Bonjour,
Les équilibrages et les réglages de débits dans les boucles se font sur le collecteur de départ (celui du haut) et c'est bien une BTR (clé 6 pans mâle).
Les boutons blancs ne sont que des vannes de coupure pour arrêter ou mettre en route la boucle du plancher, elle ne sont pas faites pour régler un débit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:34
forum consulter ce sujet Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen sur le forum Chauffage

Bonjour,
Pour vous apporter une réponse individualisée il est important de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.

Si votre disconnecteur crache l'eau quand les deux vannes sont ouvertes :
- Essayez de taper dessus pour débloquer les clapets,
- Si ça ne marche pas vous devrez le remplacer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 13:08
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.

Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tous ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum.

Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!

Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est une jeu de patience...

En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !

La précision de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 13:02
forum consulter ce sujet Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen sur le forum Chauffage

Bonjour,

Là votre problème relève du miracle !
A part une réparation par un chaudronnier sachant travailler la fonte ou un vieux stock quelque part...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Recherche grille fonte poêle à charbon Godin 193 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vérifiez que le bruit (ronronnement) correspond bien au fonctionnement de l'extracteur de votre chaudière.
Si c'est bien le cas, il faut ensuite vérifier :
- Sa tension d'alimentation,
- Sa vitesse de rotation qui doit être rapide,
- Que le pressostat d'air détecte bien le fonctionnement de l'extracteur,
- Que le transfo d'allumage et le train d'étincelle fonctionne,
- Que la vanne gaz est bien alimentée et qu'elle s'ouvre bien,
- Que vous avez bien du gaz de disponible en sortie de votre compteur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elm Leblanc Egalis GVB C 24-1H sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous mettez en mode "été" mais quelle température extérieure fait-il ?
Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 14:32
forum consulter ce sujet Accélérateur de chauffage fonctionne en mode été sur le forum Chauffage

Bonjour,
Si vous avez un doute et que vous présumez que le fioul arrive bien vous devez vous en assurer :
- Fermez la vanne de votre arrivée de fioul à gauche de votre chaudière,
- Dévissez le flexible fioul,
- Plongez le dans un bidon de fioul ou de gasoil,
- Sortez la cellule de son logement et mettez la dans le noir (dans un chiffon dans votre main),
- Quand la flamme apparait, sortez la cellule et mettez la dans la lumière d'une lampe de poche.

Si cela fonctionne, votre cellule et votre coffret sont bons : vous avez un souci d'alimentation de fioul !
Si cela ne fonctionne pas vous avez un souci avec la cellule ou le coffret : le fioul arrive bien !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario
25 mars 2020 à 12:37
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière fioul Idéal Standard LB2 type 27 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Compte tenu de la configuration de votre ventouse (verticale 80/125 sur 2 mètres + le terminal) vous devez mettre en place le diaphragme correspondant. Ce dernier servant à compenser la perte de charge de votre conduit, si ce n'est pas le bon ou si vous le modifiez les pressions, dépressions, débits dans la ventouse ne sont pas les bons et le pressostat d'air ne détecte pas bonne valeurs : dans le doute changez-le !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 12:25
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

La mise en conformité du logement est normalement à la charge du propriétaire ?
Lors de la mise en place de cette chaudière, l'actuel propriétaire a dû recevoir un certificat de conformité (document obligatoire) lorsqu'on remplace une chaudière par une autre : ce document existe-t-il ?

Pour la remise en conformité, il faut utiliser une gaine de raccordement homologuée, la mettre en place selon les règles de l'art et refaire un diagnostic pour valider cette modification (travaux 100 à 150€ + prix du diagnostic).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 12:08
forum consulter ce sujet Anomalie chaudière au gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Attention, la réglementation et l'utilisation de ce type d'appareils à changer.
Le raccordement des fumées, les conditions de ventilation du local, le nombre de point de puisage aussi.

Un chauffe eau à accumulation électrique présente moins de contraintes de mise en place et ne nécessite pas d'entretien annuel.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 16:38
forum consulter ce sujet Remplacement vieux chauffe-eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ces codes de défaut 374 et 625 ne correspondent à rien, chez ce constructeur les codes défauts sont de type E 133, E 132, E160... !!!

