Profil du membre GL
Actuellement
2 110
questions dans le
forum litiges Travaux
Membre inscrit GL
a posté 31 955 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Juste une remarque en passant
Il y a donc une urgence urgente.
Emilie_Clément, ces contributions ont-elles répondu à vos attentes ?
Cordialement.
Juste une remarque en passant
Citation :Comme cela a été précisé par l'ami CMT, il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID), pas un disjoncteur différentiel (DD).
l'urgent commencerait par ça et l'adjonction d'un DD 30mA au tableau.
Il y a donc une urgence urgente.
Emilie_Clément, ces contributions ont-elles répondu à vos attentes ?
Cordialement.
10 août 2026 à 18:59
consulter ce sujet Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930 sur le forum ÉlectricitéBonjour Floflo1585.
La vérification en fin de travaux ne sera pas du ressort du Consuel.
C'est pour cela que nous vous conseillons d'être accompagné par un professionnel sur place, le forum n'étant là que ponctuellement pour mettre en évidence les points particuliers de votre projet.
Rappelons que la puissance d'une machine est la puissance utile en watts, et celle qui permet de définir la ligne et la protection surintensité est la puissance apparente en kVA, ce qui donne l'intensité absorbée en régime permanent, puis, en fonction de la machine, l'intensité transitoire au démarrage, d'où la courbe de déclenchement du DJ.
Il n'est pas certain qu'une courbe D se justifie, la courbe C permet un déclenchement entre 5 et 8 I nominal.
Pour une activité professionnelle, un point de livraison indépendant ne se justifierait-il pas, par rapport à un point de livraison unique, habitat + profession ? Votre électricien devrait avoir un avis.
Cordialement.
Citation :Oui, on comprend. Mais les éléments de sécurité machines, tel que suggérés précédemment, sont indépendants du fait que vous soyez seul ou non dans l'atelier.
les clients ne devrait pas être amené à rentrer dans l'atelier.
La vérification en fin de travaux ne sera pas du ressort du Consuel.
C'est pour cela que nous vous conseillons d'être accompagné par un professionnel sur place, le forum n'étant là que ponctuellement pour mettre en évidence les points particuliers de votre projet.
Rappelons que la puissance d'une machine est la puissance utile en watts, et celle qui permet de définir la ligne et la protection surintensité est la puissance apparente en kVA, ce qui donne l'intensité absorbée en régime permanent, puis, en fonction de la machine, l'intensité transitoire au démarrage, d'où la courbe de déclenchement du DJ.
Il n'est pas certain qu'une courbe D se justifie, la courbe C permet un déclenchement entre 5 et 8 I nominal.
Pour une activité professionnelle, un point de livraison indépendant ne se justifierait-il pas, par rapport à un point de livraison unique, habitat + profession ? Votre électricien devrait avoir un avis.
Cordialement.
10 août 2026 à 11:50
consulter ce sujet Avis tableau divisionnaire pour un atelier sur le forum ÉlectricitéBonjour cold38.
Suite à quelle manœuvre peut-on comprendre que l'eau chaude ne coule plus quand vous ouvrez un robinet ? Et depuis quand ? Ce chauffe-eau a t-il déjà fonctionné ?
Test : quand on ouvre brièvement le bouton rouge, l'eau doit couler dans l'évacuation. Et éclabousser partout (mettre une serpillière).
Cordialement.
Suite à quelle manœuvre peut-on comprendre que l'eau chaude ne coule plus quand vous ouvrez un robinet ? Et depuis quand ? Ce chauffe-eau a t-il déjà fonctionné ?
Test : quand on ouvre brièvement le bouton rouge, l'eau doit couler dans l'évacuation. Et éclabousser partout (mettre une serpillière).
Citation :La chauffe n'a rien à voir avec le débit.
J'ai mis la marche forcé, rien n'y fait il ne se remplit pas.
Cordialement.
09 août 2026 à 21:04
consulter ce sujet Ballon d'eau chaude plus de pression. sur le forum PlomberieBonjour,
Vous vérifiez tout azimut, semble t-il, sans logique de dépannage.
Nota :
Un triac hors service ne présente aucun signe extérieur sauf s'il est explosé.
idem pour les autres circuits passifs ou actifs.
Cordialement
Citation :Et que signifie cette erreur ?
J'ai une erreur F23 avec une vidange de la cuve.
Vous vérifiez tout azimut, semble t-il, sans logique de dépannage.
Nota :
Citation :
Il y a 4 circuits triac 108W6E mais il ne semblent pas avoir chauffé ni être dégradés.
Un triac hors service ne présente aucun signe extérieur sauf s'il est explosé.
idem pour les autres circuits passifs ou actifs.
Cordialement
09 août 2026 à 15:53
consulter ce sujet Erreur F23 lave- linge Indesit BTW B72200 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Floflo1585.
La remarque première est que ce projet est du domaine de compétence d'un professionnel.
On ne sait si cette réalisation devra être validée par le consuel s'il s'agit d'un nouveau point de livraison.
S'il s'agit d'une activité professionnelle, il se peut que l'installation soit soumise à la vérification d'un organisme de contrôle.
La puissance apparente souscrite n'est pas précisée, elle peut être de 36 kVA au maximum (60 ampères par phase).
Vous doutez sur beaucoup de points, ce qui est gênant car il faudrait tout reprendre et justifier par écrit, bref, rédiger le projet, ce qui n'est pas la vocation première du forum.
Quelques remarques
Il ne nous semble pas utile de protéger les lignes issues du répartiteur à proximité du disjoncteur de branchement car celui-ci permet une coupure générale.
S'agissant, par exemple, de l'alimentation des machines scie à ruban, ponceuse etc., il nous paraît dangereux qu'un seul DDR alimente ces machines, un défaut d'isolement sur l'une d'elle pouvant entrainer la coupure des autres. Ce serait préférable d'associer à chaque machine un disjoncteur différentiel dédié.
La coupure d'urgence de l'atelier n'est pas prévue.
Le disjoncteur différentiel de branchement devrait être de type S.
Bref, la sécurité des usagers en conformité avec les directives machines ne semble pas avoir été étudiée.
Les parties colorées en orange, noir et gris, peuvent être des éléments d'un tableau de répartition principal.
On vous laisse revoir votre projet. Tel que vous le présentez succinctement, Il nous semble qu'il devrait être confié à un professionnel sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La remarque première est que ce projet est du domaine de compétence d'un professionnel.
On ne sait si cette réalisation devra être validée par le consuel s'il s'agit d'un nouveau point de livraison.
S'il s'agit d'une activité professionnelle, il se peut que l'installation soit soumise à la vérification d'un organisme de contrôle.
La puissance apparente souscrite n'est pas précisée, elle peut être de 36 kVA au maximum (60 ampères par phase).
Vous doutez sur beaucoup de points, ce qui est gênant car il faudrait tout reprendre et justifier par écrit, bref, rédiger le projet, ce qui n'est pas la vocation première du forum.
Quelques remarques
Il ne nous semble pas utile de protéger les lignes issues du répartiteur à proximité du disjoncteur de branchement car celui-ci permet une coupure générale.
S'agissant, par exemple, de l'alimentation des machines scie à ruban, ponceuse etc., il nous paraît dangereux qu'un seul DDR alimente ces machines, un défaut d'isolement sur l'une d'elle pouvant entrainer la coupure des autres. Ce serait préférable d'associer à chaque machine un disjoncteur différentiel dédié.
La coupure d'urgence de l'atelier n'est pas prévue.
Le disjoncteur différentiel de branchement devrait être de type S.
Bref, la sécurité des usagers en conformité avec les directives machines ne semble pas avoir été étudiée.
Les parties colorées en orange, noir et gris, peuvent être des éléments d'un tableau de répartition principal.
On vous laisse revoir votre projet. Tel que vous le présentez succinctement, Il nous semble qu'il devrait être confié à un professionnel sur place.
Citation :Nous manquons de beaucoup d'éléments et précisions pour vous répondre car nous n'avons pas de vue d'ensemble complète concernant votre projet et dans quel environnement il est réalisé : nouvelle installation ? activité professionnelle ou non ? votre rôle exact (à quel titre agissez vous et pour qui ?).
si il y a des erreurs ou si c'est réalisable comme ça.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 août 2026 à 10:29
consulter ce sujet Avis tableau divisionnaire pour un atelier sur le forum ÉlectricitéBonjour Optimal.
