Profil du membre GL
Actuellement
2 102
questions dans le
forum litiges Travaux
Membre inscrit GL
a posté 31 062 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Un bon bricoleur avec certaines connaissances en électronique analogique vérifierait le triac et le changerait au besoin. Ce qui serait plus simple que de chercher un autre variateur.
Vous pouvez essayer de trouver un variateur pour lampe halogène, de ceux qui sont utilisés pour certains lampadaires encore équipés de tubes 300 ou 500 W.
Mots clés : gradateur à réglage de phase lampe halogène ou gradateur moteur
Cordialement.
Un bon bricoleur avec certaines connaissances en électronique analogique vérifierait le triac et le changerait au besoin. Ce qui serait plus simple que de chercher un autre variateur.
Vous pouvez essayer de trouver un variateur pour lampe halogène, de ceux qui sont utilisés pour certains lampadaires encore équipés de tubes 300 ou 500 W.
Mots clés : gradateur à réglage de phase lampe halogène ou gradateur moteur
Cordialement.
21 novembre 2025 à 00:20
consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum ÉlectricitéLa règle dans une distribution triphasée est qu'on fait fonctionner sur deux ou trois phases tous les récepteurs qui le peuvent.
Plaque de cuisson sur deux phases.
Chauffe-eau, pompes diverses (piscine, pac) sur 3 phases
Chauffage électrique sur trois phases avec un ID tétrapolaire
Borne de recharge de véhicule électrique sur trois phases.
Nous prévenons toujours les invités que la distribution triphasée impose des contraintes importantes dans le domestique.
Avant de définir la puissance à souscrire, il faut faire un bilan des besoins en énergie électrique.
A vous relire on ne sait toujours pas quel est l'appareillage qui déclenche en cas de surcharge supposée. Il vous faut être plus rigoureux et ne pas prendre les problèmes à l'envers.
Cordialement.
Le forum vous aide, on compte sur vous pour aider le forum qui en a bien besoin.
Plaque de cuisson sur deux phases.
Chauffe-eau, pompes diverses (piscine, pac) sur 3 phases
Chauffage électrique sur trois phases avec un ID tétrapolaire
Borne de recharge de véhicule électrique sur trois phases.
Nous prévenons toujours les invités que la distribution triphasée impose des contraintes importantes dans le domestique.
Avant de définir la puissance à souscrire, il faut faire un bilan des besoins en énergie électrique.
A vous relire on ne sait toujours pas quel est l'appareillage qui déclenche en cas de surcharge supposée. Il vous faut être plus rigoureux et ne pas prendre les problèmes à l'envers.
Cordialement.
Le forum vous aide, on compte sur vous pour aider le forum qui en a bien besoin.
20 novembre 2025 à 18:26
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéC'est le DJ de branchement qui est automatiquement calibré a sa valeur maxi alors que le compteur Linky limite l'intensité à la valeur souscrite.
Il faut aller voir ce que précise le compteur en faisant défiler les indications.
La plaque de cuisson en monophasé ne peut pas fonctionner avec 3 kVA par phase.
Il faut aller voir ce que précise le compteur en faisant défiler les indications.
La plaque de cuisson en monophasé ne peut pas fonctionner avec 3 kVA par phase.
20 novembre 2025 à 15:50
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéUne sorte de télémédecine pour l'électricité de l'habitat.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
20 novembre 2025 à 13:43
consulter ce sujet Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Donc à surveiller.
Le test de l'essuie-tout est à effectuer. Vous faites un boudin et entourez la zone suspecte.
Vous verrez bien si le papier s'humidifie.
Si l'ambiance est humide, de la condensation se produit sur les parois froides.
Cordialement.
Donc à surveiller.
Le test de l'essuie-tout est à effectuer. Vous faites un boudin et entourez la zone suspecte.
Vous verrez bien si le papier s'humidifie.
Si l'ambiance est humide, de la condensation se produit sur les parois froides.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 13:41
consulter ce sujet Traces de rouille étranges sur écrou en laiton entre tuyau cuivre et PEHD ? sur le forum PlomberieCitation :Etes vous certain ? Cela fait 3 kVA par phase et ce doit être une galère pour équilibrer les intensités.
la puissance de souscription est de 9kVA (Tarif Bleu).
Le Linky affiche la puissance souscrite en faisant défiler les indications.
Si le DJ de branchement triphasé est réglé à 30 A (son maximum), cela correspondrait à une puissance souscrite maximum de 18 kVA au total. Le réglage du Linky doit être à 15 A, et le délesteur ne sert à rien si réglé à 30 A.
Encore quelques approfondissements, et pas des moindres, que vous devrez effectuer.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 13:37
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour répondre relativement au fond du sujet (et ne pas vous laisser tout seul), le fonctionnement d'un tel système, il faut être expérimenté et il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Concernant la plomberie c'est plus simple, s'il y a gouttes, il y a fuite, et cela se répare.
C'est donc au plombier d'intervenir.
Le vert de gris peut aussi dépendre de l'environnement, peut être humide, de l’installation.
Vu d'ici, il faudrait déjà vérifier les raccordements afin qu'ils ne fuient pas, sans qu'il y ait une urgence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour répondre relativement au fond du sujet (et ne pas vous laisser tout seul), le fonctionnement d'un tel système, il faut être expérimenté et il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Concernant la plomberie c'est plus simple, s'il y a gouttes, il y a fuite, et cela se répare.
C'est donc au plombier d'intervenir.
Citation :Le matériel ne semble pas en cause, mais sa mise en œuvre, ce que vous savez déjà.
Est-ce que c'est normal sur du matériel neuf ?
Le vert de gris peut aussi dépendre de l'environnement, peut être humide, de l’installation.
Vu d'ici, il faudrait déjà vérifier les raccordements afin qu'ils ne fuient pas, sans qu'il y ait une urgence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 10:41
consulter ce sujet Robinet thermostatique neuf chauffe-eau solaire vert de gris et gouttes sur le forum PlomberieBonjour Ji_M.
Bref, l'effet Joule qu'on évite à tout prix dans les liaisons et connexions.
Cordialement.
Citation :Mauvais raccordement avec cuivre oxydé, borne rapide de premier prix pas forcément Wago, humidité dans le raccordement.
je ne comprends pas pourquoi il a grillé
Bref, l'effet Joule qu'on évite à tout prix dans les liaisons et connexions.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:46
consulter ce sujet Branchement micro-onde Wago grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
On croit voir un délesteur en haut du tableau.
Il est possible que vous n'ayez pas les capacités pour rénover en profondeur le tableau de répartition en photo, d'autant plus qu'il est ancien, en triphasé, probablement avec des paires non repérées, et en fouillis complet.
Il y aurait énormément de temps à consacrer à la rénovation de ce tableau Merlin Gérin d'au moins 40 ans, mal réalisé au départ.
Il faudrait déjà vous assurer si la présence du triphasé se justifie.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Voir les questions à se poser ici : Tableau électrique triphasé vers monophasé
Cordialement.
Citation :Oui, mais si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas, pas plus qu'un disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition, seul le compteur supposé Linky déclenche par surconsommation.
coupure générale.
On croit voir un délesteur en haut du tableau.
Citation :Le raisonnement est contradictoire. Un disjoncteur différentiel de branchement déclenche par surintensité ou défaut d'isolement important. Et une manette ou un bouton se met en position off. Après, on réfléchit à la cause possible du déclenchement. Votre hypothèse est erronée.
Comme ça je dirais que le 500mA déclenche (sans que le disjoncteur saute visiblement)
Il est possible que vous n'ayez pas les capacités pour rénover en profondeur le tableau de répartition en photo, d'autant plus qu'il est ancien, en triphasé, probablement avec des paires non repérées, et en fouillis complet.