Vous avez deux circuits de chauffages différents :
- Un circuit direct pour les radiateurs,
- Un circuit vanne mélangeuse pour le plancher chauffant.
Votre installation est-elle bien paramétrée ?

Les codes que vous voyez sont des codes de dysfonctionnement du "sistherm" : votre mise en service n'est pas faite correctement, l'adaptation de combustion n'est pas faite correctement, les analyses de combustion ne sont bonnes...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 374 625 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Comme on le distingue sur vos photos, elle est pleine de poussière : surprenant pour une chaudière qui viens d'avoir son entretien annuel !!!

L'ordre de cette entretien, votre prestataire a-t-il déposer le brûleur pour le nettoyer, brosser le corps de chauffe, nettoyer la veilleuse, vérifier le conduit de cheminée, contrôler les seuils de fonctionnement de la valve eau, vérifier le vase d'expansion, contrôler les pressions gaz et les tensions d'alimentation, mesurer le Co dans les fumées et le Co dans l'ambiance ?

Combien de temps à durer l'intervention ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 15:21
forum consulter ce sujet Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, votre installation mériterait d'être dans un musée !!!

Si vous avez identifié un court-circuit sur votre brûleur il est très simple de le vérifier. Enlevez le coffret de sécurité et mettez sous tension votre brûleur :
- Si cela disjoncte : ça ne vient pas du brûleur !
- Si cela tient il faut contrôler tous les organes de votre brûleur utilisant du 230 Volts (voire moins : 110 Volts peut-être ?)

Pour cela il faut vérifier individuellement soit la continuité de chaque composant (valeur ohmique) soit son fonctionnement (sous tension) et dans l'ordre chronologique du fonctionnement de votre brûleur :
- Le moteur de ventilation,
- Le transformateur d'allumage,
- La bobine de l'électrovanne fioul,

La taille de vos photos est trop petite pour distinguer les différentes détails de votre installation : dommage...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 15:10
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière fioul Idéal Standard LB2 type 27 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour tenter de résoudre votre problème, votre prestataire a remplacer un certain nombre de pièces amis sans apporter de solution.
Si votre chaudière fonctionne capot ouvert vous devriez vérifier le montage et l'étanchéité de la ventouse.

Quelle est la configuration de cette ventouse :
- Horizontale, verticale ?
- Sortie directe ?
- Nombre de coude à 45° ?
- Nombre de coude à 90° ?
- Longueur de tubes en mètre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 14:58
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si ce phénomène correspond à la dernière visite d'entretien, faites intervenir en urgence le prestataire si vous ne vous sentez pas tranquille et en sécurité !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:38
forum consulter ce sujet Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, ce type de chaudière sont très pointues mais ce qui pêche réellement aujourd'hui c'est que très peu de prestataires sont capable d'en assurer l'entretien :
- Incompétence ?
- Manque de volonté de se former ?
- Ignorance des systèmes de régulation et de leurs paramétrages ?
- Peur de la panne ?
- Absence d'appareils de mesure et analyse de combustions ?
- Appât du gain et économie de temps ?

Clairement un prestataire qui ne passe que 30 minutes sur ce type d'appareil pour faire l'entretien est un charlatan, il devrait relire la procédure d'entretien du constructeur et la norme AFNOR pour se rendre compte que en dessous d'une heure et demi pour tout faire il faut être bien organisé !
En une demi heure il faut être mal honnête et inconscient pour engager sa responsabilité, celle de son assurance et la réputation de la marque de la chaudière.

Dans l'idéal, lorsque l'on aborde ce type d'entretien, il faut être en possession des différents consommables nécessaires à l'entretien de ce type de chaudière (joints de corps de chauffe, joints du brûleur, joints d'électrodes et de sonde de ionisation, joints d'évacuation des condensats...). Lors des opérations de démontage il n'est pas rare d'avoir à remplacer ce type de pièces.

Contrairement à ce que l'on peut lire sur les différents forums, ce ne sont pas les appareils ou les marques qui sont mauvaises, ce sont les professionnels (installateurs et SAV) qui ne sont pas à la hauteur des exigences de ces produits : dommage pour les utilisateurs...

