Profil du membre GL
Actuellement
1 988
questions dans le
forum litiges Travaux
Membre inscrit GL

a posté 19 597 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Antoine1222. La structure qui va bien est celle que vous avez décrite au début de votre post : un DJ tétrapolaire pour protéger la ligne à son départ vis à vis des surintensités, un ID tétrapolaire dans le tableau secondaire à l'arrivée de la ligne, sensible aux défauts d'isolement et non aux surintensités, des DJ en sortie de l'ID.
S'il y avait plusieurs ID dans le tableau secondaire il faudrait rajouter en tête un interrupteur sectionneur.
Disjoncteur et protection différentielle sont deux fonctions complémentaires ; seul un disjoncteur différentiel assure les deux protections suivant la nature du défaut, surintensité ou défaut d'isolement.
Pour ce qui est de la protection différentielle, on parle souvent de DDR, Dispositif Différentiel Résiduel. Un ID est un DDR.
Il n'y a donc pas redondance dans votre schéma de principe. Seul bémol : en cas de défaut d'isolement de l'un des trois équipements, ce sont les trois qui ne sont plus alimentés. Voir si c'est acceptable pour les pompes.
Justement, pour les pompes fonctionnant en triphasé, on préfère utiliser des disjoncteurs moteurs qui assurent la protection du moteur vis à vis des déséquilibres d'intensité. Si une phase disparaît, le relais intégré s'en rend compte et coupe. Peut-être faudrait-il revoir la protection des pompes.
Cordialement.
S'il y avait plusieurs ID dans le tableau secondaire il faudrait rajouter en tête un interrupteur sectionneur.
Disjoncteur et protection différentielle sont deux fonctions complémentaires ; seul un disjoncteur différentiel assure les deux protections suivant la nature du défaut, surintensité ou défaut d'isolement.
Pour ce qui est de la protection différentielle, on parle souvent de DDR, Dispositif Différentiel Résiduel. Un ID est un DDR.
Il n'y a donc pas redondance dans votre schéma de principe. Seul bémol : en cas de défaut d'isolement de l'un des trois équipements, ce sont les trois qui ne sont plus alimentés. Voir si c'est acceptable pour les pompes.
Justement, pour les pompes fonctionnant en triphasé, on préfère utiliser des disjoncteurs moteurs qui assurent la protection du moteur vis à vis des déséquilibres d'intensité. Si une phase disparaît, le relais intégré s'en rend compte et coupe. Peut-être faudrait-il revoir la protection des pompes.
Cordialement.
27 janvier 2021 à 14:15

Bonjour Atoll40. On ne double pas les conducteurs.
Vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts et vous ne serez pas gêné par la rigidité.
Pour les sections à utiliser, voir ici les précisions de CMT.
Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
Cordialement.
Vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts et vous ne serez pas gêné par la rigidité.
Pour les sections à utiliser, voir ici les précisions de CMT.
Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
Cordialement.
27 janvier 2021 à 13:20

Bonjour Patrice83210. Le paramètre à prendre en compte est la puissance absorbée, soit 20 watts si cette donnée est bonne. Il suffit ensuite de faire la somme.
Les caractéristiques du récepteur devraient donner les différentes lampes à connecter, leds, incandescence, fluocompactes.
Il faudrait des données plus précises, mais on ne doit pas être bien loin de la vérité.
Cordialement.
Les caractéristiques du récepteur devraient donner les différentes lampes à connecter, leds, incandescence, fluocompactes.
Il faudrait des données plus précises, mais on ne doit pas être bien loin de la vérité.
Cordialement.
26 janvier 2021 à 20:46

Bonjour. Il faut suivre pas à pas la notice de programmation après avoir vérifié toutes les connexions, des sécurités notamment. Devant l'écran on ne peut rien conseiller. Le tuto peut laisser de côté certains détails. Cordialement.
26 janvier 2021 à 18:53

Bonjour Cédric. Faire venir une société de curage qui désagrégera le bouchon. Aux frais de la copropriété ou du bailleur.
En immeuble ce peut devenir une catastrophe pour les occupants du bas qui peuvent être inondés, et pas par de l'eau propre.
Le bouchon est en dessous du niveau du locataire du bas, sinon celui-ci ne serait pas affecté par la montée des eaux.
Cordialement.
En immeuble ce peut devenir une catastrophe pour les occupants du bas qui peuvent être inondés, et pas par de l'eau propre.
Le bouchon est en dessous du niveau du locataire du bas, sinon celui-ci ne serait pas affecté par la montée des eaux.
Cordialement.
26 janvier 2021 à 13:54

Bonjour Rachelpeg. Si le dysfonctionnement est apparu après avoir changé les luminaires, vous avez peut-être oublié de raccorder un conducteur quelque part. Bien souvent un neutre d'un luminaire peut être repris sur le neutre d'un luminaire en amont. C'est ainsi que deux bleus doivent être reliés dans une boite au plafond (s'il y a une boite de raccordement pour chaque luminaire).
Avant tout il faut vous assurer que les circuits lumière sont tous bien alimentés, donc disjoncteurs relevés.
Il va falloir de nouveau vérifier tous les raccordements, il se peut donc d'un départ soit manquant.
Pendant que vous vérifierez, relevez bien si chaque luminaire est alimenté avec 3 fils dont la terre jaune/vert et le bleu neutre sans oublier la phase coupée par l'interrupteur. Si vous voyez un conducteur en plus, voyez si son raccordement n'a pas été oublié.
Cordialement.
Avant tout il faut vous assurer que les circuits lumière sont tous bien alimentés, donc disjoncteurs relevés.
Il va falloir de nouveau vérifier tous les raccordements, il se peut donc d'un départ soit manquant.
Pendant que vous vérifierez, relevez bien si chaque luminaire est alimenté avec 3 fils dont la terre jaune/vert et le bleu neutre sans oublier la phase coupée par l'interrupteur. Si vous voyez un conducteur en plus, voyez si son raccordement n'a pas été oublié.
Cordialement.
26 janvier 2021 à 12:16

Bonjour Ben. Encastrer un flexible n'est pas une solution très sure à la longue. La solution "en dur" serait préférable. Remplacer du cuivre par du cuivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 janvier 2021 à 11:24

