FORUM LITIGES TRAVAUX

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum litiges Travaux :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 102 questions dans le forum litiges Travaux


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 089 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Litiges Travaux

Bonjour Vincent.

Il faut vous référer au schéma classique du va et vient, et sur chaque commutateur en place, repérer le commun et les deux navettes. Ensuite on câble à l'identique.
Ici les couleurs n'aident pas, les navettes devraient être de la même couleur, sur le commun on retrouve soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe, le neutre étant direct, et s'il est bleu, c'est facile de le reconnaitre.
Une discussion sans fin ici : Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis
On vous laisse étudier.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 16:33
forum consulter ce sujet Conseil changement interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Fredc,
Vous n'avez pas échangé suite à votre question du 25 octobre 2023 à 13:40.
Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
Citation :
comment brancher mes 3 fils sur ce genre de connecteur ?
Quels fils ? Pourquoi trois ? Pour quoi faire ?
Si vous n'avez pas un minimum de connaissances nécessaires il vaut mieux éviter d'employer les appareillages basiques comme un contacteur.
Désolé.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 10:09
forum consulter ce sujet Branchement contacteur 4 pôles 1 NO 380 415 V AC sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour r31.
Citation :
Je l'ai testé avec le voltmètre la résistance et elle n'est pas à la masse.
La fonction voltmètre ne convient pas pour cette vérification.
Le défaut d'isolement d'une résistance tubulaire, très courant, ne peut se réparer.
Destination déchèterie.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:26
forum consulter ce sujet Appareil à raclette Moulinex qui fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour pascalll,
Vous n'avez pas échangé suite à la question que vous aviez posée concernant une chaudière.
Radiateurs tièdes et chaudière folle
Citation :
Je me demande si je dois remplacer la pièce ou si on sait y faire quelque chose.
Démonter la tête de robinet et la changer pourrait être une solution, à condition d'être expérimenté et aussi savoir éviter une inondation.
Mais pour ne pas s’embarrasser et bidouiller, changer la pièce en entier serait plus simple et efficace.
Faire intervenir un professionnel semble donc indispensable.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:21
forum consulter ce sujet Vanne qui fuit sur un radiateur. sur le forum Plomberie

Bonjour myy,
Si le robinet est cassé il faut le changer.
Citation :
Tous vos conseils ou retours d’expérience me seraient vraiment utiles.
On comprend, mais si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé vous ne pourrez rien faire, pas plus que les contributeurs devant leur écran qui ne peuvent faire de diagnostic à distance.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:11
forum consulter ce sujet Manettes robinet cassées, eau qui coule sur le forum Plomberie

Bonjour Fab,
Vous identifier avec un pseudo est souhaitable afin de pouvoir échanger.
Cordialement.
27 novembre 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II sur le forum Plomberie

Bonjour r31.
On ne peut faire fonctionner une machine supposée 380 V monophasé en 230 V monophasé.
Le cordon d’alimentation doit être muni d'une prise particulière.
Si l'on vous a donné cette machine, c'est probablement qu'elle est inutilisable et qu'elle doit être bien âgée. Une sorte de cadeau empoisonné.
Sans plus de renseignements, c'est destination déchèterie.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 novembre 2025 à 09:04
forum consulter ce sujet Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V. sur le forum Électricité

Bonjour alainpoub.

Une lampe témoin à incandescence est notre outil de base pour ce dépannage.
On teste sur deux fils à la fois, ce qui fait trois possibilités.
L'une devrait allumer la lampe, l'autre devrait provoquer le déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition en espérant qu'il y en ait un (d'ID).
Pour reconnaitre la phase coupée par l'interrupteur on ouvre ce dernier et on regarde la couleur des conducteurs ; une phase directe, et une phase coupée vers la lampe.
Si c'est un logement loué, faites intervenir le bailleur si vous ne trouvez pas.
Le logement était-il équipé de lampes, même sur une douille provisoire ?
Cordialement.
26 novembre 2025 à 00:30
forum consulter ce sujet Ampoule plafond ne s'allume pas sur le forum Électricité

Le disjoncteur différentiel type S limite les déclenchements intempestifs en cas de défaut d'isolement important., et est retardé de 40 millisecondes environ, permettant d’assurer la sélectivité avec des dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA placés en aval.
25 novembre 2025 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum Électricité

Bonjour Mitch06.

