03 septembre 2020 à 12:18
consulter ce sujet Fonctionnement clapet de retenue préchauffage fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement votre installation n'est pas aux normes, il faut espérer qu'elle ne soit pas faite par un professionnel.
Les éléments suivant ne sont pas respectés :
- La sortie de votre conduit doit se situer au minimum à 40 cm du faîtage principal,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres autour de votre sortie,
- Vous ne pouvez pas avoir une entrée de ventilation à proximité de la sortie (Velux).
Pour votre modification faites appel à un professionnel pour sa remise aux normes !!!
Votre poêle est-il bien équipé d'une arrivée d'air neuf pour la combustion du bois, votre local est-il suffisamment ventilé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre installation n'est pas aux normes, il faut espérer qu'elle ne soit pas faite par un professionnel.
Les éléments suivant ne sont pas respectés :
- La sortie de votre conduit doit se situer au minimum à 40 cm du faîtage principal,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres autour de votre sortie,
- Vous ne pouvez pas avoir une entrée de ventilation à proximité de la sortie (Velux).
Pour votre modification faites appel à un professionnel pour sa remise aux normes !!!
Votre poêle est-il bien équipé d'une arrivée d'air neuf pour la combustion du bois, votre local est-il suffisamment ventilé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 12:15
consulter ce sujet Reconfiguration conduit poêle à bois sur le forum ChauffageBonjour,
L'extracteur de votre chaudière est un ventilateur équipé d'un moteur, avez-vous vérifié :
- Qu'il tourne bien ?
- Qu'il est bien alimenté ?
- Qu'il reçoit bien de commande de se mettre en route ?
Dans votre cas, votre installation est-elle identique à celle du vendeur :
- Le type de raccordement des fumées est-il le même ?
- La longueur du conduit est-il le même ?
- Le diamètre et le nombre de coudes est-il le même ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'extracteur de votre chaudière est un ventilateur équipé d'un moteur, avez-vous vérifié :
- Qu'il tourne bien ?
- Qu'il est bien alimenté ?
- Qu'il reçoit bien de commande de se mettre en route ?
Dans votre cas, votre installation est-elle identique à celle du vendeur :
- Le type de raccordement des fumées est-il le même ?
- La longueur du conduit est-il le même ?
- Le diamètre et le nombre de coudes est-il le même ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 12:02
consulter ce sujet Problème extracteur de fumée sur chaudière Pellet sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous eu le service technique de chez FRISQUET, si votre box est défectueuse et qu'elle a moins d'un an, voyez avec eux pour la procédure à suivre pour son contrôle et son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous eu le service technique de chez FRISQUET, si votre box est défectueuse et qu'elle a moins d'un an, voyez avec eux pour la procédure à suivre pour son contrôle et son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 11:55
consulter ce sujet Problème de communication Frisquet connect sur le forum ChauffageBonjour,
Ce type de thermostat est plutôt basique, vous souhaitez modifier quoi :
- L'heure ?
- La température de confort (soleil) ?
- La température de réduit (nuit) ?
- Le programme horaire ?
- Autres ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce type de thermostat est plutôt basique, vous souhaitez modifier quoi :
- L'heure ?
- La température de confort (soleil) ?
- La température de réduit (nuit) ?
- Le programme horaire ?
- Autres ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 11:45
consulter ce sujet Notice thermostats WIBO 3662-E sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version 1.24 donc chauffage seul, comment fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre chaudière étant à l'arrêt en été, comment faites-vous l'eau chaude sanitaire en été ?
- Combien de temps le brûleur de votre chaudière fonctionne-t-il ?
- Quelle est la température atteinte par votre chaudière ?
- Cette température est-elle stable ou descend-t-elle rapidement ?
Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version 1.24 donc chauffage seul, comment fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre chaudière étant à l'arrêt en été, comment faites-vous l'eau chaude sanitaire en été ?
- Combien de temps le brûleur de votre chaudière fonctionne-t-il ?
- Quelle est la température atteinte par votre chaudière ?
- Cette température est-elle stable ou descend-t-elle rapidement ?
Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 11:35
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Modèle, type, numéro de série de votre tableau de régulation de chaudière ?
Votre chaudière est normalement équipée d'un brûleur de type "flamme bleue". Pour le bon fonctionnement de ces brûleurs il faut impérativement respecter leurs conditions d'utilisations :
- Une alimentation fioul saine, de préférence type "monotube", sans prise d'air, avec un pot filtre monotube équipé d'un dégazeur,
- Une tête de combustion réglée et adaptée à l'installation de la chaudière (type de raccordement des fumées, région et altitude de l'installation,
- Le gicleur doit être obligatoirement remplacé tous les ans et uniquement par la marque, le modèle préconisé par BUDERUS (même débit, même angle, même spectre...),
- Une analyse de combustion est obligatoire pour vous garantir une sécurité de fonctionnement, une bonne détection de la flamme par la cellule UV, limiter la dégradation de la tête et la tuyère (risque de mise en sécurité ou d'explosions),
- Les pressions de pulvérisation au gicleur doivent être vérifiées et réglées selon les préconisations du constructeur, la valeur de dépression de l'aspiration du fioul doit également être vérifiée pour ne pas risquer une cavitation de la pompe fioul qui mettrait votre brûleur en sécurité (mauvaise pulvérisation, émulsion du fioul, non ouverture du clapet, absence de flamme),
Le contrôle de fonctionnement du clapet de la ligne gicleur s'effectue avec un manomètre fioul et un vacuomètre raccordés sur la pompe de votre brûleur fioul.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Modèle, type, numéro de série de votre tableau de régulation de chaudière ?