Bonjour. C'est un modèle quelque peu spécial puisqu'il comporte deux secondaires différents. Ce sera difficile de retrouver le même. Êtes vous certain qu'il ne fonctionne plus ?
Avant tout, vous pouvez contrôler ce transformateur. Il faut alimenter le primaire directement sous 230 V. Les broches sont les 1 et 2, les plus petites. Vous mesurez les tensions secondaires avec un multimètre avec la fonction sélectionnée voltmètre AC, pointes de touche connectées entre les broches 4-5 et 7-9. Vous devriez trouver un peu plus que 12 V et 24 V.
Vous pouvez également contrôler la résistance des différents bobinages avec la fonction ohmmètre du multimètre ; si vous trouvez l'infini (enroulements coupés), le transformateur est HS.
Voir également ce sujet Panne affichage sèche linge Whirlpool AWZ 9815
Remplacer ce transformateur par deux autres n'est pas aisé car il faut voir comment la platine est alimentée avec les deux tensions.
L'autre solution est de changer la carte.
Vous pouvez contacter Adepem adepem transformateur Whirlpool pour Lave-linge, Seche-linge
Cordialement.
Avant tout, vous pouvez contrôler ce transformateur. Il faut alimenter le primaire directement sous 230 V. Les broches sont les 1 et 2, les plus petites. Vous mesurez les tensions secondaires avec un multimètre avec la fonction sélectionnée voltmètre AC, pointes de touche connectées entre les broches 4-5 et 7-9. Vous devriez trouver un peu plus que 12 V et 24 V.
Vous pouvez également contrôler la résistance des différents bobinages avec la fonction ohmmètre du multimètre ; si vous trouvez l'infini (enroulements coupés), le transformateur est HS.
Voir également ce sujet Panne affichage sèche linge Whirlpool AWZ 9815
Remplacer ce transformateur par deux autres n'est pas aisé car il faut voir comment la platine est alimentée avec les deux tensions.
L'autre solution est de changer la carte.
Vous pouvez contacter Adepem adepem transformateur Whirlpool pour Lave-linge, Seche-linge
Cordialement.
26 janvier 2021 à 11:18

Bonjour. Vous insistez jusqu'à ce que l’entrepreneur s’exécute. Il faut une facture acquittée. S'il a un bureau, vous vous rendez sur place. Cela ressemble à de la négligence.
Cordialement.
Cordialement.
26 janvier 2021 à 10:47

Bonjour Marc.
Vu d'ici, l'abonnement est triphasé. Pour s'en rendre compte, on mesure les 3 tensions entre phases ; si vous trouvez 400 V ou pas loin, il s'agit d'une distribution triphasée.
En faisant défiler les index du Linky vous seriez fixé tout de suite.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien avant qu'il y ait un accident.
Cordialement.
Citation :On pense que non si vous voulez ponter les sorties phase du disjoncteur (= court-circuit général). Vous ne faites aucun pontage.
vous pensez qu'il m'est possible de ponter toutes les phases ?
Vu d'ici, l'abonnement est triphasé. Pour s'en rendre compte, on mesure les 3 tensions entre phases ; si vous trouvez 400 V ou pas loin, il s'agit d'une distribution triphasée.
En faisant défiler les index du Linky vous seriez fixé tout de suite.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien avant qu'il y ait un accident.
Cordialement.
25 janvier 2021 à 23:38

Bonjour medino. D'après la notice, ce serait en 18 et 21. Mais il faut une serrure fermée à l'arrêt. La notice de la carte stipule que la serrure est activée 2 secondes avant l'ouverture.
Voir si votre serrure convient. Elle est conseillée pour l'intérieur, et elle est à sécurité positive. Elle consomme 240 mA en permanence, la platine ne peut délivrer plus de 500 mA.
Un installateur devrait pouvoir vous conseiller le bon produit.
La notice de la ventouse : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/8192e366-8227-4bcc-9803-c59f58e5dd00
La notice de la platine : https://www.automatismes.net/doc/Notice%20FAAC%20E045.pdf
Cordialement.
Voir si votre serrure convient. Elle est conseillée pour l'intérieur, et elle est à sécurité positive. Elle consomme 240 mA en permanence, la platine ne peut délivrer plus de 500 mA.
Un installateur devrait pouvoir vous conseiller le bon produit.
La notice de la ventouse : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/8192e366-8227-4bcc-9803-c59f58e5dd00
La notice de la platine : https://www.automatismes.net/doc/Notice%20FAAC%20E045.pdf
Cordialement.
25 janvier 2021 à 21:07

Bonjour Malawi44. C'est donc l'interrupteur différentiel qui déclenche, signe que le four présente un défaut d'isolement, une liaison plus ou moins franche entre une phase ou le neutre et la terre.
Le châssis du four est relié à la terre et cela protège les humains.
Si vous vous sentez capable, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez l'enveloppe métallique.
Vous déconnectez les résistances de voûte et de sole en isolant bien les cosses, et en repérant le branchement. On travaille four débranché de la prise.
Vous mettez le four en service ; si l'ID ne déclenche pas, vous êtes sur une bonne piste.
Vous reconnectez l'une des résistances et refaites l'essai pendant un certain temps ; si l'ID ne déclenche pas, on considère que la résistance est bonne. Vous déconnectez cette résistance.
Vous reconnectez maintenant la deuxième résistance et refaites l'essai de chauffe suffisamment longtemps.
Ce serait normal que l'ID déclenche en cas de défaut d'isolement. On l'espère ; cela signifierait que la piste de la résistance de chauffe HS est la bonne.
Avec un ohmmètre on peut contrôler l'état de la résistance débranchée, en faisant une mesure de résistance entre les deux broches et la liaison terre. On devrait trouver l'infini ou pas loin si la résistance est bonne. L'isolement peut se dégrader quand la résistance chauffe ; c'est pour cela que la panne peut être aléatoire.
Cela se produit sur les résistances de même type que l'on trouve dans beaucoup d'équipements.
S'il y a déclenchement de l'ID alors que toutes les résistances sont déconnectées, il faudra chercher ailleurs, sur le ventilateur par exemple. C'est moins simple.
Cordialement.
Le châssis du four est relié à la terre et cela protège les humains.
Citation :sole = en bas, voûte = grill = en haut.
...les deux soles et chaleur tournante.
Si vous vous sentez capable, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez l'enveloppe métallique.
Vous déconnectez les résistances de voûte et de sole en isolant bien les cosses, et en repérant le branchement. On travaille four débranché de la prise.
Vous mettez le four en service ; si l'ID ne déclenche pas, vous êtes sur une bonne piste.
Vous reconnectez l'une des résistances et refaites l'essai pendant un certain temps ; si l'ID ne déclenche pas, on considère que la résistance est bonne. Vous déconnectez cette résistance.
Vous reconnectez maintenant la deuxième résistance et refaites l'essai de chauffe suffisamment longtemps.
Ce serait normal que l'ID déclenche en cas de défaut d'isolement. On l'espère ; cela signifierait que la piste de la résistance de chauffe HS est la bonne.
Avec un ohmmètre on peut contrôler l'état de la résistance débranchée, en faisant une mesure de résistance entre les deux broches et la liaison terre. On devrait trouver l'infini ou pas loin si la résistance est bonne. L'isolement peut se dégrader quand la résistance chauffe ; c'est pour cela que la panne peut être aléatoire.
Cela se produit sur les résistances de même type que l'on trouve dans beaucoup d'équipements.
S'il y a déclenchement de l'ID alors que toutes les résistances sont déconnectées, il faudra chercher ailleurs, sur le ventilateur par exemple. C'est moins simple.
Cordialement.
25 janvier 2021 à 14:41

