Profil du membre GL
Actuellement
2 110
questions dans le
forum litiges Travaux
Membre inscrit GL
a posté 32 083 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Didom,
On ne pourra aller bien loin pour le moment, car si une protection différentielle déclenche (interrupteur différentiel 30 mA), il y a un défaut d'isolement.
Mais on croit voir deux ID 300 mA en bas.
1. Dans le domestique il ne doit y avoir que des 30 mA.
2. Il peut y avoir déclenchement plus ou moins simultané si la charge est répartie sur les deux ID. C'est ce qui peut se produire avec le chauffe-eau triphasé.
3. Il faut qu'il soit connecté en aval d'un même ID 30 mA par l'intermédiaire d'un DJ tétrapolaire.
Le recours à un électricien semble nécessaire. Une rénovation totale du tableau serait un bon investissement pour la sécurité des personnes (actuellement non assurée par des ID 300 mA), et pour la distribution protection des circuits de l'habitat.
Il y a du temps à passer.
Ce qu'on voit fait peur : 2 ID tétrapolaires 300 mA, les neutres en commun, et tout ce qui est caché.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne pourra aller bien loin pour le moment, car si une protection différentielle déclenche (interrupteur différentiel 30 mA), il y a un défaut d'isolement.
Mais on croit voir deux ID 300 mA en bas.
1. Dans le domestique il ne doit y avoir que des 30 mA.
2. Il peut y avoir déclenchement plus ou moins simultané si la charge est répartie sur les deux ID. C'est ce qui peut se produire avec le chauffe-eau triphasé.
3. Il faut qu'il soit connecté en aval d'un même ID 30 mA par l'intermédiaire d'un DJ tétrapolaire.
Le recours à un électricien semble nécessaire. Une rénovation totale du tableau serait un bon investissement pour la sécurité des personnes (actuellement non assurée par des ID 300 mA), et pour la distribution protection des circuits de l'habitat.
Il y a du temps à passer.
Ce qu'on voit fait peur : 2 ID tétrapolaires 300 mA, les neutres en commun, et tout ce qui est caché.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 septembre 2026 à 21:35
consulter ce sujet Raccorder chauffe-eau thermodynamique sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Le TOP 100 R est annoncé comme étant triphasé.
Il faut qu'il retrouve son branchement originel 3 Ph + N + T (s'il a été modifié pour un branchement monophasé non prévu d'origine), et que la régulation soit active.
Il serait donc nécessaire de se référer à la notice de branchement, tri + N et mono.
Une calculette de chute de tension du net donne autour de 2 % de chute avec 16 A dans 2,5 mm² et 20 m de longueur (pas de courant dans le neutre). Mais il faudrait vérifier.
En aucun cas le conducteur de neutre sera surchargé.
Cordialement.
Le TOP 100 R est annoncé comme étant triphasé.
Il faut qu'il retrouve son branchement originel 3 Ph + N + T (s'il a été modifié pour un branchement monophasé non prévu d'origine), et que la régulation soit active.
Il serait donc nécessaire de se référer à la notice de branchement, tri + N et mono.
Une calculette de chute de tension du net donne autour de 2 % de chute avec 16 A dans 2,5 mm² et 20 m de longueur (pas de courant dans le neutre). Mais il faudrait vérifier.
Citation :Oui bien sûr. On évoquait juste le cas de la charge équilibrée pour répondre aux inquiétudes de Lauris concernant l'intensité du courant dans le conducteur de neutre.
Tout cela pour dire qu'il faut bien assurer la connexion au neutre de l'installation électrique.
En aucun cas le conducteur de neutre sera surchargé.
Cordialement.
21 septembre 2026 à 21:15
consulter ce sujet Four céramique monophasé passé en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Severin,
Oubliez ce gadget et approvisionnez une vraie pince à dénuder, soit en bout, soit de côté.
Mais on aime bien dénuder sans traces.
Cordialement.
Oubliez ce gadget et approvisionnez une vraie pince à dénuder, soit en bout, soit de côté.
Citation :Non, il n'y a aucun risque de quelque nature que ce soit. Vous pouvez dormir tranquille, il n'y aura aucun échauffement.
rien n'a cassé mais j'ai lu que ça pouvait s'échauffer et prendre feu avec le temps
Mais on aime bien dénuder sans traces.
Cordialement.
21 septembre 2026 à 19:11
consulter ce sujet Fil de cuivre marqué après dégainage sur le forum ÉlectricitéRe.
A lire votre post initial cela ne transparait pas du tout, d'autant plus qu'un électricien expérimenté sait faire cela sans avoir besoin d'un forum d'entraide.
L'ami contributeur Calm² n'a pas compris votre question. Il faut croire qu'elle était mal posée.
Le sujet a très bien été compris, sauf qu'il faut des raisons pour démonter le relais. C'est pour cela qu'un rappel des principes a été effectué avec des détails essentiels.
La pose d'un interrupteur horaire ne se justifie pas à priori.
Mais comme vous refusez les échanges, à votre demande on arrêtera là.
N'importe quel électricien expérimenté sait faire cette opération basique sans avoir besoin d'une quelconque entraide. Faut-il encore la justifier car, comme précisé, suivant le contrat de fourniture d'énergie électrique, les HC et HP sont sujettes à évoluer, ce que vous ne savez peut-être pas bien qu'on l'ait rappelé.
Cordialement.
Citation :De formation certes, mais il n'est pas certain que vous ayez assez pratiqué le métier. Mais on se trompe peut-être.
Je suis électricien de formation.
A lire votre post initial cela ne transparait pas du tout, d'autant plus qu'un électricien expérimenté sait faire cela sans avoir besoin d'un forum d'entraide.
L'ami contributeur Calm² n'a pas compris votre question. Il faut croire qu'elle était mal posée.
Le sujet a très bien été compris, sauf qu'il faut des raisons pour démonter le relais. C'est pour cela qu'un rappel des principes a été effectué avec des détails essentiels.
La pose d'un interrupteur horaire ne se justifie pas à priori.
Mais comme vous refusez les échanges, à votre demande on arrêtera là.
N'importe quel électricien expérimenté sait faire cette opération basique sans avoir besoin d'une quelconque entraide. Faut-il encore la justifier car, comme précisé, suivant le contrat de fourniture d'énergie électrique, les HC et HP sont sujettes à évoluer, ce que vous ne savez peut-être pas bien qu'on l'ait rappelé.
Cordialement.
21 septembre 2026 à 19:07
consulter ce sujet Relais récepteur Landis+Gyr FTS4.2 WE sur le forum ÉlectricitéBonjour fleur15.
Y a t-il un compteur Linky d'installé ?
Si oui, le contact C1C2 a pour fonction de commander le contacteur de chauffe-eau.
Si non, EDF est dans l'obligation, apparemment, de distribuer l'information Pulsadis de commande du relais 175 Hz. Ce sujet a déjà été traité deux fois au minimum sur le forum et les invités ont obtenu le rétablissement de l'information Pulsadis après réclamation.
Et actuellement, quel que soit le fournisseur d'énergie, la généralisation des compteurs Linky est la règle.
Pour le moment, la pose d'un interrupteur horaire n'est d'autant pas d'actualité que les périodes HC sont ou seront modulables par le fournisseur d'énergie.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Y a t-il un compteur Linky d'installé ?
Si oui, le contact C1C2 a pour fonction de commander le contacteur de chauffe-eau.
Si non, EDF est dans l'obligation, apparemment, de distribuer l'information Pulsadis de commande du relais 175 Hz. Ce sujet a déjà été traité deux fois au minimum sur le forum et les invités ont obtenu le rétablissement de l'information Pulsadis après réclamation.
Et actuellement, quel que soit le fournisseur d'énergie, la généralisation des compteurs Linky est la règle.
Pour le moment, la pose d'un interrupteur horaire n'est d'autant pas d'actualité que les périodes HC sont ou seront modulables par le fournisseur d'énergie.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
21 septembre 2026 à 11:15
consulter ce sujet Relais récepteur Landis+Gyr FTS4.2 WE sur le forum ÉlectricitéBonjour mevoila77,
A vous de voir si vous avez les capacités pour entreprendre cette rénovation.
Des disjoncteurs avec ou sans fusibles ne sont pas des bonnes expressions.
On utilise alors fusible modulaire unipolaire (ce qu'on voit en photo), et disjoncteurs phase neutre (DPN).
On aperçoit un interrupteur tétrapolaire pouvant être alimenté en triphasé.
Au moins un interrupteur différentiel 30 mA pourra être monté, avec des DPN en cascade.
Pour la PAC, un autre ID 30 mA associé à un DPN suffirait, à moins que vous trouviez un petit disjoncteur différentiel 16 A 30 mA dans le commerce.
Notre recommandation : ne vous lancez pas dans des travaux qui peuvent dépasser vos compétences, surtout si l’installation présente des raccordements de neutre non identifiés. Et si la distribution est en triphasé, les difficultés ne vont pas manquer pour qui est étranger à la profession.