Il y aurait énormément de temps à consacrer à la rénovation de ce tableau Merlin Gérin d'au moins 40 ans, mal réalisé au départ.
Il faudrait déjà vous assurer si la présence du triphasé se justifie.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Voir les questions à se poser ici : Tableau électrique triphasé vers monophasé
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:38
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour Ginkgo56,
On dénude sans endommager le cuivre avec un couteau ou autre instrument non adapté. Ici on utilise avec une pince à dénuder.
Vous respectez les couleurs normalisées tout en identifiant bien chaque circuit, de façon à ne pas vous retrouver avec un mélange de spaghettis indifférenciés. Ici on utilise de l'adhésif de qualité (non baveur) pour grouper phase et neutre d'un circuit.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
Cordialement.
Citation :Vous rallongez les conducteurs avec les méthodes habituelles, dominos en laiton massif si vous savez bien les mettre en œuvre, ou bornes rapides à levier type Wago.
Quelle est la meilleur méthode pour remédier à ce problème ?
On dénude sans endommager le cuivre avec un couteau ou autre instrument non adapté. Ici on utilise avec une pince à dénuder.
Vous respectez les couleurs normalisées tout en identifiant bien chaque circuit, de façon à ne pas vous retrouver avec un mélange de spaghettis indifférenciés. Ici on utilise de l'adhésif de qualité (non baveur) pour grouper phase et neutre d'un circuit.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:14
consulter ce sujet Remplacement d'un ancien taleau électrique longueur des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Pokmako.
1. La prise de courant est prévue pour.
D'autre part, le four ne consomme pas cette puissance en permanence.
La valeur moyenne en régime permanent est inférieure de toute façon.
2. Non.
3. La section des conducteurs est vérifiable en regardant les conducteurs en sortie du DJ sur le tableau de répartition.
Sur le tableau on fait bien la différence visuelle entre les sections usuelles de 1,5 mm², 2,5 mm² et 6 mm².
Dans les premiers temps de l'utilisation du four, vérifiez que la fiche ne chauffe pas et vous serez tranquille.
Cordialement.
1. La prise de courant est prévue pour.
D'autre part, le four ne consomme pas cette puissance en permanence.
La valeur moyenne en régime permanent est inférieure de toute façon.
2. Non.
3. La section des conducteurs est vérifiable en regardant les conducteurs en sortie du DJ sur le tableau de répartition.
Sur le tableau on fait bien la différence visuelle entre les sections usuelles de 1,5 mm², 2,5 mm² et 6 mm².
Citation :Non, il n'y a aucune différence de qualité des contacts entre bornes rapides de type Wago et une prise de courant 16 A connectée dans les normes, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.
J'ai vu a plusieurs endroits que plutôt que d'utiliser la prise je ferais bien d'installer des wagos.
Dans les premiers temps de l'utilisation du four, vérifiez que la fiche ne chauffe pas et vous serez tranquille.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:06
consulter ce sujet Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A sur le forum ÉlectricitéSi un seul moteur fonctionne à la fois, une commande par contacteur (arrêt - marche - et arrêt d'urgence) avec un inverseur tripolaire manuel serait faisable.
Mais qui va faire la modification ?
Cela est du domaine de compétence d'un bobinier, habitué à remettre en état des machines.
Mots clés pour la recherche sur le net ou pages jaunes : bobinier meuse
Cordialement.
Mais qui va faire la modification ?
Cela est du domaine de compétence d'un bobinier, habitué à remettre en état des machines.
Mots clés pour la recherche sur le net ou pages jaunes : bobinier meuse
Cordialement.
20 novembre 2025 à 00:06
consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum ÉlectricitéCitation :Mais si !
mais je n'ai pas de disjoncteur différentiel.
Si vous savez où est le compteur, certainement un Linky, il alimente par une ligne plombée le disjoncteur différentiel de branchement encore appelé disjoncteur d'abonné.
C'est de la sortie de celui ci, non plombée et accessible à l'usager, que partent les conducteurs qui alimentent le tableau de répartition. C'est cette liaison qu'il faudrait transformer avec deux conducteurs de 16 mm², un bleu et un rouge (ou autre couleur).
Citation :Non, tout d'abord le neutre bleu qui semble avoir une section de 6 mm². Si les rouges sont de section 6 mm² et qu'ils sont en parallèle faute de conducteur unique, ce qu'il faudrait vérifier, la section équivalente serait de 18 mm².
Le neutre et phase ne sont pas en 16mm² actuellement ?
Citation :Non, le neutre est sous-dimensionné.
puis-je laisser en l'état
Citation :Posez la question à un grossiste de votre région (au comptoir) et il vous trouvera le bon modèle.
il n'existe que des petits borniers
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
19 novembre 2025 à 23:46
consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéDemandez à un proche de déconnecter le buzzer ou la sonnette.
Il faut juste trouver le bon fil.
Sinon, si vous connaissez la personne, essayez d'intervenir.
Il faut juste trouver le bon fil.
Sinon, si vous connaissez la personne, essayez d'intervenir.
19 novembre 2025 à 17:21
consulter ce sujet Couper sonnerie interphone sur le forum ÉlectricitéCitation :Non, justement. Nous le déconseillons régulièrement sur le forum car interpréter la lueur de la lampe néon ne nécessite pas de dons artistiques, mais plutôt des connaissances approfondies sur les circuits et les tensions induites sur les circuits "en l'air". La lampe témoin à incandescence est un très bon outil de base.
les artiste du tournevis testeur...
La probabilité est forte pour que le commutateur soit cuit. Mais on ne sait pas bien faire, par écrit, la différence entre " broute" ? Le contacteur ronfle ? Le contacteur vibre ? Le contacteur vibre au point que les contacts se ferment et s'ouvrent ?
Le dysfonctionnement influe-t-il sur le fonctionnement du moteur : il n'est pas alimenté ? il grogne comme s'il manquait une phase ?
Une solution éliminant le commutateur pourrait être envisagée dans le cadre d'une rénovation de la commande du moteur incluant un arrêt d'urgence.
Citation :Oui, mais la difficulté serait de trouver dans votre région une société expérimentée en électrotechnique qui, après une brève étude, serait capable de monter une commande par contacteurs.
Avez vous une piste ?
Dans l'immédiat il faut diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement, le contacteur (plus ou moins usé cf l'hypothèse de l'ami Martien), sa commande ou le commutateur.
Changer le contacteur est facile s'il est détérioré.
Changer et surtout approvisionner le commutateur n'est pas une opération simple.
Un électricien expérimenté pourrait vous donner son avis après une tentative de mise en service et quelques vérifications sommaires.
A distance et devant un écran on ne peut guère faire mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 novembre 2025 à 12:33
consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum ÉlectricitéBien reçu, votre projet tient la route.
Ici ce sera en parallèle sur les entrées de l'ID.
Liaison en 6 mm², rigide ou souple avec des fouets tout faits.
Sur ce tableau, certes ancien, il est curieux de voir des conducteurs de phase en jaune alors que d'autres sont en rouge. Il y a des doutes aussi sur la couleur de certains conducteurs de terre.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :En sortie directe du disjoncteur de branchement. Et quand il y en a, directement sur les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.
sous l'arrivée compteur...
Ici ce sera en parallèle sur les entrées de l'ID.
Liaison en 6 mm², rigide ou souple avec des fouets tout faits.
Sur ce tableau, certes ancien, il est curieux de voir des conducteurs de phase en jaune alors que d'autres sont en rouge. Il y a des doutes aussi sur la couleur de certains conducteurs de terre.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
19 novembre 2025 à 11:51
consulter ce sujet Tableau secondaire augmenter le nombre de prises sur le forum ÉlectricitéAllez voir sur le bloc moteur de la VMC s'il y a le schéma du raccordement.