La logique, l'esthétique et les règles de l'art veulent que les fonctions de chaque équipement soient respectées.
Faire rentrer un câble de terre par une ouverture pour RJ45 n'est pas d'usage, sauf dans le mauvais bricolage.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
La logique, l'esthétique et les règles de l'art veulent que les fonctions de chaque équipement soient respectées.
Faire rentrer un câble de terre par une ouverture pour RJ45 n'est pas d'usage, sauf dans le mauvais bricolage.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 août 2026 à 21:56
consulter ce sujet Hauteur standard pour le TGBT sur le forum ÉlectricitéBonjour lobrise4831.
Dans l'absolu il n'y a aucun signal, mais juste un contact ouvert (en HP) ou fermé (en HC).
Ce ne serait pas pareil concernant d'autres signaux comme ceux de commande de chauffage avec les fils pilotes.
Quand on fait un mesurage il faut connaitre la méthode utilisée et l’influence éventuelle du montage. Une expérience solide en électrotechnique tant théorique que pratique est un atout. Bref, suivant l'hypothèse émise, on sait toujours ce qu'on doit trouver.
L'identification des circuits n'est pas chose facile, surtout dans l'ancien.
On vous laisse faire les vérifications, et être prudent en sous-traitant la modification auprès d'un professionnel s'il le faut.
Vu d'ci, tout le tableau est à refaire. Une fois la modification en cours réalisée.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Le pillage par les IA étant ce qu'il est, cette contribution par un vivant est peut-être l'une des dernières.
Une IA ne sait pas mettre en œuvre la méthode voltampèremétrique courte ou longue dérivation, ni même encore le pont de Wheatstone et encore moins le pont de Sauty !
Citation :En électricité, notamment, si l'on fait des hypothèses, on les vérifie ; le schéma de principe est là pour repérer les différents éléments et les branchements. Seulement après, on saura si l'hypothèse est bonne.
J'émets l'hypothèse que A2 est relié à C2. Et que A1 est relié à la phase et alors à C1 ?
Citation :Certes c'est un peu grand ; mais rappelons alors qu'un disjoncteur protège la ligne vis à vis des surintensités et non le récepteur au bout.
l'erreur commise a été de laisser un disjoncteur 16A pour le circuit de commande du contacteur ?
Dans l'absolu il n'y a aucun signal, mais juste un contact ouvert (en HP) ou fermé (en HC).
Ce ne serait pas pareil concernant d'autres signaux comme ceux de commande de chauffage avec les fils pilotes.
Citation :Oui, entre autres moyens, à condition de savoir quoi faire, et à distance on ne peut guère aider.
Comment puis-je faire pour trouver les fils C1 et C2 dans mon tableau électrique ? Au multimètre ?
Quand on fait un mesurage il faut connaitre la méthode utilisée et l’influence éventuelle du montage. Une expérience solide en électrotechnique tant théorique que pratique est un atout. Bref, suivant l'hypothèse émise, on sait toujours ce qu'on doit trouver.
L'identification des circuits n'est pas chose facile, surtout dans l'ancien.
On vous laisse faire les vérifications, et être prudent en sous-traitant la modification auprès d'un professionnel s'il le faut.
Vu d'ci, tout le tableau est à refaire. Une fois la modification en cours réalisée.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Le pillage par les IA étant ce qu'il est, cette contribution par un vivant est peut-être l'une des dernières.
Une IA ne sait pas mettre en œuvre la méthode voltampèremétrique courte ou longue dérivation, ni même encore le pont de Wheatstone et encore moins le pont de Sauty !
08 août 2026 à 14:34
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour thel,
Néanmoins, votre retour est attendu afin de savoir comment ce problème a été résolu, ou en passe de l'être.
Citation :Elle a été apportée sous forme de suggestions.
Merci pour votre aide.
Néanmoins, votre retour est attendu afin de savoir comment ce problème a été résolu, ou en passe de l'être.
08 août 2026 à 09:36
consulter ce sujet Pas beaucoup de pression après remplacement du compteur d'eau. sur le forum PlomberieBonjour Emilie_Clément
L'absence de liaisons à la terre et de protections différentielles 30 mA est prépondérante.
Mais en électricité il y a bien d'autres points qui peuvent être dangereux, par exemple, les prises de courant non munies d'éclipses si l'on a des enfants en bas âge.
Un électricien sur place serait à même de vous conseiller.
Il y a un gros travail de réflexion et préparation avant d’entamer qui que ce soit.
Il faut déterminer les fonctions à réaliser dans chaque pièce, puis après le bilan on définit le tableau de répartition.
Mais dans l'ancien il y a beaucoup de problèmes à résoudre en même temps. Avec l'idée que le temps passe si vite qu'on ne peut sacrifier la vie des siens ou les relations sociales.
L'idéal serait des parents en retraite, très compétants et disponibles. C'est assez rare.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On ne peut décider à votre place, sinon qu'il faudra tout refaire à neuf, distribution et protections.
Est-il préférable de tout refaire en une seule fois ou pouvons-nous le faire pièce par pièce sur deux ou trois ans ?
Citation :Potentiellement une installation aussi vieille est dangereuse dans son entier.
y a-t-il des éléments qui sont dangereux immédiatement
L'absence de liaisons à la terre et de protections différentielles 30 mA est prépondérante.
Mais en électricité il y a bien d'autres points qui peuvent être dangereux, par exemple, les prises de courant non munies d'éclipses si l'on a des enfants en bas âge.
Un électricien sur place serait à même de vous conseiller.
Il y a un gros travail de réflexion et préparation avant d’entamer qui que ce soit.
Il faut déterminer les fonctions à réaliser dans chaque pièce, puis après le bilan on définit le tableau de répartition.
Citation :Si vous n'êtes pas du métier vous ne pouvez entreprendre une rénovation complète s'apparentant à du neuf. C'est pour cela qu'un proche très expérimenté ou un professionnel reconnu pourrait déjà vous renseigner en fonction de l'état des lieux.
Je pose des questions de débutante
Mais dans l'ancien il y a beaucoup de problèmes à résoudre en même temps. Avec l'idée que le temps passe si vite qu'on ne peut sacrifier la vie des siens ou les relations sociales.
L'idéal serait des parents en retraite, très compétants et disponibles. C'est assez rare.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2026 à 23:18
consulter ce sujet Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930 sur le forum ÉlectricitéBonjour JPconnection.
Juste une question en passant.
Si vous disposez d'un moyen de chauffage autre qu'électrique pendant les jours rouges, n'auriez vous pas intérêt à garder le contrat EJP si ce n'est pas trop tard ?
En attendant, vous positionnez le contacteur de chauffe-eau en mode forcé.
Au besoin en déconnectant une borne de la bobine, A1 ou A2, et en isolant le conducteur.
Cordialement.
Juste une question en passant.
Si vous disposez d'un moyen de chauffage autre qu'électrique pendant les jours rouges, n'auriez vous pas intérêt à garder le contrat EJP si ce n'est pas trop tard ?
Citation :Dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel quand il reviendra de vacances. On ne shunte rien, on modifie en toute connaissance de cause.
Néophyte en électricité, je n'ose pas ouvrir mon tableau électrique pour supprimer ou shunter le délesteur.
En attendant, vous positionnez le contacteur de chauffe-eau en mode forcé.
Au besoin en déconnectant une borne de la bobine, A1 ou A2, et en isolant le conducteur.
Cordialement.
07 août 2026 à 12:20
consulter ce sujet Passage EJP à un abonnement avec HP HC sur le forum ÉlectricitéBonjour lobrise4831,
Pour comprendre le fonctionnement du montage, voir ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
La tableau de répartition est d'époque (années 70 80) ; une mise à jour pourrait être envisagée en investissant quelques centaines d'euros ou un peu plus.
Des protections différentielles 30 mA sont plus qu'indispensables pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
Pour comprendre le fonctionnement du montage, voir ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
La tableau de répartition est d'époque (années 70 80) ; une mise à jour pourrait être envisagée en investissant quelques centaines d'euros ou un peu plus.
Des protections différentielles 30 mA sont plus qu'indispensables pour la sécurité des personnes.
Citation :Il n'est peut-être pas prudent que vous interveniez sur une technologie que vous dominez pas ou peu.
je ne suis pas très à l'aise en électricité
Cordialement.