Votre chaudière est normalement équipée d'un brûleur de type "flamme bleue". Pour le bon fonctionnement de ces brûleurs il faut impérativement respecter leurs conditions d'utilisations :
- Une alimentation fioul saine, de préférence type "monotube", sans prise d'air, avec un pot filtre monotube équipé d'un dégazeur,
- Une tête de combustion réglée et adaptée à l'installation de la chaudière (type de raccordement des fumées, région et altitude de l'installation,
- Le gicleur doit être obligatoirement remplacé tous les ans et uniquement par la marque, le modèle préconisé par BUDERUS (même débit, même angle, même spectre...),
- Une analyse de combustion est obligatoire pour vous garantir une sécurité de fonctionnement, une bonne détection de la flamme par la cellule UV, limiter la dégradation de la tête et la tuyère (risque de mise en sécurité ou d'explosions),
- Les pressions de pulvérisation au gicleur doivent être vérifiées et réglées selon les préconisations du constructeur, la valeur de dépression de l'aspiration du fioul doit également être vérifiée pour ne pas risquer une cavitation de la pompe fioul qui mettrait votre brûleur en sécurité (mauvaise pulvérisation, émulsion du fioul, non ouverture du clapet, absence de flamme),
Le contrôle de fonctionnement du clapet de la ligne gicleur s'effectue avec un manomètre fioul et un vacuomètre raccordés sur la pompe de votre brûleur fioul.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 août 2020 à 17:26
consulter ce sujet Fonctionnement clapet de retenue préchauffage fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez une alimentation en sortie de l'aquastat de surchauffe mais que vous n'avez pas de phase sur la borne 10 de votre coffret, vérifiez votre chaine thermostatique :
- Aquastat de régulation chauffage,
- Aquastat de régulation ECS (eau chaude sanitaire),
- Aquastat de maintient de température chaudière en mode ECS,
- Sécurité de température de fumées,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez une alimentation en sortie de l'aquastat de surchauffe mais que vous n'avez pas de phase sur la borne 10 de votre coffret, vérifiez votre chaine thermostatique :
- Aquastat de régulation chauffage,
- Aquastat de régulation ECS (eau chaude sanitaire),
- Aquastat de maintient de température chaudière en mode ECS,
- Sécurité de température de fumées,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 août 2020 à 17:03
consulter ce sujet Chaudière Riello ne démarre plus sur le forum ChauffageBonjour,
Vous n'avez visiblement plus de communication entre votre régulation de chaudière et votre commande à distance.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière, écomatic...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous n'avez visiblement plus de communication entre votre régulation de chaudière et votre commande à distance.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière, écomatic...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 août 2020 à 18:17
consulter ce sujet Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée de son tableau de commande de base ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre CALORMATIC est raccordé sur quelles bornes de la chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée sur votre CALORMATIC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée de son tableau de commande de base ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre CALORMATIC est raccordé sur quelles bornes de la chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée sur votre CALORMATIC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 août 2020 à 18:05
consulter ce sujet Chaudière à condensation et régulation sur le forum ChauffageBonjour.
Si je comprends bien vous avez programmé (sur la chaudière) la température d'eau chaude sanitaire (ECS) en circuit fermé à 55°C, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Avez-vous un ballon d'eau chaude externe à la chaudière ?
- Avez-vous un bouclage ECS dans votre logement ?
- Avez-vous une pompe de bouclage ECS sur votre installation ?
Dans vos différents paramétrages, le fait de mettre "hors gel" l'installation active l'arrêt du chauffage en le plaçant en mode "veille" (donc sous contrôle de la température extérieure et de la température ambiante), avez-vous bien une sonde extérieure et une sonde d'ambiance sur votre chaudière ?
Le fonctionnement de la production d'ECS dépendant du choix que vous avez fait dans les paramètres liés à l'ECS, cette ECS peut continuer a être assuré en mode "hors gel" puisque dans votre cas vous avez activé la température d'ECS à 55°C en circuit fermé.
Pouvez-vous nous préciser ce que vous voulez qu'il se passe, pour l'ECS, en mode :
- Chauffage automatique ?
- Chauffage confort ?
- Chauffage réduit ?
- Chauffage hors gel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si je comprends bien vous avez programmé (sur la chaudière) la température d'eau chaude sanitaire (ECS) en circuit fermé à 55°C, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Avez-vous un ballon d'eau chaude externe à la chaudière ?
- Avez-vous un bouclage ECS dans votre logement ?
- Avez-vous une pompe de bouclage ECS sur votre installation ?
Dans vos différents paramétrages, le fait de mettre "hors gel" l'installation active l'arrêt du chauffage en le plaçant en mode "veille" (donc sous contrôle de la température extérieure et de la température ambiante), avez-vous bien une sonde extérieure et une sonde d'ambiance sur votre chaudière ?
Le fonctionnement de la production d'ECS dépendant du choix que vous avez fait dans les paramètres liés à l'ECS, cette ECS peut continuer a être assuré en mode "hors gel" puisque dans votre cas vous avez activé la température d'ECS à 55°C en circuit fermé.
Pouvez-vous nous préciser ce que vous voulez qu'il se passe, pour l'ECS, en mode :
- Chauffage automatique ?
- Chauffage confort ?
- Chauffage réduit ?
- Chauffage hors gel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2020 à 12:24
consulter ce sujet Désactiver ECS sur ma chaudière sur le forum ChauffageBonjour.
Mieux qu'un discours, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et du dessous de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mieux qu'un discours, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et du dessous de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2020 à 11:39
consulter ce sujet Purger air radiateurs chaudière Viessmann 222F Vitotronic 200 sur le forum ChauffageBonjour à tous,
Pour vous répondre de manière précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum. Cela éviterait d'avoir une multitude "d'invités mystères" à apporter des réponses.
Juste pour information concernant "l'invité" du 25/08/2020 de 13h39, le choix du terminal ventouse doit correspondre à la référence homologuée pour la chaudière par le constructeur. Il doit obligatoirement correspondre et en aucun cas être modifié : ceci est une non conformité d'installation engageant directement la personne réalisant cette modification.
Une telle modification annule directement la garantie légale de la chaudière et annule la prise en charge de votre assurance en cas de sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre de manière précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum. Cela éviterait d'avoir une multitude "d'invités mystères" à apporter des réponses.
Juste pour information concernant "l'invité" du 25/08/2020 de 13h39, le choix du terminal ventouse doit correspondre à la référence homologuée pour la chaudière par le constructeur. Il doit obligatoirement correspondre et en aucun cas être modifié : ceci est une non conformité d'installation engageant directement la personne réalisant cette modification.
Une telle modification annule directement la garantie légale de la chaudière et annule la prise en charge de votre assurance en cas de sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 17:21
consulter ce sujet Ventouse chaudière à condensation qui s'effrite sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez une tension qui arrive sur l'aquastat de surchauffe mais qu'elle ne ressort pas, si vous n'avez pas de tension ni en borne 10, ni en borne 4 de votre coffret ce n'est pas normal :
- Vérifiez que votre aquastat de surchauffe est bien passant,
- Shuntez le provisoirement pour voir si votre chaudière démarre.