Le DJ différentiel de branchement type S 500 mA posé par Enedis juste en aval du compteur Linky rend le branchement de type 2. Le type S limite les déclenchements intempestifs en cas de défaut d'isolement important.
Le Linky gère l'intensité en fonction du contrat et le DB est réglé à son calibre maximum.
Voir ce document Promotelec : Branchement de type 2

Il n'y a pas lieu de disposer un autre disjoncteur quelque part entre la sortie du DJ de branchement et l'entrée du tableau de répartition. Le boitier à l'entrée de la partie privée peut comporter un simple organe de coupure de la ligne en aval.
Par contre, le tableau de répartition comporte en son entrée un dispositif de coupure générale qui peut être un interrupteur sectionneur. Certains montent un disjoncteur de branchement différentiel ou non (non S) qui ne nous semble pas justifié, les protections amont et aval étant assurées. D'où la préférence pour un interrupteur sectionneur.

Des interrupteurs différentiels 30 mA instantanés assureront la protection différentielle, et les disjoncteurs modulaires en aval les protections surintensité des circuits.
Citation :
est-il possible de déplacer mon DB 60A sélectif du tableau...
Ce DB ne nous semble pas utile.
En cas de problème sur l'une des lignes alimentée par le tableau de répartition, un ID 30 mA ou un DJ modulaire déclenchera.
Le test du taille-haie permettra de vérifier la sélectivité des déclenchements. Mais ce n'est pas un incident fréquent.
En général, le DB ne déclenche jamais.

Nous n'avons pas trouvé la signification de DI ; c'est certainement très simple.
Quant à la borne Cible c'est un coffret de la marque Michaud.

D’autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
25 novembre 2025 à 14:38
forum consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum Électricité

Bonjour et merci pour votre retour, positif qui plus est.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
25 novembre 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum Électricité

Bonjour Mitch06,
On ne voit pas ce qui gêne le voisin, dans un cas comme dans l'autre il y a un câble enterré dans le terrain commun.
Juste en amont du tableau de répartition un interrupteur sectionneur suffit plutôt qu'un DB redondant.
Les coûts des deux versions diffèrent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 novembre 2025 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème convention de servitude branchement Enedis sur le forum Électricité

Bonjour Ric95,
Citation :
Ne sauriez-vous pas où je suis trop impatient ?
Certainement les deux, il n'y a pas de contributeur connaissant cet insert.
Nous même avons essayé de trouver le renseignement, et il est précisé sur le site de la marque : "consulter attentivement la « NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR FOYER ET INSERTS » fournie avec l’appareil."
Peut-être disposez vous que cet additif à la notice ?
Citation :
Comment puis-je savoir si elle est bien repositionnée ?
En allant chez un distributeur installateur et en regardant un modèle proche de la marque (poser la question à l'interlocuteur), ou bien en essayant ici : https://www.invicta.fr/fr/services-et-support/depannage-reparation/
Pour envoyer des documents, voir la rubrique Aide
Cordialement.
24 novembre 2025 à 18:59
forum consulter ce sujet Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800 sur le forum Chauffage

