Profil du membre GL
Actuellement
2 110
questions dans le
forum litiges Travaux
Membre inscrit GL
a posté 31 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Lorenzo3167.
Où en êtes vous ? Le problème a t-il été résolu et comment ?
Où en êtes vous ? Le problème a t-il été résolu et comment ?
21 juillet 2026 à 21:49
consulter ce sujet Innondation due à une fuite sortie évacuation eaux usées sur le forum PlomberieOù est le compteur ?
21 juillet 2026 à 21:48
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéBonjour Kallak,
Le disjoncteur de branchement doit être de type S si des ID 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Son calibre doit être réglé à son maximum si un compteur Linky est en amont.
Laisser un vide sans avoir refait l'ancien emplacement ne témoigne pas franchement d'une conscience professionnelle remarquable.
Bref, de ce qu'on voit, la qualité du travail semble inacceptable.
Si vous voulez, vous pouvez faire un gros plan net et bien éclairé des appareillages afin de voir s'il les choix sont conformes aux règles du métier.
L'intérieur du tableau mériterait également un gros plan.
On voit souvent des "cache-misère".
Cordialement.
Citation :Oui, mais qui a donné l’ordre à l'électricien ? Est-il mandaté par Enedis ? Est-il déclaré (travail dissimulé ?).
J'ai appris après coup que seul Enedis pouvait le faire.
Le disjoncteur de branchement doit être de type S si des ID 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Son calibre doit être réglé à son maximum si un compteur Linky est en amont.
Citation :Ce qui est choquant, car interdit, est que les conducteurs nus doivent être passés dans un conduit. Ici on utiliserait de l'ICTA de 25.
Est-ce choquant ?
Citation :On aimerait connaître sa qualification.
...par un professionnel.
Laisser un vide sans avoir refait l'ancien emplacement ne témoigne pas franchement d'une conscience professionnelle remarquable.
Bref, de ce qu'on voit, la qualité du travail semble inacceptable.
Si vous voulez, vous pouvez faire un gros plan net et bien éclairé des appareillages afin de voir s'il les choix sont conformes aux règles du métier.
L'intérieur du tableau mériterait également un gros plan.
On voit souvent des "cache-misère".
Cordialement.
21 juillet 2026 à 21:47
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéCitation :La pratique des forums Bricovidéo est une action volontaire et bénévole, en vue du partage comme vous avez pu constater en parcourant les sujets.
si cela ne vous dérange pas bien entendu
Poser un receveur de douche réclame certaines compétences et une expérience.
Sans évoquer l'outillage.
Voyez si faire réaliser cette pose par une entreprise sérieuse tant en compétences que respect des délais ne serait pas une solution, en sortant quelques centaines d'euros.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
21 juillet 2026 à 19:51
consulter ce sujet Comment poser un receveur de douche en céramique avec support ? sur le forum PlomberieCitation :Non, les protections étant dans le tableau de répartition, vous mettez un simple interrupteur sectionneur 40 A.
Si je veux une coupure dans le garage avant la borne, je doit mettre un disjoncteur 40 A avec l’interrupteur différentiel au tableau et ensuite le 32A courbe C dans le garage ?
Mais en général, le tableau principal n'étant pas bien loin, on n'en met pas. Cela ne présente pas d'intérêt.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 juillet 2026 à 17:12
consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A sur le forum ÉlectricitéBonjour Tigrou.
Cela est le cas de tous les départs dans un tableau de répartition.
Chaque départ est protégé en surintensité.
La liaison peut être en rigide, mais personnellement, on aime bien le souple HO7RN-F avec embouts dans un conduit.
La ligne doit être branchée sur le bornier principal du tableau de répartition.
On rappelle qu'il est possible que la borne doive être raccordée à un dispositif de mesure de l'intensité en ligne, soit par tore soit par liaison directe à la sortie I1I2 du compteur Linky.
Ce pour assurer un délestage.
Cordialement.
Citation :Type F
interrupteur différentiel 40A 30 mA type A F
Citation :Oui, interrupteur différentiel type F et DJ en cascade.
Inter différentiel et disjoncteur + câble + borne
Citation :Non, car la ligne, à son origine, doit être protégée en surintensité. Donc DJ indispensable.
sectionneur 40A + câble + interrupteur différentiel et disjoncteur + borne.
Cela est le cas de tous les départs dans un tableau de répartition.
Chaque départ est protégé en surintensité.
La liaison peut être en rigide, mais personnellement, on aime bien le souple HO7RN-F avec embouts dans un conduit.
La ligne doit être branchée sur le bornier principal du tableau de répartition.
On rappelle qu'il est possible que la borne doive être raccordée à un dispositif de mesure de l'intensité en ligne, soit par tore soit par liaison directe à la sortie I1I2 du compteur Linky.
Ce pour assurer un délestage.
Cordialement.
21 juillet 2026 à 15:33
consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A sur le forum ÉlectricitéCitation :Qui écrit ?
Problème résolu.
21 juillet 2026 à 08:27
consulter ce sujet Comment ouvrir regard de visite ? sur le forum PlomberieBonjour mamapoule.
Ce qui ne vous empêchera pas de mettre des plots (colle à carrelage ou autre substance) qui viendront compenser le fait que le bac en céramique peut être gauche.
Ici on mettrait quelques plots, puis on les recouvrirait de gaffer assez large pour éviter que la faïence colle au support.
Mais il nous arrive de pinailler.
Cordialement.
Citation :Vous n'aviez pas tout dit, et on vient d'apprendre l'existence de ce système.
Le socle dont je parle est très répandu, et sert exclusivement pour les receveurs, il est vendu à cet effet.
Ce qui ne vous empêchera pas de mettre des plots (colle à carrelage ou autre substance) qui viendront compenser le fait que le bac en céramique peut être gauche.
Ici on mettrait quelques plots, puis on les recouvrirait de gaffer assez large pour éviter que la faïence colle au support.
Mais il nous arrive de pinailler.
Cordialement.
20 juillet 2026 à 19:21
consulter ce sujet Comment poser un receveur de douche en céramique avec support ? sur le forum PlomberieCitation :Quand on est outillé, on utilise un nettoyeur haute pression muni de son tuyau de débouchage, équipé d'une buse conique.