Bonjour Ben47. Le tuyau est pincé. On ne voit pas son état derrière.
Pas de soudure à l'étain. Cela nécessite de vidanger entièrement car il va falloir chauffer fort ; en plus il n'y a pas la place pour dégager la pièce et la préparer à l'abrasif. Raccords olive sur les parties accessibles et rectilignes, pourquoi pas, mais il faudra de l'espace. Et ensuite façonner une sorte de tube intermédiaire qu'il serait possible de poser. Il faudra que le tube soit libre de ses mouvements pour inclure le tube intermédiaire dans les raccords.
Bref, ce n'est pas simple du tout. Il y a une malfaçon au départ.
Vu d'ici, la première chose à faire serait de dégager le tube d'au moins 15 cm de part et d'autre du pincement. Ensuite, il sera temps de voir comment vous pouvez inclure un tube intermédiaire si c'est la solution choisie. Ce n'est pas un bricolage aisé. Vous pourriez confier ce travail à un plombier.
Boucher le trou par un brasage cuivre/phosphore est peut-être possible, mais il faudra protéger l'environnement immédiat car il faut chauffer au rouge sombre. Il y a un trou en haut, mais en bas ce ne doit pas être beaucoup mieux.
Tout cela à condition que le tube soit en état.
La solution avec raccords olive est probablement possible, mais avec un hic de taille : le tube n'est pas rectiligne puisqu'il a été courbé à la main.
A vous de voir s'il y a possibilité de changer ce tube si vous avez accès à ses extrémités.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pas de soudure à l'étain. Cela nécessite de vidanger entièrement car il va falloir chauffer fort ; en plus il n'y a pas la place pour dégager la pièce et la préparer à l'abrasif. Raccords olive sur les parties accessibles et rectilignes, pourquoi pas, mais il faudra de l'espace. Et ensuite façonner une sorte de tube intermédiaire qu'il serait possible de poser. Il faudra que le tube soit libre de ses mouvements pour inclure le tube intermédiaire dans les raccords.
Bref, ce n'est pas simple du tout. Il y a une malfaçon au départ.
Vu d'ici, la première chose à faire serait de dégager le tube d'au moins 15 cm de part et d'autre du pincement. Ensuite, il sera temps de voir comment vous pouvez inclure un tube intermédiaire si c'est la solution choisie. Ce n'est pas un bricolage aisé. Vous pourriez confier ce travail à un plombier.
Boucher le trou par un brasage cuivre/phosphore est peut-être possible, mais il faudra protéger l'environnement immédiat car il faut chauffer au rouge sombre. Il y a un trou en haut, mais en bas ce ne doit pas être beaucoup mieux.
Tout cela à condition que le tube soit en état.
La solution avec raccords olive est probablement possible, mais avec un hic de taille : le tube n'est pas rectiligne puisqu'il a été courbé à la main.
A vous de voir s'il y a possibilité de changer ce tube si vous avez accès à ses extrémités.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 janvier 2021 à 10:40

Bonjour.
On voit si les roulettes sont démontables, on les remet à neuf au mieux. Par contre on ne peut vous guider s'il faut les changer.
Si les roulettes sont petites, elles peuvent endommager le sol. Mais une table lourde mobile n'est peut-être pas l'idée du siècle. Peut-être faudrait-il garder le cachet de cette machine d'un autre temps.
A vous de faire au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ne le prenez pas mal, mais on se débrouille.
comment faire ?
On voit si les roulettes sont démontables, on les remet à neuf au mieux. Par contre on ne peut vous guider s'il faut les changer.
Si les roulettes sont petites, elles peuvent endommager le sol. Mais une table lourde mobile n'est peut-être pas l'idée du siècle. Peut-être faudrait-il garder le cachet de cette machine d'un autre temps.
A vous de faire au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 23:43

Bonjour fabien59. Quelques remarques en passant.
En monophasé, sauf erreur, la puissance maximum est de 12 kVA. Divisé par 5, cela fera 2,4 kVA par tableau, pratiquement un sèche-cheveux.
Tel que vous présentez le projet, il se peut qu'il n'y en n'ait pas. Un tableau central muni des protections adéquates pour l'ensemble des circuits de l'habitat ne serait-il pas préférable ?
Une grande maison, oui, mais ce n'est pas un paramètre à partir duquel le forum peut vous guider. Si la maison comprend plusieurs groupes de grandes pièces bien distincts ou des dépendances, il serait préférable que l'étude et la réalisation soient confiées à un professionnel. Ce n'est pas un bricolage ponctuel.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
Citation :C'est un travail conséquent pour lequel il faut des compétences techniques, de l'expérience, la connaissance des normes, de nombreux outillages, du temps.
Je dois refaire l'installation d'une grande habitation
En monophasé, sauf erreur, la puissance maximum est de 12 kVA. Divisé par 5, cela fera 2,4 kVA par tableau, pratiquement un sèche-cheveux.
Tel que vous présentez le projet, il se peut qu'il n'y en n'ait pas. Un tableau central muni des protections adéquates pour l'ensemble des circuits de l'habitat ne serait-il pas préférable ?
Une grande maison, oui, mais ce n'est pas un paramètre à partir duquel le forum peut vous guider. Si la maison comprend plusieurs groupes de grandes pièces bien distincts ou des dépendances, il serait préférable que l'étude et la réalisation soient confiées à un professionnel. Ce n'est pas un bricolage ponctuel.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 23:37

Bonjour. On dirait du caviar. Mais la substance paraît dure.
Sont-ce des particules ferreuses ? A voir avec un aimant.
Ce pourrait être une sorte de calamine générée par la chauffe du serpentin. Mais le chauffe-eau est neuf. C'est peut-être un modèle ayant été réparé ? Qu'en pense le bailleur ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sont-ce des particules ferreuses ? A voir avec un aimant.
Ce pourrait être une sorte de calamine générée par la chauffe du serpentin. Mais le chauffe-eau est neuf. C'est peut-être un modèle ayant été réparé ? Qu'en pense le bailleur ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 20:07