Citation :
On vient d'acquérir cet appartement...
Ce qui explique que vous faites des découvertes.
Malheureusement, la pratique du forum montre que c'est souvent le cas.
Faites un retour quand vous en saurez plus et que la lumière fut revenue.
On aime bien connaitre la fin des histoires.
Cordialement.
24 novembre 2025 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Finalement, il y a un circuit va et vient constitué de deux commutateurs qui ne fonctionne pas.
S'il y a une boite de dérivation quelque part, le violet peut se transformer en une autre couleur s'il est connecté à un câble.
Vu d'ici la solution pourrait venir d'un professionnel suffisamment expérimenté qui ferait une recherche avec un minimum d'outillage.
Si l'installation est ancienne tout est possible.
Mais la question du jour est : avez vous vu ces circuits en fonctionnement un jour ?
24 novembre 2025 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Le violet est une phase coupée connectée à un luminaire si l'on examine la photo initiale.
La photo ci-dessus à droite (pot orange) montre la douille mais pas les conducteurs en présence. Il y a du monde dans ce pot.
Aidez vous d'une lampe témoin au besoin.
Pister les conducteurs déjà dans les murs est quelquefois difficile.
Citation :
C'est le violet qui ne va nulle part
Quand vous actionnez le commutateur sur lequel violet et 2 gris sont connectés une lampe s'allume t-elle ?
Cordialement.
23 novembre 2025 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Jean.

L'inertie est moins importante qu'une scie à ruban donc le démarrage doit être terminé au bout de quelques secondes.
Le couplage est Y sous 400 V et l'intensité nominale voisine de 6 A.
Faute de pouvoir mesurer l'intensité du courant en ligne, à moins que vous ayez une pince ampèremétrique ou un ampèremètre calibre 10 A AC (on le shunte pendant le démarrage), vous augmentez le calibre du thermique et vous verrez ce qui se passe.
Citation :
Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
A priori non.
Sur place on utiliserait la pince ampèremétrique.
On suppose que le réseau est triphasé 230/400 V.
Cordialement.
23 novembre 2025 à 18:46
forum consulter ce sujet Scie circulaire problème DOL sur moteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour King66,
Citation :
faut-il impérativement modifier les arrivées d’eau dans le mur ?
Il n'est normalement pas concevable de démolir la salle de bain.
La notice du mitigeur référencé indique chaud à gauche et froid à droite, ce qui est contraire, si l'on comprend bien, à ce que vous décrivez.
Votre retour est attendu.
Cordialement.
23 novembre 2025 à 13:10
forum consulter ce sujet Inverser les excentriques arrivée d’eau inversée ? sur le forum Plomberie

Bonjour Clyver38250.

Il y a des solutions radio chez Yokis, mais pour les mettre en œuvre il faudra relayer pour avoir des contacts secs pour la commande. Cela reste à étudier.
Il faut déjà avoir de bonnes connaissances pour imaginer, assembler et mettre au point le système.
La VMC est normalement sous tension en permanence de façon à aérer toutes les pièces de service, salle de bain, WC, cuisine.
Cordialement.
22 novembre 2025 à 18:24
forum consulter ce sujet Recherche solution pour activer VMC à distance sur le forum Électricité

Il y a deux conducteurs oranges. Vous en mettez un en LB comme sur la photo, et vous essayez.
Puis l'autre à la place du premier, toujours en LB.
Il y en aura bien un sur les deux qui devraient convenir.
Mais on se pose la question, pourquoi deux oranges ? N'y aurait-il pas deux lampes qui fonctionneraient ensemble sur le commutateur va et vient B ?
Citation :
En effet la deuxième orange ne semble pas être utile (???).
Celui qui a câblé l'a fait exprès. Mais devant l'écran on ne sait à quoi il sert.
On vous laisse chercher.

Plutôt que le testeur à lampe néon on préfère la lampe témoin à incandescence.
22 novembre 2025 à 17:21
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour.
Il se pourrait que vous soyez intervenu sur l'appareillage en photo 1. On aperçoit un conducteur orange qui n'aurait rien à faire avec une navette en blanc. Et peut-être un autre derrière, qui est caché.