Comment fait-on pour déboucher de l'extérieur ?
Mais le plus simple pour vous est de faire intervenir une société de curage qui dispose de systèmes plus puissants qu'un nettoyeur HP domestique.
Le domaine privatif est celui entre votre habitat et le regard d'égout.
On vous laisse choisir la bonne société.
Ne prenez pas la première venue, demandez le montant de l'intervention préalablement.
Certainement un prix forfaitaire.
Cordialement.
20 juillet 2026 à 14:11
consulter ce sujet Innondation due à une fuite sortie évacuation eaux usées sur le forum PlomberieBonjour lorenzo3167,
Jointoyer est inefficace, il faut voir s'il y a bouchon en aval.
Peut-être que déboucher avec un nettoyeur haute pression serait une solution. Il y a des sociétés pour cela.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble nécessaire.
Préparer son intervention avant votre départ serait souhaitable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il va falloir investiguer de façon à savoir où et comment s'écoulent les eaux usées. Vous ne précisez pas s'il y a liaison vers le tout à l'égout ou une fosse septique.
Je ne sais pas vraiment à quoi correspond cette entrée/sortie.
Jointoyer est inefficace, il faut voir s'il y a bouchon en aval.
Peut-être que déboucher avec un nettoyeur haute pression serait une solution. Il y a des sociétés pour cela.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble nécessaire.
Préparer son intervention avant votre départ serait souhaitable.
Citation :Certainement, en aval de ce que montrent les photos.
le fait que le problème pourrait être ailleurs ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2026 à 08:15
consulter ce sujet Innondation due à une fuite sortie évacuation eaux usées sur le forum PlomberieBonjour André69008.
1. Il semble logique d'utiliser des matériels agréés.
2. Le manomètre permet un réglage du réducteur. Ici il y en a un, en série avec une vanne à bille, souvenir d'une inondation due à un mini-trou dans le dispositif interne déformable.
3. "le tout faisant environ 85-90mm" Il faudra choisir un matériel de longueur absolument identique, car il ne semble pas y avoir de jeu latéral. Sauf à desserrer les colliers.
4. On met des joints plats fibre pour tout ce qui est raccordement en bout sur des épaulements de collets battus. Pour l'eau froide et l'eau chaude domestique (< 70 °C) on utilise les mêmes. Pour les étanchéités sur filetage, on aime bien utiliser filasse et pâte à joint.
Pour le téflon, il faut un certain tour de main, et une confiance à long terme.
Nota : on enduit de silicone plomberie toutes les parties à visser, même les joints plats.
L'avis personnel est qu'il faut déjà bien être expérimenté en plomberie. Dans votre cas, sous traiter à un professionnel justifierait de sortir les euros pour s'éviter des soucis.
Et cette contribution montre qu'il y en a potentiellement un certain nombre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pourquoi pas, mais en démontant le réducteur de pression il y a risque de vidanger tout votre réseau si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires en amont. Il y a un certain risque d'écoulements incontrôlés, sauf s'il y a un robinet à votre étage.
je me sens assez confiant comme pour faire le montage par moi-même.
1. Il semble logique d'utiliser des matériels agréés.
2. Le manomètre permet un réglage du réducteur. Ici il y en a un, en série avec une vanne à bille, souvenir d'une inondation due à un mini-trou dans le dispositif interne déformable.
3. "le tout faisant environ 85-90mm" Il faudra choisir un matériel de longueur absolument identique, car il ne semble pas y avoir de jeu latéral. Sauf à desserrer les colliers.
Citation :Non, on laisse les professionnels de la distribution (Cédéo et autres) vous conseiller au mieux.
avez des recommandations à me partager sur les marques.
4. On met des joints plats fibre pour tout ce qui est raccordement en bout sur des épaulements de collets battus. Pour l'eau froide et l'eau chaude domestique (< 70 °C) on utilise les mêmes. Pour les étanchéités sur filetage, on aime bien utiliser filasse et pâte à joint.
Pour le téflon, il faut un certain tour de main, et une confiance à long terme.
Nota : on enduit de silicone plomberie toutes les parties à visser, même les joints plats.
L'avis personnel est qu'il faut déjà bien être expérimenté en plomberie. Dans votre cas, sous traiter à un professionnel justifierait de sortir les euros pour s'éviter des soucis.
Et cette contribution montre qu'il y en a potentiellement un certain nombre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 juillet 2026 à 19:21
consulter ce sujet Remplacement régulateur de pression. sur le forum PlomberieSauf qu'il n'y pas la place pour une caméra dans le nichoir La Hulotte
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juillet 2026 à 11:02
consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise? sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
La caméra seule semble préférable, mais 125 € quand même.
Pas d'idée concernant l'éclairage interne. Dans la nature les nids sont probablement juste à l'ombre, et encore, ce n'est pas certain.
Pour les mésanges, cette année, c 'est trop tard.
La caméra seule semble préférable, mais 125 € quand même.
Pas d'idée concernant l'éclairage interne. Dans la nature les nids sont probablement juste à l'ombre, et encore, ce n'est pas certain.
Pour les mésanges, cette année, c 'est trop tard.
18 juillet 2026 à 11:14
consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce problème a été traité de multiples fois sur le forum ; voir les questions apparentées.
Il faudra que la plaque de cuisson soit directement reliée à une sortie de câble 6 mm² 32 A.
Le four peut être alimenté sur une prise 16 A de préférence dédiée, alimentée en 2,5 mm² et protégée à 20 A maximum.
Il est souhaitable que plaque et four soient sur des lignes distinctes.
Vous faites au mieux si vous vous sentez capable de mettre un peu d'ordre dans la distribution actuelle. Après identification de la ligne 6 mm², son départ sur le tableau de répartition (facile) et son arrivée dans la cuisine.
Cordialement.
Ce problème a été traité de multiples fois sur le forum ; voir les questions apparentées.
Il faudra que la plaque de cuisson soit directement reliée à une sortie de câble 6 mm² 32 A.
Le four peut être alimenté sur une prise 16 A de préférence dédiée, alimentée en 2,5 mm² et protégée à 20 A maximum.
Il est souhaitable que plaque et four soient sur des lignes distinctes.