Une notation des mauvais prestataires devrait être mise en place !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Cette chaudière n'ayant plus sa configuration d'origine et compte tenue des modifications apportées, il faut vérifier qu'elle est capable de fonctionner avec toutes les sécurités :
- Coffret de régulation,
- Aquastat de sécurité de surchauffe 110°C,
- Aquastat de régulation réglable 30/90°C,
- Sécurité débordement de fumées,

Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Sera-t-elle compatible et adaptable ?

Le fait de vouloir y adapter une production d'eau chaude sanitaire n'est pas un problème, mais le fait de vouloir mettre en place un module électronique externe de pilotage de priorité de production d'eau chaude sanitaire complique la tâche : le câblage n'étant pas définis il sera plus complexe.

La seule chose qui est préoccupante c'est que cette chaudière fait partie des chaudières qui sont encore montées avec des isolants thermiques, des joints, est des jupes de protection en AMIANTE : rien que pour cela elle ne devrait plus être en service !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Chaudière Idéal Stelrad et bloc gaz Robertshaw Unitrol 7000 BER sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour pouvoir vous répondre, merci de nous préciser le modèle ou le type d'appareil :
- Est-ce un chauffe eau ou un chauffe bains ?
- Est-il raccordé à un conduit de cheminée, une ventouse ?
- Est-ce une version non-raccordée ?
- Combien de point de puisage alimente-t-il (évier, lavabo, douche, baignoire) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 11:39
forum consulter ce sujet Remplacement vieux chauffe-eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ce que vous appelez un "thermostat d'ambiance" n'en est pas un, c'est une sonde d'ambiance !
Cette dernière est alimentée par le bus (liaison filaire polarisée) entre elle est la carte électronique de la chaudière.

Si vous n'avez rien d'afficher sur l'écran, soit :
- Le petit volet (porte en bas à gauche ne tient plus fermé),
- La chaudière n'est pas sous tension,
- La chaudière est en mode manuel,
- Votre liaison filaire est défectueuse,
- Votre BM (sonde d'ambiance) est HS,
- Votre carte de chaudière est défectueuse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2020 à 11:32
forum consulter ce sujet Pile thermostat d'ambiance Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lors de votre désembouage, aviez-vous fait faire une analyse de l'eau contenue dans votre installation ?
Quel était de résultat ?
Le désembouage réalisé été uniquement chimique (injection d'un désembouant), uniquement mécanique (utilisation d'une désemboueuse air/eau sous pression) ou les deux ?

Vous avez mis en place, après le désembouage, un traitement préventif de marque SENTINEL :
- Quelle est la quantité actuelle dans votre circuit ?
- Quelle est le Ph actuelle de votre eau de chauffage ?
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Votre installation est-elle remplie avec de l'eau douce ou adoucie par un adoucisseur ?

Dans une installation de chauffage existante, ou suite à un désembouage, il existe toujours une quantité de particules qui circulent. Du fait de la faible contenance en eau d'un corps de chauffe de chaudière type condensation, il est préconisé par les fabricants de mettre en place, sur le retour de la chaudière, un filtre magnétique cyclonique (pot à boues) qui capture toutes les particules solides qui viennent de votre installation.
Ce pot à boues se nettoie et se rince facilement et il permet de bien assainir votre eau de chauffage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2020 à 11:22
forum consulter ce sujet Chaudière Atlantic granulés noirs dans circulateur ECS sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sans plus d'éléments de réponses, il va être difficile, malgré notre bonne volonté, de répondre précisément !

Même si vous semblez sûr de votre installateur, il peut être passé à côté d'un détail, petit détail qui peut simplement à l'origine de votre défaut E04 : avec la précision de ce type de chaudière vous ne vous imaginez pas à quel point il est important de suivre les prescriptions et les préconisations du constructeur tout en suivant les règles de l'art d'installation et d'entretien de ce type de matériel.

La solutions est dans ces détails !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:17
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Arrivez-vous à avoir de l'eau chaude sanitaire avec votre chaudière ?
Votre pompe de chaudière tourne-t-elle ?
Votre alimentation électrique a-t-elle changée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème circuit eau Saunier Duval Thema C 23 E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

En voyant vos photos, ce qui est sûr c'est que les deux fuites, sous le siphon (lingette absorbante orange) et sous le corps de chauffe (gouttes et trace d'eau sur le sol du caisson étanche) !