Vu d'ici, il se peut que les phases coupées vers les lampes soient un conducteur violet et un autre orange.
Faites un gros plan sur les branchements image 1 connexions du va et vient de droite (oranges et blancs).
En attendant, vous pouvez réviser le montage va et vient.
La phase directe commune aux deux va et vient est en rouge, les couples de navettes sont en gris et blanc, les phases coupées vers les lampes en violet et orange ; mais il y a deux oranges et cela nous intrigue.
Aux bornes des lampes, outre le neutre bleu, vous devriez retrouver un violet sur l'une et un orange sur l'autre ; mais il y a deux oranges.
Citation :
le courant arrive à la douille
Ne vous fiez pas au testeur à lampe néon.
Cordialement.
22 novembre 2025 à 15:14
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Noel4949,
La première impression est que démonter cette vanne, si c'est celle qui alimente un habitat, peut être une entreprise à risque pouvant se transformer en dégât des eaux.
Pour ce qui concerne les détails techniques, à part qu'il semble que la vanne soit femelle femelle, un contributeur davantage expérimenté devrait pouvoir vous renseigner.
La photo demanderait à être cadrée d'un peu plus loin afin de voir sur quels genres de tubes la vanne est reliée.

Le plus simple serait de confier ce travail (remplacement de la vanne ?) à un professionnel. En plomberie les difficultés peuvent être immédiates si l'on n'est ni expérimenté, ni outillé. Ne pas savoir dans quel sens on dévisse montre qu'il vaut mieux que vous passiez la main.
Citation :
vanne PN 25 (qui doit correspondre au diamètre intérieur). Pouvez-vous confirmer ?
Cette question simple a une réponse simple dès l'instant ou l'on utilise les mots clés vanne PN25 signification sur un moteur de recherche. Ce n'est pas le diamètre. PN = Pressure Nominal.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 novembre 2025 à 11:16
forum consulter ce sujet Demande d'identification de vanne sur le forum Plomberie

Bonjour,
Même si cela ne fera pas avancer votre réflexion, un retour est toujours bienvenu.
22 novembre 2025 à 10:54
forum consulter ce sujet Fissures et achat maison sur le forum Maçonnerie

Pour 11 € vous pouvez essayer.
Mais on se demande si le composant de commutation est monté sur un radiateur.
On attend votre retour avec le résultat de l'essai.
22 novembre 2025 à 00:11
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum Électricité

Re,
On pense plutôt à un gradateur à réglage de phase, pas un variateur universel qui fonctionne suivant un autre principe.
21 novembre 2025 à 15:15
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum Électricité

Bonjour Ginko56.

Il faut simplement que les liaisons ne soient pas accessibles directement.
Donc dans une goulotte, une boite, un ancien tableau.
Si la goulotte est de bonne taille, il n'y a pas de raison de ne pas y mettre les nouvelles liaisons. Une boite auxiliaire ne semble pas utile.
Cordialement.
21 novembre 2025 à 14:56
forum consulter ce sujet Remplacement d'un ancien tableau électrique longueur des fils sur le forum Électricité

Bonjour LouisRR,
On ne voit pas où est cette dégradation. Ce qui est certain est que l'ensemble des conduits en photo ne peut être laissé en l'état.
Les tubes en cuivre directement encastrés dans le substrat sans gaines sont amenés à se dégrader et fuir.
Il en est de même pour les liaisons électriques.
De gros travaux en perspective dès l'instant où le carrelage va être changé.
Citation :
faire une réparation conforme à la norme ?
Conforme c'est beaucoup dire. Si le cuivre n'est pas coupé, bricoler un isolement avec de l'adhésif de qualité (non baveur) serait une solution, tout en entourant le tube avec une protection mécanique telle qu'un morceau de tube ICTA emmailloté d'adhésif.
Changer le conducteur serait nettement mieux.
Ou enlever la chape et faire du neuf. De quoi se faire du souci.
Cordialement.
21 novembre 2025 à 09:25
forum consulter ce sujet Réparation fil électrique endommagés sur le forum Électricité

Bonjour.