La première difficulté est le repérage des circuits. Vu d'ici, sous-traiter la rénovation à un professionnel expérimenté serait à privilégier (pas le premier "ami qui s'y connait" venu.).
Ici on utilise une petite pince ampèremétrique Multimetrix CM605 pour vérifier les appairages Ph + N des circuits.
Attendons d'autres avis.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Citation :On vous souhaite bien du plaisir, car il faut tout mettre par terre si vous voulez que le tableau soit au goût du jour. Un travail pour les longues soirées d'hiver quand tous les départs auront été appairés et que le projet aura été préparé sur le papier. Il faut avoir l'habitude.
Je vais refaire mon tableau
A vous de voir si vous avez les capacités pour entreprendre cette rénovation.
Des disjoncteurs avec ou sans fusibles ne sont pas des bonnes expressions.
On utilise alors fusible modulaire unipolaire (ce qu'on voit en photo), et disjoncteurs phase neutre (DPN).
On aperçoit un interrupteur tétrapolaire pouvant être alimenté en triphasé.
Au moins un interrupteur différentiel 30 mA pourra être monté, avec des DPN en cascade.
Pour la PAC, un autre ID 30 mA associé à un DPN suffirait, à moins que vous trouviez un petit disjoncteur différentiel 16 A 30 mA dans le commerce.
Notre recommandation : ne vous lancez pas dans des travaux qui peuvent dépasser vos compétences, surtout si l’installation présente des raccordements de neutre non identifiés. Et si la distribution est en triphasé, les difficultés ne vont pas manquer pour qui est étranger à la profession.
La première difficulté est le repérage des circuits. Vu d'ici, sous-traiter la rénovation à un professionnel expérimenté serait à privilégier (pas le premier "ami qui s'y connait" venu.).
Ici on utilise une petite pince ampèremétrique Multimetrix CM605 pour vérifier les appairages Ph + N des circuits.
Attendons d'autres avis.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
21 septembre 2026 à 08:53
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentiel vigi DT 40 sur le forum ÉlectricitéRe,
Il y a un joint plat caoutchouc dans l'écrou. On serre l'écrou plastique à la main.
Vous ne soudez rien. Arrangez vous pour emboiter et étanchéifier au mieux. Au besoin, utilisez un collier Serflex inox.
On vous laisse improviser avec succès.
Cordialement.
Il y a un joint plat caoutchouc dans l'écrou. On serre l'écrou plastique à la main.
Vous ne soudez rien. Arrangez vous pour emboiter et étanchéifier au mieux. Au besoin, utilisez un collier Serflex inox.
On vous laisse improviser avec succès.
Cordialement.
20 septembre 2026 à 22:15
consulter ce sujet Remplacement siphon en U sur le forum PlomberieBonjour Lauris_Schulz,
16 A par phase n'est pas énorme, mais sur 20 m il pourra y avoir une chute de tension.
L'ami CMT, s'il passe par ici, précisera si du 5G2,5 suffit, ou si du 5G6 serait préférable. Sinon il faudra s'y mettre.
La chute de tension autorisée est de 5 % pour les usages autres que l'éclairage.
Perso, je chercherais du 5G4, question de prix, si cela vaut vraiment la peine.
En triphasé équilibré, ce qui est le cas ici, l'intensité dans le neutre est nulle.
La preuve : l'exemple type de la charge triphasée équilibrée est le moteur asynchrone ou le chauffe-eau électrique. On les alimente avec 3 phases et la terre, et sans neutre puisqu'il est inutile. C'est donc une bonne nouvelle pour vous.
Suivant le câble utilisé il faudra un DJ tétrapolaire de calibre adapté.
Par contre nous n'avons aucun avis sur les commutations à effectuer avec les barrettes de couplage. Il faut souhaiter que votre notice soit bonne.
Cordialement.
Citation :Les résistances seront couplées en étoile, avec neutre raccordé (par principe, bien qu'inutile).
il suffit de découpler ces résistances
Citation :Aïe !
chaque phase reliée au neutre
16 A par phase n'est pas énorme, mais sur 20 m il pourra y avoir une chute de tension.
L'ami CMT, s'il passe par ici, précisera si du 5G2,5 suffit, ou si du 5G6 serait préférable. Sinon il faudra s'y mettre.
La chute de tension autorisée est de 5 % pour les usages autres que l'éclairage.
Perso, je chercherais du 5G4, question de prix, si cela vaut vraiment la peine.
Citation :Eh oui.
j'imagine qu'il faut que le neutre encaisse les 9kW. Peut être je me trompe
En triphasé équilibré, ce qui est le cas ici, l'intensité dans le neutre est nulle.
La preuve : l'exemple type de la charge triphasée équilibrée est le moteur asynchrone ou le chauffe-eau électrique. On les alimente avec 3 phases et la terre, et sans neutre puisqu'il est inutile. C'est donc une bonne nouvelle pour vous.
Citation :La théorie nécessite d'avoir déjà bien compris le monophasé, la définition et la production des grandeurs triphasées, les régimes sinusoïdaux, les diagrammes de Fresnel, etc. etc. et aussi un bon niveau en maths.
Je ne suis pas encore au top du top en triphasé.
Suivant le câble utilisé il faudra un DJ tétrapolaire de calibre adapté.
Citation :Détrompez vous, c'est un problème simple.
Enfin un beau bordel.
Par contre nous n'avons aucun avis sur les commutations à effectuer avec les barrettes de couplage. Il faut souhaiter que votre notice soit bonne.
Cordialement.
20 septembre 2026 à 21:54
consulter ce sujet Four céramique monophasé passé en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Fleur15,
On va tenter d'apporter les précisions que vous n'avez pas données.
Le relais 175 Hz était chargé de commuter les deux cadrans de comptage d'un compteur électromécanique en HP ou HC, et également commander un chauffe-eau électrique en HC à l'aide d'un contact sec. On voit donc deux contacts sur la photo.
Pouvez vous valider cette hypothèse ?
Si un compteur Linky a été posé, le contact sec C1 C2 incorporé assure la commutation d'un contacteur de chauffe-eau en HC. Et le relais est inutilisé. Le technicien Enedis n'a pas enlevé le relais car cela n'était pas précisé dans sa fiche de travail.
Pouvez vous valider cette hypothèse dont la conséquence est l'inutilité du relais 175 Hz ?
Si oui, vous pouvez enlever le relais.
Et si oui alors que vous n'avez pas les connaissances nécessaires, il vaut mieux faire intervenir un électricien.
En effet, le relais 175 Hz est alimenté en 230 V, il y a deux contacts à décâbler avec présence de la phase.
C'est un travail qui se fait les yeux fermés quand on est du métier, et quand on ne l'est pas il vaut mieux ne pas jongler avec phase et neutre sans savoir ce que l'on fait.
Vous réfléchissez et voyez si vous vous sentez apte à comprendre les câblages des circuits des deux contacts et de l'alimentation pour les déconnecter en toute sécurité. En effet, il faudra ouvrir le tableau de répartition et savoir repérer qui fait quoi, en toute sécurité et en toute connaissance de cause. En gros du travail de professionnel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On va tenter d'apporter les précisions que vous n'avez pas données.
Le relais 175 Hz était chargé de commuter les deux cadrans de comptage d'un compteur électromécanique en HP ou HC, et également commander un chauffe-eau électrique en HC à l'aide d'un contact sec. On voit donc deux contacts sur la photo.
Pouvez vous valider cette hypothèse ?
Si un compteur Linky a été posé, le contact sec C1 C2 incorporé assure la commutation d'un contacteur de chauffe-eau en HC. Et le relais est inutilisé. Le technicien Enedis n'a pas enlevé le relais car cela n'était pas précisé dans sa fiche de travail.
Pouvez vous valider cette hypothèse dont la conséquence est l'inutilité du relais 175 Hz ?
Si oui, vous pouvez enlever le relais.
Et si oui alors que vous n'avez pas les connaissances nécessaires, il vaut mieux faire intervenir un électricien.
En effet, le relais 175 Hz est alimenté en 230 V, il y a deux contacts à décâbler avec présence de la phase.
C'est un travail qui se fait les yeux fermés quand on est du métier, et quand on ne l'est pas il vaut mieux ne pas jongler avec phase et neutre sans savoir ce que l'on fait.
Vous réfléchissez et voyez si vous vous sentez apte à comprendre les câblages des circuits des deux contacts et de l'alimentation pour les déconnecter en toute sécurité. En effet, il faudra ouvrir le tableau de répartition et savoir repérer qui fait quoi, en toute sécurité et en toute connaissance de cause. En gros du travail de professionnel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2026 à 21:28
consulter ce sujet Relais récepteur Landis+Gyr FTS4.2 WE sur le forum ÉlectricitéBonjour Megatron,
Citation :Bon, ce ne devrait plus tarder.
Je reviendrai d'ici quelques jours pour vous dire ce qu'il en est, si ça a fonctionné !