06 août 2026 à 21:18
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Kévin,
Néanmoins, les textes précisent :
"Le CONSUEL est obligatoire dans 4 cas définis par le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 et son arrêté modificatif du 6 mars 2001.
1. Logement neuf raccordé pour la première fois au réseau public d'électricité ;
2. Rénovation totale ayant nécessité une mise hors tension par Enedis ;
3. Production d'électricité raccordée au réseau, puissance inférieure à 250 kVA (photovoltaïque, éolien, micro-hydraulique) ;
4. Rénovation partielle sur demande du maître d'ouvrage, pour sécuriser un projet de revente ou de location."
Source Selectra.
Votre remise à neuf ne semble pas concernée par l'un des quatre cas précédents, d'autant plus que la livraison Enedis n'a pas été coupée pendant les travaux. Ce qui ne vous empêche pas de faire passer un électricien ami*.
*Mais un électricien compétent peut faire les vérifications de mise en sécurité de l'habitat. Liaisons terre en premier. Valeur de la résistance de la liaison terre.
Folio 1 : voir si ISW 63 A est utile car la coupure générale de l'habitat se fait avec le DB
Puissance maxi en monophasé 12 kVA ; sera-ce suffisant ?
Folio 2 : Pas de coupure générale du tableau principal (vu qu'il y a 4 ID)
Les deux prises de courant pourraient être coupée également par le futur inter sectionneur
32 A pour une PAC se justifie t-il vu sa consommation ?
2 circuits lumière minimum pour la cuisine, plan de travail et autre
Folio 3 : RAS
ISW coupe bien tout le tableau
Folio 4 : RAS
La partie photovoltaïque devra être traitée plus tard (un gros investissement pour un rendement minime on ne sait quand). Le Consuel sera exigé.
Pas de borne de recharge de véhicule électrique de prévue.
Voir quelques remarques ci-dessus.
Ici on utilise du conducteur souple HO7V-K pour la facilité de passage dans les gaines et les raccordements dans les appareillages.
Tout nos circuits lumières sont câblés avec 5 ou 6 couleurs de façon à identifier chaque fonction d'un conducteur au premier coup d'oeil (neutre bleu obligatoire, phase directe rouge, phase coupée orange, navettes va et vient en violet, retour BP télérupteur marron, par exemple).
Pour 12 kVA maxi, on voit que vous risquez de dépasser la limite, surtout avec un atelier s'il y a des grosses machines.
Attendons d'autres avis ou double correction.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :Ils ont raison, le point de livraison n'est pas neuf.
d'autres non car je n'ai pas eu de coupure électrique.
Néanmoins, les textes précisent :
"Le CONSUEL est obligatoire dans 4 cas définis par le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 et son arrêté modificatif du 6 mars 2001.
1. Logement neuf raccordé pour la première fois au réseau public d'électricité ;
2. Rénovation totale ayant nécessité une mise hors tension par Enedis ;
3. Production d'électricité raccordée au réseau, puissance inférieure à 250 kVA (photovoltaïque, éolien, micro-hydraulique) ;
4. Rénovation partielle sur demande du maître d'ouvrage, pour sécuriser un projet de revente ou de location."
Source Selectra.
Votre remise à neuf ne semble pas concernée par l'un des quatre cas précédents, d'autant plus que la livraison Enedis n'a pas été coupée pendant les travaux. Ce qui ne vous empêche pas de faire passer un électricien ami*.
Citation :Opération payante.
Néanmoins, changement de compteur (passage en extérieur).
Citation :Pas utile, ce n'est pas son rôle.
je me demande s'il ne serait pas sage de faire venir le Consuel.
*Mais un électricien compétent peut faire les vérifications de mise en sécurité de l'habitat. Liaisons terre en premier. Valeur de la résistance de la liaison terre.
Folio 1 : voir si ISW 63 A est utile car la coupure générale de l'habitat se fait avec le DB
Puissance maxi en monophasé 12 kVA ; sera-ce suffisant ?
Folio 2 : Pas de coupure générale du tableau principal (vu qu'il y a 4 ID)
Les deux prises de courant pourraient être coupée également par le futur inter sectionneur
32 A pour une PAC se justifie t-il vu sa consommation ?
2 circuits lumière minimum pour la cuisine, plan de travail et autre
Folio 3 : RAS
ISW coupe bien tout le tableau
Folio 4 : RAS
La partie photovoltaïque devra être traitée plus tard (un gros investissement pour un rendement minime on ne sait quand). Le Consuel sera exigé.
Pas de borne de recharge de véhicule électrique de prévue.
Voir quelques remarques ci-dessus.
Ici on utilise du conducteur souple HO7V-K pour la facilité de passage dans les gaines et les raccordements dans les appareillages.
Tout nos circuits lumières sont câblés avec 5 ou 6 couleurs de façon à identifier chaque fonction d'un conducteur au premier coup d'oeil (neutre bleu obligatoire, phase directe rouge, phase coupée orange, navettes va et vient en violet, retour BP télérupteur marron, par exemple).
Pour 12 kVA maxi, on voit que vous risquez de dépasser la limite, surtout avec un atelier s'il y a des grosses machines.
Attendons d'autres avis ou double correction.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 août 2026 à 22:47
consulter ce sujet Avis schéma installation tableaux électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour thel.
Si le robinet en amont du compteur, sous la route, n'a pas été ouvert à fond, on peut constater ce phénomène.
Contrôler aussi l'ouverture du robinet général.
Ce dernier semble d'époque.
Donc suspect.
Sinon, voyez avec Veolia.
Cordialement.
Si le robinet en amont du compteur, sous la route, n'a pas été ouvert à fond, on peut constater ce phénomène.
Contrôler aussi l'ouverture du robinet général.
Ce dernier semble d'époque.
Donc suspect.
Sinon, voyez avec Veolia.
Cordialement.
02 août 2026 à 21:40
consulter ce sujet Pas beaucoup de pression après remplacement du compteur d'eau. sur le forum PlomberieBonjour Isab056.
Y a t-il une raison technologique pour laquelle il faudrait enlever et certainement remplacer le groupe de sécurité ?
Le coude est étanchéifié avec l'ensemble filasse + pâte.
La seule raison vraiment objective est une fuite en continu même si la pression réseau est faible, inférieure à 7 bars.
Le groupe ne doit couler goutte à goutte que pendant la chauffe.
Les astuces de démontage sans fuite sont régulièrement décrites.
Il faut fermer, outre l'arrivée d'eau, tous les robinets, même ceux des WC.
Ainsi, il n'y a aucune entrée d'air dans les tubes.
On casse la pression, on referme le robinet utilisé, et on dévisse, avec une cuvette en dessous néanmoins.
Pour éviter ce genre de difficultés on utilise des flexibles.
En plus, ici, il y a des vannes d'arrêt à bille en entrée et en sortie. Ainsi, changer un groupe, ou plutôt, un chauffe-eau, peut se faire sans problème.
Cordialement.
Y a t-il une raison technologique pour laquelle il faudrait enlever et certainement remplacer le groupe de sécurité ?
Le coude est étanchéifié avec l'ensemble filasse + pâte.
La seule raison vraiment objective est une fuite en continu même si la pression réseau est faible, inférieure à 7 bars.
Le groupe ne doit couler goutte à goutte que pendant la chauffe.
Les astuces de démontage sans fuite sont régulièrement décrites.
Il faut fermer, outre l'arrivée d'eau, tous les robinets, même ceux des WC.
Ainsi, il n'y a aucune entrée d'air dans les tubes.
On casse la pression, on referme le robinet utilisé, et on dévisse, avec une cuvette en dessous néanmoins.
Pour éviter ce genre de difficultés on utilise des flexibles.
En plus, ici, il y a des vannes d'arrêt à bille en entrée et en sortie. Ainsi, changer un groupe, ou plutôt, un chauffe-eau, peut se faire sans problème.
Cordialement.
02 août 2026 à 21:35
consulter ce sujet Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau sur le forum PlomberieBonjour dde6363.
En aucun cas de l'eau doit couler sous le bac, cela montre un défaut d'étanchéité de la bonde.
C'est ce que pourrait montrer vos observations : " le corps de la bonde sous le bac s'est déboîté ou s'est affaissé sous la pression". Sous la pression, on ne sait pas ; ce peut être un mauvais montage, le silicone est de trop de toute façon. L'image 4 montre une bonde non étanche.