Mais cette machine peut-être de 30 ans peut aussi être changée pour un modèle actuel.
Mais cette machine peut-être de 30 ans peut aussi être changée pour un modèle actuel.
19 novembre 2025 à 10:29
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout ce qui est rouge ou de couleur plus ou moins ressemblante n'est pas de la rouille.
Ce qui est certain est que la liaison fuit.
Cordialement.
Tout ce qui est rouge ou de couleur plus ou moins ressemblante n'est pas de la rouille.
Ce qui est certain est que la liaison fuit.
Cordialement.
19 novembre 2025 à 10:04
consulter ce sujet Traces de rouille étranges sur écrou en laiton entre tuyau cuivre et PEHD ? sur le forum PlomberieBonjour Guy.
La photo permet de voir un commutateur et un contacteur.
Dans ces machines le commutateur, parcouru par le courant moteur, finit par se dégrader avec des contacts plus ou moins carbonisés. Il faut alors changer le commutateur, ce qui n'est pas une mince affaire pour l'approvisionnement.
Le diagnostic pourra être fait sur place par un électricien expérimenté.
Un schéma de la machine est indispensable. En son absence, la recherche est plus difficile.
Néanmoins, on peut comprendre que le contacteur vibre ; il faut alors faire les mesures nécessaires pour savoir s'il est en cause, sa commande notamment, ou si le commutateur est responsable.
Bref, c'est un dépannage qui n'est pas facile à première vue. Il faut être sur place, et être expérimenté en électrotechnique.
Cordialement.
La photo permet de voir un commutateur et un contacteur.
Dans ces machines le commutateur, parcouru par le courant moteur, finit par se dégrader avec des contacts plus ou moins carbonisés. Il faut alors changer le commutateur, ce qui n'est pas une mince affaire pour l'approvisionnement.
Le diagnostic pourra être fait sur place par un électricien expérimenté.
Un schéma de la machine est indispensable. En son absence, la recherche est plus difficile.
Néanmoins, on peut comprendre que le contacteur vibre ; il faut alors faire les mesures nécessaires pour savoir s'il est en cause, sa commande notamment, ou si le commutateur est responsable.
Bref, c'est un dépannage qui n'est pas facile à première vue. Il faut être sur place, et être expérimenté en électrotechnique.
Cordialement.
19 novembre 2025 à 09:34
consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum ÉlectricitéBonjour Lidetta.
La photo ne permet pas de répondre à votre question, on ne voit pas les fonctions des borniers en bas, si tant est que les inscriptions éventuelles permettent de les identifier.
Mais couper la sonnerie rendra l'interphone inutile.
Il faudrait préciser si l'interphone équipe un habitat individuel ou collectif.
Faites intervenir un électricien qui saura peut-être savoir qui fait quoi dans ce boîtier. Il neutralisera la sonnette ou le buzzer en déconnectant un fil.
Cordialement.
La photo ne permet pas de répondre à votre question, on ne voit pas les fonctions des borniers en bas, si tant est que les inscriptions éventuelles permettent de les identifier.
Mais couper la sonnerie rendra l'interphone inutile.
Il faudrait préciser si l'interphone équipe un habitat individuel ou collectif.
Faites intervenir un électricien qui saura peut-être savoir qui fait quoi dans ce boîtier. Il neutralisera la sonnette ou le buzzer en déconnectant un fil.
Cordialement.
19 novembre 2025 à 09:23
consulter ce sujet Couper sonnerie interphone sur le forum ÉlectricitéCitation :Il serait à créer, mais il faudrait un sponsor. Mais souvent, le forum électricité traite de cauchemars qui font peur.
où puis-je trouver ce forum ?
Citation :C'est évident.
il me parait plus sage de conserver mes neutres en commun.
Citation :En rénovation on adapte. S'il y a 12 DJ, et bien il y en aura 12. Et ce sera technologiquement conforme. Il faudra que l'unique ID AC ou A (s'il y a des lignes LL et cuisson) ait un calibre correspondant à celui du maximum du disjoncteur différentiel de branchement.
c'est qu'un ID ne peut supporter que 8 disjoncteurs alors que j'en ai 10.
Citation :Oui, mais si vous pouviez passer deux conducteurs uniques de 16 mm² depuis le disjoncteur différentiel de branchement ce serait nettement mieux, car légalement le conducteur de neutre doit avoir cette section pour un abonnement de 12 kVA monophasé.
je pensais raccorder les 3 phases du tableau de gauche sur un bornier phase et relier celle-ci sur mon ID avec un fil de section 16 mm² ( et donc raccordé à mon bornier phase ).
La sortie neutre de l'ID est à raccorder sur le bornier de neutre, la sortie phase sur un peigne alimentant les entrées phase des DJ, et il n'y aura rien sur entrée et sortie neutre de chaque DJ.
Le deuxième tableau peut être raccordé sur l'arrivée principale en 16 mm².
Conclusion : revoir la section du conducteur de neutre qui alimente le tableau. Et aussi la phase pendant que vous y êtes. Dites si cela vous pose un problème.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
19 novembre 2025 à 00:17
consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais le plus simple et le plus rapide est d'utiliser la ligne 32 A telle qu'elle est, il ne se passera rien si elle est en aval d'un ID AC.
Cette solution me semble assez simple
La variante* est de changer l'ID AC pour un A, et de monter quelques DJ dans un petit tableau.
On peut aussi câbler comme un tableau auxiliaire avec DJ 32 A en aval du bornier phase / neutre dans le tableau principal, arrivée dans le tableau auxiliaire sur un ID A suivi des DJ. Mais cela n'offre pas d'intérêt flagrant pour les usages ciblés que vous envisagez dans le cadre d’une rénovation.
La solution rapide et sans soucis (comme toutes celles proposées) est donc la variante*.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 23:57
consulter ce sujet Tableau secondaire augmenter le nombre de prises sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, en général... mais il y a une réglementation, et nous la rappelons.
surtout qu'il n'y a aucune urgence en général.
S'il faut un tournevis pour avoir accès au bouton de commande, c'est tout simplement interdit.
Si c'est un couvercle sur charnière, c'est différent.
Citation :Eh non.
Vous ne connaissez pas le modèle de platine à tout hasard ?
Cordialement.
18 novembre 2025 à 17:51
consulter ce sujet Boîtier ou cache pour disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour Marg58.
Garder la sortie 32 A pour une table de cuisson électrique à venir serait une bonne option.
La meilleure solution serait de tirer une ligne dédiée au LL, et une autre pour un circuit prises, sauf si vous pouvez vous raccorder sur des PC existantes.*
Transformer la sortie 32 A en PC lave-linge et circuit prises est techniquement possible, mais regrettable quand on envisage l'avenir.
Le départ de la ligne 32 A est-il en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, fut-il AC ? Si oui, à la limite vous le laissez, et pour être davantage dans les clous vous le remplacez par un type A.
Dans le tableau cuisine il y aura alors simplement un DJ LL (16 A) et un DJ PC (16 A).
Cela vous convient-il ?
* Comme il s'agit de la rénovation d'une cuisine, sans rien casser il est préférable de tirer des lignes nouvelles.
Cordialement.
Garder la sortie 32 A pour une table de cuisson électrique à venir serait une bonne option.
La meilleure solution serait de tirer une ligne dédiée au LL, et une autre pour un circuit prises, sauf si vous pouvez vous raccorder sur des PC existantes.*
Transformer la sortie 32 A en PC lave-linge et circuit prises est techniquement possible, mais regrettable quand on envisage l'avenir.