Bonjour. Pas d'idée. Il faut interpréter la notice sans faire de branchement au hasard.
Cordialement.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 20:00

Bonjour Pat6203. Pas d'idée, sauf secteur manquant, autrement dit, l'horloge ne serait plus alimentée. Regardez s'il y a de la tension entre les bornes L et N (voltmètre ou lampe témoin).
La commande d'un chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge n'apporte pas de gain particulier.
Les notices disponibles sur le net n'abordent pas le problème que vous avez constaté.
Cordialement.
La commande d'un chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge n'apporte pas de gain particulier.
Les notices disponibles sur le net n'abordent pas le problème que vous avez constaté.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 19:58

Merci pour votre retour, mais cela ne fait pas avancer le problème du voisin. On ne sait ce qu'à fait la personne qui est intervenue ; on n'ose croire que le branchement eusse été fait avant le compteur. En attendant, la solution du soir sera que la voisine offre l'hospitalité d'une prise de courant à votre ami. Ce ne sera pas suffisant pour faire des gâteaux.
Cordialement.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 19:43

Bonjour.
- l'arrivée EDF (ou équivalent)
- un coffret fusible appartenant à EDF (ou équivalent)
- le compteur appartenant à EDF (ou équivalent)
- le disjoncteur différentiel de branchement appartenant à EDF (ou équivalent)
L'usager a accès à la sortie du disjoncteur de branchement. En mono sont disponibles une phase et le neutre, en triphasé trois phases et le neutre. Si l'on oublie de brancher le neutre en triphasé, c'est très grave. Des dégâts sont inévitables sur certains appareils électriques.
On ne sait donc pas ce qu'à fait votre ami.
Un disjoncteur différentiel de branchement déclenche par surcharge en intensité, et également s'il y a un défaut d'isolement phase ou neutre terre.
Si l'électricien est compétent il sait comment faire et est à même d'expliquer ce qui se passe. Mais à vous lire, vous avez des doutes.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Votre description est probablement incorrecte. Un point de livraison est constitué ainsi :
...sur une des trois phases avant le compteur direct
- l'arrivée EDF (ou équivalent)
- un coffret fusible appartenant à EDF (ou équivalent)
- le compteur appartenant à EDF (ou équivalent)
- le disjoncteur différentiel de branchement appartenant à EDF (ou équivalent)
L'usager a accès à la sortie du disjoncteur de branchement. En mono sont disponibles une phase et le neutre, en triphasé trois phases et le neutre. Si l'on oublie de brancher le neutre en triphasé, c'est très grave. Des dégâts sont inévitables sur certains appareils électriques.
On ne sait donc pas ce qu'à fait votre ami.
Un disjoncteur différentiel de branchement déclenche par surcharge en intensité, et également s'il y a un défaut d'isolement phase ou neutre terre.
Si l'électricien est compétent il sait comment faire et est à même d'expliquer ce qui se passe. Mais à vous lire, vous avez des doutes.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 17:13

Bonjour JojoLux. On suppose que ce qu'on voit est en dessous du lavabo. Il est possible que vous soyez obligé de scier les tubes.
Mais avant, il faudrait démonter le mélangeur lavabo, ce qui permettrait aux tubes de bouger. Bref, c'est l'opération inverse au montage. On n'a pas ce problème avec des flexibles.
Cordialement.
Mais avant, il faudrait démonter le mélangeur lavabo, ce qui permettrait aux tubes de bouger. Bref, c'est l'opération inverse au montage. On n'a pas ce problème avec des flexibles.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 14:42

Bonjour Antoine. Donc 9 kW sous 400 V correspond bien à une intensité en ligne de 13 A.
Vous raisonnez en intensité en ligne par phase et cela permettra de calibrer les protections.
Le DJ tétrapolaire (40 A mini) devrait être muni d'un bloc Vigi pour la protection différentielle 300 mA si l'on considère que le milieu est industriel.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
Vous raisonnez en intensité en ligne par phase et cela permettra de calibrer les protections.
Citation :On ne sait pas la longueur de la ligne ; 10 mm² est peut -être trop grand. S'il n'y a qu'un seul thermoplongeur par ligne, 2,5 mm² est un minimum, 4 mm² conviendrait, suivant la longueur de la ligne, 6 mm² conviendrait aussi mais ce serait du luxe. Je protègerais bien avec un DJ tétrapolaire 20 A courbe C. Il s'agit bien d'une charge résistive qui ne consomme pas de pointe d'intensité.
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.
Le DJ tétrapolaire (40 A mini) devrait être muni d'un bloc Vigi pour la protection différentielle 300 mA si l'on considère que le milieu est industriel.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 13:42

Bonjour Franck. Le bobinage est bien endommagé apparemment, mais il ne semble pas coupé ; l'ohmmètre a une précision insuffisante pour ce type de contrôle.
Par contre il est partiellement grillé, en surface comme on voit, mais également en profondeur. Pulvériser de la peinture ne changera rien, les court-circuits internes demeureront.
Il n'y a pas de remède autre que le changement de rotor si vous en trouvez un. Il reste malgré tout la scie égoïne.
Pour les pièces détachées, à part l'interrupteur et la paire de charbons il n'y a rien à récupérer. Une scie de table, pourquoi pas, mais en soignant la sécurité.
Cordialement.
Par contre il est partiellement grillé, en surface comme on voit, mais également en profondeur. Pulvériser de la peinture ne changera rien, les court-circuits internes demeureront.
Il n'y a pas de remède autre que le changement de rotor si vous en trouvez un. Il reste malgré tout la scie égoïne.
Pour les pièces détachées, à part l'interrupteur et la paire de charbons il n'y a rien à récupérer. Une scie de table, pourquoi pas, mais en soignant la sécurité.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 13:30

Bonjour Antoine.
Avant d'aller plus loin, et vu qu'il est tard ; un thermoplongeur triphasé de 9 kW alimenté en 400 V absorbera en ligne 3 000 / 230 = 13 A par phase.
Si le thermoplongeur est monophasé 400 V (ce qui est bizarre, mais pourquoi pas), il consommera 22,5 A.
Vous voyez qu'il y a un problème.
En triphasé, 3 fois 40 ne fait pas 120.
A demain.
Cordialement.
Avant d'aller plus loin, et vu qu'il est tard ; un thermoplongeur triphasé de 9 kW alimenté en 400 V absorbera en ligne 3 000 / 230 = 13 A par phase.
Si le thermoplongeur est monophasé 400 V (ce qui est bizarre, mais pourquoi pas), il consommera 22,5 A.
Vous voyez qu'il y a un problème.
En triphasé, 3 fois 40 ne fait pas 120.
A demain.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 00:30