La mousse qui sort montre un écoulement paresseux, peut-être avec un bouchon en aval.
Des travaux lourds en perspective.
Cordialement.
En aucun cas de l'eau doit couler sous le bac, cela montre un défaut d'étanchéité de la bonde.
C'est ce que pourrait montrer vos observations : " le corps de la bonde sous le bac s'est déboîté ou s'est affaissé sous la pression". Sous la pression, on ne sait pas ; ce peut être un mauvais montage, le silicone est de trop de toute façon. L'image 4 montre une bonde non étanche.
La mousse qui sort montre un écoulement paresseux, peut-être avec un bouchon en aval.
Des travaux lourds en perspective.
Cordialement.
02 août 2026 à 08:29
consulter ce sujet Eau qui coule sous le bac de douche sur le forum PlomberieBonjour Max3870.
Donc l'affaire suit son cours. Il faut être persévérant avec Enedis.
Il y a quelques années, il m'avait fallu fournir un dossier technique complet avec enregistrements divers et interprétation des signaux pour arriver à convaincre EDF qu'il y avait un problème dans la distribution locale sur une phase (sur trois).
Les autres abonnés branchés sur la ligne n'avaient rien remarqué, étant branchés en monophasé ou peu attentifs.
En triphasé les scintillements des lampes à incandescence montraient le défaut, corroboré ultérieurement par des enregistrements oscillographiques.
Une fois un enregistreur avait été posé par EDF, sans suivi ni interprétation.
Cela s'est traduit (en mois) par des dizaines de mètres de tranchée sur un trottoir, en plusieurs fois, la boite de liaison incriminée n'étant jamais la bonne.
Jusqu’au jour où le camion détecteur par échographie a envoyé suffisamment d'énergie impulsionnelle pour faire fumer une boite de jonction à 2 m sous terre.
Une boite avait fini par prendre l'eau au bout de dizaines d'années et une connexion phase était dans un sale état.
Cordialement.
Donc l'affaire suit son cours. Il faut être persévérant avec Enedis.
Il y a quelques années, il m'avait fallu fournir un dossier technique complet avec enregistrements divers et interprétation des signaux pour arriver à convaincre EDF qu'il y avait un problème dans la distribution locale sur une phase (sur trois).
Les autres abonnés branchés sur la ligne n'avaient rien remarqué, étant branchés en monophasé ou peu attentifs.
En triphasé les scintillements des lampes à incandescence montraient le défaut, corroboré ultérieurement par des enregistrements oscillographiques.
Une fois un enregistreur avait été posé par EDF, sans suivi ni interprétation.
Cela s'est traduit (en mois) par des dizaines de mètres de tranchée sur un trottoir, en plusieurs fois, la boite de liaison incriminée n'étant jamais la bonne.
Jusqu’au jour où le camion détecteur par échographie a envoyé suffisamment d'énergie impulsionnelle pour faire fumer une boite de jonction à 2 m sous terre.
Une boite avait fini par prendre l'eau au bout de dizaines d'années et une connexion phase était dans un sale état.
Cordialement.
01 août 2026 à 21:49
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour mode.
Sans passer par des termes techniques, on peut vous conseiller, au minimum, de travailler le principe du montage va et vient. Ainsi, vous identifierez au premier coup d’œil, le commun de l'appareillage (rouge par exemple) et les deux navettes (jaune par exemple), soit le câblage d'un inverseur unipolaire.
Cordialement.
Sans passer par des termes techniques, on peut vous conseiller, au minimum, de travailler le principe du montage va et vient. Ainsi, vous identifierez au premier coup d’œil, le commun de l'appareillage (rouge par exemple) et les deux navettes (jaune par exemple), soit le câblage d'un inverseur unipolaire.
Citation :Les contributeurs sont impatients de le savoir.
Ca fonctionne ?
Cordialement.
01 août 2026 à 15:44
consulter ce sujet Branchement d'un double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Luce7111.
Le site en anglais de la marque propose un support (mais il faut accepter les cookies, et l'on n'aime pas).
Vous pouvez toujours essayer, mais sans garantie de succès.
En attendant vous pouvez vérifier les connexions, faute de mieux.
Cordialement.
Le site en anglais de la marque propose un support (mais il faut accepter les cookies, et l'on n'aime pas).
Vous pouvez toujours essayer, mais sans garantie de succès.
En attendant vous pouvez vérifier les connexions, faute de mieux.
Citation :Sur le forum, ce sera difficile, mais on ne sait jamais.
Si quelqu'un a une solution...
Cordialement.
31 juillet 2026 à 09:59
consulter ce sujet Problème récepteur énergie solaire Mppt Epever sur le forum ÉlectricitéBonjour Alfred77.
Malheureusement la couleur des fils ne renseigne en rien.
On peut supposer que vous n'avez pas relevé le branchement du lustre avant de le démonter.
Tout ce qu'on peut préciser est que les 6 lampes sont alimentées en parallèle, et que le lustre est à relier au neutre plafond (normalement bleu) et à la phase issue de l'interrupteur.
Sans oublier le raccordement à la terre si un fil vert/jaune est présent au plafond.
Faites vous aider.
Cordialement.
Malheureusement la couleur des fils ne renseigne en rien.
On peut supposer que vous n'avez pas relevé le branchement du lustre avant de le démonter.
Tout ce qu'on peut préciser est que les 6 lampes sont alimentées en parallèle, et que le lustre est à relier au neutre plafond (normalement bleu) et à la phase issue de l'interrupteur.
Sans oublier le raccordement à la terre si un fil vert/jaune est présent au plafond.
Faites vous aider.
Cordialement.
31 juillet 2026 à 08:02
consulter ce sujet Lustre 6 ampoules en panne sur le forum ÉlectricitéRe,
L'alimentation de la PAC peut être indépendante des autres ID si vous la connectez comme une borne de recharge de véhicule électrique. Or, c'est ce que vous avez fait apparemment.
On ne voit pas l'interférence éventuelle avec les autres ID.
Reste le changement des ID pour des types F.
Cordialement.
Citation :C'est très efficace en cas de déclenchement intempestif, ce qui semble le cas chez vous.
j'investirai dans des types F...
L'alimentation de la PAC peut être indépendante des autres ID si vous la connectez comme une borne de recharge de véhicule électrique. Or, c'est ce que vous avez fait apparemment.
On ne voit pas l'interférence éventuelle avec les autres ID.
Reste le changement des ID pour des types F.
Cordialement.
28 juillet 2026 à 15:25
consulter ce sujet Disjoncteurs différentiels qui sautes régulièrement sur le forum ÉlectricitéRe,
La tension neutre terre est de quelques volts en temps normal (2 volts est une valeur classique, un ordre de grandeur)
Ici, si la prise fonctionne normalement avec son raccordement phase terre, cette tension fait supposer un raccordement de la terre mauvais (coupure ? Mauvais raccordement ailleurs ?) et ce serait donc la liaison terre de toutes les prises qui serait à vérifier. Cela se fait avec la fonction ohmmètre d'un multimètre dont les pointes de touche sont raccordées à la broche terre de chaque PC et l'autre sur la barrette de terre dans le tableau de répartition. Disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension.
Dans tous les cas, chaque disjoncteur protège la phase. Les neutres sont donc communs et reliés à une barrette de raccordement.
Mais : si les ID ont été raccordés ultérieurement alors que les circuits n'ont pas été appairés, les neutres restant communs, il est normal que 2 ID déclenchent en même temps quand un circuit débite.
Dans le forum on rappelle souvent que la pose de plusieurs ID implique obligatoirement d'appairer les circuits phase neutre. Avec un seul ce n'est pas utile.
Si 400 km vous séparent, il faudra soumettre la résolution de la panne, et peut-être du mauvais câblage des circuits (appairage) à un électricien local.
Ceci indépendamment de la tension anormale neutre terre sur une prise.
Cordialement.
La tension neutre terre est de quelques volts en temps normal (2 volts est une valeur classique, un ordre de grandeur)
Ici, si la prise fonctionne normalement avec son raccordement phase terre, cette tension fait supposer un raccordement de la terre mauvais (coupure ? Mauvais raccordement ailleurs ?) et ce serait donc la liaison terre de toutes les prises qui serait à vérifier. Cela se fait avec la fonction ohmmètre d'un multimètre dont les pointes de touche sont raccordées à la broche terre de chaque PC et l'autre sur la barrette de terre dans le tableau de répartition. Disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension.