Si cela marche il faudra remplacer votre aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez une tension qui arrive sur l'aquastat de surchauffe mais qu'elle ne ressort pas, si vous n'avez pas de tension ni en borne 10, ni en borne 4 de votre coffret ce n'est pas normal :
- Vérifiez que votre aquastat de surchauffe est bien passant,
- Shuntez le provisoirement pour voir si votre chaudière démarre.
Si cela marche il faudra remplacer votre aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 17:02
consulter ce sujet Chaudière Riello ne démarre plus sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Oui votre photo correspond bien à la sécurité de débordement des fumées. En voyant l'état de corrosion de votre coupe tirage je constate que vous devez avoir :
- Soit un défaut de tirage sur votre conduit,
- Soit un conduit dont la sortie ne dépasse pas le faîtage principal de minimum 40 cm,
- Soit un défaut de ventilation de votre local (basse, haute selon nature du local);
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Oui votre photo correspond bien à la sécurité de débordement des fumées. En voyant l'état de corrosion de votre coupe tirage je constate que vous devez avoir :
- Soit un défaut de tirage sur votre conduit,
- Soit un conduit dont la sortie ne dépasse pas le faîtage principal de minimum 40 cm,
- Soit un défaut de ventilation de votre local (basse, haute selon nature du local);
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 15:33
consulter ce sujet Chaudière Riello ne démarre plus sur le forum ChauffageBonjour,
Votre problème peut avoir plusieurs origines, mauvais désembouage ou embouage incomplet, défaut d'équilibrage.
Pouvez-vous nous préciser si lors du désembouage :
- L'ensemble des canalisations, radiateurs, collecteurs, vannes et filtres ont été démontés ?
- L'échangeur et le circulateur de votre PAC ont-ils été démontés ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtre pot à boues magnétique sur le retour de la PAC ?
Pouvez-vous nous confirmer que votre installation est équipée de :
- Vannes d'équilibrage sur chaque collecteurs ?
- Tés ou coudes de réglages sur chaque radiateurs ?
- Robinets simples ou vannes thermostatiques ?
Lors de la réalisation de votre installation, cette dernière a-t-elle été réglée et équilibrée selon les règles de l'art ou vos accessoires d'équilibrages sont-ils tous ouvert en grand ?
Merci de nous transmettre les caractéristiques exactes de votre PAC (modèle, type, numéro de série, année et puissance), quelle est la puissance totale de vos radiateurs, de quand date le dernier entretien de votre PAC réalisé par un professionnel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème peut avoir plusieurs origines, mauvais désembouage ou embouage incomplet, défaut d'équilibrage.
Pouvez-vous nous préciser si lors du désembouage :
- L'ensemble des canalisations, radiateurs, collecteurs, vannes et filtres ont été démontés ?
- L'échangeur et le circulateur de votre PAC ont-ils été démontés ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtre pot à boues magnétique sur le retour de la PAC ?
Pouvez-vous nous confirmer que votre installation est équipée de :
- Vannes d'équilibrage sur chaque collecteurs ?
- Tés ou coudes de réglages sur chaque radiateurs ?
- Robinets simples ou vannes thermostatiques ?
Lors de la réalisation de votre installation, cette dernière a-t-elle été réglée et équilibrée selon les règles de l'art ou vos accessoires d'équilibrages sont-ils tous ouvert en grand ?
Merci de nous transmettre les caractéristiques exactes de votre PAC (modèle, type, numéro de série, année et puissance), quelle est la puissance totale de vos radiateurs, de quand date le dernier entretien de votre PAC réalisé par un professionnel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 15:26
consulter ce sujet Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G 31) ?
- Pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Date de son dernier entretien par un professionnel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G 31) ?
- Pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Date de son dernier entretien par un professionnel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 15:08
consulter ce sujet Panne chaudière gaz Frisquet prestige condensation sur le forum ChauffageBonjour.
Pouvez-vous vérifier que vous ayez bien du 230 Volts entre :
- Les bornes 10 et 11 du coffret ?
- Les bornes 4 et 11 du coffret ?
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier la sécurité de débordement de fumée et l'aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous vérifier que vous ayez bien du 230 Volts entre :
- Les bornes 10 et 11 du coffret ?
- Les bornes 4 et 11 du coffret ?
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier la sécurité de débordement de fumée et l'aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 août 2020 à 17:11
consulter ce sujet Chaudière Riello ne démarre plus sur le forum ChauffageBonjour,
La solution de Martien-071 peut être bonne si vous avez procédé au démontage de façon méticuleuse, sans abimer les joints ou les perdre, sans toucher aux réglages du régulateur et de la vis de réglage de pression, en démontant la lune et les engrenages en les repérant.
Si ce n'est pas le cas vous devrez remplacer votre pompe !!!
Les pompes du commerce sont préréglées selon la marque et le modèle entre 10 et 12 Bars, un ajustement est toujours à faire selon le type de brûleur, le type de gicleur utilisé ou la présence d'un réchauffeur de ligne pour faire correspondre la puissance flamme du brûleur à la puissance demandée par la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La solution de Martien-071 peut être bonne si vous avez procédé au démontage de façon méticuleuse, sans abimer les joints ou les perdre, sans toucher aux réglages du régulateur et de la vis de réglage de pression, en démontant la lune et les engrenages en les repérant.
Si ce n'est pas le cas vous devrez remplacer votre pompe !!!
Les pompes du commerce sont préréglées selon la marque et le modèle entre 10 et 12 Bars, un ajustement est toujours à faire selon le type de brûleur, le type de gicleur utilisé ou la présence d'un réchauffeur de ligne pour faire correspondre la puissance flamme du brûleur à la puissance demandée par la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 août 2020 à 17:01
consulter ce sujet Remonter pompe brûleur Suntec sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière a fonctionné avec une pression d'eau trop faible, elle peut être montée en surchauffe.
Comme il ne se passe rien, vérifier que votre aquastat de surchauffe n'est pas déclenché.