Vous faites au mieux si vous vous sentez capable de mettre un peu d'ordre dans la distribution actuelle. Après identification de la ligne 6 mm², son départ sur le tableau de répartition (facile) et son arrivée dans la cuisine.
Cordialement.
18 juillet 2026 à 11:09
consulter ce sujet Connexion plaque/four sur prises cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour mamapoule,
Il faut que la faïence repose de façon rigide, sans porte à faux, avec un maximum de points d'appui.
Vous ne précisez pas la hauteur du support.
On aime bien réaliser un support en briquettes de béton cellulaire, puis on soigne les points d'appui. Mais il y a des astuces à mettre en œuvre pour plusieurs raisons : ne pas casser la faïence et ne pas passer à travers et peut-être se casser la cheville.
Bref, ce n'est pas simple.
Des liens vers des idées ici : Comment poser un receveur céramique
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas franchement une bonne idée. Mais peut-être avez vous une raison ?
Est-il possible de le poser sur des plaques en polystyrène ou est-ce une mauvaise idée ?
Il faut que la faïence repose de façon rigide, sans porte à faux, avec un maximum de points d'appui.
Vous ne précisez pas la hauteur du support.
On aime bien réaliser un support en briquettes de béton cellulaire, puis on soigne les points d'appui. Mais il y a des astuces à mettre en œuvre pour plusieurs raisons : ne pas casser la faïence et ne pas passer à travers et peut-être se casser la cheville.
Bref, ce n'est pas simple.
Des liens vers des idées ici : Comment poser un receveur céramique
Cordialement.
17 juillet 2026 à 22:45
consulter ce sujet Comment poser un receveur de douche en céramique avec support ? sur le forum PlomberieBonjour.
A quoi sert carte ? Dans quel équipement est-elle intégrée ? Comment savez vous qu'elle est HS ? Suite à quel évènement éventuel ?
Cordialement
A quoi sert carte ? Dans quel équipement est-elle intégrée ? Comment savez vous qu'elle est HS ? Suite à quel évènement éventuel ?
Cordialement
17 juillet 2026 à 03:21
consulter ce sujet Remplacer carte électronique CE2B01 DAAC sur le forum ÉlectricitéUn nichoir de mésange breveté La Hulotte !
Il est souhaitable de mettre une planche sous le nid des hirondelles. De toute façon les fientes finiront par atterrir par terre.
Ici on voit quelques chauve-souris au crépuscule ; on se demande où elles nichent et où elles trouvent de l'eau.
Mais la faune est bien mal partie, avec les néonicotinoïdes qui vont être autorisés incessamment (pour les betteraves et les noisettes, indirectement pour une pâte à tartiner à 70 % d'huile de palme et de sucre), et l’autorisation de chasser les "nuisibles" n'importe quand et n'importe comment est diffusée, renards, belettes, martres, étourneaux, corvidés et autres.
Les sangliers sont heureux.
Une certaine période se voulait être écologique. C'est loupé.
Mais on s'éloigne du sujet, cela arrive quelquefois.
Je soigne mon hérisson pour l'hiver. Peut-être y en a t-il deux.
Cordialement.
Il est souhaitable de mettre une planche sous le nid des hirondelles. De toute façon les fientes finiront par atterrir par terre.
Ici on voit quelques chauve-souris au crépuscule ; on se demande où elles nichent et où elles trouvent de l'eau.
Mais la faune est bien mal partie, avec les néonicotinoïdes qui vont être autorisés incessamment (pour les betteraves et les noisettes, indirectement pour une pâte à tartiner à 70 % d'huile de palme et de sucre), et l’autorisation de chasser les "nuisibles" n'importe quand et n'importe comment est diffusée, renards, belettes, martres, étourneaux, corvidés et autres.
Les sangliers sont heureux.
Une certaine période se voulait être écologique. C'est loupé.
Mais on s'éloigne du sujet, cela arrive quelquefois.
Je soigne mon hérisson pour l'hiver. Peut-être y en a t-il deux.
Cordialement.
16 juillet 2026 à 22:56
consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise? sur le forum ÉlectricitéBonjour Sisto.
Un tel abandon a été traité sur le forum il y a bien des mois et à force de réclamation auprès du fournisseur d'énergie pour rupture unilatérale de contrat, celui ci avait rétabli le signal. Il faut reconnaître que ce codage est bien ancien, et il y a fort à parier qu'il ne sera pas rétabli.
L'autre problème qui a davantage attiré notre attention chez vous est qu'en shuntant le contact C1C2, le contacteur doit coller en position auto même en l'absence du codage pulsadis.
Et il semble que ce ne soit pas le cas. Il vous faut voir ce qui se passe et vérifier le circuit de commande qui doit être conforme au schéma décrit dans le document.
Ce qui ne vous empêche pas de porter réclamation auprès d'Enedis. En ce moment vous ne bénéficiez plus du double tarif et vous êtes lésé. D'où rupture de contrat si le signal de commutation a été coupé, ce dont il faut etre sûr.
On vous laisse être ferme avec le fournisseur.
Cordialement.
Un tel abandon a été traité sur le forum il y a bien des mois et à force de réclamation auprès du fournisseur d'énergie pour rupture unilatérale de contrat, celui ci avait rétabli le signal. Il faut reconnaître que ce codage est bien ancien, et il y a fort à parier qu'il ne sera pas rétabli.
L'autre problème qui a davantage attiré notre attention chez vous est qu'en shuntant le contact C1C2, le contacteur doit coller en position auto même en l'absence du codage pulsadis.
Et il semble que ce ne soit pas le cas. Il vous faut voir ce qui se passe et vérifier le circuit de commande qui doit être conforme au schéma décrit dans le document.
Ce qui ne vous empêche pas de porter réclamation auprès d'Enedis. En ce moment vous ne bénéficiez plus du double tarif et vous êtes lésé. D'où rupture de contrat si le signal de commutation a été coupé, ce dont il faut etre sûr.
On vous laisse être ferme avec le fournisseur.
Cordialement.
16 juillet 2026 à 21:51
consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC sur le forum ÉlectricitéBonjour Guinome.
Il faudrait se référer à la documentation disponible pour les professionnels.