20 septembre 2026 à 12:38
consulter ce sujet Branchements condensateur moteur pompe à eau sur le forum ÉlectricitéBonjour White.
Raccorder du côté bonde sera certainement possible si la dimension est standard.
Du côté sortie on voit juste un tube.
Peut-être faudra t-il utiliser un emboitement du coté flexible avec joint conique.
Bien sûr il faudra bien mettre le cuivre à nu avec un abrasif.
Reste à voir les dimensions.
Avec le tube et son écrou comme modèle vous pourrez aller chez un distributeur spécialisé comme Cedeo ou autre.
Cordialement.
Raccorder du côté bonde sera certainement possible si la dimension est standard.
Du côté sortie on voit juste un tube.
Peut-être faudra t-il utiliser un emboitement du coté flexible avec joint conique.
Bien sûr il faudra bien mettre le cuivre à nu avec un abrasif.
Reste à voir les dimensions.
Avec le tube et son écrou comme modèle vous pourrez aller chez un distributeur spécialisé comme Cedeo ou autre.
Cordialement.
19 septembre 2026 à 18:19
consulter ce sujet Remplacement siphon en U sur le forum PlomberieBonjour Fred.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
En l'absence de réponse d'un professionnel non encore passé par le forum, vous même pouvez tenter une analyse technologique du dispositif, entrée de l'eau, sortie(s ?), et commande ou régulation éventuelle.
L'objet présente certaines ressemblances avec un régulateur de pression. Si oui il devrait y avoir une vis de réglage dans la partie supérieure.
Ce que vous pouvez faire en attendant l'avis d'un contributeur expérimenté :
Montrer la photo au technicien vendeur dans une grande surface spécialisée en distribution de matériels sanitaires (Cedeo et autres)
Demander à l'installateur.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis. Notamment celui de l'ami GC pour qui la réponse à votre question doit être évidente.
Cordialement.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
En l'absence de réponse d'un professionnel non encore passé par le forum, vous même pouvez tenter une analyse technologique du dispositif, entrée de l'eau, sortie(s ?), et commande ou régulation éventuelle.
L'objet présente certaines ressemblances avec un régulateur de pression. Si oui il devrait y avoir une vis de réglage dans la partie supérieure.
Ce que vous pouvez faire en attendant l'avis d'un contributeur expérimenté :
Montrer la photo au technicien vendeur dans une grande surface spécialisée en distribution de matériels sanitaires (Cedeo et autres)
Demander à l'installateur.
Citation :Vu d'ici le remplacement semble possible, mais pas la suppression. Le dispositif a été installé en toute connaissances de cause par un professionnel.
envisager son remplacement ou sa suppression.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis. Notamment celui de l'ami GC pour qui la réponse à votre question doit être évidente.
Cordialement.
19 septembre 2026 à 09:11
consulter ce sujet À quoi sert cette grosse pièce en laiton ? sur le forum PlomberieBonjour clermont,
Vous allez chercher dans les boites du type "ça peut servir" et trouver une solution.
Ce peut être un tuyau plastique de bon diamètre, préalablement chauffé et enfilé sur le bec, fixé avec un collier rilsan ou un serflex inox. Puis après vous faites une réduction avec une pièce de plomberie à trouver dans un bac de grande surface de bricolage.
Ou bien un filtre qui serait vissé dans le bec, et après on improvise.
Ce n'est pas un problème insurmontable pour vous.
Cordialement.
Citation :Hélas, ce sera une bidouille qu'on ne connait pas, mais vu ce que vous avez fait avec cet objet supposé destiné à la déchèterie, on peut vous faire confiance.
il m en reste une à trouver : Que mettre là dans la sortie du bec du mitigeur.
Vous allez chercher dans les boites du type "ça peut servir" et trouver une solution.
Ce peut être un tuyau plastique de bon diamètre, préalablement chauffé et enfilé sur le bec, fixé avec un collier rilsan ou un serflex inox. Puis après vous faites une réduction avec une pièce de plomberie à trouver dans un bac de grande surface de bricolage.
Ou bien un filtre qui serait vissé dans le bec, et après on improvise.
Ce n'est pas un problème insurmontable pour vous.
Cordialement.
19 septembre 2026 à 08:46
consulter ce sujet Mitigeur de douche inaccessible comment l'enlever sur le forum PlomberieBonjour Ami PL.
Je ne fréquente pas beaucoup ce forum, j'ai vu qu'on y parlait un peu d'électricité, et tant qu'il y a de la phase, du neutre, et de la terre... ça me va.
Mais j'ai séché avec la borne 3.
Trop tard pour envisager un recyclage, et comme précisé à l'ami Dom, j'ai toujours plusieurs activités sur le feu simultanément.
J'espère que tu trouves toujours du plaisir à participer aux forums.
Bien cordialement.
GL
On attend le retour de Seiiya, avec son compte-rendu de TP.
Je ne fréquente pas beaucoup ce forum, j'ai vu qu'on y parlait un peu d'électricité, et tant qu'il y a de la phase, du neutre, et de la terre... ça me va.
Mais j'ai séché avec la borne 3.
Trop tard pour envisager un recyclage, et comme précisé à l'ami Dom, j'ai toujours plusieurs activités sur le feu simultanément.
J'espère que tu trouves toujours du plaisir à participer aux forums.
Bien cordialement.
GL
On attend le retour de Seiiya, avec son compte-rendu de TP.
18 septembre 2026 à 18:34
consulter ce sujet Tensions phase/terre en fonctionnement PAC réversible sur le forum ClimatisationBonjour White.
Malheureusement pour vous rechercher une pièce identique est peine perdue.
Il faudra faire du neuf.
Pour cela, vous pouvez tenter une recherche d'images sur le net avec les mots clés siphon coudé cuivre.
Mais le peu qu'on voit inciterait plutôt à changer l'ensemble lavabo + vidage.
D'autre part, le départ de l'écoulement vers la droite serait éventuellement à changer.
On ne voit pas comment un vidage moderne en plastique pourrait se raccorder facilement, ni même si cela est possible.
Du travail de bricoleur très averti qui a du temps devant lui (une fois le siphon démonté - on peut chauffer avec un générateur d'air chaud - gare à la casse néanmoins), sinon le recours à un professionnel méticuleux et inventif serait nécessaire.
D'autant plus que si le lavabo est dans le même état que le siphon, son état général devrait peut-être tendre vers une ruine.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Malheureusement pour vous rechercher une pièce identique est peine perdue.
Il faudra faire du neuf.
Pour cela, vous pouvez tenter une recherche d'images sur le net avec les mots clés siphon coudé cuivre.
Mais le peu qu'on voit inciterait plutôt à changer l'ensemble lavabo + vidage.
D'autre part, le départ de l'écoulement vers la droite serait éventuellement à changer.
On ne voit pas comment un vidage moderne en plastique pourrait se raccorder facilement, ni même si cela est possible.
Du travail de bricoleur très averti qui a du temps devant lui (une fois le siphon démonté - on peut chauffer avec un générateur d'air chaud - gare à la casse néanmoins), sinon le recours à un professionnel méticuleux et inventif serait nécessaire.
D'autant plus que si le lavabo est dans le même état que le siphon, son état général devrait peut-être tendre vers une ruine.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
17 septembre 2026 à 23:16
consulter ce sujet Remplacement siphon en U sur le forum PlomberieBonjour Valérian53.
Généralités.
Les contrôles sont permanents.
Le système envisagé respectera t-il ces exigences normatives ? Filtrer ne suffit pas.
L'eau de pluie peut être utilisée dans l'habitat pour un usage dans les WC et lave-linge (après quelques traitements qu'il faudrait détailler - voir le net), mais pas pour autre chose.
Rajoutons l'arrosage des fleurs et la boisson pour les animaux, au moins les chats, les hérissons et les oiseaux en cas de sécheresse.
Attendons d'autres avis, des invités pouvant avoir ces systèmes de récupération chez eux, mais juste pour les applications précitées.
Cordialement.
Généralités.
Citation :Cela est déjà fait dans les usines de traitement en aval des points de captage où des paramètres tant physico-chimiques que bactériologiques sont réglés et contrôlés avant envoi dans le réseau d'eau potable.
filtrer l'eau de pluie pour l'intégrer dans le circuit d'eau potable.
Les contrôles sont permanents.
Le système envisagé respectera t-il ces exigences normatives ? Filtrer ne suffit pas.
L'eau de pluie peut être utilisée dans l'habitat pour un usage dans les WC et lave-linge (après quelques traitements qu'il faudrait détailler - voir le net), mais pas pour autre chose.
Rajoutons l'arrosage des fleurs et la boisson pour les animaux, au moins les chats, les hérissons et les oiseaux en cas de sécheresse.
Citation :Ce ne semble pas être le poste de consommation le plus important dans l'habitat.
réaliser des économies d'eau potable pour chaque foyer.
Attendons d'autres avis, des invités pouvant avoir ces systèmes de récupération chez eux, mais juste pour les applications précitées.