Si votre chauffagiste vous "a dit avoir augmenté la puissance pour que les cochonneries partent", il parle certainement des particules solides (oxydation normale du corps de chauffe au contact des gaz brûlés et des condensats), particules qui se déplacent par gravité et son rincées par le ruissellement des condensats.
Le fait d'augmenter la puissance de la chaudière, l'empêche de fonctionner en phase de condensation :
- Plus de condensats (eau de condensation),
- Plus de rinçage du corps de chauffe,
- Bouchage du corps de chauffe, du collecteur de condensat (fond du corps de chauffe photo 2) du siphon (photo 1).

Votre entretien annuel est-il vraiment réalisé selon les prescriptions du constructeur ? Je ne pense pas :
- Le fond du corps de chauffe est-il déjà déposé tous les ans ?
- Le joint du récupérateur de condensat a-t-il déjà été remplacé ?
- Le brûleur est-il sorti tous les ans ?
- Combien de temps dure votre entretien ?
- Avez-vous les tickets de contrôle et d'analyse de la combustion de votre brûleur (deux tickets par an) ?

Qui est ce prestataire qui travaille aussi bien !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:02
forum consulter ce sujet Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Visiblement votre chaudière n'est pas bien entretenue (vu l'état d'encrassement sur les photos).
Comme c'est une version VMC je suppose que le caisson et les gaines d'extraction sont pareils :
- Un défaut de débit sur la bouche d'extraction de votre chaudière peut-être un première raison,
- Une veilleuse fatiguée, mal positionnée ou un injecteur défectueux peuvent produire ce phénomène,
- Une absence progressivité d'allumage également,
- Voire une vanne gaz fuyarde.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 11:34
forum consulter ce sujet Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le défaut A04 correspond à un problème de détection de pression d'eau ou de pression d'eau :
- La pression d'eau est descendue à combien ?
- Avez-vous identifié pourquoi ?
- Vous avez fait un complément jusqu'à quelle pression ?
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé ?

Attention un manque d'eau dans le corps de chauffe peut entrainer :
- La présence importante d'air dans le corps de chauffe,
- Le déclenchement de la sécurité de surchauffe,
- Voir sur certains modèles la détérioration du corps de chauffe ou du fusible de protection.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Chaudière code erreur A04 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous essayé d'ouvrir en grand le bypass ? Cela solutionne-t-il votre souci ?
La pompe de la chaudière est bien en vitesse 1 ?
Puisque vous avez des convecteurs à ailettes, avec des petites surfaces d'échange et un petit volume d'eau, vous devez (pour avoir un chauffage efficace) faire circuler un grand volume d'eau à une température élevée.
Et comme l'installation est une boucle monotube, il faut savoir que le premier radiateur aura une température d'eau plus élevée que les suivants, sachant que le dernier aura la température la plus froide.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 19:49
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Attention avant de mettre en doute la qualité d'un appareil ou d'une marque, il faut d'abord s'assurer que l'installation du produit est conforme aux prescriptions du constructeur, que l'entretien annuel obligatoire est bien réalisé selon la procédure définie par le constructeur et que les réglages correspondent bien aux données techniques du constructeur.

Devant la précision de ce type de chaudière, une simple erreur de choix de gicleur ou défaut d'entretien ou réglage de combustion peut générer des défauts de fonctionnement voire une dégradation irréversible de votre appareil.

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type de gicleur en place (exemple : DANFOSS 0.60/60° S),
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La pression à l'aspiration du fioul,
- Les tickets des dernières analyses de combustions.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:48
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Vous devez commencer par fermer votre bypass pour faire un test.

Ensuite la puissance chauffage de votre chaudière doit être réglée au minimum (environ 8.4 Kws) selon la version de votre chaudière (classique ou plus). Vu la taille de votre logement s'est déjà trop alors imaginez si elle est restée à 24 Kws.

Une fois la puissance chaudière réglée au mini, si le bruit persiste, ouvrez progressivement le bypass.