Le coffret non fourni nous semble complet, c'est à dire que le dissocier serait à éviter. Dans l'exemple il est dimensionné pour plus que 18 kVA (30 A par phase), mais plutôt pour le maximum possible en triphasé (36 kVA 60 A environ, d'où les liaisons 16 mm²).
Il eut été préférable que votre projet soit défini et réalisé par une société spécialisée agréée Qualifelec photovoltaïque. Mater propose des partenaires agréés.
Nous même nous serions sérieusement documentés auparavant, tout en étant très proche de la théorie du système. Mais pour 6 kW nous ne l'aurions pas fait.
Il est à craindre que l'amortissement de l'investissement soit indéfiniment long, surtout avec 6 petits kW les jours de beau temps.
Dimensionner 16 mm² en triphasé nous semble injustifié pour cette puissance installée, mais la norme exige peut-être de dimensionner pour le maximum possible. Vous ne précisez pas quelle est la puissance souscrite.
Alors les 6 kW de panneaux ne vous rapporterons rien car l’installation est largement sous dimensionnée.
Mater propose un accompagnement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait se référer à la documentation disponible pour les professionnels.
Le coffret non fourni nous semble complet, c'est à dire que le dissocier serait à éviter. Dans l'exemple il est dimensionné pour plus que 18 kVA (30 A par phase), mais plutôt pour le maximum possible en triphasé (36 kVA 60 A environ, d'où les liaisons 16 mm²).
Citation :On comprend, mais pour une installation de ce type, envisager des économies n'est peut-être pas une bonne démarche.
L'idée de la modif est donc de gagner 25m de câble 5G 16mm² ...
Citation :Pour répondre il faudrait savoir quels sont les exigences du Consuel. Or, nous ne les connaissons pas, et il serait étonnant qu'un contributeur soit documenté.
Quelqu'un saurait-il me dire si le consuel va retoquer cette architecture ?
Il eut été préférable que votre projet soit défini et réalisé par une société spécialisée agréée Qualifelec photovoltaïque. Mater propose des partenaires agréés.
Nous même nous serions sérieusement documentés auparavant, tout en étant très proche de la théorie du système. Mais pour 6 kW nous ne l'aurions pas fait.
Il est à craindre que l'amortissement de l'investissement soit indéfiniment long, surtout avec 6 petits kW les jours de beau temps.
Dimensionner 16 mm² en triphasé nous semble injustifié pour cette puissance installée, mais la norme exige peut-être de dimensionner pour le maximum possible. Vous ne précisez pas quelle est la puissance souscrite.
Citation :Il faudrait peut-être commencer par remédier à cette anomalie hors normes, même celles de l'époque de réalisation, du moins, on peut le supposer.
Le disjoncteur général et mon TGBT sont actuellement dans une salle d'eau
Alors les 6 kW de panneaux ne vous rapporterons rien car l’installation est largement sous dimensionnée.
Mater propose un accompagnement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 juillet 2026 à 10:00
consulter ce sujet Cablage coffret AC triphasé photovoltaique sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous avez de la chance. Le nichoir est sans doute bien placé, en hauteur et à l'ombre.
j'ai la chance de voir les aller-retours des oiseaux chaque années sur plusieurs mois depuis le canapé.
Ici, c'est aléatoire, mais cette année cela m'a permis de prendre des photos superbes au 1/6400 s.
Puis les mésanges ne sont jamais revenues.
Espérons que la première canicule ne leur aura pas été fatale.
Cordialement.
15 juillet 2026 à 16:02
consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise? sur le forum ÉlectricitéBonjour Secka,
Cordialement.
Bonjour ami Martien,
Cette semaine il y a un supplément dans le Monde ou lemonde.fr si l'on est abonné, 6 épisodes sur la conquête de Mars.
Le premier, publié le 12 juillet : "en Juillet 1976, Viking débarque sur Mars : le jour où la Planète rouge est devenue « un lieu bien réel » "
Bien cordialement.
Citation :Oui, mais ici, ce sont les lois de la physique qui décident et personne ne peut les modifier.
merci Martien pour le rappel des cours.
Cordialement.
Bonjour ami Martien,
Cette semaine il y a un supplément dans le Monde ou lemonde.fr si l'on est abonné, 6 épisodes sur la conquête de Mars.
Le premier, publié le 12 juillet : "en Juillet 1976, Viking débarque sur Mars : le jour où la Planète rouge est devenue « un lieu bien réel » "
Bien cordialement.
15 juillet 2026 à 09:26
consulter ce sujet Réservoir à 12 mètres de haut pour pression de 2,5 bars sur le forum PlomberieBonjour.
C'est toujours possible en laissant l'interrupteur intérieur sur "marche".
Reste à voir si le projet en vaut la peine car le nichoir va servir quelques jours par an, et pas tous les ans.
A une prise même prétendue étanche, on préfère une boite de dérivation étanche Plexo raccordée par le bas. En effet il faudrait aussi que les fiches en bout des câbles soient étanches pour un usage extérieur, ce qui n'est généralement pas le cas.
Une prise dite étanche, certes, mais abritée et pas en plein vent. A vous de voir la configuration.
Dans tous les cas il faudra une protection différentielle 30 mA en amont de la ligne, vu l'absence de liaison terre. Les équipements pourraient être à double isolation, sans nécessité qu'ils soient reliés à la terre.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
C'est toujours possible en laissant l'interrupteur intérieur sur "marche".
Reste à voir si le projet en vaut la peine car le nichoir va servir quelques jours par an, et pas tous les ans.
A une prise même prétendue étanche, on préfère une boite de dérivation étanche Plexo raccordée par le bas. En effet il faudrait aussi que les fiches en bout des câbles soient étanches pour un usage extérieur, ce qui n'est généralement pas le cas.
Une prise dite étanche, certes, mais abritée et pas en plein vent. A vous de voir la configuration.
Dans tous les cas il faudra une protection différentielle 30 mA en amont de la ligne, vu l'absence de liaison terre. Les équipements pourraient être à double isolation, sans nécessité qu'ils soient reliés à la terre.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
15 juillet 2026 à 09:15
consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il faut disposer du neutre de la ligne d’éclairage. Il n'est pas certain qu'il passe dans le boîtier de l'interrupteur.