Cordialement.
17 septembre 2026 à 17:15
consulter ce sujet Projet économie d'eau sur le forum PlomberieBonjour.
Juste une idée en passant.
Plutôt que de monter des petits télérupteurs dans la boîte en photo, monter un tableautin à côté (3 à 6 modules) et y monter 3 télérupteurs électromécaniques sur rail omega serait une solution simple et élégante.
Quelques bornes rapides à levier type Wago permettraient de prolonger les conducteurs de préférence souples en respectant les couleurs.
Cordialement.
Juste une idée en passant.
Plutôt que de monter des petits télérupteurs dans la boîte en photo, monter un tableautin à côté (3 à 6 modules) et y monter 3 télérupteurs électromécaniques sur rail omega serait une solution simple et élégante.
Quelques bornes rapides à levier type Wago permettraient de prolonger les conducteurs de préférence souples en respectant les couleurs.
Cordialement.
17 septembre 2026 à 08:50
consulter ce sujet Problème pour remplacer télérupteurs Legrand 49119 par 49120 sur le forum ÉlectricitéBonjour beboy.
C'est simple, il va falloir sortir des euros après avoir demandé quelques devis détaillés.
Un résumé rapide.
On enlève tout, les parpaings au sol y compris et leur semelle s'il y en a une.
On décape sur l'épaisseur nécessaire et on coule une semelle en béton de bonne épaisseur dument ferraillée en horizontal et vertical à l'endroit ou des parpaings à bancher seront posés.
Ensuite ils seront montés, puis un béton sera coulé. Des plaques de finition pourront être collées sur la partie supérieure du mur. Un enduit monocouche donnera un aspect fini à la construction.
Un maçon vous fera ce travail sans difficultés.
Des parpaings de 20 cm devraient convenir.
Des détails ici : https://travauxbeton.fr/comment-poser-parpaing-a-bancher/
Vous trouverez aisément d'autres sites avec les mots clés mur parpaings banchés.
Par exemple https://www.idhabitat.fr/comment-construire-un-mur-en-parpaing-a-bancher/
On peut encastrer des boitiers spots led faits pour, ainsi que les liaisons avec tubes ICTA.
Vous êtes renseigné.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum. :
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
C'est simple, il va falloir sortir des euros après avoir demandé quelques devis détaillés.
Un résumé rapide.
On enlève tout, les parpaings au sol y compris et leur semelle s'il y en a une.
On décape sur l'épaisseur nécessaire et on coule une semelle en béton de bonne épaisseur dument ferraillée en horizontal et vertical à l'endroit ou des parpaings à bancher seront posés.
Ensuite ils seront montés, puis un béton sera coulé. Des plaques de finition pourront être collées sur la partie supérieure du mur. Un enduit monocouche donnera un aspect fini à la construction.
Un maçon vous fera ce travail sans difficultés.
Des parpaings de 20 cm devraient convenir.
Des détails ici : https://travauxbeton.fr/comment-poser-parpaing-a-bancher/
Vous trouverez aisément d'autres sites avec les mots clés mur parpaings banchés.
Par exemple https://www.idhabitat.fr/comment-construire-un-mur-en-parpaing-a-bancher/
On peut encastrer des boitiers spots led faits pour, ainsi que les liaisons avec tubes ICTA.
Vous êtes renseigné.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum. :
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 septembre 2026 à 20:55
consulter ce sujet Comment réparer un muret en parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour.
Pour informer les passants.
Sauf erreur, il s'agit du feuillard de raccordement du paratonnerre à la terre.
Ce semble être de l'acier galvanisé.
L'installateur a rajouté son identification fait du même métal.
La société Renard a été crée en 1994 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) et est spécialisée en paratonnerres.
Pour informer les passants.
Sauf erreur, il s'agit du feuillard de raccordement du paratonnerre à la terre.
Ce semble être de l'acier galvanisé.
L'installateur a rajouté son identification fait du même métal.
La société Renard a été crée en 1994 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) et est spécialisée en paratonnerres.
16 septembre 2026 à 20:31
consulter ce sujet Schéma de principe d'installation d'un paratonnerre sur le forum ÉlectricitéBonjour Dom.
Effectivement, je n'ai pas tout assimilé par manque d'attention.
L'invité pourra au moins faire une synthèse et voir si l'alimentation secteur est correcte.
En gros, je comprends que la mesure de tension entre le neutre et le fil 3 n'est pas significative.
Pour le fonctionnement de l'installation, je passe mon tour, mon expérience en clim est presque nulle, en chauffage électrique et électricité générale ce m'est beaucoup plus simple.
Les 30 000 contributions sont arrivées par hasard au début du forum avec alors un peu de temps disponible à consacrer à la vulgarisation dans ce domaine des sciences physiques appliquées.
Je n'y passe pas beaucoup de temps, je fais aussi d'autres choses ce qui fait que le temps passe vite depuis longtemps.
Cordialement.
Effectivement, je n'ai pas tout assimilé par manque d'attention.
L'invité pourra au moins faire une synthèse et voir si l'alimentation secteur est correcte.
En gros, je comprends que la mesure de tension entre le neutre et le fil 3 n'est pas significative.
Citation :Laisse penser que la liaison terre est à vérifier.
T-L 190V
T-N 190V
Pour le fonctionnement de l'installation, je passe mon tour, mon expérience en clim est presque nulle, en chauffage électrique et électricité générale ce m'est beaucoup plus simple.
Les 30 000 contributions sont arrivées par hasard au début du forum avec alors un peu de temps disponible à consacrer à la vulgarisation dans ce domaine des sciences physiques appliquées.
Je n'y passe pas beaucoup de temps, je fais aussi d'autres choses ce qui fait que le temps passe vite depuis longtemps.
Cordialement.
16 septembre 2026 à 10:51
consulter ce sujet Tensions phase/terre en fonctionnement PAC réversible sur le forum ClimatisationBonjour Seiiya.
Bonjour Dom-Aom,
Juste une question d'un vivant en passant, et relative à l'alimentation électrique de la machine.
On comprend que N = neutre, L = phase, mais à quoi correspond "3" ?
Ce qui est certain est qu'en monophasé, la tension simple phase/neutre est de 230 V nominal, la tension phase terre 230 V, la tension neutre terre voisine de 0 volts.
Donc en gros, quelles que soient les mesures de Seiiya, on doit trouver 230 V ou pas loin de 0 si tout va bien.
Si un conducteur est "en l'air", notamment si la liaison terre est en défaut, le voltmètre affiche des valeurs non stabilisées et non significatives dès l'instant où une pointe de touche est connectée au conducteur de terre en défaut (non relié à la terre de l'habitat).
Vous utilisez certainement un voltmètre numérique basique. Les anciens préfèrent utiliser un voltmètre magnétoélectrique analogique (et qui consomme un peu de courant pour fonctionner, ce qui présente un intérêt), ou un numérique avec une fonction V AC Low Z, ce qui lui permet de consommer et de se comporter comme un analogique.
Une lampe témoin à incandescence est un bon outil de vérification des tensions, à condition de ne pas utiliser un conducteur de terre, sous peine de déclencher une protection différentielle.
Il fait déclencher une protection différentielle supposée 30 mA, il invoque qu'il n'y a plus les pièces alors qu'il n'a pas fait de diagnostic scientifiquement établi, et finalement, par incompétence généralisée préconise le remplacement de la machine.
Bien évidemment il n'a pas la formation théorique minimum pour comprendre une simple distribution Ph + N + T.
Appelez plutôt un professionnel digne de ce nom, pas quelqu’un venu au métier sans formation ni expérience reconnues. Bien évidemment on se réfère à ce que vous avez relaté et l'on se trompe peut-être.
En attendant, vérifiez les liaisons terre de tout votre habitat.
Cordialement.
Bonjour Dom-Aom,
Juste une question d'un vivant en passant, et relative à l'alimentation électrique de la machine.
Citation :
Machine éteinte mais sous tension :
N-L : 0V
N-3 : 0V
L-3: 0V
T-L 190V
T-N 190V
T-3 180V
On comprend que N = neutre, L = phase, mais à quoi correspond "3" ?
Ce qui est certain est qu'en monophasé, la tension simple phase/neutre est de 230 V nominal, la tension phase terre 230 V, la tension neutre terre voisine de 0 volts.
Donc en gros, quelles que soient les mesures de Seiiya, on doit trouver 230 V ou pas loin de 0 si tout va bien.
Si un conducteur est "en l'air", notamment si la liaison terre est en défaut, le voltmètre affiche des valeurs non stabilisées et non significatives dès l'instant où une pointe de touche est connectée au conducteur de terre en défaut (non relié à la terre de l'habitat).
Vous utilisez certainement un voltmètre numérique basique. Les anciens préfèrent utiliser un voltmètre magnétoélectrique analogique (et qui consomme un peu de courant pour fonctionner, ce qui présente un intérêt), ou un numérique avec une fonction V AC Low Z, ce qui lui permet de consommer et de se comporter comme un analogique.