Un bon bricoleur avec certaines connaissances en électronique analogique vérifierait le triac et le changerait au besoin.
Ce qui serait plus simple que de chercher un autre variateur.
Vous pouvez essayer de trouver un variateur pour lampe halogène, de ceux qui sont utilisés pour certains lampadaires encore équipés de tubes 300 ou 500 W.
Mots clés : gradateur à réglage de phase lampe halogène ou gradateur moteur
Cordialement.
21 novembre 2025 à 00:20
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé sur le forum Électricité

La règle dans une distribution triphasée est qu'on fait fonctionner sur deux ou trois phases tous les récepteurs qui le peuvent.
Plaque de cuisson sur deux phases.
Chauffe-eau, pompes diverses (piscine, pac) sur 3 phases
Chauffage électrique sur trois phases avec un ID tétrapolaire
Borne de recharge de véhicule électrique sur trois phases.
Nous prévenons toujours les invités que la distribution triphasée impose des contraintes importantes dans le domestique.

Avant de définir la puissance à souscrire, il faut faire un bilan des besoins en énergie électrique.

A vous relire on ne sait toujours pas quel est l'appareillage qui déclenche en cas de surcharge supposée. Il vous faut être plus rigoureux et ne pas prendre les problèmes à l'envers.
Cordialement.

Le forum vous aide, on compte sur vous pour aider le forum qui en a bien besoin.
20 novembre 2025 à 18:26
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum Électricité

C'est le DJ de branchement qui est automatiquement calibré a sa valeur maxi alors que le compteur Linky limite l'intensité à la valeur souscrite.
Il faut aller voir ce que précise le compteur en faisant défiler les indications.
La plaque de cuisson en monophasé ne peut pas fonctionner avec 3 kVA par phase.

20 novembre 2025 à 15:50
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum Électricité

Une sorte de télémédecine pour l'électricité de l'habitat.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
20 novembre 2025 à 13:43
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A sur le forum Électricité

Bien reçu.
Donc à surveiller.
Le test de l'essuie-tout est à effectuer. Vous faites un boudin et entourez la zone suspecte.
Vous verrez bien si le papier s'humidifie.
Si l'ambiance est humide, de la condensation se produit sur les parois froides.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 13:41
forum consulter ce sujet Traces de rouille étranges sur écrou en laiton entre tuyau cuivre et PEHD ? sur le forum Plomberie

Citation :
la puissance de souscription est de 9kVA (Tarif Bleu).
Etes vous certain ? Cela fait 3 kVA par phase et ce doit être une galère pour équilibrer les intensités.
Le Linky affiche la puissance souscrite en faisant défiler les indications.

Si le DJ de branchement triphasé est réglé à 30 A (son maximum), cela correspondrait à une puissance souscrite maximum de 18 kVA au total. Le réglage du Linky doit être à 15 A, et le délesteur ne sert à rien si réglé à 30 A.
Encore quelques approfondissements, et pas des moindres, que vous devrez effectuer.
Cordialement.

20 novembre 2025 à 13:37
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour répondre relativement au fond du sujet (et ne pas vous laisser tout seul), le fonctionnement d'un tel système, il faut être expérimenté et il n'y a pas grand monde pour vous répondre.

Concernant la plomberie c'est plus simple, s'il y a gouttes, il y a fuite, et cela se répare.
C'est donc au plombier d'intervenir.
Citation :
Est-ce que c'est normal sur du matériel neuf ?
Le matériel ne semble pas en cause, mais sa mise en œuvre, ce que vous savez déjà.
Le vert de gris peut aussi dépendre de l'environnement, peut être humide, de l’installation.
Vu d'ici, il faudrait déjà vérifier les raccordements afin qu'ils ne fuient pas, sans qu'il y ait une urgence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Robinet thermostatique neuf chauffe-eau solaire vert de gris et gouttes sur le forum Plomberie

Bonjour Ji_M.
Citation :
je ne comprends pas pourquoi il a grillé
Mauvais raccordement avec cuivre oxydé, borne rapide de premier prix pas forcément Wago, humidité dans le raccordement.
Bref, l'effet Joule qu'on évite à tout prix dans les liaisons et connexions.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:46
forum consulter ce sujet Branchement micro-onde Wago grillé sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
coupure générale.
Oui, mais si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas, pas plus qu'un disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition, seul le compteur supposé Linky déclenche par surconsommation.