Le départ de la ligne 32 A est-il en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, fut-il AC ? Si oui, à la limite vous le laissez, et pour être davantage dans les clous vous le remplacez par un type A.
Dans le tableau cuisine il y aura alors simplement un DJ LL (16 A) et un DJ PC (16 A).
Cela vous convient-il ?
* Comme il s'agit de la rénovation d'une cuisine, sans rien casser il est préférable de tirer des lignes nouvelles.
Citation :Oui, tant que les choses sont faites dans les règles. Mais on préfère limiter les tableaux secondaires et tirer des lignes nouvelles, quitte à faire quelques efforts quand on rénove.
a t'on le droit à un câblage avec connexions entre 2 tableaux ?
Cordialement.
18 novembre 2025 à 15:43
consulter ce sujet Tableau secondaire augmenter le nombre de prises sur le forum ÉlectricitéBonjour,
On ne sait s'il y avait un cache, mais il faudra en bricoler un qui laisse le bouton de commande accessible.
Sauf à approvisionner une platine identique sur laquelle vous pourriez récupérer un cache.
Cordialement.
Citation :Sur vieille platine.
mon vieux disjoncteur différentiel Baco sur platine Legrand
On ne sait s'il y avait un cache, mais il faudra en bricoler un qui laisse le bouton de commande accessible.
Sauf à approvisionner une platine identique sur laquelle vous pourriez récupérer un cache.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 15:29
consulter ce sujet Boîtier ou cache pour disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour Mr-Freez,
Sur le forum les contributeurs ne sont pas toujours convaincus de l'utilité des adoucisseurs à sel dans le domestique. Les prix sont vite prohibitifs et le coût annuel est à prendre en compte, sel et contrat d’entretien.
L'exemple que vous relatez est significatif. Qu'est-ce que le purificateur, terme qui ne veut rien dire ?
Il est des constructeurs ou installateurs qui préconisent de régler le Th en °F proche de zéro, ce qui rend l'eau très agressive. Le réglage normal est entre 8 et 10 ce qui laisse un peu de sels minéraux qui rendront l'eau adoucie consommable, alors qu'il y aura quand même du calcaire dans la douche.
L'impression personnelle, quelquefois partagée par d'autres contributeurs, est qu'il y a un marché de ces machines, vente installation et entretien, et les prix sont globalement prohibitifs.
Avant tout, il faudrait connaitre la dureté de l'eau distribuée par le fournisseur, et voir si l'eau est chargée en boues ou non, ce qu'un filtre peut capter en partie.
On vous laisse choisir la solution à mettre en œuvre, laisser la distribution en l'état et sans traitement étant une option à prendre en compte.
De toute façon, le vendeur est gagnant,
Les sirènes du marketing sont difficiles à supporter, comme celles que vous citez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :L'espoir fait vivre, mais il ne faut pas croire que vous ne devrez plus essuyer les surfaces mouillées avec un tissu fibre. Ce dernier est beaucoup plus efficace que les vitres anti-calcaire ou la présence d'un adoucisseur.
nous ne voulons plus raclé la partie douche et essuyer les robinetteries a chaque douche
Sur le forum les contributeurs ne sont pas toujours convaincus de l'utilité des adoucisseurs à sel dans le domestique. Les prix sont vite prohibitifs et le coût annuel est à prendre en compte, sel et contrat d’entretien.
L'exemple que vous relatez est significatif. Qu'est-ce que le purificateur, terme qui ne veut rien dire ?
Il est des constructeurs ou installateurs qui préconisent de régler le Th en °F proche de zéro, ce qui rend l'eau très agressive. Le réglage normal est entre 8 et 10 ce qui laisse un peu de sels minéraux qui rendront l'eau adoucie consommable, alors qu'il y aura quand même du calcaire dans la douche.
L'impression personnelle, quelquefois partagée par d'autres contributeurs, est qu'il y a un marché de ces machines, vente installation et entretien, et les prix sont globalement prohibitifs.
Avant tout, il faudrait connaitre la dureté de l'eau distribuée par le fournisseur, et voir si l'eau est chargée en boues ou non, ce qu'un filtre peut capter en partie.
On vous laisse choisir la solution à mettre en œuvre, laisser la distribution en l'état et sans traitement étant une option à prendre en compte.
Citation :On ne voit pas comment cela serait possible : résines + sel + plomberie + programmation etc.
je me rend compte que le faire soit même n'est pas très compliqué
Citation :Si c'est comme les ventes de meubles ou de cuisines où un prix "catalogue" est initialement proposé, ce n'est pas un grand exploit. Pas un exploit du tout d'ailleurs.
j'ai réussi a baisser le devis a 2 400 €
De toute façon, le vendeur est gagnant,
Les sirènes du marketing sont difficiles à supporter, comme celles que vous citez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 novembre 2025 à 11:12
consulter ce sujet Aide choix adoucisseur d'eau sur le forum PlomberieBonjour Mr-Freez.
Ce sujet est passé inaperçu en juillet 2024, et l'on suppose que vous avez trouvé une solution.
Néanmoins, on peut apporter quelques compléments tardifs.
Il n'y a pas de bouton pour passer du mode recyclage au mode évacuation extérieure. Il faut mettre en place les filtres ou non, il s'agit donc d'une action mécanique.
L'air peut être rejeté en façade par l’intermédiaire d'une traversée comme Nicoll en propose. A condition que l'habitat soit individuel et que ce soit techniquement réalisable.
Installer une hotte n'est pas une opération simple en mode évacuation si l'on veut faire des raccordements efficaces de diamètre 150 mm afin de minimiser le bruit en fonctionnement.
On voit une hotte de prix modique qui peut ne pas avoir les mêmes caractéristiques aérauliques qu'un modèle de plus haute gamme.
Cordialement.
Ce sujet est passé inaperçu en juillet 2024, et l'on suppose que vous avez trouvé une solution.
Néanmoins, on peut apporter quelques compléments tardifs.
Citation :Elle permet le recyclage. L'air est renvoyé dans la pièce après être passé par les filtres à charbon.
du moment qu'une hotte est vendue avec des filtres à charbon
Il n'y a pas de bouton pour passer du mode recyclage au mode évacuation extérieure. Il faut mettre en place les filtres ou non, il s'agit donc d'une action mécanique.
L'air peut être rejeté en façade par l’intermédiaire d'une traversée comme Nicoll en propose. A condition que l'habitat soit individuel et que ce soit techniquement réalisable.
Installer une hotte n'est pas une opération simple en mode évacuation si l'on veut faire des raccordements efficaces de diamètre 150 mm afin de minimiser le bruit en fonctionnement.
On voit une hotte de prix modique qui peut ne pas avoir les mêmes caractéristiques aérauliques qu'un modèle de plus haute gamme.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 10:33
consulter ce sujet Solution pour rejet hotte en mode recyclage sur le forum ÉlectroménagerBonjour Wolfy72,
C'est un gros travail que vous entreprenez là. Vous sentez vous prêt et suffisamment expérimenté ?
C'est un sujet pour le forum Cauchemar électrique dans les tableaux de répartition, mais sans l'équipe qui prendrait en charge la rénovation.
Il y a un tel fouillis qu'on peut hésiter à démonter les tableaux. Si l'on compte les fils bleus en surnombre par rapport aux fils de phase rouges principalement, on imagine qu'il doit y avoir des repiquages de phases (et il y en a trois) dans des boîtes de dérivation peut-être cachées. Cela sera un gros obstacle pour l'identification et l'appairage des circuits. Cela vous obligera à ne mettre qu'un seul ID par tableau comme suggéré*.