Repère 75 sur la photo ci-jointe, dévissez le bouchon noir puis avec un crayon ou un tournevis appuyez au centre jusqu'à entendre un "clic" puis attendez que la chaudière redémarre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Si votre chaudière a fonctionné avec une pression d'eau trop faible, elle peut être montée en surchauffe.
Comme il ne se passe rien, vérifier que votre aquastat de surchauffe n'est pas déclenché.
Repère 75 sur la photo ci-jointe, dévissez le bouchon noir puis avec un crayon ou un tournevis appuyez au centre jusqu'à entendre un "clic" puis attendez que la chaudière redémarre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
26 août 2020 à 18:00
consulter ce sujet Chaudière Riello ne démarre plus sur le forum ChauffageBonjour,
Quand on parle de couper la pompe de circulation de chauffage pour effectuer le remplissage de l'installation des radiateurs, il suffit simplement de mettre la chaudière à l'arrêt en coupant son alimentation électrique.
Pour ce qui est de remonter ou de compléter la pression dans le circuit, il faut simplement ouvrir les vannes de remplissage sous la chaudière, comme lors du remplacement de cette dernière pour remettre de l'eau dans le circuit (procédure selon modèle et type de chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quand on parle de couper la pompe de circulation de chauffage pour effectuer le remplissage de l'installation des radiateurs, il suffit simplement de mettre la chaudière à l'arrêt en coupant son alimentation électrique.
Pour ce qui est de remonter ou de compléter la pression dans le circuit, il faut simplement ouvrir les vannes de remplissage sous la chaudière, comme lors du remplacement de cette dernière pour remettre de l'eau dans le circuit (procédure selon modèle et type de chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 août 2020 à 17:40
consulter ce sujet Purger air radiateurs chaudière Viessmann 222F Vitotronic 200 sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez démonté entièrement votre pompe fioul, cet organe est une pièce de précision.
Jamais un professionnel ne se risque à ce type d'intervention car nous savons bien que cette dernière ne fonctionnera plus au démontage.
Vous n'avez plus qu'à en remettre une neuve !!!
Pourquoi avez-vous démonté votre pompe, quels étaient les symptômes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez démonté entièrement votre pompe fioul, cet organe est une pièce de précision.
Jamais un professionnel ne se risque à ce type d'intervention car nous savons bien que cette dernière ne fonctionnera plus au démontage.
Vous n'avez plus qu'à en remettre une neuve !!!
Pourquoi avez-vous démonté votre pompe, quels étaient les symptômes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 août 2020 à 17:34
consulter ce sujet Remonter pompe brûleur Suntec sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Il ne faut pas confondre dureté de l'eau et acidité de l'eau. Nous parlons bien ici d'eau potable distribuée par le réseau de la ville :
- La dureté de l'eau qui s'exprime en °TH concerne la minéralisation plus communément appelée calcaire, cette valeur devrait se situer entre 5 et 7 de °TH
- L'acidité de l'eau qui s'exprime en PH concerne la potabilité de l'eau qui doit être obligatoirement de 7 de PH,
- Une dernière mesure peut concerner la contenance en fer de l'eau.
Visiblement votre chauffagiste se mélange les pinceaux et vous donne des informations qui sont fausses !!!
Réglez votre adoucisseur pour avoir une dureté comprise entre 5 et 7 °TH et votre PH (acidité) est obligatoirement de 7 (soit neutre : ni acide, ni basique).
Pour vos problèmes de raccordement, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Il ne faut pas confondre dureté de l'eau et acidité de l'eau. Nous parlons bien ici d'eau potable distribuée par le réseau de la ville :
- La dureté de l'eau qui s'exprime en °TH concerne la minéralisation plus communément appelée calcaire, cette valeur devrait se situer entre 5 et 7 de °TH
- L'acidité de l'eau qui s'exprime en PH concerne la potabilité de l'eau qui doit être obligatoirement de 7 de PH,
- Une dernière mesure peut concerner la contenance en fer de l'eau.
Visiblement votre chauffagiste se mélange les pinceaux et vous donne des informations qui sont fausses !!!
Réglez votre adoucisseur pour avoir une dureté comprise entre 5 et 7 °TH et votre PH (acidité) est obligatoirement de 7 (soit neutre : ni acide, ni basique).
Pour vos problèmes de raccordement, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 août 2020 à 12:26
consulter ce sujet Problème anode ballon d’eau chaude sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre circuit de chauffage (ou la pression du circuit de la chaudière se vide) c'est que votre installation monte en pression lorsqu'elle fonctionne :
- Quelle est la pression de remplissage de votre circuit à froid ?
- Quelle est la pression de votre circuit lorsque la chaudière monte en température ?
Si votre soupape de sécurité de chauffage 3 Bars s'ouvre, c'est que vous avez un problème de vase d'expansion.
Si l'eau contenant de l'éco 10 coule sous la chaudière c'est que :
- Soit votre soupape chauffage n'est pas raccordée à la vidange,
- Soit vous avez une fuite sur la chaudière ou son corps de chauffe,
Transmettez-nous des photos !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre circuit de chauffage (ou la pression du circuit de la chaudière se vide) c'est que votre installation monte en pression lorsqu'elle fonctionne :
- Quelle est la pression de remplissage de votre circuit à froid ?
- Quelle est la pression de votre circuit lorsque la chaudière monte en température ?
Si votre soupape de sécurité de chauffage 3 Bars s'ouvre, c'est que vous avez un problème de vase d'expansion.
Si l'eau contenant de l'éco 10 coule sous la chaudière c'est que :
- Soit votre soupape chauffage n'est pas raccordée à la vidange,
- Soit vous avez une fuite sur la chaudière ou son corps de chauffe,
Transmettez-nous des photos !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 12:11
consulter ce sujet Buderus logano GB202 vidange cirduit chauffage quand elle fait de l'ECS sur le forum ChauffageBonjour,
De retour de vacances je trouve votre demande, dans cette dernière il est important de connaître les besoins réels de votre installation et de votre logement. La puissance de votre future chaudière doit correspondre au plus juste aux besoins de votre habitation et de votre installation.
Votre chaudière sera une chaudière condensation, il est également important de tenir compte de sa plage de modulation et des options de régulation qui permettront son exploitation.
Pouvez-vous nous transmettre la ville ou la région de votre logement afin de vous aider à estimer cette puissance ?