Dans tous les cas, chaque disjoncteur protège la phase. Les neutres sont donc communs et reliés à une barrette de raccordement.
Mais : si les ID ont été raccordés ultérieurement alors que les circuits n'ont pas été appairés, les neutres restant communs, il est normal que 2 ID déclenchent en même temps quand un circuit débite.
Dans le forum on rappelle souvent que la pose de plusieurs ID implique obligatoirement d'appairer les circuits phase neutre. Avec un seul ce n'est pas utile.
Si 400 km vous séparent, il faudra soumettre la résolution de la panne, et peut-être du mauvais câblage des circuits (appairage) à un électricien local.
Ceci indépendamment de la tension anormale neutre terre sur une prise.
Cordialement.
28 juillet 2026 à 10:34
consulter ce sujet Défaut Neutre Terre sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre, vu qu'on comprend que vous pratiqué l'essai.
Est-ce que le défaut a été détecté dans le tableau ou directement sur la prise ?
27 juillet 2026 à 22:12
consulter ce sujet Défaut Neutre Terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il aurait été souhaitable d'approfondir votre recherche, notamment pour ce qui concerne une coupure éventuelle de la liaison terre.
La mesure est juste qualitative de cette possibilité, peu importe la valeur indiquée par l'appareil de mesure.
Cordialement.
Il aurait été souhaitable d'approfondir votre recherche, notamment pour ce qui concerne une coupure éventuelle de la liaison terre.
La mesure est juste qualitative de cette possibilité, peu importe la valeur indiquée par l'appareil de mesure.
Cordialement.
27 juillet 2026 à 19:30
consulter ce sujet Défaut Neutre Terre sur le forum ÉlectricitéBonjour Dan13,
Synthèse.
Conduite à risque si l'on agit sans discernement, surtout en électricité où les dangers sont réels.
En espérant vous avoir convaincu de plutôt intervenir dans votre domaine de compétences, et non dans une technologie vous étant complètement étrangère, ce qui semble être le cas.
Cordialement.
Synthèse.
Conduite à risque si l'on agit sans discernement, surtout en électricité où les dangers sont réels.
En espérant vous avoir convaincu de plutôt intervenir dans votre domaine de compétences, et non dans une technologie vous étant complètement étrangère, ce qui semble être le cas.
Cordialement.
27 juillet 2026 à 16:32
consulter ce sujet Comment shunter un fusible de ventilateur sur le forum ÉlectricitéBonjour Poly.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité (non sensible aux variations de tension), un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (dérivation de courant depuis phase ou neutre vers la terre).
Ici il s'agirait donc d'un défaut d'isolement.
Deux interrupteurs différentiels peuvent déclencher simultanément si un circuit est "à cheval" sur 2 ID et lors de la mise sous tension : phase sur ID1 et neutre sur ID2.
Un ID peut déclencher lors de la mise sous tension d'un circuit électronique lors d'un transitoire à la mise sous tension. Cela peut arriver avec certaines charges complexes. On utilise alors des ID super immunisés vis à vis des déclenchements intempestifs. Ce sont alors des ID type A SI , par exemple, ou type F comme pour les bornes de recharge de véhicules électriques.
On vous laisse vérifier le branchement des circuits pouvant être "à cheval" sur 2 ID.
Cordialement.
Citation :C'est un bon atout. Mais il serait alors nécessaire de bien faire la différence entre disjoncteur et interrupteur différentiel 30 mA, et d'employer le vocabulaire qui convient, de façon à mieux identifier le problème.
Je précise que je ne suis pas complètement novice en électricité,
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité (non sensible aux variations de tension), un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (dérivation de courant depuis phase ou neutre vers la terre).
Ici il s'agirait donc d'un défaut d'isolement.
Deux interrupteurs différentiels peuvent déclencher simultanément si un circuit est "à cheval" sur 2 ID et lors de la mise sous tension : phase sur ID1 et neutre sur ID2.
Un ID peut déclencher lors de la mise sous tension d'un circuit électronique lors d'un transitoire à la mise sous tension. Cela peut arriver avec certaines charges complexes. On utilise alors des ID super immunisés vis à vis des déclenchements intempestifs. Ce sont alors des ID type A SI , par exemple, ou type F comme pour les bornes de recharge de véhicules électriques.
On vous laisse vérifier le branchement des circuits pouvant être "à cheval" sur 2 ID.
Cordialement.
27 juillet 2026 à 16:26
consulter ce sujet Disjoncteurs différentiels qui sautes régulièrement sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Juste un avis en passant, bien que Triare n'a pas fait de retour.
Du vocabulaire d'audiophile que les moins de 50 ans ne peuvent connaitre.
Les enceintes méritent un amplificateur de bonne moyenne gamme, sans aller jusqu'à la classe A (ampli lourd et cher, dont certains sont des bijoux à l'esthétique raffinée, avec quelques milliers d'euros qu'on peut dépenser ailleurs et en famille).
PM6007 : vu le prix, une carte unique doit faire le travail. Ce n'est pas du haut de gamme si l'on se fie au prix.
Mais pour une écoute classique sans chercher la petite bête cela peut suffire. Et l'on ne se ruine pas.
Sinon, voyez avec la marque.
On aime bien Cabasse.
Cordialement.
Juste un avis en passant, bien que Triare n'a pas fait de retour.
Citation :
plutôt neutre, chaud, analytique, signature un peu "douce"
Du vocabulaire d'audiophile que les moins de 50 ans ne peuvent connaitre.
Les enceintes méritent un amplificateur de bonne moyenne gamme, sans aller jusqu'à la classe A (ampli lourd et cher, dont certains sont des bijoux à l'esthétique raffinée, avec quelques milliers d'euros qu'on peut dépenser ailleurs et en famille).
PM6007 : vu le prix, une carte unique doit faire le travail. Ce n'est pas du haut de gamme si l'on se fie au prix.
Mais pour une écoute classique sans chercher la petite bête cela peut suffire. Et l'on ne se ruine pas.
Sinon, voyez avec la marque.
On aime bien Cabasse.
Cordialement.
27 juillet 2026 à 13:08
consulter ce sujet Avis amplificateur Marantz PM6007 sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour.
Juste un avis en passant.
Les profilés de Monsieur P semblent bien mal en point.
Il faudrait voir s'il y a des différences de réaction à l'ensemble UV + température en fonction de l'orientation.
Pour ce qui concerne le mobilier de jardin il y a des différences de comportement suivant les matériaux.
Ici, sauf exception inexplicable à part le matériau utilisé, toutes les chaises en plastique sont dégradées avec du noir en profondeur (on fait avec), une table blanche Grofillex dehors depuis des dizaines d'années redevient blanche à chaque sortie d'hiver avec un peu d'huile de coude et de finition au nettoyeur HP, un banc troué par la grêle reste blanc comme neige.
Le remède global et définitif a consisté en la pose de fenêtres avec extérieur alu et intérieur PVC, volets alu idem, et tout le mobilier de jardin est désormais en aluminium (grande marque française).
L'ensemble ignore les effets de la température et de l'ensoleillement.
Un investissement à long terme, avec les euros en conséquence, mais on n'y reviendra pas.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Juste un avis en passant.
Les profilés de Monsieur P semblent bien mal en point.
Il faudrait voir s'il y a des différences de réaction à l'ensemble UV + température en fonction de l'orientation.
Pour ce qui concerne le mobilier de jardin il y a des différences de comportement suivant les matériaux.
Ici, sauf exception inexplicable à part le matériau utilisé, toutes les chaises en plastique sont dégradées avec du noir en profondeur (on fait avec), une table blanche Grofillex dehors depuis des dizaines d'années redevient blanche à chaque sortie d'hiver avec un peu d'huile de coude et de finition au nettoyeur HP, un banc troué par la grêle reste blanc comme neige.
Le remède global et définitif a consisté en la pose de fenêtres avec extérieur alu et intérieur PVC, volets alu idem, et tout le mobilier de jardin est désormais en aluminium (grande marque française).
L'ensemble ignore les effets de la température et de l'ensoleillement.
Un investissement à long terme, avec les euros en conséquence, mais on n'y reviendra pas.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
27 juillet 2026 à 10:51
consulter ce sujet Fenêtres PVC et canicule problème jaunissement sur le forum MenuiserieCitation :Sans les situer, cette contribution n'apporte pas de renseignements permettant de les éviter.