Il faut chercher où peut être ce neutre qui, rappelons le, est direct à la lampe.
La phase coupée vers la lampe est sur une borne de l'interrupteur.
Vous pouvez réviser le principe du montage simple allumage.
Cordialement.
Il faut disposer du neutre de la ligne d’éclairage. Il n'est pas certain qu'il passe dans le boîtier de l'interrupteur.
Il faut chercher où peut être ce neutre qui, rappelons le, est direct à la lampe.
La phase coupée vers la lampe est sur une borne de l'interrupteur.
Vous pouvez réviser le principe du montage simple allumage.
Cordialement.
14 juillet 2026 à 09:03
consulter ce sujet Ajouter des spots depuis l'interrupteur sur le forum ÉlectricitéCitation :L'afficheur sur le compteur précise l'état de la période, HC ou HP
est-ce que le circuit électrique général passerait tout de même en HC ?
Vous avez tous les éléments en main pour dépanner.
Même si la commutation HC ne se faisait pas, ce auquel on ne croit pas, le fait de shunter le contact doit commander le contacteur.
Faites vous aider, un proche expérimenté et méthodique ou un professionnel.
En attendant, vous commutez le contacteur en forcé pour chauffer l'eau.
Cordialement.
13 juillet 2026 à 23:52
consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC sur le forum ÉlectricitéLe document joint vous permet de comprendre le fonctionnement du montage.
Il suffit de shunter le contact C1 C2 pour faire fonctionner le contacteur.
Il faut vérifier l'état du fusible de 2 ou 3 A incorporé au compteur.
A la limite il n'y a pas besoin de multimètre pour dépanner, une lampe témoin suffit, à condition de comprendre le fonctionnement de la commande.
Cordialement
Il suffit de shunter le contact C1 C2 pour faire fonctionner le contacteur.
Il faut vérifier l'état du fusible de 2 ou 3 A incorporé au compteur.
A la limite il n'y a pas besoin de multimètre pour dépanner, une lampe témoin suffit, à condition de comprendre le fonctionnement de la commande.
Cordialement
13 juillet 2026 à 20:56
consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC sur le forum Électricité63 A 16 mm² correspond à une puissance de 12 kVA, ce qui est le maximum de la puissance souscrite possible en monophasé.
40 A 10 mm² devrait être suffisant pour une puissance disponible en monophasé de 9 kVA sur le tableau buanderie à 15 mètres.
Vous choisissez.
40 A 10 mm² devrait être suffisant pour une puissance disponible en monophasé de 9 kVA sur le tableau buanderie à 15 mètres.
Vous choisissez.
13 juillet 2026 à 19:02
consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Dans le cas ou une ligne est créée pour alimenter un tableau auxiliaire déporté, la protection surintensité se justifie.
Mais 63 A et 16 mm² n'est-il pas surdimensionné ?
Quelle est la puissance souscrite ?
Cordialement.
Dans le cas ou une ligne est créée pour alimenter un tableau auxiliaire déporté, la protection surintensité se justifie.
Mais 63 A et 16 mm² n'est-il pas surdimensionné ?
Citation :Un compteur ?
mettre un compteur plus grand
Quelle est la puissance souscrite ?
Cordialement.
13 juillet 2026 à 17:29
consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Sisto,
S'il y a à 0 volts entre A1 et A2 en HC la commande est inactive.
Voir ce document : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
Cordialement.
S'il y a à 0 volts entre A1 et A2 en HC la commande est inactive.
Citation :Surtout pas, c'est complètement inutile.
faire l'acquisition d'un nouveau.
Voir ce document : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
Citation :Erreur. Vous avez utilisé un multimètre avec la fonction voltmètre.
j'ai testé la tension avec mon ohmmètre
Cordialement.
13 juillet 2026 à 16:28
consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC sur le forum ÉlectricitéBonjour Kadiss.
Une solution très répandue en menuiserie d’ameublement est décrite ici
Effondrement vasque et meuble salle de bain
Mais vous pouvez vous documenter sur place dans les surfaces spécialisées en agencement.
Le MDF, qui finalement est du carton, n'est pas le matériau le plus noble pour la fabrication de meubles.
Si vous avez des euros il existe des pros de l'agencement et de la fabrication du type de meuble que vous envisagez, mais avec des matériaux et techniques plus adaptés.
Cordialement.
Une solution très répandue en menuiserie d’ameublement est décrite ici
Effondrement vasque et meuble salle de bain
Mais vous pouvez vous documenter sur place dans les surfaces spécialisées en agencement.
Le MDF, qui finalement est du carton, n'est pas le matériau le plus noble pour la fabrication de meubles.
Si vous avez des euros il existe des pros de l'agencement et de la fabrication du type de meuble que vous envisagez, mais avec des matériaux et techniques plus adaptés.
Cordialement.
13 juillet 2026 à 11:14
consulter ce sujet Fixer meuble au mur sur le forum MenuiserieBonjour TLLPN,
Cordialement.
Citation :On ne nettoie pas, on change, surtout après 16 ans qui est pratiquement le double d'une durée de vie moyenne sans soucis
Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous faites pour le nettoyer ?
Cordialement.
13 juillet 2026 à 10:41
consulter ce sujet Question suite à l'entretien d'un chauffe-eau Atlantic zeneo 300 L. sur le forum PlomberieVous pouvez expérimenter pour 13,26 €
13 juillet 2026 à 10:37
consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de bureau ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
La vitre du poêle fait partie des éléments qui rayonnent par construction. Elle doit être propre à tout moment.
Vu la température de la vitre (qu'on vous conseille d'évaluer), et de l'éventuelle peinture noire qui ne manquera pas de créer des points chauds, on ne donne pas cher de la durée de vie de la vitre, alors sous contrainte thermique avec des gradients de température importants.
Soit vous trouvez une peinture et approvisionnez deux ou trois vitres de rechange, soit vous abandonnez cette idée qu'on peut qualifier de *****.
* : mettre le qualificatif qui vous semble adapté à l'idée, irréaliste de toute façon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La vitre du poêle fait partie des éléments qui rayonnent par construction. Elle doit être propre à tout moment.