Il faudrait commencer par le tableau de gauche et voir s'il est possible de changer la ligne d'arrivée depuis la sortie du disjoncteur de branchement. Il y a 3 conducteurs de section 6 mm² à vue d'oeil, pour un seul de 16 mm², si possible souple pour la facilité du cheminement. On en trouve à la coupe en E-commerce.
La difficulté est d'identifier les neutres si vous montez plusieurs interrupteurs différentiels dans chaque tableau. Si vous ne gardez qu'un seul ID par tableau, les neutres peuvent être communs.
Changer les tableaux pour deux de 18 modules permet d'avoir de la place. Mais en prendre un seul à plusieurs rangées est possible aussi, en se servant de l'un des deux comme grosse boite de dérivation avec un bornier, une fois les appairage phase neutre effectués.
Un gros travail qui nécessite d'être méthodique dans le repérage des circuits, mais il se peut que ce soit inutile, et surtout impossible car vu d'ici, on ne peut voir s'il y a des paires rouge/bleu et rien de plus*.
L'usage d'une pince ampèremétrique rend l'appairage assez simple. On charge un circuit en mesurant l'intensité dans la phase identifiée, puis on cherche le conducteur bleu dans lequel l'intensité est identique. Cela est simple s'il y a du mou dans les conducteurs, ce qui n'est pas le cas dans les tableaux en photo.
On utilise une pince Multimetrix Chauvin Arnoux CM605 ; mais il faut des euros.
Cette pince permet d'enserrer des conducteurs assez facilement, et les deux calibres automatiques sont adaptés aux intensités dans l'habitat.
Voir ici un exemple de mise en œuvre de la méthode : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé.
En résumé, il faudrait commencer par identifier et remplacer la ligne d'arrivée si possible.
Puis tenter une recherche des appairages mais il y a de gros doutes car il doit y avoir des repiquages de phase. Il faut pour cela ouvrir le tableau de gauche et compter les bleus et les rouges.
Un travail à plein temps.
Cordialement.
C'est un gros travail que vous entreprenez là. Vous sentez vous prêt et suffisamment expérimenté ?
C'est un sujet pour le forum Cauchemar électrique dans les tableaux de répartition, mais sans l'équipe qui prendrait en charge la rénovation.
Il y a un tel fouillis qu'on peut hésiter à démonter les tableaux. Si l'on compte les fils bleus en surnombre par rapport aux fils de phase rouges principalement, on imagine qu'il doit y avoir des repiquages de phases (et il y en a trois) dans des boîtes de dérivation peut-être cachées. Cela sera un gros obstacle pour l'identification et l'appairage des circuits. Cela vous obligera à ne mettre qu'un seul ID par tableau comme suggéré*.
Il faudrait commencer par le tableau de gauche et voir s'il est possible de changer la ligne d'arrivée depuis la sortie du disjoncteur de branchement. Il y a 3 conducteurs de section 6 mm² à vue d'oeil, pour un seul de 16 mm², si possible souple pour la facilité du cheminement. On en trouve à la coupe en E-commerce.
La difficulté est d'identifier les neutres si vous montez plusieurs interrupteurs différentiels dans chaque tableau. Si vous ne gardez qu'un seul ID par tableau, les neutres peuvent être communs.
Changer les tableaux pour deux de 18 modules permet d'avoir de la place. Mais en prendre un seul à plusieurs rangées est possible aussi, en se servant de l'un des deux comme grosse boite de dérivation avec un bornier, une fois les appairage phase neutre effectués.
Un gros travail qui nécessite d'être méthodique dans le repérage des circuits, mais il se peut que ce soit inutile, et surtout impossible car vu d'ici, on ne peut voir s'il y a des paires rouge/bleu et rien de plus*.
L'usage d'une pince ampèremétrique rend l'appairage assez simple. On charge un circuit en mesurant l'intensité dans la phase identifiée, puis on cherche le conducteur bleu dans lequel l'intensité est identique. Cela est simple s'il y a du mou dans les conducteurs, ce qui n'est pas le cas dans les tableaux en photo.
On utilise une pince Multimetrix Chauvin Arnoux CM605 ; mais il faut des euros.
Cette pince permet d'enserrer des conducteurs assez facilement, et les deux calibres automatiques sont adaptés aux intensités dans l'habitat.
Voir ici un exemple de mise en œuvre de la méthode : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé.
Citation :Alimenté par les trois phases + le neutre, il permettait de couper l'alimentation du tableau de droite. Actuellement, les 3 conducteurs rouges sont connectés ensemble en sortie du disjoncteur de branchement (à vérifier).
l'interrupteur sectionnaire tétrapolaire.
En résumé, il faudrait commencer par identifier et remplacer la ligne d'arrivée si possible.
Puis tenter une recherche des appairages mais il y a de gros doutes car il doit y avoir des repiquages de phase. Il faut pour cela ouvrir le tableau de gauche et compter les bleus et les rouges.
Un travail à plein temps.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 09:29
consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Pour répondre à votre question il faut avoir une vue précise de la VMC, de son alimentation, du système à deux vitesses, classique (voir document) ou non.
D'où mon questionnement sur comment faire varier les vitesses grâce à cet interrupteur.
Seul un électricien expérimenté sur place pourra faire ce type de recherche.
Désolé, mais à distance on ne peut faire mieux sans aucun document, ce dont vous vous doutez.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 00:24
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente sur le forum ÉlectricitéRe,
Faire un seul tableau ne serait pas plus compliqué, mais il faut être très proche du métier car il aurait des identifications à effectuer et surtout, tout mettre par terre et cela nécessite une préparation rigoureuse de façon à disposer rapidement des circuits essentiels, même en provisoire.
Aucun des tableaux ne permet de rajouter un interrupteur différentiel. Quoique, dans le deuxième vous pouvez enlever l'interrupteur sectionneur tétrapolaire et disposer de l'emplacement libéré.
Un disjoncteur de branchement est généralement réglé au calibre maximum s'il est en aval d'un compteur Linky.
La puissance souscrite en kVA est inscrite sur la facture, mais le compteur l'affiche également en faisant défiler les indexs.
Cordialement.
Faire un seul tableau ne serait pas plus compliqué, mais il faut être très proche du métier car il aurait des identifications à effectuer et surtout, tout mettre par terre et cela nécessite une préparation rigoureuse de façon à disposer rapidement des circuits essentiels, même en provisoire.
Aucun des tableaux ne permet de rajouter un interrupteur différentiel. Quoique, dans le deuxième vous pouvez enlever l'interrupteur sectionneur tétrapolaire et disposer de l'emplacement libéré.
Citation :Le compteur compte et n'est pas caractérisé par sa puissance.
La puissance de mon compteur est 60A.
Un disjoncteur de branchement est généralement réglé au calibre maximum s'il est en aval d'un compteur Linky.
La puissance souscrite en kVA est inscrite sur la facture, mais le compteur l'affiche également en faisant défiler les indexs.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 19:37
consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Wolfy72.
Ce n'est pas bien facile.
On peut choisir un circuit, on le charge avec une lampe, on débranche un fil bleu de proche en proche jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.
Le plus simple serait de rajouter un interrupteur différentiel 30 mA (mais il n'y a plus de place sur ce tableau), la sortie neutre vers le bornier en photo, et la sortie phase sur un peigne alimentant les phases des disjoncteurs modulaires phase/neutre (DPN).
Mais on croit voir 3 conducteurs de phase ; serait-ce du triphasé ?
Et quelle est la puissance souscrite ?
A suivre.
Cordialement.
Ce n'est pas bien facile.
On peut choisir un circuit, on le charge avec une lampe, on débranche un fil bleu de proche en proche jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.