J'ai eu nombre de fuites
Bien monté il n'y a aucune fuite à craindre.
24 juillet 2026 à 10:16
consulter ce sujet Raccords diélectriques sur chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Dalescher.
Juste un avis en passant.
Une terrasse en premier étage semble montrer qu'il y a plusieurs étages, ce pourrait donc être une structure présentant des limites de charge à respecter.
L'idée en elle même ne semble pas bonne, que vous soyez débutant ou non en maçonnerie. Un parallélépipède en béton ne présente pas une structure confortable pour s'asseoir. Ou alors pas longtemps.
L'esthétique de l'objet tient plus de la "récup" que d'une création originale.
L'abandon du projet pour l'achat d'un banc ou autres mobiliers en aluminium serait préférable, question de choix.
Il n'est pas d'usage de citer des marques, mais on en connait une, française, située à Thoissey, qui sait faire du mobilier de jardin, et désormais d'intérieur, de grande qualité.
Mais il ne faut pas hésiter à sortir quelques bonnes centaines d'euros, le choix de la qualité et de l'esthétique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Juste un avis en passant.
Une terrasse en premier étage semble montrer qu'il y a plusieurs étages, ce pourrait donc être une structure présentant des limites de charge à respecter.
L'idée en elle même ne semble pas bonne, que vous soyez débutant ou non en maçonnerie. Un parallélépipède en béton ne présente pas une structure confortable pour s'asseoir. Ou alors pas longtemps.
L'esthétique de l'objet tient plus de la "récup" que d'une création originale.
L'abandon du projet pour l'achat d'un banc ou autres mobiliers en aluminium serait préférable, question de choix.
Il n'est pas d'usage de citer des marques, mais on en connait une, française, située à Thoissey, qui sait faire du mobilier de jardin, et désormais d'intérieur, de grande qualité.
Mais il ne faut pas hésiter à sortir quelques bonnes centaines d'euros, le choix de la qualité et de l'esthétique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juillet 2026 à 10:12
consulter ce sujet Transformer jardinière béton en banc pour la condamner sur le forum MaçonnerieBonjour Kallack.
Il s'ait donc d'un branchement de type 1 avec le Linky dans des communs et le disjoncteur différentiel de branchement à proximité du tableau de répartition.
Ce DJ doit respecter les caractéristiques et réglages définis précédemment.
Le jour, de toute façon, fait tâche, de même que la platine du haut.
Cordialement.
On se permet d'insister :
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Il s'ait donc d'un branchement de type 1 avec le Linky dans des communs et le disjoncteur différentiel de branchement à proximité du tableau de répartition.
Ce DJ doit respecter les caractéristiques et réglages définis précédemment.
Le jour, de toute façon, fait tâche, de même que la platine du haut.
Citation :Non, mais l'électricien aurait pu être meilleur. Il a changé ce DJ avec des conducteurs amont sous tension. Ce n'est pas franchement la règle pour ce qui concerne la sécurité.
Je ne les ai pas senti alarmé outre mesure de la situation
Citation :A suivre.
Il est réglé sur 15 A ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 3 kVA.
Ce n'est pas beaucoup mais peut-être cela vous suffit-il.
Cordialement.
On se permet d'insister :
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 juillet 2026 à 14:01
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéBonjour CathyMan29.
Compléments, en attendant votre retour.
Nous conseillons régulièrement d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière, et il n'est pas trop tard pour que vous en teniez compte.
Terre jaune/vert obligatoire
Neutre bleu obligatoire
Phase directe rouge
Phase coupée par un interrupteur : orange, vers lampe.
Retour BP commande de télérupteur, quand il y en a : marron
Navette des va et vient : violet.
On utilise au choix du conducteur rigide HO7V-U, mais on aime bien le souple HO7-VK, même si c 'est plus cher. Compatible avec les appareillages et leurs bornes rapides à levier.
Utilisez le vocabulaire qui convient : disjoncteur, interrupteur différentiel etc. Et non "ou sur un 40 A ou Ac ".
Les sections s'expriment en mm² : 2,5 mm².
4 kW sur un seul circuit de chauffage est très limite.
Bref, vous pouvez être plus rigoureux.
Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.
Cordialement.
Compléments, en attendant votre retour.
Nous conseillons régulièrement d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière, et il n'est pas trop tard pour que vous en teniez compte.
Terre jaune/vert obligatoire
Neutre bleu obligatoire
Phase directe rouge
Phase coupée par un interrupteur : orange, vers lampe.
Retour BP commande de télérupteur, quand il y en a : marron
Navette des va et vient : violet.
On utilise au choix du conducteur rigide HO7V-U, mais on aime bien le souple HO7-VK, même si c 'est plus cher. Compatible avec les appareillages et leurs bornes rapides à levier.
Utilisez le vocabulaire qui convient : disjoncteur, interrupteur différentiel etc. Et non "ou sur un 40 A ou Ac ".
Les sections s'expriment en mm² : 2,5 mm².
4 kW sur un seul circuit de chauffage est très limite.
Bref, vous pouvez être plus rigoureux.
Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.
Cordialement.
22 juillet 2026 à 15:16
consulter ce sujet Avis erreurs tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéAprès avoir pris connaissance de votre réponse de 00:20
Comme vous mentionnez des parties communes, il s'agit donc d'un appartement.
Normalement, immédiatement à proximité du compteur Linky devrait se trouver un disjoncteur différentiel de branchement, et cela correspondrait un raccordement de type 2. Il devrait être réglé à son calibre maximum, le compteur Linky gérant la valeur du contrat de fourniture d'énergie électrique.
Vous pouvez vérifier.
L'intérieur du tableau montre une réalisation normale sur laquelle il n'y a rien à dire, idem pour le choix des appareillages.
Sauf l'absence de gaine déjà remarquée.
Pour ce qui concerne le travail non déclaré, le forum a à traiter ce genre de cas. Il arrive alors que des invités exposent des malfaçons. Nous avons juste fait un rappel, une information.
Votre électricien a donc les capacités techniques. Il peut vous justifier la pose d'un DJ au dessus du tableau.
Avec les précisions rappelées à 8:27.
S'il a posé cet appareillage sdans le cas d'un branchement de type 2, ce n'est pas un disjoncteur différentiel de branchement, mais un organe de coupure générale du tableau de répartition.
Auquel cas, toujours dans le cas d'un branchement de type 2, un interrupteur sectionneur aurait suffi.
Il est réglé sur 15 A ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 3 kVA.
Ce n'est pas beaucoup mais peut-être cela vous suffit-il.
Pour une plaque de cuisson électrique 2 ou 4 feux c'est trop faible.
Rappelons qu'un sèche-cheveux consomme 2 kW ou pas loin.
Les protections surintensités sont assurées par les disjoncteurs modulaires, les protections différentielles 30 mA instantanées sont assurées par les deux interrupteurs différentiels.
On vous laisse approfondir et chercher le vrai DJ de branchement pas loin du Linky.
S'il n'y en n'a pas, on actualisera.
Cordialement.
Comme vous mentionnez des parties communes, il s'agit donc d'un appartement.
Normalement, immédiatement à proximité du compteur Linky devrait se trouver un disjoncteur différentiel de branchement, et cela correspondrait un raccordement de type 2. Il devrait être réglé à son calibre maximum, le compteur Linky gérant la valeur du contrat de fourniture d'énergie électrique.
Vous pouvez vérifier.
L'intérieur du tableau montre une réalisation normale sur laquelle il n'y a rien à dire, idem pour le choix des appareillages.
Sauf l'absence de gaine déjà remarquée.
Pour ce qui concerne le travail non déclaré, le forum a à traiter ce genre de cas. Il arrive alors que des invités exposent des malfaçons. Nous avons juste fait un rappel, une information.
Votre électricien a donc les capacités techniques. Il peut vous justifier la pose d'un DJ au dessus du tableau.
Avec les précisions rappelées à 8:27.
S'il a posé cet appareillage sdans le cas d'un branchement de type 2, ce n'est pas un disjoncteur différentiel de branchement, mais un organe de coupure générale du tableau de répartition.
Auquel cas, toujours dans le cas d'un branchement de type 2, un interrupteur sectionneur aurait suffi.
Il est réglé sur 15 A ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 3 kVA.