Vu la température de la vitre (qu'on vous conseille d'évaluer), et de l'éventuelle peinture noire qui ne manquera pas de créer des points chauds, on ne donne pas cher de la durée de vie de la vitre, alors sous contrainte thermique avec des gradients de température importants.
Soit vous trouvez une peinture et approvisionnez deux ou trois vitres de rechange, soit vous abandonnez cette idée qu'on peut qualifier de *****.
* : mettre le qualificatif qui vous semble adapté à l'idée, irréaliste de toute façon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 juillet 2026 à 22:24
consulter ce sujet Peinture haute température pour vitre poêle sur le forum ChauffageMais mettre des variateurs en cascade ne se fait pas, si le ventilateur actuel en est équipé.
12 juillet 2026 à 22:09
consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de bureau ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour 13,26 € vous n'avez rien à perdre à essayer.
Mais il existe des ventilateurs silencieux.
Cordialement.
Pour 13,26 € vous n'avez rien à perdre à essayer.
Mais il existe des ventilateurs silencieux.
Cordialement.
12 juillet 2026 à 21:04
consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de bureau ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Anthony38,
On ne voit pas quelle serait l'utilité de cet appareillage.
Le tableau additionnel mériterait d'être plus grand, à défaut de changer l'actuel qu est très bien fait, mais trop rempli.
Le calibre des protections surintensité n'a pas besoin d'être au maximum. 16 A suffit amplement comme sur le tableau actuel en photo.
On voit qu'il y a beaucoup de câbles. On préfère les conduits souples ICTA de 20 dans lesquels on insère des conducteurs souples ou rigides (HO7V-K ou HO7V-U). Avec l'expérience, on aime bien le souple même si c'est plus cher.
Voir pour le chauffage d'appoint ; est-ce utile ? Que comprend t-il ?
On vous laisse affiner votre projet, en vous inspirant au besoin des nombreux exemples de tableaux de répartition présents sur le forum.
Cordialement.
Citation :Un compteur qui compte ?
je place un nouveau compteur Drivia Legrand
Citation :Dans un tableau de répartition (pas un compteur, efforcez vous de faire la différence avec un minimum d'attention dont ne pas être du métier n'est pas une raison), il n'y a que des interrupteurs différentiels 30 mA et des disjoncteurs phase neutre (DPN).
1 x Legrand 407790 → disjoncteur 2P 63 A
On ne voit pas quelle serait l'utilité de cet appareillage.
Le tableau additionnel mériterait d'être plus grand, à défaut de changer l'actuel qu est très bien fait, mais trop rempli.
Le calibre des protections surintensité n'a pas besoin d'être au maximum. 16 A suffit amplement comme sur le tableau actuel en photo.
On voit qu'il y a beaucoup de câbles. On préfère les conduits souples ICTA de 20 dans lesquels on insère des conducteurs souples ou rigides (HO7V-K ou HO7V-U). Avec l'expérience, on aime bien le souple même si c'est plus cher.
Voir pour le chauffage d'appoint ; est-ce utile ? Que comprend t-il ?
Citation :Ce n'est pas bien grand.
Environ 6 modules
On vous laisse affiner votre projet, en vous inspirant au besoin des nombreux exemples de tableaux de répartition présents sur le forum.
Cordialement.
12 juillet 2026 à 10:33
consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Fabrice,
C'est assez intuitif.
La liaison au tout à l'égout se fait normalement dans un regard sur le trottoir.
On vous laisse réfléchir. En Nicoll, avec des tampons de visite et des raccordements démontables si possible, avec des manchons de dilatation.
Ici, pour lavabo et évier, on utilise un raccord souple accordéon relié à une manchette à joint caoutchouc.
Pour une douche c'est plus délicat, sauf s'il y a un sous-sol.
Cordialement.
Citation :On s'arrange pour que le niveau du raccordement WC soit au plus bas, d'où les choix des Y de raccordement des autres lavabos etc.
Comment puis-je m'assurer que le WC ne diffuse par vers lavabo et WC ?
C'est assez intuitif.
Citation :Ce semble être le cas la plupart du temps. Le tout à l'égout conduit les eaux grises et les eaux noires. Tout ces liquides chargés sont traités dans les stations d'épuration.
Est-ce une pratique admise de rejoindre les évacs EU vers EV ?
Citation :Si c’est facile à réaliser, pourquoi pas, mais avec liaison en toiture avec une sortie de toit. Ou raccordement sur la sortie 1 de façon à n'avoir qu'une seule sortie de toit.
Une deuxième est nécessaire au WC 1 ?
La liaison au tout à l'égout se fait normalement dans un regard sur le trottoir.
On vous laisse réfléchir. En Nicoll, avec des tampons de visite et des raccordements démontables si possible, avec des manchons de dilatation.
Ici, pour lavabo et évier, on utilise un raccord souple accordéon relié à une manchette à joint caoutchouc.
Pour une douche c'est plus délicat, sauf s'il y a un sous-sol.
Cordialement.
11 juillet 2026 à 11:04
consulter ce sujet Réseau évacuation EU-EV douche+lavabo reliés directement sur evac WC sur le forum PlomberieBonjour.
Il va vous falloir faire preuve d'imagination.
Il ne faut simplement pas que les eaux noires se déversent dans la canalisation des eaux pluviales.
Une pente sera à respecter.
Sur votre photo on ne voit pas bien la différence entre les deux types de canalisation dans le coin intérieur.
On conseille l'usage de matériel Nicoll, tout en rendant les liaisons démontables;
Un regard pour les eaux pluviales serait peut-être à envisager ; bref, pour faire un peu de jour dans le coin.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Il va vous falloir faire preuve d'imagination.
Il ne faut simplement pas que les eaux noires se déversent dans la canalisation des eaux pluviales.
Une pente sera à respecter.
Sur votre photo on ne voit pas bien la différence entre les deux types de canalisation dans le coin intérieur.
On conseille l'usage de matériel Nicoll, tout en rendant les liaisons démontables;
Un regard pour les eaux pluviales serait peut-être à envisager ; bref, pour faire un peu de jour dans le coin.
Citation :S'il n'y a pas possibilité de creuser le sol le montage sera apparent.