Bonjour Claire0108. A vous lire on comprend que l'eau ne s’écoule pas.
Il faudrait savoir si d'autres occupants de l'immeuble sont dans le même cas. Si c'est non, le bouchon est chez vous. C'est ce que l'on comprend quand vous dites que la sortie de l'appartement est indépendante des autres.
Êtes vous en rez de chaussée ? Cela faciliterait les recherches.
La société de curage est normalement à même de trouver l'emplacement du bouchon si elle est équipée d'un endoscope (caméra) qui permet de cheminer dans les tubes.
On comprend que vous êtes locataire. Le bail a donc été signé auprès de l'agence mandatée par le propriétaire. Celui-ci en sait peut-être plus sur l'agencement des évacuations.
Lingettes et articles d'hygiène sont souvent les causes de bouchons, sans oublier le papier cuisine genre Sopalin qui est absolument non dégradable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait savoir si d'autres occupants de l'immeuble sont dans le même cas. Si c'est non, le bouchon est chez vous. C'est ce que l'on comprend quand vous dites que la sortie de l'appartement est indépendante des autres.
Êtes vous en rez de chaussée ? Cela faciliterait les recherches.
La société de curage est normalement à même de trouver l'emplacement du bouchon si elle est équipée d'un endoscope (caméra) qui permet de cheminer dans les tubes.
On comprend que vous êtes locataire. Le bail a donc été signé auprès de l'agence mandatée par le propriétaire. Celui-ci en sait peut-être plus sur l'agencement des évacuations.
Lingettes et articles d'hygiène sont souvent les causes de bouchons, sans oublier le papier cuisine genre Sopalin qui est absolument non dégradable.
Citation :Oui, mais à distance on ne peut que donner quelques pistes. Le pire est un bouchon en rez de chaussée d'un immeuble dans la canalisation d'évacuation principale. Inondation garantie, et pas de l'eau propre.
je voulais savoir si certains ont déjà eu un problème similaire
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2021 à 21:50

Bonjour Malawi44. Il va falloir détailler quel est l'appareillage qui déclenche. En effet, il y a bien des décennies que les plombs ne sautent plus, vu que, sauf exception, il n'y en n'a plus.
Il faudrait préciser si votre tableau de répartition est équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, on suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche (à confirmer). Et l'on a très peur que le four présente un défaut d'isolement. En général cela affecte une résistance de chauffe ; et il y en a deux.
Il faudrait préciser si le déclenchement se produit quand vous mettez en service le grill seul, ou bien le four complet avec la résistance de voute (le grill) et la sole (le bas).
A suivre, avec les compléments et précisions que vous apporterez.
Cordialement.
Il faudrait préciser si votre tableau de répartition est équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, on suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche (à confirmer). Et l'on a très peur que le four présente un défaut d'isolement. En général cela affecte une résistance de chauffe ; et il y en a deux.
Il faudrait préciser si le déclenchement se produit quand vous mettez en service le grill seul, ou bien le four complet avec la résistance de voute (le grill) et la sole (le bas).
A suivre, avec les compléments et précisions que vous apporterez.
Cordialement.
23 janvier 2021 à 12:25

Bonjour Fanny12345. Fichu pour fichu, vous n'avez rien à perdre à tremper la cartouche dans du vinaigre ménager préalablement chauffé à 70 ou 80 °C. Vous laissez agir un bon moment.
Le vinaigre ménager est vendu en grandes surfaces pour ce genre d'usage. C'est un peu plus concentré en acide acétique que le vinaigre pour alimentation.
Cordialement.
Le vinaigre ménager est vendu en grandes surfaces pour ce genre d'usage. C'est un peu plus concentré en acide acétique que le vinaigre pour alimentation.
Cordialement.
23 janvier 2021 à 09:21

Re. Les symptômes que vous évoquez font penser à un induit coupé ou fortement endommagé ; le cuivre n'étant plus isolé par l'émail, des parties de bobinage peuvent être en court-circuit. A vide la machine tourne tant bien que mal en absorbant une forte intensité, et il n'y a pas de couple.
Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique faciliterait le diagnostic.
Il n'y a plus de couple, des courants anormaux circulent dans le bobinage, l'effet est cumulatif. Si vous faites l'essai sur l'établi, machine à vide, il sera facile de mettre en évidence l'échauffement anormal du bobinage.
L'induit est probablement électriquement mort. Probablement car à distance on n'a pas la machine dans les mains.
Il n'y a rien à faire. Le zoom sur le cuivre montre qu'il n'est plus isolé. Soit vous changez l'induit, soit c'est direction déchèterie.
Cordialement.
Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique faciliterait le diagnostic.
Il n'y a plus de couple, des courants anormaux circulent dans le bobinage, l'effet est cumulatif. Si vous faites l'essai sur l'établi, machine à vide, il sera facile de mettre en évidence l'échauffement anormal du bobinage.
L'induit est probablement électriquement mort. Probablement car à distance on n'a pas la machine dans les mains.
Il n'y a rien à faire. Le zoom sur le cuivre montre qu'il n'est plus isolé. Soit vous changez l'induit, soit c'est direction déchèterie.
Cordialement.
23 janvier 2021 à 08:56

Ouh là. Vu d'ici, le bobinage semble avoir eu chaud. Si vous disposez d'un ohmmètre, vous pouvez mesurer la résistance entre lamettes diamétrales, en faisant tout le tour ; on doit trouver pareil, conformément au schéma de principe ci dessus. Idem, mais entre lamettes contiguës, de proche en proche ; on doit trouver pareil.
Si l'isolant est parti, l'induit est mort.
Cordialement.
Si l'isolant est parti, l'induit est mort.
Cordialement.
22 janvier 2021 à 22:55

Re. Qu'observez-vous quand vous la faites tourner ?
Si le bobinage de l'induit est ouvert (il est normalement fermé sur lui même - voir le dessin), cela occasionne les descriptions que vous avez relatées.
Oubliez vernis etc. Il faut un diagnostic électrique sûr.
Essayez de voir s'il y a des soldes, mais après vos observations.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si le bobinage de l'induit est ouvert (il est normalement fermé sur lui même - voir le dessin), cela occasionne les descriptions que vous avez relatées.
Oubliez vernis etc. Il faut un diagnostic électrique sûr.
Essayez de voir s'il y a des soldes, mais après vos observations.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 janvier 2021 à 20:45