La réponse de "l'invité mystère" reste un peu simpliste, pourquoi plus Saunier Duval que les autres marques et pourquoi ne pas préciser une gamme ou un modèle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
De retour de vacances je trouve votre demande, dans cette dernière il est important de connaître les besoins réels de votre installation et de votre logement. La puissance de votre future chaudière doit correspondre au plus juste aux besoins de votre habitation et de votre installation.
Votre chaudière sera une chaudière condensation, il est également important de tenir compte de sa plage de modulation et des options de régulation qui permettront son exploitation.
Pouvez-vous nous transmettre la ville ou la région de votre logement afin de vous aider à estimer cette puissance ?
La réponse de "l'invité mystère" reste un peu simpliste, pourquoi plus Saunier Duval que les autres marques et pourquoi ne pas préciser une gamme ou un modèle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 11:59
consulter ce sujet Conseils choix de chaudière sur le forum ChauffageBonjour.
D'après les éléments que vous nous transmettez, le remplacement de votre anode tous les deux ans n'a rien d'anormal :
- Votre eau est dure, son TH est trop élevé (elle devrait être inférieure à 8),
- Votre adoucisseur n'apporte rien si votre eau a une dureté de 19 en entrée et 17 ou 18 en sortie,
Pour améliorer votre problème vous devez régler la dureté de votre eau en sortie d'adoucisseur entre 5 et 7, vous devez vous assurer que vous avez bien des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre ballon et que vous n'avez pas de problème d'électrolyse.
Dans votre cas l'anode fait son travail en protégeant votre cuve de ballon, si elle n'était pas là il serait percé depuis longtemps.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après les éléments que vous nous transmettez, le remplacement de votre anode tous les deux ans n'a rien d'anormal :
- Votre eau est dure, son TH est trop élevé (elle devrait être inférieure à 8),
- Votre adoucisseur n'apporte rien si votre eau a une dureté de 19 en entrée et 17 ou 18 en sortie,
Pour améliorer votre problème vous devez régler la dureté de votre eau en sortie d'adoucisseur entre 5 et 7, vous devez vous assurer que vous avez bien des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre ballon et que vous n'avez pas de problème d'électrolyse.
Dans votre cas l'anode fait son travail en protégeant votre cuve de ballon, si elle n'était pas là il serait percé depuis longtemps.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 11:36
consulter ce sujet Problème anode ballon d’eau chaude sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre "simple question", n'étant pas sur place, sans connaitre ou avoir vu les anciens robinets, les nouveaux robinets et les modifications qu'ils peuvent apporter à votre installation (surtout si vous avez mis en place des kits robinets 4 voies).
Il serait plus simple de nous transmettre des photos !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre "simple question", n'étant pas sur place, sans connaitre ou avoir vu les anciens robinets, les nouveaux robinets et les modifications qu'ils peuvent apporter à votre installation (surtout si vous avez mis en place des kits robinets 4 voies).
Il serait plus simple de nous transmettre des photos !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:52
consulter ce sujet Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet sur le forum ChauffageBonjour,
Ce type de problème n'arrive pas tout seul, les raisons peuvent être diverses :
- Absence de sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage,
- Mauvais entretien annuel (non respect de la procédure constructeur),
- Mauvaise adaptation de la chaudière avec le gaz qu'elle utilise,
- Défaut de l'hygiène de combustion,
- Absence d'analyse de combustion en puissance mini et maxi au moment des entretiens annuels obligatoires.
Afin de vous aider, pouvez-vous nous transmettre la copie les rapports d'interventions des entretiens annuels ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion.
A titre indicatif, connaissez-vous le temps passé par votre prestataire pour faire l'entretien de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce type de problème n'arrive pas tout seul, les raisons peuvent être diverses :
- Absence de sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage,
- Mauvais entretien annuel (non respect de la procédure constructeur),
- Mauvaise adaptation de la chaudière avec le gaz qu'elle utilise,
- Défaut de l'hygiène de combustion,
- Absence d'analyse de combustion en puissance mini et maxi au moment des entretiens annuels obligatoires.
Afin de vous aider, pouvez-vous nous transmettre la copie les rapports d'interventions des entretiens annuels ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion.
A titre indicatif, connaissez-vous le temps passé par votre prestataire pour faire l'entretien de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:46
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich PMC-M 25/39MI sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à vos deux questions, nous aurions pu nous servir de votre photo mais celle-ci est trop floue.
Vous avez donc deux soucis, un problème de remplissage qui ne se fait pas et un souci d'eau chaude sanitaire. Les deux problèmes pouvant être liés :
- Concernant le remplissage, avez-vous bien ouvert les deux robinets de votre disconnecteur ?
- Le faible débit d'eau chaude est-il le même en eau froide ?
- Votre chaudière est une version production d'eau chaude instantanée ou avec un ballon ?
Merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos deux questions, nous aurions pu nous servir de votre photo mais celle-ci est trop floue.
Vous avez donc deux soucis, un problème de remplissage qui ne se fait pas et un souci d'eau chaude sanitaire. Les deux problèmes pouvant être liés :
- Concernant le remplissage, avez-vous bien ouvert les deux robinets de votre disconnecteur ?
- Le faible débit d'eau chaude est-il le même en eau froide ?
- Votre chaudière est une version production d'eau chaude instantanée ou avec un ballon ?
Merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:24
consulter ce sujet Problème de pression chaudière Vitodens 111 sur le forum ChauffageBonjour,
Encore un dépanneur qui en plus d'être mauvais ne veut pas d'histoire, en se rendant chez vous et en se faisant payer 135 €, il engageait sa responsabilité. En vous proposant de vous rembourser, étant incapable de vous dépanner, (ce qui est normal puisqu'il n'utilise pas de multimètre : en avait-il vraiment un ? Savait-il s'en servir ?) il cherche à dégager sa responsabilité.
Pour vous aider, pouvez-vous nous dire si :
- Votre brûleur fonctionne-t-il ?
- La chaudière monte-t-elle en température ?
- Avez-vous de l'eau chaude ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat ou aquastat défectueux et des pièces neuves reçues ainsi que leurs références et le bornier de raccordement de votre pompe de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Encore un dépanneur qui en plus d'être mauvais ne veut pas d'histoire, en se rendant chez vous et en se faisant payer 135 €, il engageait sa responsabilité. En vous proposant de vous rembourser, étant incapable de vous dépanner, (ce qui est normal puisqu'il n'utilise pas de multimètre : en avait-il vraiment un ? Savait-il s'en servir ?) il cherche à dégager sa responsabilité.