Le plus simple serait de rajouter un interrupteur différentiel 30 mA (mais il n'y a plus de place sur ce tableau), la sortie neutre vers le bornier en photo, et la sortie phase sur un peigne alimentant les phases des disjoncteurs modulaires phase/neutre (DPN).
Mais on croit voir 3 conducteurs de phase ; serait-ce du triphasé ?
Et quelle est la puissance souscrite ?
A suivre.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 18:14
consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéC'est possible car le DJ 40 A assure la protection de la ligne.
Et quand bien même il n'y aurait pas de DJ modulaire, le disjoncteur différentiel de branchement veille.
Le 2,5 mm² est à protéger par un DJ de calibre maximum 20 A. Un conducteur de cette section peut supporter en régime permanent environ 32 A dans des conditions normales de pose.
On voit que la norme NF C15-100 prend des coefficients de sécurité importants.
Pour le HO7V-R 10 mm², l'intensité admise en monophasé est de 57 A.
Les valeurs d'intensité sont données pour les conducteurs isolés posés dans un conduit en montage apparent ou encastré dans une paroi, pour une température ambiante de 30°C dans l'air en régime permanent.
Source Nexans.
Cordialement.
Et quand bien même il n'y aurait pas de DJ modulaire, le disjoncteur différentiel de branchement veille.
Le 2,5 mm² est à protéger par un DJ de calibre maximum 20 A. Un conducteur de cette section peut supporter en régime permanent environ 32 A dans des conditions normales de pose.
On voit que la norme NF C15-100 prend des coefficients de sécurité importants.
Pour le HO7V-R 10 mm², l'intensité admise en monophasé est de 57 A.
Les valeurs d'intensité sont données pour les conducteurs isolés posés dans un conduit en montage apparent ou encastré dans une paroi, pour une température ambiante de 30°C dans l'air en régime permanent.
Source Nexans.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 17:58
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Presque.
Ça vous semble correct ?
- Si liaison 10 mm² et DJ 40 A au départ de la ligne, son alimentation depuis le peigne vertical en 10 mm² aussi.
- Pas de ID2 tant que le projet de borne de recharge n'est pas dans sa phase de réalisation comme expliqué précédemment : "...départ doit être protégé par un disjoncteur différentiel type F, ou un ID type F + disjoncteur"
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
17 novembre 2025 à 14:36
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Juste un avis en passant.
Ces fissures d'une maison datant de 2006, avec des fondations peut-être pas conçues pour un terrain argileux, peuvent être inquiétantes.
Voir comment se comportent les surfaces carrelées horizontales et s'il y a des fissures au sol, ou changement de niveau, ou cassures.
Il faudrait voir comment se comportent les habitats voisins, demander aussi l'avis ou recommandations des services compétents de la mairie.
Solliciter les maçons expérimentés locaux connaissant les problèmes dus aux sols semble le mieux à faire.
Il y a des remèdes possibles en sortant des milliers d'euros s'il faut réviser les fondations.
Les photos montrent des petites fissures, voir si elles sont traversantes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Juste un avis en passant.
Ces fissures d'une maison datant de 2006, avec des fondations peut-être pas conçues pour un terrain argileux, peuvent être inquiétantes.
Voir comment se comportent les surfaces carrelées horizontales et s'il y a des fissures au sol, ou changement de niveau, ou cassures.
Il faudrait voir comment se comportent les habitats voisins, demander aussi l'avis ou recommandations des services compétents de la mairie.
Solliciter les maçons expérimentés locaux connaissant les problèmes dus aux sols semble le mieux à faire.
Il y a des remèdes possibles en sortant des milliers d'euros s'il faut réviser les fondations.
Les photos montrent des petites fissures, voir si elles sont traversantes.
Citation :C'est possible, mais on ne connait pas l'avenir, pas plus que la qualité de réalisation de la maison, si elle a été faite au moindre coût.
est-ce que cela pourrait être un obstacle pour l'achat de la maison ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 11:33
consulter ce sujet Fissures et achat maison sur le forum MaçonnerieBonjour,
La réglementation impose du 16 mm² pour du neuf, mais il s'agit d'une rénovation et l'ensemble des récepteurs branchés sur le tableau secondaire ne consommeront pas la totalité des 12 kVA disponibles*.
Néanmoins, il n'y a pas de coupure d'urgence sur le tableau secondaire (il y aura un ID 40 A, et ultérieurement un autre départ protégé pour la borne de recharge). Celui-ci étant à 5 m du disjoncteur différentiel de branchement, ce dernier peut réglementairement assurer cette fonction**.
1. Alors, DJ 40 A branché sur le peigne vertical + liaison 10 mm² vers le tableau secondaire ?
2. Ou ligne 16 mm² reprise sur le peigne vertical vers le tableau secondaire ?
3. Ou ligne 10 mm² reprise sur le peigne vertical vers le tableau secondaire ?
Vous avez le choix. Dans le neuf on ferait le 1.
Dans cette rénovation, 1 par rigueur, 2 pour être conforme pour ce qui concerne la section**, ou 3 compte tenu de la logique exprimée ici *
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vous laissez un emplacement libre car l'installation sera faite par un électricien agréé IRVE, et aussi parce que le départ doit être protégé par un disjoncteur différentiel type F, ou un ID type F + disjoncteur. La borne asservira le courant débité de façon à limiter le courant de charge pour ne pas que le Linky détecte une surcharge en intensité et déclenche.
avec un ID 40A + 1 disjoncteur à dimensionner pour prise renforcée ou prévoir installation d'une borne de recharge 7kW
La réglementation impose du 16 mm² pour du neuf, mais il s'agit d'une rénovation et l'ensemble des récepteurs branchés sur le tableau secondaire ne consommeront pas la totalité des 12 kVA disponibles*.
Néanmoins, il n'y a pas de coupure d'urgence sur le tableau secondaire (il y aura un ID 40 A, et ultérieurement un autre départ protégé pour la borne de recharge). Celui-ci étant à 5 m du disjoncteur différentiel de branchement, ce dernier peut réglementairement assurer cette fonction**.
1. Alors, DJ 40 A branché sur le peigne vertical + liaison 10 mm² vers le tableau secondaire ?
2. Ou ligne 16 mm² reprise sur le peigne vertical vers le tableau secondaire ?
3. Ou ligne 10 mm² reprise sur le peigne vertical vers le tableau secondaire ?
Vous avez le choix. Dans le neuf on ferait le 1.
Dans cette rénovation, 1 par rigueur, 2 pour être conforme pour ce qui concerne la section**, ou 3 compte tenu de la logique exprimée ici *
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 10:23
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Remplacez la lampe supposée led, que vous n'évoquez pas dans votre description alors que cela serait indispensable, par une lampe à incandescence et le phénomène disparaitra.
Les lampes led fonctionnent avec une électronique interne qui vieillit à la longue, sinon les lampes seraient éternelles.
On vous a suggéré d'approfondir avec des sujets apparentés sur le forum en vous aidant de la fonction Rechercher dans le forum électricité
Cordialement.
Remplacez la lampe supposée led, que vous n'évoquez pas dans votre description alors que cela serait indispensable, par une lampe à incandescence et le phénomène disparaitra.
Citation :S'agissant d'un lustre, remplacez une lampe par une lampe à incandescence pour mettre en évidence la mauvaise qualité des supposées lampes led.
comment résoudre ce problème ?
Les lampes led fonctionnent avec une électronique interne qui vieillit à la longue, sinon les lampes seraient éternelles.
On vous a suggéré d'approfondir avec des sujets apparentés sur le forum en vous aidant de la fonction Rechercher dans le forum électricité
Cordialement.