Ce n'est pas beaucoup mais peut-être cela vous suffit-il.
Pour une plaque de cuisson électrique 2 ou 4 feux c'est trop faible.
Rappelons qu'un sèche-cheveux consomme 2 kW ou pas loin.
Les protections surintensités sont assurées par les disjoncteurs modulaires, les protections différentielles 30 mA instantanées sont assurées par les deux interrupteurs différentiels.
On vous laisse approfondir et chercher le vrai DJ de branchement pas loin du Linky.
S'il n'y en n'a pas, on actualisera.
Cordialement.
22 juillet 2026 à 11:25
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
L'éventualité du branchement de type 2 est possible.
Dans ce cas, le disjoncteur de branchement en photo se doit de ne pas être différentiel, auquel cas l'électricien aurait bien fait.
Mais si cet appareil est technologiquement un disjoncteur de branchement, dans le cas de l'installation sa fonction ne correspond pas à celle d'un disjoncteur de branchement. C'est un simple organe de coupure. Sa fonction disjoncteur magnétothermique est inutile.
L'électricien aurait pu mettre un simple interrupteur sectionneur.
Il aurait pu aussi fignoler comme cela a été précisé précédemment, et surtout protéger mécaniquement les conducteurs apparents.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
L'éventualité du branchement de type 2 est possible.
Dans ce cas, le disjoncteur de branchement en photo se doit de ne pas être différentiel, auquel cas l'électricien aurait bien fait.
Mais si cet appareil est technologiquement un disjoncteur de branchement, dans le cas de l'installation sa fonction ne correspond pas à celle d'un disjoncteur de branchement. C'est un simple organe de coupure. Sa fonction disjoncteur magnétothermique est inutile.
L'électricien aurait pu mettre un simple interrupteur sectionneur.
Il aurait pu aussi fignoler comme cela a été précisé précédemment, et surtout protéger mécaniquement les conducteurs apparents.
Citation :Votre description est imprécise et a pu amener à une interprétation erronée. En cas de branchement de type 2 ce n'est pas le disjoncteur principal.
Le disjoncteur principal a été changé
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
22 juillet 2026 à 08:27
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, avec liaison possible depuis la borne vers un module de surveillance d'intensité incorporé au tableau de répartition, et liaison éventuelle vers le Linky.
si j’ai bien compris
22 juillet 2026 à 08:14
consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A sur le forum ÉlectricitéBonjour Lorenzo3167.
Où en êtes vous ? Le problème a t-il été résolu et comment ?
Où en êtes vous ? Le problème a t-il été résolu et comment ?
21 juillet 2026 à 21:49
consulter ce sujet Innondation due à une fuite sortie évacuation eaux usées sur le forum PlomberieOù est le compteur ?
21 juillet 2026 à 21:48
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéBonjour Kallak,
Le disjoncteur de branchement doit être de type S si des ID 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Son calibre doit être réglé à son maximum si un compteur Linky est en amont.
Laisser un vide sans avoir refait l'ancien emplacement ne témoigne pas franchement d'une conscience professionnelle remarquable.
Bref, de ce qu'on voit, la qualité du travail semble inacceptable.
Si vous voulez, vous pouvez faire un gros plan net et bien éclairé des appareillages afin de voir s'il les choix sont conformes aux règles du métier.
L'intérieur du tableau mériterait également un gros plan.
On voit souvent des "cache-misère".
Cordialement.
Citation :Oui, mais qui a donné l’ordre à l'électricien ? Est-il mandaté par Enedis ? Est-il déclaré (travail dissimulé ?).
J'ai appris après coup que seul Enedis pouvait le faire.
Le disjoncteur de branchement doit être de type S si des ID 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Son calibre doit être réglé à son maximum si un compteur Linky est en amont.
Citation :Ce qui est choquant, car interdit, est que les conducteurs nus doivent être passés dans un conduit. Ici on utiliserait de l'ICTA de 25.
Est-ce choquant ?
Citation :On aimerait connaître sa qualification.
...par un professionnel.
Laisser un vide sans avoir refait l'ancien emplacement ne témoigne pas franchement d'une conscience professionnelle remarquable.
Bref, de ce qu'on voit, la qualité du travail semble inacceptable.
Si vous voulez, vous pouvez faire un gros plan net et bien éclairé des appareillages afin de voir s'il les choix sont conformes aux règles du métier.
L'intérieur du tableau mériterait également un gros plan.
On voit souvent des "cache-misère".
Cordialement.
21 juillet 2026 à 21:47
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéCitation :La pratique des forums Bricovidéo est une action volontaire et bénévole, en vue du partage comme vous avez pu constater en parcourant les sujets.
si cela ne vous dérange pas bien entendu
Poser un receveur de douche réclame certaines compétences et une expérience.
Sans évoquer l'outillage.
Voyez si faire réaliser cette pose par une entreprise sérieuse tant en compétences que respect des délais ne serait pas une solution, en sortant quelques centaines d'euros.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
21 juillet 2026 à 19:51
consulter ce sujet Comment poser un receveur de douche en céramique avec support ? sur le forum PlomberieCitation :Non, les protections étant dans le tableau de répartition, vous mettez un simple interrupteur sectionneur 40 A.
Si je veux une coupure dans le garage avant la borne, je doit mettre un disjoncteur 40 A avec l’interrupteur différentiel au tableau et ensuite le 32A courbe C dans le garage ?
Mais en général, le tableau principal n'étant pas bien loin, on n'en met pas. Cela ne présente pas d'intérêt.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 juillet 2026 à 17:12
consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A sur le forum ÉlectricitéBonjour Tigrou.
Cela est le cas de tous les départs dans un tableau de répartition.
Chaque départ est protégé en surintensité.
La liaison peut être en rigide, mais personnellement, on aime bien le souple HO7RN-F avec embouts dans un conduit.
La ligne doit être branchée sur le bornier principal du tableau de répartition.
On rappelle qu'il est possible que la borne doive être raccordée à un dispositif de mesure de l'intensité en ligne, soit par tore soit par liaison directe à la sortie I1I2 du compteur Linky.
Ce pour assurer un délestage.
Cordialement.
Citation :Type F
interrupteur différentiel 40A 30 mA type A F
Citation :Oui, interrupteur différentiel type F et DJ en cascade.
Inter différentiel et disjoncteur + câble + borne
Citation :Non, car la ligne, à son origine, doit être protégée en surintensité. Donc DJ indispensable.
sectionneur 40A + câble + interrupteur différentiel et disjoncteur + borne.
Cela est le cas de tous les départs dans un tableau de répartition.
Chaque départ est protégé en surintensité.
La liaison peut être en rigide, mais personnellement, on aime bien le souple HO7RN-F avec embouts dans un conduit.
La ligne doit être branchée sur le bornier principal du tableau de répartition.
On rappelle qu'il est possible que la borne doive être raccordée à un dispositif de mesure de l'intensité en ligne, soit par tore soit par liaison directe à la sortie I1I2 du compteur Linky.
Ce pour assurer un délestage.
Cordialement.
21 juillet 2026 à 15:33
consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A sur le forum ÉlectricitéCitation :Qui écrit ?
Problème résolu.
21 juillet 2026 à 08:27
consulter ce sujet Comment ouvrir regard de visite ? sur le forum PlomberieBonjour mamapoule.
Ce qui ne vous empêchera pas de mettre des plots (colle à carrelage ou autre substance) qui viendront compenser le fait que le bac en céramique peut être gauche.
Ici on mettrait quelques plots, puis on les recouvrirait de gaffer assez large pour éviter que la faïence colle au support.
Mais il nous arrive de pinailler.
Cordialement.
Citation :Vous n'aviez pas tout dit, et on vient d'apprendre l'existence de ce système.
Le socle dont je parle est très répandu, et sert exclusivement pour les receveurs, il est vendu à cet effet.
Ce qui ne vous empêchera pas de mettre des plots (colle à carrelage ou autre substance) qui viendront compenser le fait que le bac en céramique peut être gauche.
Ici on mettrait quelques plots, puis on les recouvrirait de gaffer assez large pour éviter que la faïence colle au support.
Mais il nous arrive de pinailler.
Cordialement.
20 juillet 2026 à 19:21
consulter ce sujet Comment poser un receveur de douche en céramique avec support ? sur le forum PlomberieCitation :Quand on est outillé, on utilise un nettoyeur haute pression muni de son tuyau de débouchage, équipé d'une buse conique.