On croit voir un délesteur en haut du tableau.
Citation :
Comme ça je dirais que le 500mA déclenche (sans que le disjoncteur saute visiblement)
Le raisonnement est contradictoire. Un disjoncteur différentiel de branchement déclenche par surintensité ou défaut d'isolement important. Et une manette ou un bouton se met en position off. Après, on réfléchit à la cause possible du déclenchement. Votre hypothèse est erronée.

Il est possible que vous n'ayez pas les capacités pour rénover en profondeur le tableau de répartition en photo, d'autant plus qu'il est ancien, en triphasé, probablement avec des paires non repérées, et en fouillis complet.
Il y aurait énormément de temps à consacrer à la rénovation de ce tableau Merlin Gérin d'au moins 40 ans, mal réalisé au départ.
Il faudrait déjà vous assurer si la présence du triphasé se justifie.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Voir les questions à se poser ici : Tableau électrique triphasé vers monophasé
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:38
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour Ginkgo56,
Citation :
Quelle est la meilleur méthode pour remédier à ce problème ?
Vous rallongez les conducteurs avec les méthodes habituelles, dominos en laiton massif si vous savez bien les mettre en œuvre, ou bornes rapides à levier type Wago.
On dénude sans endommager le cuivre avec un couteau ou autre instrument non adapté. Ici on utilise avec une pince à dénuder.
Vous respectez les couleurs normalisées tout en identifiant bien chaque circuit, de façon à ne pas vous retrouver avec un mélange de spaghettis indifférenciés. Ici on utilise de l'adhésif de qualité (non baveur) pour grouper phase et neutre d'un circuit.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:14
forum consulter ce sujet Remplacement d'un ancien tableau électrique longueur des fils sur le forum Électricité

Bonjour Pokmako.

1. La prise de courant est prévue pour.
D'autre part, le four ne consomme pas cette puissance en permanence.
La valeur moyenne en régime permanent est inférieure de toute façon.
2. Non.
3. La section des conducteurs est vérifiable en regardant les conducteurs en sortie du DJ sur le tableau de répartition.
Sur le tableau on fait bien la différence visuelle entre les sections usuelles de 1,5 mm², 2,5 mm² et 6 mm².
Citation :
J'ai vu a plusieurs endroits que plutôt que d'utiliser la prise je ferais bien d'installer des wagos.
Non, il n'y a aucune différence de qualité des contacts entre bornes rapides de type Wago et une prise de courant 16 A connectée dans les normes, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.
Dans les premiers temps de l'utilisation du four, vérifiez que la fiche ne chauffe pas et vous serez tranquille.
Cordialement.
20 novembre 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A sur le forum Électricité

Si un seul moteur fonctionne à la fois, une commande par contacteur (arrêt - marche - et arrêt d'urgence) avec un inverseur tripolaire manuel serait faisable.
Mais qui va faire la modification ?
Cela est du domaine de compétence d'un bobinier, habitué à remettre en état des machines.
Mots clés pour la recherche sur le net ou pages jaunes : bobinier meuse
Cordialement.
20 novembre 2025 à 00:06
forum consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum Électricité

Citation :
mais je n'ai pas de disjoncteur différentiel.
Mais si !
Si vous savez où est le compteur, certainement un Linky, il alimente par une ligne plombée le disjoncteur différentiel de branchement encore appelé disjoncteur d'abonné.
C'est de la sortie de celui ci, non plombée et accessible à l'usager, que partent les conducteurs qui alimentent le tableau de répartition. C'est cette liaison qu'il faudrait transformer avec deux conducteurs de 16 mm², un bleu et un rouge (ou autre couleur).
Citation :
Le neutre et phase ne sont pas en 16mm² actuellement ?
Non, tout d'abord le neutre bleu qui semble avoir une section de 6 mm². Si les rouges sont de section 6 mm² et qu'ils sont en parallèle faute de conducteur unique, ce qu'il faudrait vérifier, la section équivalente serait de 18 mm².
Citation :
puis-je laisser en l'état
Non, le neutre est sous-dimensionné.
Citation :
il n'existe que des petits borniers
Posez la question à un grossiste de votre région (au comptoir) et il vous trouvera le bon modèle.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
19 novembre 2025 à 23:46
forum consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum Électricité