17 novembre 2025 à 09:41
consulter ce sujet Courant interrupteur fermé sur le forum ÉlectricitéBonjour Ephemere22.
Ce que vous décrivez ne peut s'expliquer : "si les conducteurs du commutateur sont déconnectés, la VMC tourne toujours".
Ou bien, nous n'avons pas compris.
Le bon commutateur est ailleurs, sauf si le branchement classique n'a pas été effectué.
Le branchement classique est décrit ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Il faut aller voir ce qui se passe entre la sortie du DJ VMC, un commutateur, le raccordement sur le bornier du groupe.
Cordialement.
Ce que vous décrivez ne peut s'expliquer : "si les conducteurs du commutateur sont déconnectés, la VMC tourne toujours".
Ou bien, nous n'avons pas compris.
Le bon commutateur est ailleurs, sauf si le branchement classique n'a pas été effectué.
Le branchement classique est décrit ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Il faut aller voir ce qui se passe entre la sortie du DJ VMC, un commutateur, le raccordement sur le bornier du groupe.
Citation :Attention, une tension se mesure "entre" et non "sur".
j'ai bien une tension sur 2 des 3 fils.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 19:32
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente sur le forum ÉlectricitéBonjour Silo,
Allez voir en grande surface de bricolage et approvisionnez une sortie de câble qui convient ; vous récupérerez le couvercle. Cordialement.
Allez voir en grande surface de bricolage et approvisionnez une sortie de câble qui convient ; vous récupérerez le couvercle. Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:50
consulter ce sujet Recherche d'un capot de sortie de câble sur le forum ÉlectricitéBonjour Auditorezio,
http://www.forum-electricite.com/question-reponses-depannage-ampoule-a-led-reste-tres-legerement-allumee.html
Mots clés pour une recherche sur le forum : tensions induites.
Cordialement.
Citation :Oui, mais pas en changeant un interrupteur au petit bonheur la chance.
Quelqu'un saurait comment résoudre ce problème ?
Citation :Problème de tensions induites bien connu depuis des années affectant des leds premier prix. Voir ici, les causes et les remèdes :
l'ampoule reste très faiblement allumée.
http://www.forum-electricite.com/question-reponses-depannage-ampoule-a-led-reste-tres-legerement-allumee.html
Mots clés pour une recherche sur le forum : tensions induites.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:47
consulter ce sujet Courant interrupteur fermé sur le forum ÉlectricitéBonjour Zz2Fast,
Votre problème est à intégrer au forum Cauchemar en électricité.
En effet, vous avez démonté deux appareillages va et vient sans repérer les raccordements sur les bornes commun et navettes.
Et à vous relire il en est de même au niveau boitier plafonnier.
On ne peut interpréter les tensions mesurées.
Il faut déjà identifier la ligne lumière incriminée et voir si elle est sous tension de 230 V en sortie de sa protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire.
Il n'y aura pas besoin de casser quoi que ce soit.
Il faut donc réviser le montage va et vient, repérer les conducteurs en présence dans chaque boitier d'appareillage : phase directe ou phase coupée vers le luminaire, les deux navettes.
On vous laisse rechercher avec méthode. Mais cela s'annonce compliqué, un vrai cauchemar quand on n'est pas expérimenté. En effet, il faut assimiler la fonction de chaque conducteur à partir du schéma théorique du montage.
Cordialement.
Votre problème est à intégrer au forum Cauchemar en électricité.
En effet, vous avez démonté deux appareillages va et vient sans repérer les raccordements sur les bornes commun et navettes.
Et à vous relire il en est de même au niveau boitier plafonnier.
On ne peut interpréter les tensions mesurées.
Il faut déjà identifier la ligne lumière incriminée et voir si elle est sous tension de 230 V en sortie de sa protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire.
Il n'y aura pas besoin de casser quoi que ce soit.
Il faut donc réviser le montage va et vient, repérer les conducteurs en présence dans chaque boitier d'appareillage : phase directe ou phase coupée vers le luminaire, les deux navettes.
On vous laisse rechercher avec méthode. Mais cela s'annonce compliqué, un vrai cauchemar quand on n'est pas expérimenté. En effet, il faut assimiler la fonction de chaque conducteur à partir du schéma théorique du montage.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:39
consulter ce sujet Court-circuit luminaires HS sur le forum ÉlectricitéRe,
Le multicouches est de plus en plus utilisé pour la distribution eau chaude et froide, et pas seulement dans l'habitat individuel d'après ce qu'on peut observer dans des réalisations, ou plutôt, programmes de constructions neuves pour l'habitat pour lesquels il faut réduire les coûts.
Avec une pince à sertir de qualité, n'importe qui de soigneux peut réaliser une installation.
L'aspect esthétique est vite dégradé si l'on raccorde à la va vite. On voit quelquefois des horreurs sur le forum, avec des liaisons qui "pendouillent".
Le cuivre a ses avantages et domaines d'emploi spécifiques alors que ceux du multicouches sont restreints.
Dans votre cas il s'agit d'une petite liaison eau froide vers l'extérieur, où il faut assurer la résistance au climat rude pendant un certain temps si l'on ne vidange pas tout de suite.
Pour le trou il faudra trouver la bonne machine et la mèche qui va avec (22 à 25 mm ou un peu plus, à voir). Un maçon ? un plombier ? une location ? un ami outillé ?
Cordialement.
Le multicouches est de plus en plus utilisé pour la distribution eau chaude et froide, et pas seulement dans l'habitat individuel d'après ce qu'on peut observer dans des réalisations, ou plutôt, programmes de constructions neuves pour l'habitat pour lesquels il faut réduire les coûts.
Avec une pince à sertir de qualité, n'importe qui de soigneux peut réaliser une installation.
L'aspect esthétique est vite dégradé si l'on raccorde à la va vite. On voit quelquefois des horreurs sur le forum, avec des liaisons qui "pendouillent".
Le cuivre a ses avantages et domaines d'emploi spécifiques alors que ceux du multicouches sont restreints.
Dans votre cas il s'agit d'une petite liaison eau froide vers l'extérieur, où il faut assurer la résistance au climat rude pendant un certain temps si l'on ne vidange pas tout de suite.
Pour le trou il faudra trouver la bonne machine et la mèche qui va avec (22 à 25 mm ou un peu plus, à voir). Un maçon ? un plombier ? une location ? un ami outillé ?
Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:16
consulter ce sujet Réseau en multicouche rajouter robinet extérieur sur le forum PlomberieBonjour,
Celui du 24 octobre 2025 à 17:42 était plus exploitable directement.
Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux disponibles sur le forum, où les liaisons et caractéristiques des DJ sont lisibles, alimentation des ID, alimentation des DJ, liaison vers le tableau à 5 m depuis la tableau principal.
Cordialement.
Citation :C'est possible, mais on ne voit pas grand chose, la définition est trop petite, et un agrandissement est flou.
Est-ce que mon schéma vous semble bon ?
Celui du 24 octobre 2025 à 17:42 était plus exploitable directement.
Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux disponibles sur le forum, où les liaisons et caractéristiques des DJ sont lisibles, alimentation des ID, alimentation des DJ, liaison vers le tableau à 5 m depuis la tableau principal.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 12:18
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Loris,
La question, même refaite, laisse en suspend un bon nombre de précisions techniques indispensables à l'élaboration du projet, rappelées par l'ami CMT.
La mise en cascade de disjoncteurs différentiels de branchement 500 mA ne fait pas partie des usages de la distribution / protection. Si cette configuration est confirmée, on peut douter de la qualification du concepteur.
On peut se demander pourquoi vous n'avez pas transmis le projet à un professionnel expérimenté, votre maitrise de celui-ci ne semblant pas acquise :
Cordialement.