Pour vous aider, pouvez-vous nous dire si :
- Votre brûleur fonctionne-t-il ?
- La chaudière monte-t-elle en température ?
- Avez-vous de l'eau chaude ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat ou aquastat défectueux et des pièces neuves reçues ainsi que leurs références et le bornier de raccordement de votre pompe de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2020 à 19:47
consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
Avant de se compliquer la vie il faut vous assurer que toutes les préconisations du constructeur concernant l'installation et l'utilisation sont bien respectées :
- L'eau de votre circuit de chauffage doit être traitée : elle ne doit pas rester naturelle, premièrement contre les phénomène d'oxygénation et électrolyse et deuxièmement contre les algues et les boues puisque vous êtes sur un plancher chauffant,
- Pour respecter le PH préconisé, elle doit contenir un additif.
Votre ancienne chaudière était-elle une version avec un corps de chauffe en aluminium, fonte d'aluminium ou fonte d’alu-silicium ?
Vous nous parlez d'une anode qui a 2 ans, vous parlez certainement de l'anode de protection de votre ballon de protection du ballon d'eau chaude sanitaire. Cela n'a rien à voir avec le circuit de chauffage puisque cette dernière est immergée dans l'eau chaude sanitaire et non dans l'eau (normalement additivée) du circuit de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de se compliquer la vie il faut vous assurer que toutes les préconisations du constructeur concernant l'installation et l'utilisation sont bien respectées :
- L'eau de votre circuit de chauffage doit être traitée : elle ne doit pas rester naturelle, premièrement contre les phénomène d'oxygénation et électrolyse et deuxièmement contre les algues et les boues puisque vous êtes sur un plancher chauffant,
- Pour respecter le PH préconisé, elle doit contenir un additif.
Votre ancienne chaudière était-elle une version avec un corps de chauffe en aluminium, fonte d'aluminium ou fonte d’alu-silicium ?
Vous nous parlez d'une anode qui a 2 ans, vous parlez certainement de l'anode de protection de votre ballon de protection du ballon d'eau chaude sanitaire. Cela n'a rien à voir avec le circuit de chauffage puisque cette dernière est immergée dans l'eau chaude sanitaire et non dans l'eau (normalement additivée) du circuit de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2020 à 19:33
consulter ce sujet Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque et type de radiateurs ?
- Marque et modèle de robinets ?
- Vos robinets sont-ils des robinets type "4 voies" pour transformer les alimentations des radiateurs en bitubes ?
- Vos robinets ont-ils des têtes thermostatiques ?
Le plus simple est de nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque et type de radiateurs ?
- Marque et modèle de robinets ?
- Vos robinets sont-ils des robinets type "4 voies" pour transformer les alimentations des radiateurs en bitubes ?
- Vos robinets ont-ils des têtes thermostatiques ?
Le plus simple est de nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2020 à 19:11
consulter ce sujet Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet sur le forum ChauffageBonjour,
Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèles et types exacts des chaudières proposées ?
- Modèles et type d'accessoires de régulation proposés (sonde extérieure, sonde d'ambiance, box) ?
- Surface habitable ou volume de votre logement ?
- Région ou ville de votre installation ?
- Marque, type et modèle de l'ancienne chaudière ?
Dans votre projet, quels sont vos besoins ou vos souhaits en matière de régulation, communication et pilotage de votre installation de chauffage avec cette nouvelle chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèles et types exacts des chaudières proposées ?
- Modèles et type d'accessoires de régulation proposés (sonde extérieure, sonde d'ambiance, box) ?
- Surface habitable ou volume de votre logement ?
- Région ou ville de votre installation ?
- Marque, type et modèle de l'ancienne chaudière ?
Dans votre projet, quels sont vos besoins ou vos souhaits en matière de régulation, communication et pilotage de votre installation de chauffage avec cette nouvelle chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
23 juillet 2020 à 12:06
consulter ce sujet Connexion Wifi nouvelle chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Même si cela ne pose pas de problème, il faudrait vérifier :
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière,
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage,
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Pour commencer, pouvez-vous nous préciser la surface habitable de votre logement, la hauteur sous plafond ou le volume à chauffer, la région de votre installation et l'altitude pour vérifier ces éléments ?
Dans votre projet avez-vous fait les calculs de débit, pertes de charges et hauteur manométrique de votre future installation ?
Mettre des collecteurs dans les combles, passer des canalisations dans un volume non chauffé, rallonger les longueurs et circuit de distribution augmente les pertes de chaleurs, les pertes de charge et vous oblige à refaire les calculs et les réglages d'équilibrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Même si cela ne pose pas de problème, il faudrait vérifier :
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière,
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage,
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Pour commencer, pouvez-vous nous préciser la surface habitable de votre logement, la hauteur sous plafond ou le volume à chauffer, la région de votre installation et l'altitude pour vérifier ces éléments ?
Dans votre projet avez-vous fait les calculs de débit, pertes de charges et hauteur manométrique de votre future installation ?
Mettre des collecteurs dans les combles, passer des canalisations dans un volume non chauffé, rallonger les longueurs et circuit de distribution augmente les pertes de chaleurs, les pertes de charge et vous oblige à refaire les calculs et les réglages d'équilibrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2020 à 10:44
consulter ce sujet Réseau de chauffage en parapluie sur le forum ChauffageBonjour,
Vous pouvez utiliser ce type d'appareils mais il sera difficile de l'asservir à un thermostat, de plus pour respecter la circulation de l'air et la stratification de l'air dans une pièce il faudrait :
- Prendre l'air chaud dans le volume ou se trouve le poêle,
- Injecter l'air chaud dans l'autre pièce en point bas pour un meilleur mélange.
Cette solution reste du bricolage et vous devez aussi tenir compte du fait que ce type d'installation transmet également les bruits de ce qui se passe dans la pièce où se trouve le poêle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous pouvez utiliser ce type d'appareils mais il sera difficile de l'asservir à un thermostat, de plus pour respecter la circulation de l'air et la stratification de l'air dans une pièce il faudrait :
- Prendre l'air chaud dans le volume ou se trouve le poêle,
- Injecter l'air chaud dans l'autre pièce en point bas pour un meilleur mélange.