Demandez à un proche de déconnecter le buzzer ou la sonnette.
Il faut juste trouver le bon fil.
Sinon, si vous connaissez la personne, essayez d'intervenir.
19 novembre 2025 à 17:21
forum consulter ce sujet Couper sonnerie interphone sur le forum Électricité

Citation :
les artiste du tournevis testeur...
Non, justement. Nous le déconseillons régulièrement sur le forum car interpréter la lueur de la lampe néon ne nécessite pas de dons artistiques, mais plutôt des connaissances approfondies sur les circuits et les tensions induites sur les circuits "en l'air". La lampe témoin à incandescence est un très bon outil de base.

La probabilité est forte pour que le commutateur soit cuit. Mais on ne sait pas bien faire, par écrit, la différence entre " broute" ? Le contacteur ronfle ? Le contacteur vibre ? Le contacteur vibre au point que les contacts se ferment et s'ouvrent ?

Le dysfonctionnement influe-t-il sur le fonctionnement du moteur : il n'est pas alimenté ? il grogne comme s'il manquait une phase ?

Une solution éliminant le commutateur pourrait être envisagée dans le cadre d'une rénovation de la commande du moteur incluant un arrêt d'urgence.
Citation :
Avez vous une piste ?
Oui, mais la difficulté serait de trouver dans votre région une société expérimentée en électrotechnique qui, après une brève étude, serait capable de monter une commande par contacteurs.

Dans l'immédiat il faut diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement, le contacteur (plus ou moins usé cf l'hypothèse de l'ami Martien), sa commande ou le commutateur.
Changer le contacteur est facile s'il est détérioré.
Changer et surtout approvisionner le commutateur n'est pas une opération simple.
Un électricien expérimenté pourrait vous donner son avis après une tentative de mise en service et quelques vérifications sommaires.
A distance et devant un écran on ne peut guère faire mieux.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 novembre 2025 à 12:33
forum consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum Électricité

Bien reçu, votre projet tient la route.
Citation :
sous l'arrivée compteur...
En sortie directe du disjoncteur de branchement. Et quand il y en a, directement sur les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.
Ici ce sera en parallèle sur les entrées de l'ID.
Liaison en 6 mm², rigide ou souple avec des fouets tout faits.

Sur ce tableau, certes ancien, il est curieux de voir des conducteurs de phase en jaune alors que d'autres sont en rouge. Il y a des doutes aussi sur la couleur de certains conducteurs de terre.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
19 novembre 2025 à 11:51
forum consulter ce sujet Tableau secondaire augmenter le nombre de prises sur le forum Électricité

Allez voir sur le bloc moteur de la VMC s'il y a le schéma du raccordement.
Mais cette machine peut-être de 30 ans peut aussi être changée pour un modèle actuel.
19 novembre 2025 à 10:29
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout ce qui est rouge ou de couleur plus ou moins ressemblante n'est pas de la rouille.
Ce qui est certain est que la liaison fuit.
Cordialement.
19 novembre 2025 à 10:04
forum consulter ce sujet Traces de rouille étranges sur écrou en laiton entre tuyau cuivre et PEHD ? sur le forum Plomberie

Bonjour Guy.

La photo permet de voir un commutateur et un contacteur.
Dans ces machines le commutateur, parcouru par le courant moteur, finit par se dégrader avec des contacts plus ou moins carbonisés. Il faut alors changer le commutateur, ce qui n'est pas une mince affaire pour l'approvisionnement.
Le diagnostic pourra être fait sur place par un électricien expérimenté.
Un schéma de la machine est indispensable. En son absence, la recherche est plus difficile.