Attention ⚠ il est interdit de modifier une chaudière (donc d'enlever le bypass) toute modification entraine la responsabilité de la personne qui la réalise et annule la garantie et la responsabilité du constructeur.
Un chauffagiste agréé par SAUNIER DUVAL ne devrez pas vous donner ce type de conseil !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Si vous n'avez pas de chute de pression dans le circuit de chauffage et que vous ne devez remettre de l'eau l'eau régulièrement : c'est effectivement bien de l'eau de condensation (condensat).

Pour que cette eau, produite dans le circuit des fumées du corps de chauffe, s'écoule vers le bas de ce dernier : le corps de chauffe doit être nettoyé tous les ans (à partir de la première année de fonctionnement de la chaudière) en respectant la procédure d'entretien du constructeur.
Cette eau tombe ensuite dans le collecteur qui se trouve sous le corps de chauffe et passe dans un siphon en plastique translucide pour finir dans le réseau des eaux usées : ce siphon est-il propre et non bouché ? Le collecteur est-il propre et sans particules solides ?

Pour vous aider à faire ces vérifications et dans l'urgence de la situation, pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Attention : le remplacement du corps de chauffe se fera toujours sous conditions d'expertise, un défaut d'entretien ou de réglage peut annuler cette prise en charge dans le cadre de la garantie, de plus il ne concerne qu'une partie de la production (selon numéro de série...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon et de quel volume ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème ventilateur chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Décidément vous n'avez pas de chance, une nouvelle pièce remplacée qui ne solutionne toujours pas vos mises en sécurité.
Le défaut L14 est encore un défaut lié à une absence ou non apparition de flamme dans la procédure d'allumage de votre brûleur (malgré et au bout de 5 tentatives).

Ce qui est étonnant c'est que dans le rapport d'intervention de la société ENGIE, les valeurs d'analyse de combustion ne correspondent pas aux préconisations du constructeur :
- Il n'est pas précisé si ces valeurs sont celle de la combustion à puissance mini ou maxi ?
- La température des fumées est trop basse ?
- Les pourcentages de CO² et O² ne correspondent ni à du gaz naturel (G20 ou G25) ni du gaz propane (G31) ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G25 ou G31) ?
- Quelles sont les pressions d'alimentation en gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?

Ne seriez-vous pas au gaz Propane en citerne !!!

Devant cette incapacité à résoudre votre problème, l'incompétence des intervenants et l'absence de résultat vous devriez faire intervenir une station technique agrée ou le SAV du constructeur DE DIETRICH Servelite : il est clair que votre souci vient d'un défaut d'allumage et/ou d'hygiène de combustion en puissance mini et allumage voir de pression gaz si vous êtes au Propane !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 15:21
forum consulter ce sujet Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sur cette gamme de régulation fabriquée par SIEMENS, il est important de connaitre le type exact du régulateur (comme RVA33.121A ou RVA53.140 A ou RVA53.280 B...) les numéros de lignes de correspondent pas, d'un fabricant à l'autre, aux mêmes fonctions, exemple :
- Pente ou courbe de chauffe en ligne 22, 53 ou autre...
- Température limite été-hiver en ligne 21, 27 ou autre...
- Activation et affectation de la sonde d'ambiance en ligne 23,55, 63 ou autre...
- ...
Merci de nous transmettre le type exact de votre boitier de régulation afin de nous permettre de vous aider à vérifier et reprendre son paramétrage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour.
Si votre problème de chute de pression persiste malgré le remplacement de toutes ces pièces c'est que le diagnostic de votre prestataire n'est pas bon !!!

En reprenant la liste des pièces remplacées certaines n'ont rien à voir avec votre souci de perte de pression mais normalement avec toutes ces pièces neuves vous ne devriez plus avoir de problème !!!
- Disconnecteur + vanne arrêt 2000 (non si il ne fuit pas vannes fermées),
- Pompe (non)
- Dégazeur (oui)
- Purgeur automatique (oui mais identique à dégazeur !!!)
- Cumulateur (non, je pense que s'est le ballon ECS mais à confirmer avec le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière)
- Soupape (oui, toujours avec le vase d'expansion)
- Vase d’expansion (oui, mais est-il bien réglé à la bonne pression ?)
- Capteur de pression (oui si sa valeur de mesure n'est pas bonne)

Votre prestataire a-t-il vérifié si cette chute de pression n'est pas due à des micros fuites sur votre installation (purgeurs, robinets, coudes ou tés de réglages...) ou à un vase d'expansion trop gonflé...