Cette solution reste du bricolage et vous devez aussi tenir compte du fait que ce type d'installation transmet également les bruits de ce qui se passe dans la pièce où se trouve le poêle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 19:41
consulter ce sujet Air chaud et extracteur d'air sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Maintenant quelle est votre demande :
- Avez-vous trouvé la référence de la pièce ?
- Avez-vous la pièce détachée ?
- Souhaitez-vous savoir comment la remplacer à l'identique ?
- Souhaitez-vous autre chose ?
Merci de nous préciser votre demande !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Maintenant quelle est votre demande :
- Avez-vous trouvé la référence de la pièce ?
- Avez-vous la pièce détachée ?
- Souhaitez-vous savoir comment la remplacer à l'identique ?
- Souhaitez-vous autre chose ?
Merci de nous préciser votre demande !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 15:53
consulter ce sujet Remplacer panneau de commande chaudière Brotje Eurobloc EB-C sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour répondre à votre demande même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour répondre à votre demande même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 10:18
consulter ce sujet Problème d'équilibrage réseau chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Suite à nos différents échanges je vous confirme que votre dépanneur est un incapable :
- Il est incapable de contrôler un interrupteur avec un multimètre,
- Il est incapable de vérifier un aquastat de sécurité de surchauffe avec un multimètre,
- Il ne connait pas le câblage de principe de ce type de chaudière,
- Il voulait remplacer le tableau complet de votre chaudière (ce qu'il appelle la "barre d'allumage").
S'il était compétent il aurait été capable de vérifier et remplacer uniquement l'interrupteur été/hiver (car il y a 99 % de chance que ce soit uniquement lui qui est défectueux), il devrait savoir qu'un aquastat de sécurité coupe l'alimentation générale de la chaîne thermostatique :
- Pas d'alimentation du brûleur,
- Pas d'alimentation des circulateurs,
- Pas d'eau chaude sanitaire,
- Pas de chauffage.
De plus il modifie le câblage de votre chaudière en déplaçant l'alimentation du circulateur de chauffage (initialement en sortie de l'interrupteur été/hiver pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt). La modification du câblage électrique est interdite, l'homologation de l'appareil n'est plus conforme et la responsabilité du dépanneur est entièrement engagée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à nos différents échanges je vous confirme que votre dépanneur est un incapable :
- Il est incapable de contrôler un interrupteur avec un multimètre,
- Il est incapable de vérifier un aquastat de sécurité de surchauffe avec un multimètre,
- Il ne connait pas le câblage de principe de ce type de chaudière,
- Il voulait remplacer le tableau complet de votre chaudière (ce qu'il appelle la "barre d'allumage").
S'il était compétent il aurait été capable de vérifier et remplacer uniquement l'interrupteur été/hiver (car il y a 99 % de chance que ce soit uniquement lui qui est défectueux), il devrait savoir qu'un aquastat de sécurité coupe l'alimentation générale de la chaîne thermostatique :
- Pas d'alimentation du brûleur,
- Pas d'alimentation des circulateurs,
- Pas d'eau chaude sanitaire,
- Pas de chauffage.
De plus il modifie le câblage de votre chaudière en déplaçant l'alimentation du circulateur de chauffage (initialement en sortie de l'interrupteur été/hiver pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt). La modification du câblage électrique est interdite, l'homologation de l'appareil n'est plus conforme et la responsabilité du dépanneur est entièrement engagée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 17:36
consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
Dans votre projet vous souhaitez remplacer tout le bandeau noir ou uniquement la partie centrale de ce bandeau ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo du module centrale (de face et de derrière) afin d'identifier le modèle, le type de raccordement et ses fonctions ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre projet vous souhaitez remplacer tout le bandeau noir ou uniquement la partie centrale de ce bandeau ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo du module centrale (de face et de derrière) afin d'identifier le modèle, le type de raccordement et ses fonctions ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 17:06
consulter ce sujet Remplacer panneau de commande chaudière Brotje Eurobloc EB-C sur le forum ChauffageBonjour "invité",
Avant de prodigué ce type de conseils, vérifier les conditions d'installation et d'utilisation de cet appareil.
En l'occurrence, il est précisé que la température de retour de l'eau circulant dans le poêle ne doit pas être inférieure à 60°C :
- Votre proposition de raccordement hydraulique pour que la sortie du poêle soit sur le retour de la chaudière n'assure pas cette condition d'utilisation,
- Vous n'apportez aucune solution pour garantir que la température d'eau d'entrée dans le poêle.
- Vous oubliez que le poêle est équipé de sa propre pompe de circulation, pompe qui fonctionne uniquement au dessus de 60°C.
- Que dans le cadre de votre préconisation, si la vanne de commutation (vanne inverseuse qui autorise soit le passage direct retour installation/chaudière ou retour installation/poêle puis chaudière) est en position retour installation/poêle puis chaudière vous aurez deux circulateurs de chauffage en série :
- Celui de la chaudière,
- Celui du poêle.
Ce type d'installation doit comporter un découplage hydraulique (bouteille de découplage et/ou ballon tampon) et l'ensemble des sécurités obligatoires lors de l'utilisation d'un combustible solide. Le simple rajout d'un vase d'expansion sous pression ne constitue pas une installation conforme !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de prodigué ce type de conseils, vérifier les conditions d'installation et d'utilisation de cet appareil.
En l'occurrence, il est précisé que la température de retour de l'eau circulant dans le poêle ne doit pas être inférieure à 60°C :
- Votre proposition de raccordement hydraulique pour que la sortie du poêle soit sur le retour de la chaudière n'assure pas cette condition d'utilisation,
- Vous n'apportez aucune solution pour garantir que la température d'eau d'entrée dans le poêle.
- Vous oubliez que le poêle est équipé de sa propre pompe de circulation, pompe qui fonctionne uniquement au dessus de 60°C.
- Que dans le cadre de votre préconisation, si la vanne de commutation (vanne inverseuse qui autorise soit le passage direct retour installation/chaudière ou retour installation/poêle puis chaudière) est en position retour installation/poêle puis chaudière vous aurez deux circulateurs de chauffage en série :
- Celui de la chaudière,
- Celui du poêle.