Néanmoins, on peut comprendre que le contacteur vibre ; il faut alors faire les mesures nécessaires pour savoir s'il est en cause, sa commande notamment, ou si le commutateur est responsable.
Bref, c'est un dépannage qui n'est pas facile à première vue. Il faut être sur place, et être expérimenté en électrotechnique.

Cordialement.
19 novembre 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum Électricité

Bonjour Lidetta.
La photo ne permet pas de répondre à votre question, on ne voit pas les fonctions des borniers en bas, si tant est que les inscriptions éventuelles permettent de les identifier.
Mais couper la sonnerie rendra l'interphone inutile.
Il faudrait préciser si l'interphone équipe un habitat individuel ou collectif.
Faites intervenir un électricien qui saura peut-être savoir qui fait quoi dans ce boîtier. Il neutralisera la sonnette ou le buzzer en déconnectant un fil.
Cordialement.
19 novembre 2025 à 09:23
forum consulter ce sujet Couper sonnerie interphone sur le forum Électricité

Citation :
où puis-je trouver ce forum ?
Il serait à créer, mais il faudrait un sponsor. Mais souvent, le forum électricité traite de cauchemars qui font peur.
Citation :
il me parait plus sage de conserver mes neutres en commun.
C'est évident.
Citation :
c'est qu'un ID ne peut supporter que 8 disjoncteurs alors que j'en ai 10.
En rénovation on adapte. S'il y a 12 DJ, et bien il y en aura 12. Et ce sera technologiquement conforme. Il faudra que l'unique ID AC ou A (s'il y a des lignes LL et cuisson) ait un calibre correspondant à celui du maximum du disjoncteur différentiel de branchement.
Citation :
je pensais raccorder les 3 phases du tableau de gauche sur un bornier phase et relier celle-ci sur mon ID avec un fil de section 16 mm² ( et donc raccordé à mon bornier phase ).
Oui, mais si vous pouviez passer deux conducteurs uniques de 16 mm² depuis le disjoncteur différentiel de branchement ce serait nettement mieux, car légalement le conducteur de neutre doit avoir cette section pour un abonnement de 12 kVA monophasé.

La sortie neutre de l'ID est à raccorder sur le bornier de neutre, la sortie phase sur un peigne alimentant les entrées phase des DJ, et il n'y aura rien sur entrée et sortie neutre de chaque DJ.
Le deuxième tableau peut être raccordé sur l'arrivée principale en 16 mm².

Conclusion : revoir la section du conducteur de neutre qui alimente le tableau. Et aussi la phase pendant que vous y êtes. Dites si cela vous pose un problème.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
19 novembre 2025 à 00:17
forum consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum Électricité

Citation :
Cette solution me semble assez simple
Oui, mais le plus simple et le plus rapide est d'utiliser la ligne 32 A telle qu'elle est, il ne se passera rien si elle est en aval d'un ID AC.

La variante* est de changer l'ID AC pour un A, et de monter quelques DJ dans un petit tableau.

On peut aussi câbler comme un tableau auxiliaire avec DJ 32 A en aval du bornier phase / neutre dans le tableau principal, arrivée dans le tableau auxiliaire sur un ID A suivi des DJ. Mais cela n'offre pas d'intérêt flagrant pour les usages ciblés que vous envisagez dans le cadre d’une rénovation.

La solution rapide et sans soucis (comme toutes celles proposées) est donc la variante*.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 23:57
forum consulter ce sujet Tableau secondaire augmenter le nombre de prises sur le forum Électricité

Citation :
surtout qu'il n'y a aucune urgence en général.
Oui, en général... mais il y a une réglementation, et nous la rappelons.
S'il faut un tournevis pour avoir accès au bouton de commande, c'est tout simplement interdit.
Si c'est un couvercle sur charnière, c'est différent.
Citation :
Vous ne connaissez pas le modèle de platine à tout hasard ?
Eh non.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 17:51
forum consulter ce sujet Boîtier ou cache pour disjoncteur différentiel sur le forum Électricité