Quel est ce mystérieux prestataire qui remplace autant de pièces sans donner satisfaction ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Défaut de réparation chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sur une installation de type monotube (avec des convecteurs je suppose) il est important de bien régler la chaudière selon ce type d'installation. Vous devez :
- Ajustez la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation de chauffage. Ne pas laisser la chaudière à sa puissance maximum !!!
- Réglez le by-pass de la chaudière au minimum,
- Réglez la température minimum en sortie de chaudière à 70°C, surtout si c'est bien des convecteurs.

Il est important de respecter un débit suffisant dans le corps de chauffe de votre chaudière sinon vous aurez systématiquement ce type de bruit.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur ou de désembouage si ce dernier n'a pas été fait avant le remplacement de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de remplacer bêtement une sonde, il faut vérifier la température qu'elle mesure et sa valeur ohmique lors qu'elle mesure cette température.
Ensuite il faut comparer sa valeur avec les données du constructeur...

Attention si cette sonde mesure bien la température réelle il peut s'agir d'un problème d'embouage ou d'entartrage de l'échangeur sanitaire ou du corps de chauffe et là ce ne sera pas le même prix...

Cher "invité" merci de dire n'importe quoi sur ce forum : soyons pro, précis, claire et simple mais arrêtons de dire tout et n'importe quoi. Les utilisateurs de ce forum le valent bien...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière mixte Chaffoteaux et Maury Calydra Delta Centora sur le forum Chauffage

Bonjour Alban 100,

Concernant votre souci, vous devez remplacer votre pompe de charge sanitaire !

Votre chaudière reste bloquée en priorité d'eau chaude sanitaire (le voyant ECS clignote) la chaudière se maintient à 70/80°C dans l'attente de réchauffer le ballon. Tant que ce dernier ne sera pas en température, la chaudière ne passera pas en mode chauffage.

Pendant que vous y êtes, remplacer le purgeur qui fuit et si vous n'arrivez pas à débloquer la vanne 3 voies, démontez-la pour la nettoyer ou remplacer là à l'identique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:30
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Bonjour invité,

Pour vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire sur ce forum et de vous identifier.
Il est important de bien préciser la marque, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière, selon ces informations les causes de votre problèmes peuvent être différentes !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:22
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:10
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de personnaliser nos réponses, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 14:03
forum consulter ce sujet Recherche descriptif défauts pompe à chaleur De Dietrich Alezio 14 MR sur le forum Chauffage

Bonjour,

Malgré le remplacement de votre corps de chauffe (nécessaire puisque l'entretien de votre chaudière n'était pas fait correctement : confirmé par un autre pro) votre défaut L36 est toujours présent !!!
Suite aux travaux de remplacement, votre prestataire a-t-il vérifier le fonctionnement de votre brûleur ?
A-t-il fait des analyses de combustions ? Avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?

Une fois de plus, votre prestataire ne va pas au bout des choses, le fait de remplacer le bloc gaz ne solutionnera pas forcement votre problème, il pourrait même l'aggraver si la combustion n'est pas vérifiée !!!

Demandez leur de faire leur travail correctement...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Depuis un an votre chaudière dysfonctionne et la pression du circuit de chauffage redescend, savez-vous si toutes les pièces remplacées sont en rapport avec cette panne ? Pouvez-vous nous faire la liste de ces pièces ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 13:37
forum consulter ce sujet Défaut de réparation chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,
Avant de remplacer ces sondes il faut savoir qu'elles sont en contact avec de l'eau.
Sur la photo 1 c'est de l'eau de chauffage (pression 1.5 Bar) sur la photo 3 c'est de l'eau chaude sanitaire à 50 / 60°C (entre 2.5 et 7 bars).
Mon conseil pour la première est d'isoler (fermeture des vannes sous la chaudière) la chaudière et de vidanger le circuit de chauffage pour remplacer la sonde photo 1.
Pour la sonde ballon, videz l'eau chaude de votre ballon (en ouvrant un robinet d'eau chaude et en attendant qu'elle coule froide), refermez votre robinet d'eau chaude, fermez l'arrivée d'eau froide de votre logement (vanne compteur d'eau) et faites chuter la pression dans votre ballon pour éviter la douche en remplaçant la sonde.
Protéger le tableau électrique de votre chaudière contre les projections d'eau, préparez votre sonde neuve avec son joint alu, débloquez la vieille sonde puis en mettant une serpillière ou une serviette de toilette sous la vieille sonde, dévissez-la pour l'enlever et remettez le plus vite possible la nouvelle sonde pour boucher la fuite.