Bonjour Martin76. On comprend qu'il y a juste une dalle coulée sur la terre (quid de son étanchéité ?). Il faudra faire en sorte que les canalisations ne cassent pas.
A vrai dire, on peut craindre que l'installation ne soit pas éternelle. Ou bien vous faites sortir la canalisation principale d'évacuation perpendiculairement à un mur vertical qui déboucherait dans un regard. Mettre des tuyaux dans la dalle n'est probablement pas la solution. Imaginer une obstruction ; s'il n'y a pas de tampon de visite il n'y aura pas de débouchage possible.
Et vu d'ici, il n'y a pas de solution évidente. Voyez plutôt un maçon sur place.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
A vrai dire, on peut craindre que l'installation ne soit pas éternelle. Ou bien vous faites sortir la canalisation principale d'évacuation perpendiculairement à un mur vertical qui déboucherait dans un regard. Mettre des tuyaux dans la dalle n'est probablement pas la solution. Imaginer une obstruction ; s'il n'y a pas de tampon de visite il n'y aura pas de débouchage possible.
Et vu d'ici, il n'y a pas de solution évidente. Voyez plutôt un maçon sur place.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
22 janvier 2021 à 18:02

Bonjour Miaou18. Il faudrait déjà voir s'il y a autant de neutres que de phases. Ensuite, vous repérez un circuit lumière par exemple, vous en allumez une, puis vous débranchez un neutre à la fois jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
Et ainsi de suite.
Si un neutre est commun à plusieurs circuits, ce sera une galère inextricable.
L'autre mode opératoire consiste à utiliser une pince ampèremétrique. Cela est expliqué ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Le testeur est une sonnette ; vous essayez la continuité sur un conducteur court, avec les fils rouge et noir. Il y a un bip quand le circuit est fermé.
Changer le tableau sera relativement aisé si vous mettez tous les neutres sur un même bornier, un seul interrupteur différentiel, et autant de DJ modulaires que nécessaire en utilisant le pôle de phase seul.
S'il y a peu de circuits, ce sera le moyen le plus simple qui assurera la protection différentielle 30 mA et surintensité par les disjoncteurs modulaires. Et cela sera à votre portée.
Cordialement.
Et ainsi de suite.
Si un neutre est commun à plusieurs circuits, ce sera une galère inextricable.
L'autre mode opératoire consiste à utiliser une pince ampèremétrique. Cela est expliqué ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Le testeur est une sonnette ; vous essayez la continuité sur un conducteur court, avec les fils rouge et noir. Il y a un bip quand le circuit est fermé.
Citation :N'est-ce pas un travail un peu difficile pour qui est éloigné du métier ? Mais :
je vais le changer
Changer le tableau sera relativement aisé si vous mettez tous les neutres sur un même bornier, un seul interrupteur différentiel, et autant de DJ modulaires que nécessaire en utilisant le pôle de phase seul.
S'il y a peu de circuits, ce sera le moyen le plus simple qui assurera la protection différentielle 30 mA et surintensité par les disjoncteurs modulaires. Et cela sera à votre portée.
Cordialement.
22 janvier 2021 à 17:52

Re re.
L'idée est qu'un ID 30 mA alimente un DJ 32 A dont la sortie alimentera le radiateur.
Le deuxième ID ne sert à rien. A la limite, un DJ 32 A à la place ferait l'affaire.
Le DJ de la plaque de cuisson ne peut alimenter que la plaque de cuisson.
Sur le forum vous trouverez aisément des schéma d'installation où l'on retrouve la structure habituelle des tableaux de répartition. Voir ici : Recherche schéma tableau électrique appartement
Cordialement.
Citation :On ne met pas d'interrupteurs différentiels en cascade.
un interrupteur différentiel 63a alimente un autre interrupteur différentiel 40a en 6mm²
L'idée est qu'un ID 30 mA alimente un DJ 32 A dont la sortie alimentera le radiateur.
Le deuxième ID ne sert à rien. A la limite, un DJ 32 A à la place ferait l'affaire.
Le DJ de la plaque de cuisson ne peut alimenter que la plaque de cuisson.
Sur le forum vous trouverez aisément des schéma d'installation où l'on retrouve la structure habituelle des tableaux de répartition. Voir ici : Recherche schéma tableau électrique appartement
Cordialement.
22 janvier 2021 à 15:51

Re. Il y a des DJ modulaires sur le tableau, en dehors des interrupteurs différentiels. Dans le tableau, on alimente un ID avec des conducteurs de bonne section, et la sortie de l'ID alimente les entrées d'une série de DJ par l'intermédiaire de peignes en cuivre.
Cordialement.
Cordialement.
22 janvier 2021 à 13:49

Bonjour Sam7578.
Cet outil Hilti ne peut être réparé par un particulier. Il faut disposer des documents de maintenance et d'un accès aux pièces détachées de la marque.
C'est pourquoi il est recommandé d’envisager un retour en atelier de maintenance Hilti, ou bien confier l'outil à un SAV agréé tel que http://elec-bobinage.fr/ ; vous demandez conseil à Johan.
Cordialement.
Cet outil Hilti ne peut être réparé par un particulier. Il faut disposer des documents de maintenance et d'un accès aux pièces détachées de la marque.
C'est pourquoi il est recommandé d’envisager un retour en atelier de maintenance Hilti, ou bien confier l'outil à un SAV agréé tel que http://elec-bobinage.fr/ ; vous demandez conseil à Johan.
Cordialement.
22 janvier 2021 à 11:40

Bonjour castorman87.
Il n'y a pas de condensateur, ce n'est pas un moteur asynchrone, mais un moteur universel avec des charbons qui pourraient être usés.
Néanmoins, il y a des doutes sur l'état de l’induit (la partie tournante avec un collecteur formé de lamettes de cuivre isolés). Il faut faire tourner la machine et observer les contacts balais collecteur ; si vous constatez de nombreux arcs qui ont tendance à faire le tour du collecteur, un bruit d'arc assez "gras", une odeur de grillé, on pense au bobinage de l'induit qui peut être en défaut.
Donc dans l'immédiat, vous regardez l'état des charbons et au besoin vous les changez, non sans avoir nettoyé le collecteur avec du papier de verre fin. Plus facile à dire qu'à faire car il faut pouvoir approvisionner ces pièces.
Cordialement.
Citation :On peut avoir des doutes.
Je doute que ça soit le moteur qui lâche
Il n'y a pas de condensateur, ce n'est pas un moteur asynchrone, mais un moteur universel avec des charbons qui pourraient être usés.
Néanmoins, il y a des doutes sur l'état de l’induit (la partie tournante avec un collecteur formé de lamettes de cuivre isolés). Il faut faire tourner la machine et observer les contacts balais collecteur ; si vous constatez de nombreux arcs qui ont tendance à faire le tour du collecteur, un bruit d'arc assez "gras", une odeur de grillé, on pense au bobinage de l'induit qui peut être en défaut.
Donc dans l'immédiat, vous regardez l'état des charbons et au besoin vous les changez, non sans avoir nettoyé le collecteur avec du papier de verre fin. Plus facile à dire qu'à faire car il faut pouvoir approvisionner ces pièces.
Citation :Comme déjà dit, il n'y en n'a pas, et dans tous les cas on ne court-circuite aucun composant (shunter = mettre en court-circuit). A la limite on peut shunter un interrupteur si l'on pense qu'il est défectueux.
est ce que je shunte le condensateur
Cordialement.
22 janvier 2021 à 09:59

