.
Cordialement.
29 mars 2020 à 18:52
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Aïe, votre inquiétude m'inquiète aussi.
Regardez quand même quels sont les calibres des DJ en votre possession. Je me suis fié à vos références, et aux documents ABB. Il y a peut-être une erreur.

Vous étiez parti pour monter une prise de courant classique 16 A. Si vous protégez la ligne par un DJ 10 A vous ne pourrez tirer que 2,3 kW environ et c'est probablement trop peu pour le chargeur. Il faut un DJ 16 A nominal, voire 20 A et vous serez tranquille.
Si la clim est alimentée par une ligne de 2,5 mm², vous pouvez choisir également les mêmes calibres de protection que précédemment.

En photo deux DJ de la marque chez Conrad. Normalement il n'y a pas d'erreur. Et on s'aperçoit que les photos ne sont pas contractuelles.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
disjoncteur abb sn201 16 a conrad frdisjoncteur phase neutre 20a abb conrad fr

29 mars 2020 à 15:46
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Bonjour Moumouk. On insiste sur le fait que la référence des potentiels est le neutre de la barrette du bas. Utiliser la barrette de phase est inutile et cela embrouille tout. Je dessine depuis une heure.

Le fait que la lumière s'allume quand le maneton est en I et s’éteigne quand le maneton est en O montre que le contact du télérupteur fonctionne. A ce stade on ne sait pas
1 : si le neutre est direct à la lampe
2 : si le contact coupe la phase ou non
3 : mais on a un gros doute

Mesures du 25 mars à 22:11, référence le neutre :
> position O : 1 = 230v / 2 = 0v / a = 0v / b = 0v
> position I : 1 = 0v / 2 = 0v / a= 0v / b = 0v
On craint fort que le contact coupe le neutre et que la phase soit directe à la lampe et non le neutre (le gros doute).
Lampe éteinte le testeur devrait s'allumer sur les deux bornes de la lampe ; lampe allumée, le testeur ne s'allume que sur une borne. On sait que le testeur s'allume quand sa pointe de touche est reliée à une phase, mais pour éliminer les mauvaises interprétations, on préfère la lampe témoin.
Si c'est cela, le montage est vraiment mal fait.

On comprend que pour le BP :
- le vert/jaune se transforme en jaune et on ne sait où il arrive ou est branché.
- le bleu se transforme en vert puis en gris et est présent dans le tableau.

Il se pourrait que le BP coupe le neutre, mais il faut en être certain. Pour cela, vous coupez le DJ général, et vous utilisez la fonction ohmmètre. Vous reliez la borne COM à la barrette de neutre ; vous reliez l'autre pointe de touche sur l'une des bornes du BP ; quand vous trouvez 0 ohms, vous avez repéré le neutre.
Pendant que vous y êtes, vous testez la continuité du fil gris dans le tableau : une pointe de touche sur le gris, et l'autre sur l'une des bornes du BP ; vous repérez bien, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose.

Vous avez eu une très mauvaise idée de démonter. Il n'est pas certain que vous aboutissiez. Sans compter que l'installation est ni faite ni à faire. Un gros bricolage horrible.

En résumé pour aujourd’hui : voyez si la lampe ne comporte pas une phase directe ; identifiez les conducteurs aux bornes du BP, et test de leur continuité (bobine déconnectée).
Je renonce à joindre mes dessins, il y a trop d'inconnues.
A suivre.
Cordialement.
29 mars 2020 à 11:28
forum consulter ce sujet Remplacer des télérupteurs mécaniques sur le forum Électricité

Bonjour Smith53. Bien compris que vous voulez changer les DJ. Mais celui que vous avez référencé, SN201T, est un 10 A courbe C. Courbe (de déclenchement) C signifie que le déclenchement lors d'une surintensité se produit pour un courant compris entre 5 et 8 fois le courant nominal. Cela permet au DJ de ne pas déclencher à la moindre surintensité produite par le démarrage d'un moteur par exemple.
La tenue au court-circuit ultime témoigne de la capacité du DJ à supporter un gros court-circuit. Cela a une importance relative dans le domestique ; dans d'autres domaines, l'industriel notamment, on ferait d'autres choix. Et l'on ne s'approvisionnerait pas dans les GSB.
On distingue bien les matériels domestiques et les industriels qui doivent être plus robustes.
Si vous vouliez un 16 A et un 20 A il y a erreur.
Cordialement.
29 mars 2020 à 10:34
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Dans votre post précédent de 18:07 il n'est plus question de la ligne IRVE ?
28 mars 2020 à 20:50
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Re.
Le SN201S est ici : https://new.abb.com/products/2CSS245202R0104/miniature-circuit-breaker-sn201s-l-1np-c-10-ampere
Le SN201T est ici : https://new.abb.com/products/fr/2CSS235102R0104/miniature-circuit-breaker-sn201t-1np-c-10-ampere
Les deux ont des caractéristiques de base identiques, 10 A courbe C. Il faut bien chercher les différences.
Le 201S a un pouvoir de coupure en court-circuit ultime de 6 kA.
Le 201T a un pouvoir de coupure en court-circuit ultime de 4,5 kA.
Cela ne changera pas grand chose pour vous à l'usage. Le 201T est certainement moins cher que le 201S.
Cordialement.
28 mars 2020 à 20:41
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Bonjour Maçon37. Bah, c'est habituel. La plupart du temps les questions posées hors identifiant déclaré demeurent sans échanges. C'est pour cela qu'on peut hésiter à répondre.
Sinon, ici pour l'instant c'est médicalement calme. Espérons qu'il en soit de même pour vous.
Bien cordialement.
28 mars 2020 à 16:19
forum consulter ce sujet Ouvrir porte garage poignée cassée sur le forum Divers