Une lampe témoin à incandescence est un bon outil de vérification des tensions, à condition de ne pas utiliser un conducteur de terre, sous peine de déclencher une protection différentielle.
Citation :Parlons en.
j'ai fais venir début aout un professionnel
Il fait déclencher une protection différentielle supposée 30 mA, il invoque qu'il n'y a plus les pièces alors qu'il n'a pas fait de diagnostic scientifiquement établi, et finalement, par incompétence généralisée préconise le remplacement de la machine.
Bien évidemment il n'a pas la formation théorique minimum pour comprendre une simple distribution Ph + N + T.
Appelez plutôt un professionnel digne de ce nom, pas quelqu’un venu au métier sans formation ni expérience reconnues. Bien évidemment on se réfère à ce que vous avez relaté et l'on se trompe peut-être.
En attendant, vérifiez les liaisons terre de tout votre habitat.
Cordialement.
16 septembre 2026 à 09:54
consulter ce sujet Tensions phase/terre en fonctionnement PAC réversible sur le forum ClimatisationBonjour DavM.
On ne peut répondre directement à votre question mais juste suggérer quelques pistes d'action.
La première fait suite à la recherche d'un SAV agréé de la marque, et un contact est disponible ici :
https://www.aldes.fr/besoin-d-aide-nous-contacter
Le nom de l’entreprise ne peut être fourni que par l'invité lebelge5, à condition qu'il revienne sur le forum s'il reçoit les notifications. S'il est domicilié en Belgique, comme son pseudo le laisse penser, on ne vous voit pas faire le déplacement. Attendons un retour éventuel de l'invité.
Avec les mots clés réparateur ALDES Toulouse on est arrivé ici :
https://storeonline.aldes.fr/trouver-technicien
4 réparateurs ont été trouvés à Toulouse et autour. Le hic est que s'ils sont plutôt spécialisés dans les fluides cela ne correspond pas forcément à votre problème, d'où l'idée de demander conseil à Aldes avant tout.
Mais l'installateur de votre PAC n'est-il pas à même de vous dépanner ?
Cordialement.
On ne peut répondre directement à votre question mais juste suggérer quelques pistes d'action.
La première fait suite à la recherche d'un SAV agréé de la marque, et un contact est disponible ici :
https://www.aldes.fr/besoin-d-aide-nous-contacter
Le nom de l’entreprise ne peut être fourni que par l'invité lebelge5, à condition qu'il revienne sur le forum s'il reçoit les notifications. S'il est domicilié en Belgique, comme son pseudo le laisse penser, on ne vous voit pas faire le déplacement. Attendons un retour éventuel de l'invité.
Avec les mots clés réparateur ALDES Toulouse on est arrivé ici :
https://storeonline.aldes.fr/trouver-technicien
4 réparateurs ont été trouvés à Toulouse et autour. Le hic est que s'ils sont plutôt spécialisés dans les fluides cela ne correspond pas forcément à votre problème, d'où l'idée de demander conseil à Aldes avant tout.
Mais l'installateur de votre PAC n'est-il pas à même de vous dépanner ?
Cordialement.
16 septembre 2026 à 09:04
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Aldes air-air T.One RBUV04F sur le forum ChauffageBonjour,
Citation :En l'absence d'échanges ce sera difficile.
Avez-vous une solution à m'apporter ?
16 septembre 2026 à 08:26
consulter ce sujet Fuite raccord pommeau de douche sur le forum PlomberieBonjour.
Il faudrait vous référer aux normes de raccordement.
Une recherche rapide sur le net mène à ce site, mais il y en d'autres : https://autourdufeu-cheminee.com/habitat-renovation/tubage-conduit-cheminee-guide/
Un professionnel pourrait faire le raccordement dans les règles de l'art dans le respect des normes. C'est une installation dangereuse vu la température et les gaz*.
Esthétiquement il y aurait moyen de faire mieux, à moins que vous ayez prévu un habillage ignifuge.
*Il nous semble préférable que vous sous-traitiez le raccordement à un professionnel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait vous référer aux normes de raccordement.
Une recherche rapide sur le net mène à ce site, mais il y en d'autres : https://autourdufeu-cheminee.com/habitat-renovation/tubage-conduit-cheminee-guide/
Un professionnel pourrait faire le raccordement dans les règles de l'art dans le respect des normes. C'est une installation dangereuse vu la température et les gaz*.
Citation :Pas de problème particulier pour approvisionner chez les professionnels agréés. Mais on ne met pas n'importe quoi.
je trouve une plaque rectangulaire
Citation :Ce semble vraiment petit.
Je pars du poêle avec un tuyau de 13 cm
Esthétiquement il y aurait moyen de faire mieux, à moins que vous ayez prévu un habillage ignifuge.
*Il nous semble préférable que vous sous-traitiez le raccordement à un professionnel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 septembre 2026 à 21:41
consulter ce sujet Raccorder poêle à bois dans conduit de cheminé sur le forum ChauffageBonjour invité du 14 septembre 2026 à 22:22.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo
Il n'est pas d'usage que le forum communique ce qui résulte du domaine privé.
Cordialement.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo
Citation :Votre demande est surprenante, d'autant plus que vous n'écririez pas ici même votre nom, adresse, téléphone ; et encore moins si cela était fait par l'un de vos proches.
Auriez vous le nom de votre électronicien?
Il n'est pas d'usage que le forum communique ce qui résulte du domaine privé.
Cordialement.
15 septembre 2026 à 21:20
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Aldes air-air T.One RBUV04F sur le forum ChauffageBonjour Thibault,
Vous avez entre les mains un mécanisme simple qui, vu d'ici, comprend une colonne, une crémaillère, un ressort, et un système engrenant avec les 3 poignées.
On n'en sait pas plus que vous.
Vous ne devriez pas avoir de grosses difficultés à analyser ce système et voir comment il fonctionne.
Il faut juste mettre les mains dans le cambouis, donc être sur place.
On vous encourage donc à approfondir l'analyse du système mécanique, ce que ne saurait pas faire une IA.
Il n'est pas certain que l'usage du support avec une "chignole" électrique Valdor ou autre permette de faire du travail de précision.
Si le système refonctionne, vous pourrez au moins faire des trous perpendiculaires au plan de la pièce.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Eh bien, ce serait plutôt à vous de la trouver.
j'espère trouver quelque ici qui a une idée.
Vous avez entre les mains un mécanisme simple qui, vu d'ici, comprend une colonne, une crémaillère, un ressort, et un système engrenant avec les 3 poignées.
On n'en sait pas plus que vous.
Vous ne devriez pas avoir de grosses difficultés à analyser ce système et voir comment il fonctionne.
Il faut juste mettre les mains dans le cambouis, donc être sur place.
On vous encourage donc à approfondir l'analyse du système mécanique, ce que ne saurait pas faire une IA.
Il n'est pas certain que l'usage du support avec une "chignole" électrique Valdor ou autre permette de faire du travail de précision.
Si le système refonctionne, vous pourrez au moins faire des trous perpendiculaires au plan de la pièce.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 septembre 2026 à 17:11
consulter ce sujet Remontage support perceuse Peugeot sur le forum OutillageBonjour.
Mais 15 cm d'épaisseur pour un muret est de toutes façons insuffisant si l'on recherche des qualités mécaniques pérennes.
Et il semble que vous avez détruit sa stabilité.
Il serait souhaitable que vous contactiez un maçon sur place.
Cordialement.
Citation :La mémoire est faillible.
Bonjour de mémoire les parpaings fond 150l*190h*500L
Mais 15 cm d'épaisseur pour un muret est de toutes façons insuffisant si l'on recherche des qualités mécaniques pérennes.
Et il semble que vous avez détruit sa stabilité.
Il serait souhaitable que vous contactiez un maçon sur place.
Cordialement.
14 septembre 2026 à 14:26
consulter ce sujet Comment réparer un muret en parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour.
Juste une remarque en passant par un vivant
Et s'il est coupé, la valeur infinie est normale. Le contrôle se fait alors que les conducteurs ont été débranchés.
En électricité, et particulièrement en mesurage, on doute tout le temps.
Pour contrôler on shunte les pointes de touche, l'afficheur doit indiquer 0.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Juste une remarque en passant par un vivant
Citation :Non, ce n'est pas directement aux bornes du contact, car il y a le fusible Linky en série.
résistance infini entre les 2 bornes C1 et C2
Et s'il est coupé, la valeur infinie est normale. Le contrôle se fait alors que les conducteurs ont été débranchés.
Citation :Êtes vous certain qu'il est bon ?
A la place, j'ai changé le fusible du compteur Linky en le passant à 2A.
En électricité, et particulièrement en mesurage, on doute tout le temps.
Citation :Si l'index du compteur indique HC, et si le fusible est bon, l'ohmmètre branché sur C1C2 doit indiquer 0. La fonction ohmmètre du multimètre est-elle en état ? Le fusible interne du multimètre peut être HS.