Bonjour FabMae. On ne voit pas les liaisons. On voit juste que la connexion terre est défectueuse. Les autres, on ne sait pas. Il faut voir d'où viennent les câbles translucides. Ce pourrait être des câbles pour enceintes acoustiques, mais il n'y a rien de sûr. Il faut : papier, crayon, patience.
On espère que l'installation n'a pas été bricolée.
Le technicien fait arriver la fibre à proximité de l'endroit où sera le modem. Ensuite la Wifi fait le reste, au plus simple.
Cordialement.
On espère que l'installation n'a pas été bricolée.
Le technicien fait arriver la fibre à proximité de l'endroit où sera le modem. Ensuite la Wifi fait le reste, au plus simple.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 23:51

Bonjour Florian. Vu d’ici, si le sauna est en sortie d'un interrupteur différentiel 30 mA, l'installation semble bricolée. Il faut absolument que le circuit sauna soit en aval d'un disjoncteur 32 A si la section est de 6 mm².
Pour l'instant, vous ne branchez rien sans avoir bien examiné les liaisons et protections, différentielles et surintensités.
Cordialement.
Pour l'instant, vous ne branchez rien sans avoir bien examiné les liaisons et protections, différentielles et surintensités.
Citation :Vous mélangez les unités. Il faudrait corriger.
La 3ème l’interrupteur 63ma ou est relié le 40 mA.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 23:41

Bonjour Achille08. Aiguille ou non, il faut voir sur place ; normalement il n'y en a pas besoin comme un toron est présent. En général, on attache le nouveau toron à l'ancien en faisant très attention que la liaison ne puisse se rompre (personnellement, je tortille et je soude à l'étain, en enveloppant la jonction par un bon adhésif 3M).
S'il est mauvais coucheur, et en supposant que le tableau de répartition est au même étage que la cuisine, vous tirez une ligne provisoire en 6 mm² sans passer par le grenier. Et basta. Vous débranchez la ligne lumière du grenier.
Rappelons qu'il n'a pas le droit de rentrer chez vous. Si c'est aussi votre employeur, la situation est malsaine.
Cordialement.
S'il est mauvais coucheur, et en supposant que le tableau de répartition est au même étage que la cuisine, vous tirez une ligne provisoire en 6 mm² sans passer par le grenier. Et basta. Vous débranchez la ligne lumière du grenier.
Rappelons qu'il n'a pas le droit de rentrer chez vous. Si c'est aussi votre employeur, la situation est malsaine.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 21:08

Bonjour jeff42. Il faut probablement appuyer avec une lame de tournevis dans les alvéoles. Et tirer sur les conducteurs.
Cordialement.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 16:56

Bonjour Nathalie en réponse 7.
Et on se débrouille.
Cordialement.
Citation :Aucune idée. Pour cela il faudrait avoir la machine devant les yeux, sur l'établi.
Pouvons nous la réparer ?
Et on se débrouille.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 16:53

Bien reçu. Ce sont bien des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs). Vous êtes donc tranquille. Votre sécurité est assurée.
Content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
Content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 14:44

Bonjour Yan64170. C'est presque terminé. Y a t-il une protection différentielle 30 mA sur le tableau ? Si oui ou non voir mon post de 20:31.
Cordialement.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 13:54

Bonjour ovmrl et merci pour votre retour.
Espérons pour vous qu'il ne choisisse pas du bas de gamme de bricotruc.
La mauvaise idée est d'avoir encastré le WC dans la carrelage, et ce n'est pas du beau travail. Il faudrait commencer par changer les carreaux, puis on pose la cuvette dessus.
Cordialement.
Citation :WC et carrelages ne sont pas de première jeunesse. Ce sont des éléments du patrimoine du propriétaire. A chacun ses dépenses.
Mon propriétaire est dépité ahah, mais bon... c'est la vie !
Espérons pour vous qu'il ne choisisse pas du bas de gamme de bricotruc.
La mauvaise idée est d'avoir encastré le WC dans la carrelage, et ce n'est pas du beau travail. Il faudrait commencer par changer les carreaux, puis on pose la cuvette dessus.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 12:51

Bonjour.
Un retour serait bienvenu.
Citation :C'est fait.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Un retour serait bienvenu.
21 janvier 2021 à 12:29