Bonjour réponse 4. Pensez à vous identifier si vous voulez recevoir les notifications.
Avec quelques renseignements sur les lampes et leur alimentation on pourrait peut-être vous guider.
Cordialement.
28 mars 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour jed68.
Citation :
je fais quoi ?
La solution personnelle serait de ne rien faire. La variation de température est faible, entre l'ambiante vers 18 °C et le flux issu du LV ou de l'évier qui est d'une trentaine de degrés au dessus et qui ne dure pas longtemps.
Pas de recul concernant le PVC de chez bricotruc. Ici on utilise du Nicoll ou équivalent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2020 à 15:54
forum consulter ce sujet Dilatation tuyaux PVC sur le forum Plomberie

Re. Tout d'abord, mesurez la hauteur d'axe de la sortie et le diamètre du tube, intérieur et extérieur. Voyez si le tube est en PVC. Ensuite il sera temps d'imaginer une solution, en dur avec réduction, ou bien avec la pipe accordéon. Vous choisissez un modèle sur le net d'une grande marque connue, puis vous regardez les cotes de construction pour vous aider à élaborer une solution.
Outre la sortie, il faut voir comment est l'entrée chasse d'eau.
Personnellement on est rétif vis à vis des modèles de cuvette sans bride, pour cause d'inefficacité du balayage par le flux d'eau.
A suivre.
Cordialement.
28 mars 2020 à 15:47
forum consulter ce sujet Changement de WC horizontal ou vertical ? sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Juste un complément.
L'axe d'une sortie horizontale est à 18,5 cm du sol. Le diamètre du tube n'est pas bien grand, il faudrait aller voir derrière le mur si un changement de tube est possible. Voir également s'il y a suffisamment de pente et de débit possible.
Sinon en utilisant une réduction il y a quand même moyen de monter un WC plus moderne.
On se débrouille. Dans l'ancien on est bien obligé d'être inventif.
Cordialement.
28 mars 2020 à 09:26
forum consulter ce sujet Changement de WC horizontal ou vertical ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Quel est le risque ?
Technologique aucun.
Ce n'est pas un risque, mais un inconvénient. S'il y a un seul ID pour l'habitat, ce dernier se trouve dans le noir complet au premier incident d'isolement.
On sait que c'est rare néanmoins.
Quand on peut on équipe la ligne congélateur avec une protection indépendante avec un DJ différentiel super immunisé.
Cordialement.
28 mars 2020 à 09:13
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Re re. Messages croisés.
La solution personnelle serait d'utiliser un DJ différentiel dédié afin d'avoir une autonomie de protection différentielle. Vous avez de la place dans le tableau de droite comme vous l'avez signalé.
Avoir un seul ID pour tout l'habitat n'est pas "génial" (deux avec le tableau de droite).
Vous faites au mieux.
GL
27 mars 2020 à 23:42
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Re. Un peigne Legrand classique HX3 peut conduire jusqu'à 63 A, comme un câble de section 16 mm².
Pas regardé chez les autres constructeurs mais ce doit être pareil.
Cordialement.
27 mars 2020 à 23:34
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité

Bonsoir CMT et Smith53. Merci pour la double correction. Erreur de ma part, quelle honte !
Confusion entre courbe C et type AC. Fatigue ? Mon post de 14:20 n'est pas franchement bon. Ma note administrative Bricovidéo va baisser.
Je joins ce lien Legrand qui est explicite :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-doit-on-brancher-sur-un-interrupteur-differentiel-de-type-a
Finalement Smith53 n'a plus trop de choix s'il veut une prise avec protection au top.
Ici le congélateur est alimenté avec ce type de protection. Ce n'est pas donné.
Cordialement.
27 mars 2020 à 21:56
forum consulter ce sujet Ajout ligne véhicule électrique sur tableau sur le forum Électricité