J'ai partagé l'info à EDF. A voir leur réponse.
Pour contrôler on shunte les pointes de touche, l'afficheur doit indiquer 0.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
13 septembre 2026 à 19:51
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Yves.
Avez vous contacté le SAV de la marque ?
https://www.metabo.com/fr/fr/produits/services/support
Avez vous contacté le SAV de la marque ?
https://www.metabo.com/fr/fr/produits/services/support
13 septembre 2026 à 10:12
consulter ce sujet Remplacer interrupteur perceuse Metabo SB650 sur le forum OutillageBonjour hitdark,
Citation :Depuis votre recours au forum avez vous trouvé une solution ?
j'ai un souci de flexible d'alimentation d'eau qui fuit.
13 septembre 2026 à 08:21
consulter ce sujet Fuite flexible d'alimentation d'eau sur le forum PlomberieBonjour Domino12,
Ensuite un dessin où l'on voit toutes les connexions.
Les repérages des conducteurs peuvent se faire avec des feutres pointe fine de différentes couleurs indélébiles.
Par exemple, pour le domino cerclé en bleu vous mettez un point noir sur chaque conducteur.
Les rouges sur le domino central avec deux points noirs.
Et ainsi de suite. Ce qui ne vous empêche pas de coller des étiquettes bien collantes.
Avant de démonter vous photographiez.
Quand on a l’habitude on sait à quoi correspond chaque conducteur (on a le schéma en tête), et on arrive toujours à retrouver ses petits.
Vous utiliserez une grande boîte Plexo et des borniers à levier genre Wago.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Tout d'abord vous faites une photo car ça ne mange pas de pain même si ce n'est pas fiable.
comment faire les repérages avant de tout débrancher
Ensuite un dessin où l'on voit toutes les connexions.
Les repérages des conducteurs peuvent se faire avec des feutres pointe fine de différentes couleurs indélébiles.
Par exemple, pour le domino cerclé en bleu vous mettez un point noir sur chaque conducteur.
Les rouges sur le domino central avec deux points noirs.
Et ainsi de suite. Ce qui ne vous empêche pas de coller des étiquettes bien collantes.
Avant de démonter vous photographiez.
Quand on a l’habitude on sait à quoi correspond chaque conducteur (on a le schéma en tête), et on arrive toujours à retrouver ses petits.
Vous utiliserez une grande boîte Plexo et des borniers à levier genre Wago.
Citation :Ce ne semble pas être du Legrand (on ne reconnait pas). Utilisez du Plexo composable et vous n'aurez aucun problème. On approvisionne en VPC ou un grossiste, inutile d'aller chez Bricotruc.
je doute de la qualité du bloc d'inter Legrand
A suivre.
Cordialement.
12 septembre 2026 à 23:24
consulter ce sujet Comment identifier les fils d'un va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Silo,
Bravo pour votre persévérance.
S'il n'y a pas de VMC 14 min est dans la durée moyenne pour assainir l'endroit et éviter les moisissures.
Grand merci pour votre retour. Malheureusement, cela est assez rare sur le forum. Malgré des relances.
Cordialement.
Bravo pour votre persévérance.
S'il n'y a pas de VMC 14 min est dans la durée moyenne pour assainir l'endroit et éviter les moisissures.
Grand merci pour votre retour. Malheureusement, cela est assez rare sur le forum. Malgré des relances.
Cordialement.
12 septembre 2026 à 18:58
consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour JohnAvenger,
La photo ne permet pas de situer les éléments évoqués par rapport au pommeau de douche, ni ce dernier.
On aperçoit un raccord blanc en plastique qui fait penser à un raccordement d'alimentation flexible de lave-linge.
Si c'est le cas, l'écrou est muni d'un joint en caoutchouc, et le vissage de l'écrou doit se faire impérativement à la main.
Cordialement.
La photo ne permet pas de situer les éléments évoqués par rapport au pommeau de douche, ni ce dernier.
On aperçoit un raccord blanc en plastique qui fait penser à un raccordement d'alimentation flexible de lave-linge.
Si c'est le cas, l'écrou est muni d'un joint en caoutchouc, et le vissage de l'écrou doit se faire impérativement à la main.
Cordialement.
12 septembre 2026 à 08:34
consulter ce sujet Fuite raccord pommeau de douche sur le forum PlomberieCitation :Là est la question, pour laquelle il n'y aura pas de réponse si vous n'échangez pas.
Comment réparer un muret en parpaing
11 septembre 2026 à 08:51
consulter ce sujet Comment réparer un muret en parpaings sur le forum MaçonnerieRe,
Si oui, on aimerait savoir ce qui vous a mis sur la piste des charbons si vous n'avez pas testé à la main la présence éventuelle de frottements anormaux.
Un charbon s'use à peu près uniformément, et malheureusement, après juste une constatation des faits (nous ne sommes pas sur place) on ne peut rien déduire.
Des charbons usés ne sont pas la cause de frottements supplémentaires à un point tel que l'arrêt soit freiné.
Rien n'est précisé sur les vitesses initiales des machines, de même que sur des coupes identiques si les fonctionnements sont comparables, fréquence de rotation et couple.
Sans plus d'observations méthodiques, il n'y a pas de cause de dysfonctionnement identifiable à distance.
Cordialement.
Citation :Donc le fonctionnement est normal ?
J’ai mis des charbons neufs et elle s’arrête en roue libre comme l’autre !!
Si oui, on aimerait savoir ce qui vous a mis sur la piste des charbons si vous n'avez pas testé à la main la présence éventuelle de frottements anormaux.
Un charbon s'use à peu près uniformément, et malheureusement, après juste une constatation des faits (nous ne sommes pas sur place) on ne peut rien déduire.
Des charbons usés ne sont pas la cause de frottements supplémentaires à un point tel que l'arrêt soit freiné.
Rien n'est précisé sur les vitesses initiales des machines, de même que sur des coupes identiques si les fonctionnements sont comparables, fréquence de rotation et couple.
Sans plus d'observations méthodiques, il n'y a pas de cause de dysfonctionnement identifiable à distance.
Cordialement.
09 septembre 2026 à 23:11
consulter ce sujet Arrêt scie circulaire Makita sur le forum OutillageBonjour,
Il fera les vérifications élémentaires :
- Electrovanne (état et commande)
- Pressostat (peut-être bouché)
- Contrôle pompe pour le principe car elle semble fonctionner ; de temps en temps on la nettoie.
Si vous êtes peu expérimenté, il vaut mieux sous-traiter les vérifications élémentaires. Il faut enlever certaines pièces de la carrosserie.
Pas bien compliqué techniquement, mais il faut savoir comment faire.
Cordialement.
Citation :Vu d'ici le recours à un technicien de SAV expérimenté est recommandé.
J'avoue être un peu perdu.
Il fera les vérifications élémentaires :
- Electrovanne (état et commande)
- Pressostat (peut-être bouché)
- Contrôle pompe pour le principe car elle semble fonctionner ; de temps en temps on la nettoie.
Si vous êtes peu expérimenté, il vaut mieux sous-traiter les vérifications élémentaires. Il faut enlever certaines pièces de la carrosserie.
Pas bien compliqué techniquement, mais il faut savoir comment faire.
Cordialement.
09 septembre 2026 à 21:53
consulter ce sujet Lave-linge Vedette ne fait plus ses cycles de lavage sur le forum ÉlectroménagerBonjour patoum.
A voir si le déclenchement de l'ID est instantané quand vous remettez le DJ en service.
Cordialement.
Citation :Cela va faciliter votre recherche : un récepteur relié à la terre, gros électroménager, réfrigérateur en phase de dégivrage, appareil de cuisson, barbecue électrique etc.
Le différentiel qui se met en défaut alimente effectivement le disjoncteur du circuit incriminé.
A voir si le déclenchement de l'ID est instantané quand vous remettez le DJ en service.
Cordialement.
09 septembre 2026 à 21:16
consulter ce sujet Interrupteur différentiel mis en défaut sur le forum ÉlectricitéEh bien, c'est très simple pour un vivant.
Pas pour une IA qui aurait répondu n'importe quoi.
En comprenant un peu l'anglais, on voit que les spots led doivent fonctionner avec des convertisseurs du type "générateur de courant constant 350 mA", ce qui est classique pour des bornes de jardin pour la signalisation par exemple, ou d'autres spots à encastrer fournis avec leur convertisseur propre (soit intégré, soit déporté).
Or, vous avez approvisionné des convertisseurs délivrant une tension constante, ce qui ne convient pas.
Pour chaque spot led il faudra un convertisseur 350 mA dédié.
Pour la recherche sur le net, les mots clés sont : courant constant led driver 350 mA
Mais le plus simple serait peut-être de changer les spots pour les modèles à convertisseur intégré.
Voir chez Aric ou Indigo Lightning. Votre grossiste Sonepar ou autre pourrait vous renseigner pour un achat comptant, mais sans reprise du matériel quand on n'a pas de compte professionnel. Voir aussi des sites de VPC spécialisés.