Citation :Finalement, il s'agit de l'ensemble mère-fille. Ce qui ne change rien à votre question originelle.
Alors ma belle-mère possède un Airbnb attenant à sa maison et elle souhaite y installer un sous-compteur...
...elle (pas la belle mère) veut mettre un sous compteur dans les 2 Airbnb
La question, même refaite, laisse en suspend un bon nombre de précisions techniques indispensables à l'élaboration du projet, rappelées par l'ami CMT.
La mise en cascade de disjoncteurs différentiels de branchement 500 mA ne fait pas partie des usages de la distribution / protection. Si cette configuration est confirmée, on peut douter de la qualification du concepteur.
On peut se demander pourquoi vous n'avez pas transmis le projet à un professionnel expérimenté, votre maitrise de celui-ci ne semblant pas acquise :
Citation :On vous laisse prendre les bonnes décisions.
Beaucoup d'invités croient que l'électricité domestique peut être pratiquée sans connaissances précises du métier
Cordialement.
16 novembre 2025 à 10:08
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Matthieu,
Une liaison en tube de cuivre serait préférable, en le faisant passer dans une gaine.
Le robinet intérieur pourrait être quelques mètres à l'intérieur.
On suppose qu'il ne gèle pas à l'intérieur.
Pour percer sur 45 cm il faut le bon outillage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une liaison en tube de cuivre serait préférable, en le faisant passer dans une gaine.
Le robinet intérieur pourrait être quelques mètres à l'intérieur.
On suppose qu'il ne gèle pas à l'intérieur.
Pour percer sur 45 cm il faut le bon outillage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 09:32
consulter ce sujet Réseau en multicouche rajouter robinet extérieur sur le forum PlomberieCitation :Vos lectures sont mal choisies.
j'ai lu quelque part que les compteurs Linky se débrouillait pour le faire
Le compteur compte et il est fait pour cela. Il déclenche à la longue si l'une des trois intensités dépasse le seuil souscrit au niveau du contrat de fourniture d'énergie électrique.
La structure du tableau que vous proposez est à bannir dès l'instant ou un professionnel prendra en charge le projet. De nombreux exemples de tableaux triphasés sont proposés sur le forum, mais pas le vôtre (habitat dans le noir au moindre défaut d'isolement).
Citation :On peut en mettre plusieurs au besoin, cela dépend de la largeur des rangées, 13, 18 ou 24 modules
il faut un différentiel par rangée
Dans cette rénovation il faut anticiper l'alimentation d'une borne de recharge de véhicule électrique.
Comme tout est à refaire, autant faire bien du premier coup. On peut mettre des ID type A en amont de tous les disjoncteurs modulaires.Les prix diffèrent très peu.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 21:32
consulter ce sujet Besoin d'explications sur sortie disjoncteur EDF tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Loris.
On vous laisse persuader votre belle-mère que son idée ne semble pas utile car le Linky et un éventuel compteur additionnel branché en sortie du disjoncteur différentiel de branchement mesureraient la même chose.
Cordialement.
Citation :On en conclut que la photo montre le disjoncteur de branchement en amont duquel se trouve le compteur, certainement un Linky, et que la fonction de celui-ci est de comptabiliser l'énergie consommée. Dans ces conditions, l'usage d'un sous-compteur ne semble pas utile, car on ne voit pas ce qu'il y aurait à sous compter par rapport à ce que compte déjà le compteur en amont.
le AIRBNB a bien son raccordement EDF
Citation :La configuration actuelle serait plutôt : Compteur du point de livraison du Airbnb seul - Disjoncteur de branchement du Airbnb (en photo) - Tableau de répartition du Airbnb avec deux interrupteurs différentiels.
COMPTEUR GÉNÉRAL - SOUS-COMPTEUR - DIFFÉRENTIEL (?)
On vous laisse persuader votre belle-mère que son idée ne semble pas utile car le Linky et un éventuel compteur additionnel branché en sortie du disjoncteur différentiel de branchement mesureraient la même chose.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 17:30
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour TySH,
Le mantra de ce forum d'entraide bricolage plomberie est qu'on ne touche pas au gaz.
Vu d'ici, il faudrait couper l'arrivée générale, purger etc.
L'intervention d'un professionnel qualifié Qualigaz nous semble indispensable.
Il réalisera l'opération dans le respect des normes (accessibilité et position du robinet ROAI), et de la sécurité lors de la modification.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le mantra de ce forum d'entraide bricolage plomberie est qu'on ne touche pas au gaz.
Vu d'ici, il faudrait couper l'arrivée générale, purger etc.
L'intervention d'un professionnel qualifié Qualigaz nous semble indispensable.
Il réalisera l'opération dans le respect des normes (accessibilité et position du robinet ROAI), et de la sécurité lors de la modification.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 11:13
consulter ce sujet Raccourcir arrivée gaz équipée d'un robinet Roai sur le forum PlomberieRe,
Il faudra bien préciser vos usages, faire un bilan des puissances nécessaires, voir si le local supposé professionnel ne doit pas être indépendant, tant que pour ce qui concerne la technologie que pour la comptabilité de l'entreprise.
Au maximum, la puissance maximum souscrite est de 12 kVA en monophasé. Au delà c'est une livraison en triphasé et cela engendre des contraintes : tableau de répartition, protections différentielles mono et tétrapolaires, équilibrage des intensités, coût.
Mais 9 kVA en triphasé ne se justifie pas : 3 kVA par phase. On peut juste utiliser un sèche-cheveux et une cafetière simultanément.
Cordialement.
Citation :Sage décision.
Je vais me rapprocher d'un électricien conseil pour la réalisation alors.
Il faudra bien préciser vos usages, faire un bilan des puissances nécessaires, voir si le local supposé professionnel ne doit pas être indépendant, tant que pour ce qui concerne la technologie que pour la comptabilité de l'entreprise.
Au maximum, la puissance maximum souscrite est de 12 kVA en monophasé. Au delà c'est une livraison en triphasé et cela engendre des contraintes : tableau de répartition, protections différentielles mono et tétrapolaires, équilibrage des intensités, coût.
Mais 9 kVA en triphasé ne se justifie pas : 3 kVA par phase. On peut juste utiliser un sèche-cheveux et une cafetière simultanément.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 11:01
consulter ce sujet Alimentation dépendance en triphasé sur le forum ÉlectricitéRe,
On utilise du Plexo ou marque équivalente.
L'essentiel est que le conducteur de terre soit connecté au bon endroit.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas croyable, dans le sens ou cela ne se produit pas.
c'est vraiment la prise étanche que j'ai acheté qui a un défaut.
On utilise du Plexo ou marque équivalente.
Citation :Il n'y a pas de sens de raccordement normalisé, juste des bornes repérées qu'il est d'usage de respecter, mais sans que cela présente un intérêt technologique (sauf dans certains cas de chaudières).
si je n'avais pas inversé le neutre et la phase
L'essentiel est que le conducteur de terre soit connecté au bon endroit.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 10:53
consulter ce sujet Changement prise étanche garage sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il est conseillé un proche expérimenté, pas un électricien.
Il faut voir si l'horloge nécessite une alimentation spécifique.
En l'état actuel des choses, on ne sait si l'horloge a souffert ou non, et cela ne se vérifie pas à distance.
Cordialement.
Il est conseillé un proche expérimenté, pas un électricien.
Il faut voir si l'horloge nécessite une alimentation spécifique.
En l'état actuel des choses, on ne sait si l'horloge a souffert ou non, et cela ne se vérifie pas à distance.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 10:46
consulter ce sujet Adaptateur prise 220v vers USB grillé sur le forum Électricité