Remettez en pression votre chaudière, ouvrez les vannes d'isolement, remettez en route votre chaudière et surveillez la pression du circuit de chauffage : faites un complément si nécessaire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2020 à 19:23
forum consulter ce sujet Remplacement sonde NTC chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Toutes les informations sont soit dans la notice du brûleur soit dans la notice de la chaudière. Même si les diamètres les plus utilisés sont le 8 et le 10, il est important de vérifier.

Pour ce qui est d'une alimentation en monotube, vous avez tout à fait raison de le faire et ce type de raccordement est de plus en plus recommandé par les constructeurs de chaudières (et brûleurs). Utilisez un pot filtre dégazeur côté chaudière et une crépine flottante côté cuve fioul avec des olives téflon (plastique) sur les différents raccords.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Raccordement cuve fioul brûleur chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Pour plus être plus précis et pertinent pour les utilisateurs de votre forum, vous avez remplacé quel joint exactement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème ventouse ou extracteur chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?

Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:26
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation Brotje 22 26 C panne brûleur sur le forum Chauffage

Bonjour,
Votre chaudière est donc une chaudière fioul dont le raccordement hydraulique, dans le respect des normes et règles de l'art, doit être réalisé par l'installateur !

Le disconnecteur de remplissage, le mitigeur thermostatique sur la sortie de l'eau chaude sanitaire, le tubage du conduit, le raccordement des fumées, l'alimentation électrique, le raccordement et la distribution du fioul, la ventilation du local doivent être fait selon leurs différentes normes !

Il y va de votre sécurité et de la responsabilité de l'installateur !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
06 mars 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Installer disconnecteur installation chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre chaudière est en panne alors que votre prestataire est passé la veille pour l'entretien annuel de votre appareil, faites le revenir : ce n'est pas normal !!!

Vous devez vous assurer que votre chaudière est bien en demande, que l'extracteur est bien alimenté et qu'il tourne.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 14:44
forum consulter ce sujet Chaudière Acleis NGVM 24-6H pas d'eau ni chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre brûleur reste en petite puissance flamme et ne module pas entre le mini et le maxi de sa puissance brûleur, vous devez vérifier :
- Le raccordement électrique de la vanne gaz,
- L'alimentation de l'électrovanne de modulation,
- La tension délivrée par le circuit électronique.

La liste des pièces remplacées est-elle en rapport avec cette même panne ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux Nexia 24FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Si votre chaudière fonctionne mieux en déboitant la ventouse ou l'alimentation d'air, vérifiez :
- L'encrassement du corps de chauffe, des turbulateurs,
- L'encrassement du brûleur,
- L'étanchéité de la ventouse et du haut du corps de chauffe.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème ventouse ou extracteur chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre installation de chauffage (en sortie de chaudière) est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisées.
Pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure (ou manuelle). Les deux schémas hydrauliques sont faux :
- Ils ne respectent pas les règles hydrauliques,
- Ils n'assurent pas le découplage hydraulique des différents circuits (PAC, chaudière, circuit chauffage).

Comme votre chaudière assure la production d'eau chaude sanitaire, elle doit se maintenir en température. En l'absence de découplage hydraulique, lorsque la demande de chauffage diminuera (baisse de la température de départ vers les radiateurs) la vanne de mélange 3 voies viendra en fermeture vous devez reprendre uniquement l'eau de retour des radiateurs. Dans les deux schémas :
- Soit vous reprenez la température de départ de la PAC (dans le haut du ballon),
- Soit vous refroidissez le corps de chauffe de la chaudière, voire le ballon d'ECS.

Tenez-vous en au schéma que je vous ai transmis et n'utilisez pas ce ballon à qui il manque au minimum deux piquages.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 11:51
forum consulter ce sujet Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière sur le forum Chauffage