A la limite, un seul convertisseur à courant constant 350 mA pourrait convenir si les spots sont connectés en série en respectant les polarités, mais il faut bien convenir que ce n'est pas simple du tout. En plus, si un pavé led tombe en panne, c'est l'ensemble des spots qui s'éteint.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Pas pour une IA qui aurait répondu n'importe quoi.
En comprenant un peu l'anglais, on voit que les spots led doivent fonctionner avec des convertisseurs du type "générateur de courant constant 350 mA", ce qui est classique pour des bornes de jardin pour la signalisation par exemple, ou d'autres spots à encastrer fournis avec leur convertisseur propre (soit intégré, soit déporté).
Or, vous avez approvisionné des convertisseurs délivrant une tension constante, ce qui ne convient pas.
Pour chaque spot led il faudra un convertisseur 350 mA dédié.
Pour la recherche sur le net, les mots clés sont : courant constant led driver 350 mA
Mais le plus simple serait peut-être de changer les spots pour les modèles à convertisseur intégré.
Voir chez Aric ou Indigo Lightning. Votre grossiste Sonepar ou autre pourrait vous renseigner pour un achat comptant, mais sans reprise du matériel quand on n'a pas de compte professionnel. Voir aussi des sites de VPC spécialisés.
A la limite, un seul convertisseur à courant constant 350 mA pourrait convenir si les spots sont connectés en série en respectant les polarités, mais il faut bien convenir que ce n'est pas simple du tout. En plus, si un pavé led tombe en panne, c'est l'ensemble des spots qui s'éteint.
Citation :C'est inutile. Vous pouvez retourner les convertisseurs et vous faire rembourser si cela est possible.
Je vais tenter d'en laisser un seul...
Citation :Sauf qu'il ne fonctionnent pas sous 12 V DC = constante, mais à courant constant 350 mA.
Problème branchement spots extérieurs 12V CC
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
09 septembre 2026 à 15:52
consulter ce sujet Problème branchement spots extérieurs 12V CC sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il s'agit non d'un transformateur mais d'un convertisseur électronique. La notion de transformateur est associée aux transformateurs ferromagnétiques classiques AC AC. Bien lourds et bien gros.
"Alimentation électronique pour éclairage LED 12V DC - 10W
Réf 7540
Cette alimentation EL-7540 de Miidex permet d'alimenter un éclairage LED.
Puissance max : 10W
Courant sortie : 12V DC - 0,85A max"
Question : quelle est la puissance consommée par un spot ?
On vous laisse vous documenter.
Indice : la notice précise 10 W maximum.
Essayez déjà d'alimenter un seul spot (P < 10 W).
Cordialement.
Il s'agit non d'un transformateur mais d'un convertisseur électronique. La notion de transformateur est associée aux transformateurs ferromagnétiques classiques AC AC. Bien lourds et bien gros.
"Alimentation électronique pour éclairage LED 12V DC - 10W
Réf 7540
Cette alimentation EL-7540 de Miidex permet d'alimenter un éclairage LED.
Puissance max : 10W
Courant sortie : 12V DC - 0,85A max"
Question : quelle est la puissance consommée par un spot ?
On vous laisse vous documenter.
Indice : la notice précise 10 W maximum.
Essayez déjà d'alimenter un seul spot (P < 10 W).
Cordialement.
09 septembre 2026 à 13:54
consulter ce sujet Problème branchement spots extérieurs 12V CC sur le forum ÉlectricitéBonjour GIJoe,
Pour ne pas vous laisser tout seul.
En effet, il n'y a pas grand monde pour vous répondre sur un sujet technique particulier pour lequel une expertise sur place semble nécessaire.
Il y a une réglementation à appliquer, et remplacer un tubage de 150 mm par rien n'est peut-être tout simplement pas autorisé (norme NF DTU 24.1 et à la norme NF DTU 24.2 pour les travaux d'âtrerie.) Source Poujoulat.
La position de l'extrémité du conduit en dessous du faîtage de la toiture pourrait être considéré comme une malfaçon.
Tout ce qu'on peut faire est de vous conseiller de consulter un chauffagiste vraiment compétent et expérimenté, sans que vous tentiez vous même de mettre en œuvre des solutions qui devront plutôt résulter d'une analyse technologique (section du conduit, hauteur, ventilation éventuelle) que d'une intuition même fondée sur la logique (enlever le tubage) et non conforme aux normes en vigueur.
D'autre part, l'installation doit respecter la quantité de particules fines émises lors de la combustion (surtout si elle est mauvaise), alors que dans le moindre achat d'un poêle domestique, le particulier doit acquérir des matériels agréés et certifiés.
Le recours à un installateur du réseau Cheminées Poujoulat (forcément certifié) pourrait aider à trouver une solution conforme à votre installation, en fonction de l'existant et de son usage, tout en respectant les normes de combustion et d'émission de particules fines.
Ce n'est pas simple.
Attendons d'autres avis
Cordialement.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
En effet, il n'y a pas grand monde pour vous répondre sur un sujet technique particulier pour lequel une expertise sur place semble nécessaire.
Il y a une réglementation à appliquer, et remplacer un tubage de 150 mm par rien n'est peut-être tout simplement pas autorisé (norme NF DTU 24.1 et à la norme NF DTU 24.2 pour les travaux d'âtrerie.) Source Poujoulat.
La position de l'extrémité du conduit en dessous du faîtage de la toiture pourrait être considéré comme une malfaçon.
Citation :A partir de quelques lignes on ne pense rien et aucune recommandation technique ne peut être effectuée.
Pensez -vous que cela pourrait améliorer le tirage et le fonctionnement global de la chaudière ?
Tout ce qu'on peut faire est de vous conseiller de consulter un chauffagiste vraiment compétent et expérimenté, sans que vous tentiez vous même de mettre en œuvre des solutions qui devront plutôt résulter d'une analyse technologique (section du conduit, hauteur, ventilation éventuelle) que d'une intuition même fondée sur la logique (enlever le tubage) et non conforme aux normes en vigueur.
D'autre part, l'installation doit respecter la quantité de particules fines émises lors de la combustion (surtout si elle est mauvaise), alors que dans le moindre achat d'un poêle domestique, le particulier doit acquérir des matériels agréés et certifiés.
Le recours à un installateur du réseau Cheminées Poujoulat (forcément certifié) pourrait aider à trouver une solution conforme à votre installation, en fonction de l'existant et de son usage, tout en respectant les normes de combustion et d'émission de particules fines.
Ce n'est pas simple.
Attendons d'autres avis
Cordialement.
09 septembre 2026 à 08:59
consulter ce sujet Problème chaudière à bûches mal installée sur le forum ChauffageBonjour,
Juste une remarque en passant par un vivant.
La documentation n'est pas bien rigoureuse. Les dB dont il est question sont des pressions acoustiques (référencées par rapport au seuil d'audition comme il se doit*), et pas autre chose, une puissance notamment.
Les dB (A) expriment une pression acoustique pondérée (avec une courbe de pondération qui tient compte des propriétés de l'oreille). Les sonomètres précisent les dB qu'ils affichent.
Bref, les dB étant des grandeurs logarithmiques elles sont à manier avec précaution.
La réglementation précise l'écart toléré entre le jour et la nuit par rapport au bruit moyen.
Et 3 dB au dessus correspond à une sensation double.
Un sonomètre de précision ici : Sonomètre B&K 2245
Les mesures acoustiques sont une branche des sciences physiques comme les mesures électriques. Ces mesurages valent la peine qu'on s'y intéresse suivant le métier pratiqué. Et bien sûr, c'est passionnant.
Cordialement.
* : "Le seuil d'audition humain moyen est de 20 µPa (0 dB SPL à 1 000 Hz), mais il varie selon la fréquence, l'âge et les expositions passées au bruit"
Juste une remarque en passant par un vivant.
La documentation n'est pas bien rigoureuse. Les dB dont il est question sont des pressions acoustiques (référencées par rapport au seuil d'audition comme il se doit*), et pas autre chose, une puissance notamment.
Les dB (A) expriment une pression acoustique pondérée (avec une courbe de pondération qui tient compte des propriétés de l'oreille). Les sonomètres précisent les dB qu'ils affichent.
Bref, les dB étant des grandeurs logarithmiques elles sont à manier avec précaution.
La réglementation précise l'écart toléré entre le jour et la nuit par rapport au bruit moyen.
Et 3 dB au dessus correspond à une sensation double.
Un sonomètre de précision ici : Sonomètre B&K 2245
Citation :On peut le penser. Il faut voir ce que propose la concurrence.
doit-on considérer que cela est bruyant pour le voisinage ?
Les mesures acoustiques sont une branche des sciences physiques comme les mesures électriques. Ces mesurages valent la peine qu'on s'y intéresse suivant le métier pratiqué. Et bien sûr, c'est passionnant.
Cordialement.