Comment fait-on pour déboucher de l'extérieur ?
Mais le plus simple pour vous est de faire intervenir une société de curage qui dispose de systèmes plus puissants qu'un nettoyeur HP domestique.
Le domaine privatif est celui entre votre habitat et le regard d'égout.
On vous laisse choisir la bonne société.
Ne prenez pas la première venue, demandez le montant de l'intervention préalablement.
Certainement un prix forfaitaire.
Cordialement.
20 juillet 2026 à 14:11
consulter ce sujet Innondation due à une fuite sortie évacuation eaux usées sur le forum PlomberieBonjour lorenzo3167,
Jointoyer est inefficace, il faut voir s'il y a bouchon en aval.
Peut-être que déboucher avec un nettoyeur haute pression serait une solution. Il y a des sociétés pour cela.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble nécessaire.
Préparer son intervention avant votre départ serait souhaitable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il va falloir investiguer de façon à savoir où et comment s'écoulent les eaux usées. Vous ne précisez pas s'il y a liaison vers le tout à l'égout ou une fosse septique.
Je ne sais pas vraiment à quoi correspond cette entrée/sortie.
Jointoyer est inefficace, il faut voir s'il y a bouchon en aval.
Peut-être que déboucher avec un nettoyeur haute pression serait une solution. Il y a des sociétés pour cela.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble nécessaire.
Préparer son intervention avant votre départ serait souhaitable.
Citation :Certainement, en aval de ce que montrent les photos.
le fait que le problème pourrait être ailleurs ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2026 à 08:15
consulter ce sujet Innondation due à une fuite sortie évacuation eaux usées sur le forum PlomberieBonjour André69008.
1. Il semble logique d'utiliser des matériels agréés.
2. Le manomètre permet un réglage du réducteur. Ici il y en a un, en série avec une vanne à bille, souvenir d'une inondation due à un mini-trou dans le dispositif interne déformable.
3. "le tout faisant environ 85-90mm" Il faudra choisir un matériel de longueur absolument identique, car il ne semble pas y avoir de jeu latéral. Sauf à desserrer les colliers.
4. On met des joints plats fibre pour tout ce qui est raccordement en bout sur des épaulements de collets battus. Pour l'eau froide et l'eau chaude domestique (< 70 °C) on utilise les mêmes. Pour les étanchéités sur filetage, on aime bien utiliser filasse et pâte à joint.
Pour le téflon, il faut un certain tour de main, et une confiance à long terme.
Nota : on enduit de silicone plomberie toutes les parties à visser, même les joints plats.
L'avis personnel est qu'il faut déjà bien être expérimenté en plomberie. Dans votre cas, sous traiter à un professionnel justifierait de sortir les euros pour s'éviter des soucis.
Et cette contribution montre qu'il y en a potentiellement un certain nombre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pourquoi pas, mais en démontant le réducteur de pression il y a risque de vidanger tout votre réseau si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires en amont. Il y a un certain risque d'écoulements incontrôlés, sauf s'il y a un robinet à votre étage.
je me sens assez confiant comme pour faire le montage par moi-même.
1. Il semble logique d'utiliser des matériels agréés.
2. Le manomètre permet un réglage du réducteur. Ici il y en a un, en série avec une vanne à bille, souvenir d'une inondation due à un mini-trou dans le dispositif interne déformable.
3. "le tout faisant environ 85-90mm" Il faudra choisir un matériel de longueur absolument identique, car il ne semble pas y avoir de jeu latéral. Sauf à desserrer les colliers.
Citation :Non, on laisse les professionnels de la distribution (Cédéo et autres) vous conseiller au mieux.
avez des recommandations à me partager sur les marques.
4. On met des joints plats fibre pour tout ce qui est raccordement en bout sur des épaulements de collets battus. Pour l'eau froide et l'eau chaude domestique (< 70 °C) on utilise les mêmes. Pour les étanchéités sur filetage, on aime bien utiliser filasse et pâte à joint.
Pour le téflon, il faut un certain tour de main, et une confiance à long terme.
Nota : on enduit de silicone plomberie toutes les parties à visser, même les joints plats.
L'avis personnel est qu'il faut déjà bien être expérimenté en plomberie. Dans votre cas, sous traiter à un professionnel justifierait de sortir les euros pour s'éviter des soucis.
Et cette contribution montre qu'il y en a potentiellement un certain nombre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 juillet 2026 à 19:21
consulter ce sujet Remplacement régulateur de pression. sur le forum PlomberieSauf qu'il n'y pas la place pour une caméra dans le nichoir La Hulotte
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juillet 2026 à 11:02
consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise? sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
La caméra seule semble préférable, mais 125 € quand même.
Pas d'idée concernant l'éclairage interne. Dans la nature les nids sont probablement juste à l'ombre, et encore, ce n'est pas certain.
Pour les mésanges, cette année, c 'est trop tard.
La caméra seule semble préférable, mais 125 € quand même.
Pas d'idée concernant l'éclairage interne. Dans la nature les nids sont probablement juste à l'ombre, et encore, ce n'est pas certain.
Pour les mésanges, cette année, c 'est trop tard.
18 juillet 2026 à 11:14
consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce problème a été traité de multiples fois sur le forum ; voir les questions apparentées.
Il faudra que la plaque de cuisson soit directement reliée à une sortie de câble 6 mm² 32 A.
Le four peut être alimenté sur une prise 16 A de préférence dédiée, alimentée en 2,5 mm² et protégée à 20 A maximum.
Il est souhaitable que plaque et four soient sur des lignes distinctes.
Vous faites au mieux si vous vous sentez capable de mettre un peu d'ordre dans la distribution actuelle. Après identification de la ligne 6 mm², son départ sur le tableau de répartition (facile) et son arrivée dans la cuisine.
Cordialement.
Ce problème a été traité de multiples fois sur le forum ; voir les questions apparentées.
Il faudra que la plaque de cuisson soit directement reliée à une sortie de câble 6 mm² 32 A.
Le four peut être alimenté sur une prise 16 A de préférence dédiée, alimentée en 2,5 mm² et protégée à 20 A maximum.
Il est souhaitable que plaque et four soient sur des lignes distinctes.
Vous faites au mieux si vous vous sentez capable de mettre un peu d'ordre dans la distribution actuelle. Après identification de la ligne 6 mm², son départ sur le tableau de répartition (facile) et son arrivée dans la cuisine.
Cordialement.
18 juillet 2026 à 11:09
consulter ce sujet Connexion plaque/four sur prises cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour mamapoule,
Il faut que la faïence repose de façon rigide, sans porte à faux, avec un maximum de points d'appui.
Vous ne précisez pas la hauteur du support.
On aime bien réaliser un support en briquettes de béton cellulaire, puis on soigne les points d'appui. Mais il y a des astuces à mettre en œuvre pour plusieurs raisons : ne pas casser la faïence et ne pas passer à travers et peut-être se casser la cheville.
Bref, ce n'est pas simple.
Des liens vers des idées ici : Comment poser un receveur céramique
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas franchement une bonne idée. Mais peut-être avez vous une raison ?
Est-il possible de le poser sur des plaques en polystyrène ou est-ce une mauvaise idée ?
Il faut que la faïence repose de façon rigide, sans porte à faux, avec un maximum de points d'appui.
Vous ne précisez pas la hauteur du support.
On aime bien réaliser un support en briquettes de béton cellulaire, puis on soigne les points d'appui. Mais il y a des astuces à mettre en œuvre pour plusieurs raisons : ne pas casser la faïence et ne pas passer à travers et peut-être se casser la cheville.
Bref, ce n'est pas simple.
Des liens vers des idées ici : Comment poser un receveur céramique
Cordialement.
17 juillet 2026 à 22:45
consulter ce sujet Comment poser un receveur de douche en céramique avec support ? sur le forum PlomberieBonjour.
A quoi sert carte ? Dans quel équipement est-elle intégrée ? Comment savez vous qu'elle est HS ? Suite à quel évènement éventuel ?
Cordialement
A quoi sert carte ? Dans quel équipement est-elle intégrée ? Comment savez vous qu'elle est HS ? Suite à quel évènement éventuel ?
Cordialement
17 juillet 2026 à 03:21
consulter ce sujet Remplacer carte électronique CE2B01 DAAC sur le forum Électricité