Re.
Pour le premier point, le seul impératif est de brancher le chauffage sur une prise seule.
Les outils électriques ne doivent pas consommer grand chose. A la limite vous pouvez les brancher sur une multiprise branchée sur l'autre prise du socle double.
Comme le socle double n'est pas approvisionné d'après ce que vous écrivez, vous montez un socle de 3 prises précâblées dans un boîtier Plexo 3 postes. Et ainsi, adieu la multiprise.
Le matériel sera : triprises précâblées 0 695 64 ; boîtier 3 postes 0 696 80 ; vous raccordez le câble R2V et l'on n'en parle plus. Pas certain que vous trouviez en grande surface. Les grossistes vendant aux particuliers pourront vous fournir ces éléments de la gamme Plexo composable.
Pour le deuxième point, vous avez compris qu'on n'aime pas beaucoup les multiprises, sauf ce modèle pour un usage extérieur Legrand 0 505 53
Le boîtier Debflex ne se justifie que si vous mettez en oeuvre le montage de CMT. Et il n'y a qu'une PC ; l'idéal serait 3 ou 4. D'ailleurs, vous pouvez prendre un boîtier nu et vous câblez 3 ou 4 PC. Ou bien un boîtier précâblé identique. Il y aura deux protections différentielles en cascade. Celle du boîtier servira d'interrupteur.
Quant au boîtier de chantier, c'est pareil.
Vous voulez faire simple et pas cher. La solution avec le dispositif à 3 PC précâblées est le plus simple techniquement. Mais il y a d'autres solutions. A vous de faire le meilleur choix en fonctions de vos besoins qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance.
Le dernier point à préciser : votre tableau de répartition comporte t-il une ou des protections différentielles 30 mA. Si c'est non, le boîtier Debflex avec un ID 30 mA en tête devient obligatoire. La discussion n'est pas terminée.
Cordialement.
Pour le premier point, le seul impératif est de brancher le chauffage sur une prise seule.
Les outils électriques ne doivent pas consommer grand chose. A la limite vous pouvez les brancher sur une multiprise branchée sur l'autre prise du socle double.
Comme le socle double n'est pas approvisionné d'après ce que vous écrivez, vous montez un socle de 3 prises précâblées dans un boîtier Plexo 3 postes. Et ainsi, adieu la multiprise.
Le matériel sera : triprises précâblées 0 695 64 ; boîtier 3 postes 0 696 80 ; vous raccordez le câble R2V et l'on n'en parle plus. Pas certain que vous trouviez en grande surface. Les grossistes vendant aux particuliers pourront vous fournir ces éléments de la gamme Plexo composable.
Pour le deuxième point, vous avez compris qu'on n'aime pas beaucoup les multiprises, sauf ce modèle pour un usage extérieur Legrand 0 505 53
Citation :Non bien sûr. Il ne faut juste pas tirer 3 kW dessus.
Interdiction formelle de brancher une multiprise
Le boîtier Debflex ne se justifie que si vous mettez en oeuvre le montage de CMT. Et il n'y a qu'une PC ; l'idéal serait 3 ou 4. D'ailleurs, vous pouvez prendre un boîtier nu et vous câblez 3 ou 4 PC. Ou bien un boîtier précâblé identique. Il y aura deux protections différentielles en cascade. Celle du boîtier servira d'interrupteur.
Quant au boîtier de chantier, c'est pareil.
Vous voulez faire simple et pas cher. La solution avec le dispositif à 3 PC précâblées est le plus simple techniquement. Mais il y a d'autres solutions. A vous de faire le meilleur choix en fonctions de vos besoins qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance.
Le dernier point à préciser : votre tableau de répartition comporte t-il une ou des protections différentielles 30 mA. Si c'est non, le boîtier Debflex avec un ID 30 mA en tête devient obligatoire. La discussion n'est pas terminée.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 20:31

Re
Avec un réseau à 4 bars le groupe ne devrait pas fuir en dehors de la période de chauffe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :D'après la notice, oui. Mais il faut trouver la vis.
si la pression était réglable sur le réducteur de pression actuel.
Avec un réseau à 4 bars le groupe ne devrait pas fuir en dehors de la période de chauffe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 19:17

Re. L'électricien est en faute (professionnelle) ; il a une obligation absolue de respecter la norme ; en cas d'incident, sa responsabilité serait engagée au premier chef. Le propriétaire pourrait invoquer qu'il n'a rien demandé.
A la limite, vous remplacez vous même les conducteurs en 2,5 mm² par des 6 mm².
Dans l'absolu, il y a danger. Le diagnostic électrique aurait probablement signalé cette non conformité.
Mais comme précisé, remplacer le DJ 32 A par un 16 A solutionnera le problème, mais pour le propriétaire, pas pour vous.
Cordialement.
A la limite, vous remplacez vous même les conducteurs en 2,5 mm² par des 6 mm².
Dans l'absolu, il y a danger. Le diagnostic électrique aurait probablement signalé cette non conformité.
Mais comme précisé, remplacer le DJ 32 A par un 16 A solutionnera le problème, mais pour le propriétaire, pas pour vous.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 17:54

Bonjour. Synthèse.
Vous demandez au plombier :
1. qu'il mesure la pression du réseau, en statique et dynamique.
2. qu'il pose un réducteur adapté avec manomètre muni d'une vanne d'arrêt (pour éviter les inondations), en sortie du compteur d'eau sur l'arrivée, vers l'habitat.
Il peut reprendre le réducteur présent. Le groupe de sécurité ne doit présenter un écoulement que pendant la chauffe. S'il est entartré ou ancien et qu'il fuit, on le change. On n'oublie pas de manœuvrer le bouton d’écoulement avec vigueur de temps en temps.
Cordialement.
Vous demandez au plombier :
1. qu'il mesure la pression du réseau, en statique et dynamique.
2. qu'il pose un réducteur adapté avec manomètre muni d'une vanne d'arrêt (pour éviter les inondations), en sortie du compteur d'eau sur l'arrivée, vers l'habitat.
Il peut reprendre le réducteur présent. Le groupe de sécurité ne doit présenter un écoulement que pendant la chauffe. S'il est entartré ou ancien et qu'il fuit, on le change. On n'oublie pas de manœuvrer le bouton d’écoulement avec vigueur de temps en temps.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 15:41

Bonjour Achille08.
Si vous avez loué un meublé, ou non, les obligations sont différentes. En cas de meublé vous utilisez la cuisine telle quelle.
Pour le grenier et le couloir, le bail doit préciser si vous en avez l'usage ou non.
Si c'est non, le grenier et les communs n'ont pas à être alimentés par votre tableau, même si la consommation est négligeable. A la limite, vous débranchez le circuit grenier. Et ce sera la guerre.
Il faudra préciser si l'abonnement en fourniture d'énergie électrique est à votre nom, ou non. Le propriétaire n'a pas le droit de revendre l'énergie électrique. En cas de location saisonnière, le loyer peut comprendre un forfait pour l'énergie électrique.
Cordialement.
Citation :Oui. La norme C15-100 exige de protéger une ligne de section 2,5 mm² par un disjoncteur de calibre 20 A maximum.
Est-ce qu'une ligne en 2.5* relié a un disjoncteur 32A constitue un réel défaut de conformité ?
Citation :Pas d'idée. Demandez à l'ADIL. Si le bail avait été émis par une agence ou un notaire vous auriez eu un interlocuteur indépendant.
Mais est-ce que je peux encore le réclamer ce diagnostic ?
Si vous avez loué un meublé, ou non, les obligations sont différentes. En cas de meublé vous utilisez la cuisine telle quelle.
Pour le grenier et le couloir, le bail doit préciser si vous en avez l'usage ou non.
Si c'est non, le grenier et les communs n'ont pas à être alimentés par votre tableau, même si la consommation est négligeable. A la limite, vous débranchez le circuit grenier. Et ce sera la guerre.
Il faudra préciser si l'abonnement en fourniture d'énergie électrique est à votre nom, ou non. Le propriétaire n'a pas le droit de revendre l'énergie électrique. En cas de location saisonnière, le loyer peut comprendre un forfait pour l'énergie électrique.
Citation :Vu d'ici, c'est foireux.
Oui effectivement c'est histoire compliqué
Cordialement.
20 janvier 2021 à 15:33