Je suis à la recherche de solutions pour dissimuler au maximum la tuyauterie.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
10 juillet 2026 à 17:50
consulter ce sujet Évacuation de WC croisant une conduite d'eaux pluviales sur le forum PlomberieBonjour.
Une marque de distributeur.
C'est fichu.
Mettez le prix et la marque et vous serez tranquille si vous avez un usage régulier, ce qui est courant avec ce type d'outillage.
Cordialement.
Une marque de distributeur.
C'est fichu.
Mettez le prix et la marque et vous serez tranquille si vous avez un usage régulier, ce qui est courant avec ce type d'outillage.
Cordialement.
10 juillet 2026 à 12:10
consulter ce sujet Panne perceuse brushless Inventiv sur le forum OutillageBonjour Silo,
On vous conseille plutôt d'acheter une petite lampe de poche à led et de garder un esprit pratique.
Cordialement.
On vous conseille plutôt d'acheter une petite lampe de poche à led et de garder un esprit pratique.
Cordialement.
08 juillet 2026 à 22:39
consulter ce sujet Pile AAA dans le froid sur le forum ÉlectricitéBonjour June.
On va essayer d'être logique.
Ces deux interrupteurs commandent des luminaires séparés, et avec un seul point d'allumage, celui en photo 1 avec les 2 interrupteurs simples*. Pouvez vous confirmer ?
Les deux vis en bas n'ont pas dû être utilisées et sont serrées, on ne voit pas de trace de tournevis.
Pouvez vous confirmer ?
On voit en haut deux fils oranges connectés dans deux alvéoles ; il s'agit probablement d'une arrivée phase directe et d'un départ phase vers un autre point d'allumage.
Reste l'alvéole au milieu et à droite ; c'est là qu'il faut raccorder le fil jaune. La vis doit être desserrée.
Vérifiez le serrage des autres vis.
Votre installation électrique est plutôt rustique et d'époque !
*Normalement ces appareillages sont deux va et vient avec le commun au milieu.
Sans que cela ait changé le fonctionnement en interrupteur simple, les deux fils oranges auraient dus être branché dans les deux alvéoles du milieu. Vous laissez ainsi.
Pour votre connaissance des circuits électriques vous pouvez réviser le principe des montages interrupteur simple et va et vient.
Cordialement.
On va essayer d'être logique.
Ces deux interrupteurs commandent des luminaires séparés, et avec un seul point d'allumage, celui en photo 1 avec les 2 interrupteurs simples*. Pouvez vous confirmer ?
Les deux vis en bas n'ont pas dû être utilisées et sont serrées, on ne voit pas de trace de tournevis.
Pouvez vous confirmer ?
On voit en haut deux fils oranges connectés dans deux alvéoles ; il s'agit probablement d'une arrivée phase directe et d'un départ phase vers un autre point d'allumage.
Reste l'alvéole au milieu et à droite ; c'est là qu'il faut raccorder le fil jaune. La vis doit être desserrée.
Vérifiez le serrage des autres vis.
Votre installation électrique est plutôt rustique et d'époque !
*Normalement ces appareillages sont deux va et vient avec le commun au milieu.
Sans que cela ait changé le fonctionnement en interrupteur simple, les deux fils oranges auraient dus être branché dans les deux alvéoles du milieu. Vous laissez ainsi.
Pour votre connaissance des circuits électriques vous pouvez réviser le principe des montages interrupteur simple et va et vient.
Cordialement.
08 juillet 2026 à 17:52
consulter ce sujet Problème Branchement Interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous mettez simplement un DPN à l'origine de chaque ligne et l'on n'en parle plus.
Cordialement
Vous mettez simplement un DPN à l'origine de chaque ligne et l'on n'en parle plus.
Cordialement
08 juillet 2026 à 14:05
consulter ce sujet Installation électrique pour clim disjoncteur relais de contrôle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le siphon n'est pas obstrué, il y a un bouchon en aval du té.
Cela peut être confirmé si l'écoulement ne s'améliore pas (débit et glouglous) quand vous ouvrez le bouchon.
Un nettoyeur haute pression muni de son tube spécial de débouchage avec sa buse conique peut être une solution.
Cordialement.
Si le siphon n'est pas obstrué, il y a un bouchon en aval du té.
Cela peut être confirmé si l'écoulement ne s'améliore pas (débit et glouglous) quand vous ouvrez le bouchon.
Un nettoyeur haute pression muni de son tube spécial de débouchage avec sa buse conique peut être une solution.
Cordialement.
07 juillet 2026 à 19:16
consulter ce sujet Ajouter évent évacuation évier qui ne se vide pas rapidement sur le forum PlomberieBonjour Sergiobricolo,
Sauf exception exceptionnelle, ces cartes ne se réparent pas. Les SAV font le changement direct de la carte si le coût n'est pas prohibitif par rapport à un lave-vaisselle neuf, et si le diagnostic a été effectué en suivant la procédure de SAV.
Cordialement.
Citation :Et avoir les connaissances et expérience nécessaires en électronique de commutation. Un multimètre ne suffit pas.
encore faut il avoir le schéma et l'implantation.
Sauf exception exceptionnelle, ces cartes ne se réparent pas. Les SAV font le changement direct de la carte si le coût n'est pas prohibitif par rapport à un lave-vaisselle neuf, et si le diagnostic a été effectué en suivant la procédure de SAV.
Cordialement.
07 juillet 2026 à 16:08
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens carte 9000 683 387 HS ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour Fabrice2156.
Quelques réflexions.
Il faut que les canalisations respirent, le diamètre 32 vers la toiture est trop petit.
Les textes de référence et des recommandations sont disponibles sur le net avec les mots clé ventilation primaire.
Vous pouvez utiliser le système Chutunic Nicoll pour limiter les bruits.
Arrangez vous pour que les jonctions soient démontables (l'usage de manchons de dilatation H ou V Nicoll est très pratique).
De même, on dispose des tampons de visite un peu partout afin de faciliter un débouchage éventuel (et dans la vie d'un habitat la probabilité n'est pas nulle) avec un déboucheur haute pression.
On vous laisse affiner votre projet en faisant le choix d'une marque professionnelle et non de GSB.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Quelques réflexions.
Citation :Que cela signifie t-il ?