* : "Le seuil d'audition humain moyen est de 20 µPa (0 dB SPL à 1 000 Hz), mais il varie selon la fréquence, l'âge et les expositions passées au bruit"
08 septembre 2026 à 19:51
consulter ce sujet Niveau sonore unité extérieure climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour Turboseb.
Le frottement des charbons sur le collecteur est réduit.
Il faudrait savoir quel est le fonctionnement normal, roue libre ou freiné.
Cela ne les empêche pas de fonctionner.
A la main, machine débranchée, avec les même lames, vous pouvez tourner à la main pour voir s'il y a un point dur.
Et évaluer l'inertie.
On vous laisse affiner vos observations.
Cordialement.
Citation :A priori non.
Je me demande d’où cela peut venir, des charbons ?
Le frottement des charbons sur le collecteur est réduit.
Il faudrait savoir quel est le fonctionnement normal, roue libre ou freiné.
Cela ne les empêche pas de fonctionner.
A la main, machine débranchée, avec les même lames, vous pouvez tourner à la main pour voir s'il y a un point dur.
Et évaluer l'inertie.
On vous laisse affiner vos observations.
Cordialement.
08 septembre 2026 à 19:22
consulter ce sujet Arrêt scie circulaire Makita sur le forum OutillageBonjour beboy.
Le muret a des caractéristiques non précisées :
- épaisseur des parpaings
- hauteur
- longueur
- nature des fondations et du support (argileux ?)
- parpaings à bancher ou non
- enduit éventuel
- photo
Mais si le muret de presque 50 ans ne tient plus, on fait du neuf.
Cordialement.
Le muret a des caractéristiques non précisées :
- épaisseur des parpaings
- hauteur
- longueur
- nature des fondations et du support (argileux ?)
- parpaings à bancher ou non
- enduit éventuel
- photo
Mais si le muret de presque 50 ans ne tient plus, on fait du neuf.
Cordialement.
08 septembre 2026 à 11:07
consulter ce sujet Comment réparer un muret en parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour,
Au cas où l'invité reviendrait sur le forum, on ne sait jamais, il pourra regarder le reportage en lien.
Consolider les fondations avec micro-pieux et longrines peut réduire les oscillations du sous-sol, mais il faut quelques dizaines de milliers d'euros.
https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/reportage-on-a-vu-que-le-plafond-etait-casse-avec-la-secheresse-de-tres-nombreuses-maisons-installees-sur-un-sol-argileux-risquent-de-se-fissurer_8160194.html
Au cas où l'invité reviendrait sur le forum, on ne sait jamais, il pourra regarder le reportage en lien.
Consolider les fondations avec micro-pieux et longrines peut réduire les oscillations du sous-sol, mais il faut quelques dizaines de milliers d'euros.
https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/reportage-on-a-vu-que-le-plafond-etait-casse-avec-la-secheresse-de-tres-nombreuses-maisons-installees-sur-un-sol-argileux-risquent-de-se-fissurer_8160194.html
08 septembre 2026 à 10:46
consulter ce sujet Avis sur fissure maison construite sur sol argileux sur le forum MaçonnerieBonjour Megatron.
Vous essayez avec un, puis éventuellement le deuxième en parallèle.
On préfèrerait des condensateurs 400 V, mais vous essayez avec ceux en photo, en espérant qu'ils soient bons.
Ici, pas de condensateur de démarrage (pas d'organe de commutation dans le moteur).
Cordialement.
Vous essayez avec un, puis éventuellement le deuxième en parallèle.
On préfèrerait des condensateurs 400 V, mais vous essayez avec ceux en photo, en espérant qu'ils soient bons.
Ici, pas de condensateur de démarrage (pas d'organe de commutation dans le moteur).
Cordialement.
08 septembre 2026 à 10:28
consulter ce sujet Branchements condensateur moteur pompe à eau sur le forum ÉlectricitéRe.
Disposez le flexible verticalement, la position de la goutte laisse planer une incertitude, la liaison avec le mamelon pourrait ne pas être en cause, d'autant plus que vous avez mis des joints.
La fuite pourrait provenir de la jonction flexible écrou.
Dans ce cas là il n'y a rien à faire, il faut changer le robinet.
Pas de partie cerclée en rouge, mais on a compris.
Disposez le flexible verticalement, la position de la goutte laisse planer une incertitude, la liaison avec le mamelon pourrait ne pas être en cause, d'autant plus que vous avez mis des joints.
La fuite pourrait provenir de la jonction flexible écrou.
Dans ce cas là il n'y a rien à faire, il faut changer le robinet.
Pas de partie cerclée en rouge, mais on a compris.
08 septembre 2026 à 10:23
consulter ce sujet Fuite flexible d'alimentation d'eau sur le forum PlomberieRe,
Assurez vous que la fuite ne vienne pas du haut, en emmaillotant les flexibles avec du papier cuisine.
En haut, les flexibles sont soit encliquetés soit vissés dans l'embase du robinet.
Vu d'ici on ne voit pas comment le robinet est fixé sur l'évier.
Assurez vous que la fuite ne vienne pas du haut, en emmaillotant les flexibles avec du papier cuisine.
En haut, les flexibles sont soit encliquetés soit vissés dans l'embase du robinet.
Vu d'ici on ne voit pas comment le robinet est fixé sur l'évier.
07 septembre 2026 à 23:22
consulter ce sujet Fuite flexible d'alimentation d'eau sur le forum PlomberieBonjour Manouka.
S'il s'agit de verrouiller l'usage de téléphone ou tablette, autonomes pour ce qui concerne leur alimentation électrique, le plus simple serait d'édicter des règles strictes concernant l'usage de ces appareils (et sans réseaux sociaux qui sont la porte ouverte à bien des dérives voire des addictions) et leur présence éventuelle à pas d'heure où il vaudrait mieux les ranger en dehors de la chambre.
L'aspect éducatif nous semble à privilégier au détriment du coercitif qui n'est qu'un pis aller et qui pourra altérer les relations intrafamiliales pour très longtemps. Même si ce n'est pas simple. Faites vous aider ou conseiller au besoin.
En résumé, la solution que vous envisagez est techniquement simple, mais peut être désastreuse au niveau relationnel, confiance, et éducation.
Désolé d'être hors du sujet technique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
S'il s'agit de verrouiller l'usage de téléphone ou tablette, autonomes pour ce qui concerne leur alimentation électrique, le plus simple serait d'édicter des règles strictes concernant l'usage de ces appareils (et sans réseaux sociaux qui sont la porte ouverte à bien des dérives voire des addictions) et leur présence éventuelle à pas d'heure où il vaudrait mieux les ranger en dehors de la chambre.
L'aspect éducatif nous semble à privilégier au détriment du coercitif qui n'est qu'un pis aller et qui pourra altérer les relations intrafamiliales pour très longtemps. Même si ce n'est pas simple. Faites vous aider ou conseiller au besoin.
En résumé, la solution que vous envisagez est techniquement simple, mais peut être désastreuse au niveau relationnel, confiance, et éducation.
Désolé d'être hors du sujet technique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 septembre 2026 à 22:08
consulter ce sujet Branchement horloge sur prise de courant depuis le tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Un flexible est normalement muni de son joint et il n'y a pas lieu de rajouter un joint fibre.
Le plus simple est de changer le flexible, tout en vous assurant que la fuite ne vient pas du mamelon mâle mâle.
Cordialement.
Un flexible est normalement muni de son joint et il n'y a pas lieu de rajouter un joint fibre.
Le plus simple est de changer le flexible, tout en vous assurant que la fuite ne vient pas du mamelon mâle mâle.
Citation :Peut-être faudra-t-il un outillage adapté.
mais le robinet en lui-même est difficile d'accès
Citation :Non ; mine de rien la pression est telle que l'eau finira par sortir.
Réparer la fuite avec du mastic époxy ou autre serait-il une solution acceptable ?
Cordialement.
07 septembre 2026 à 14:17
consulter ce sujet Fuite flexible d'alimentation d'eau sur le forum PlomberieBonjour Makouna.
Un programmateur horaire pour prise électrique analogique Theben 260030 Programme Journalier 3500 W (ou autre appareil équivalent) pourrait suffire.
Ce serait beaucoup plus simple pour vous car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier, et n'avez peut-être pas les capacités pour intervenir dans le tableau de répartition.
Évidemment, un programmateur horaire analogique ou numérique ne conviendra pas pour alimenter un charge énergivore.
Cordialement.
Un programmateur horaire pour prise électrique analogique Theben 260030 Programme Journalier 3500 W (ou autre appareil équivalent) pourrait suffire.
Ce serait beaucoup plus simple pour vous car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier, et n'avez peut-être pas les capacités pour intervenir dans le tableau de répartition.
Évidemment, un programmateur horaire analogique ou numérique ne conviendra pas pour alimenter un charge énergivore.
Cordialement.
07 septembre 2026 à 08:37
consulter ce sujet Branchement horloge sur prise de courant depuis le tableau électrique sur le forum Électricité