Assainissement collectif.
Il faut que les canalisations respirent, le diamètre 32 vers la toiture est trop petit.
Les textes de référence et des recommandations sont disponibles sur le net avec les mots clé ventilation primaire.
Vous pouvez utiliser le système Chutunic Nicoll pour limiter les bruits.
Arrangez vous pour que les jonctions soient démontables (l'usage de manchons de dilatation H ou V Nicoll est très pratique).
De même, on dispose des tampons de visite un peu partout afin de faciliter un débouchage éventuel (et dans la vie d'un habitat la probabilité n'est pas nulle) avec un déboucheur haute pression.
Citation :A priori oui, mais avec les contraintes de raccordement suggérées. Il ne faudra pas que l'écoulement WC diffuse vers lavabo et douche ; problème de niveau de raccordement à bien régler.
raccorder lavabo + douche directement sur la chute du WC comme sur le schéma ?
Citation :Les deux sont liés ; si la ventilation primaire au niveau du WC est bien réalisée ce ne devrait pas se produire.
Y a-t-il un risque de désiphonnage (notamment avec la chasse d’eau) ? d'odeur ?
Citation :On n'en voit qu'une. Prolonger le tube WC vers le toit semble indispensable. Sauf erreur, le schéma actuel ne montre qu'une seule liaison toiture.
Est-ce que je dois rajouter une deuxième ventilation primaire en prolongement des WC de l'étage ?
On vous laisse affiner votre projet en faisant le choix d'une marque professionnelle et non de GSB.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 juillet 2026 à 16:00
consulter ce sujet Réseau évacuation EU-EV douche+lavabo reliés directement sur evac WC sur le forum PlomberieLes vannes à bille c'est du luxe. Cela permet d'isoler le chauffe eau en cas d'intervention. C'est donc très rare.
On peut s'en passer.
Mais ici il y en a qui ont servi lors du dernier changement.
On peut s'en passer.
Mais ici il y en a qui ont servi lors du dernier changement.
05 juillet 2026 à 21:11
consulter ce sujet Disjonction lors de la mise en route du ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
En attendant, voyez par quel modèle (type, marque) vous allez remplacer ce chauffe-eau.
Il faudra changer le groupe de sécurité dans la foulée.
On peut mettre des vannes à bille en entrée et sortie.
Et TVA 10 % si un professionnel intervient.
Cordialement.
En attendant, voyez par quel modèle (type, marque) vous allez remplacer ce chauffe-eau.
Il faudra changer le groupe de sécurité dans la foulée.
On peut mettre des vannes à bille en entrée et sortie.
Et TVA 10 % si un professionnel intervient.
Cordialement.
05 juillet 2026 à 17:49
consulter ce sujet Disjonction lors de la mise en route du ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour Noizette,
Il n'y a pas de réserve pour ce qui concerne la technologie, la sécurité, les normes de raccordement protection de la prise Green'Up.
Sur votre schéma le circuit de puissance doit être raccordé en sortie du DJ différentiel de branchement.
Il n'y a pas de sortie puissance sur le compteur Linky accessible à l'usager.
Cordialement.
Il n'y a pas de réserve pour ce qui concerne la technologie, la sécurité, les normes de raccordement protection de la prise Green'Up.
Sur votre schéma le circuit de puissance doit être raccordé en sortie du DJ différentiel de branchement.
Il n'y a pas de sortie puissance sur le compteur Linky accessible à l'usager.
Cordialement.
05 juillet 2026 à 09:02
consulter ce sujet Branchement prise renforcée recharge véhicule sur contacteur J/N existant sur le forum ÉlectricitéBonjour shmft.
Cordialement.
Citation :
il a fait disjoncter déclencher le disjoncteur l'interrupteur différentiel de sa rangée.
Citation :Le fourreau est percé.
Le fourreau métallique dans lequel est logée la résistance est humide
Citation :C'est maintenant.
A terme il était prévu que ce ballon d'eau chaude devait être remplacé.
Citation :C'est tout à fait inutile.
Est-ce-que je peux remplacer l'ancienne résistance par la nouvelle sans risque ?
Cordialement.
04 juillet 2026 à 23:39
consulter ce sujet Disjonction lors de la mise en route du ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
C'est bon, hormis que le circuit puissance est en aval du disjoncteur différentiel de branchement.
Seul C1 C2 du Linky est utilisé.
Cordialement.
C'est bon, hormis que le circuit puissance est en aval du disjoncteur différentiel de branchement.
Seul C1 C2 du Linky est utilisé.
Cordialement.
04 juillet 2026 à 23:35
consulter ce sujet Branchement prise renforcée recharge véhicule sur contacteur J/N existant sur le forum ÉlectricitéBonjour AG1959.
L'électricien agréé IRVE prendra en charge, et en responsabilité, la mise en place de la borne, son alimentation 10 mm² (pour liaison 40 A) et ses protections surintensité et différentielle 30 mA type F.
La ligne a comme origine le tableau de répartition et non le compteur qui ne fait que compter.
Le domaine électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Suivant l'accès ou non à la sortie TIC du compteur, une mesure de la consommation globale de l'installation peut se faire avec un tore de mesure d'intensité.
Suivant la marque de la borne, la liaison avec le TIC Linky peut se faire par courants porteurs.
Renseignez vous auprès de l'installateur sur le type de borne qui est prévu.
Cordialement.
L'électricien agréé IRVE prendra en charge, et en responsabilité, la mise en place de la borne, son alimentation 10 mm² (pour liaison 40 A) et ses protections surintensité et différentielle 30 mA type F.
La ligne a comme origine le tableau de répartition et non le compteur qui ne fait que compter.
Le domaine électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Citation :Oui, fonction différentielle type F.
Je suppose que la fonction du deuxième équivaut à la fonction des premiers ?
Suivant l'accès ou non à la sortie TIC du compteur, une mesure de la consommation globale de l'installation peut se faire avec un tore de mesure d'intensité.
Suivant la marque de la borne, la liaison avec le TIC Linky peut se faire par courants porteurs.
Renseignez vous auprès de l'installateur sur le type de borne qui est prévu.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 16:41
consulter ce sujet Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur borne de recharge 7,4kW sur le forum Électricité