Ce type d'installation doit comporter un découplage hydraulique (bouteille de découplage et/ou ballon tampon) et l'ensemble des sécurités obligatoires lors de l'utilisation d'un combustible solide. Le simple rajout d'un vase d'expansion sous pression ne constitue pas une installation conforme !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 12:09
consulter ce sujet Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Hauteur de votre conduit de cheminée ?
- Longueur de votre tubage en diamètre 280 mm ?
- Votre tubage est-il vertical, sans coudes ou dévoiement ?
- De quand date ce tubage existant ?
- Quelle est la marque, le type et la puissance de votre poêle à granule ?
- Votre poêle est à tirage naturel ou équipé d'un ventilateur de fumée ?
- Quelles sont les préconisations du constructeur ?
La réduction que vous souhaitez faire est énorme et inhabituelle. Il existe des risques : consultez la notice d'installation et les conditions d'utilisations du constructeur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Hauteur de votre conduit de cheminée ?
- Longueur de votre tubage en diamètre 280 mm ?
- Votre tubage est-il vertical, sans coudes ou dévoiement ?
- De quand date ce tubage existant ?
- Quelle est la marque, le type et la puissance de votre poêle à granule ?
- Votre poêle est à tirage naturel ou équipé d'un ventilateur de fumée ?
- Quelles sont les préconisations du constructeur ?
La réduction que vous souhaitez faire est énorme et inhabituelle. Il existe des risques : consultez la notice d'installation et les conditions d'utilisations du constructeur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 11:38
consulter ce sujet Réduction du conduit de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- Quelle est la hauteur sous plafond de votre logement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
- Les robinets de vos radiateurs sont-ils thermostatiques ou simple réglage ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
Selon vos réponses, une simple reprise de réglage peut-être la solution a votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- Quelle est la hauteur sous plafond de votre logement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
- Les robinets de vos radiateurs sont-ils thermostatiques ou simple réglage ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
Selon vos réponses, une simple reprise de réglage peut-être la solution a votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 11:28
consulter ce sujet Problème d'équilibrage réseau chauffage sur le forum ChauffageBonjour messieurs les invités,
Vous parlez tous de vos problèmes de fuites de fioul au gicleur, vous pensez que la solution est la même pour tout le monde mais vous ignorez que, ayant des brûleurs différents (marque, modèle, flamme jaune, flamme bleue) la solution n'est pas la même pour tous.
Pour pouvoir vous répondre de manière précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
Juste pour information générale depuis plus de 20 ans, les brûleurs fioul sont soit intégrés, soit propre au modèle de la chaudière et bien souvent de type "flamme bleue" une ou deux allures de fonctionnement ou une modulation de puissance. Ces brûleurs n'ont rien à voir avec les anciennes générations.
Certaines règles dans l'utilisation, l'entretien ou le dépannage des modèles sont à respecter (ces consignes sont précisées dans la notice de chaque brûleur) :
- Les conditions d'alimentation en fioul (diamètre, hauteur d'aspiration, monotube, bitube),
- Les conditions d'alimentation électriques,
- Les conditions de raccordement de l'évacuation des fumées,
- Les pressions de pulvérisation et d'aspiration du fioul,
- L'utilisation de gicleurs spécifiques à utiliser (marque, type, débit, angle, spectre, clapet).
Pour le gicleur il faut impérativement respecter ces préconisations constructeur, pas d'inversion avec un autre modèle ou un autre marque !!!
Si votre brûleur est équipé d'un gicleur à clapet et ou d'une ligne réchauffée, vous devez remettre la même chose !!!
L'usage d'un analyseur de combustion est obligatoire, sans cet appareil vous risquez une dégradation irréversible de votre chaudière ou de votre brûleur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous parlez tous de vos problèmes de fuites de fioul au gicleur, vous pensez que la solution est la même pour tout le monde mais vous ignorez que, ayant des brûleurs différents (marque, modèle, flamme jaune, flamme bleue) la solution n'est pas la même pour tous.
Pour pouvoir vous répondre de manière précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
Juste pour information générale depuis plus de 20 ans, les brûleurs fioul sont soit intégrés, soit propre au modèle de la chaudière et bien souvent de type "flamme bleue" une ou deux allures de fonctionnement ou une modulation de puissance. Ces brûleurs n'ont rien à voir avec les anciennes générations.
Certaines règles dans l'utilisation, l'entretien ou le dépannage des modèles sont à respecter (ces consignes sont précisées dans la notice de chaque brûleur) :
- Les conditions d'alimentation en fioul (diamètre, hauteur d'aspiration, monotube, bitube),
- Les conditions d'alimentation électriques,
- Les conditions de raccordement de l'évacuation des fumées,
- Les pressions de pulvérisation et d'aspiration du fioul,
- L'utilisation de gicleurs spécifiques à utiliser (marque, type, débit, angle, spectre, clapet).
Pour le gicleur il faut impérativement respecter ces préconisations constructeur, pas d'inversion avec un autre modèle ou un autre marque !!!
Si votre brûleur est équipé d'un gicleur à clapet et ou d'une ligne réchauffée, vous devez remettre la même chose !!!
L'usage d'un analyseur de combustion est obligatoire, sans cet appareil vous risquez une dégradation irréversible de votre chaudière ou de votre brûleur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2020 à 12:56
consulter ce sujet Fuite fioul gicleur brûleur chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Un dépanneur qui vous dit que les pièces ne sont plus disponibles chez le fabricant, qui ne fait pas l'effort de rechercher des pièces identiques chez un revendeur de pièces détachées n'est pas un professionnel :
- Il vous parle de barre d'allumage : c'est quoi pour lui cette pièce ?
- Il vous parle de thermostat de sécurité de surchauffe : Si il était défectueux ou déclenché votre brûleur ne fonctionnerait pas (plus d'eau chaude et plus de chauffage) mais ce n'est pas votre cas ?
- Il vous parle de d’interrupteur été/hiver : si votre circulateur fonctionne en direct, c'est uniquement lui la cause de votre panne !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Un dépanneur qui vous dit que les pièces ne sont plus disponibles chez le fabricant, qui ne fait pas l'effort de rechercher des pièces identiques chez un revendeur de pièces détachées n'est pas un professionnel :
- Il vous parle de barre d'allumage : c'est quoi pour lui cette pièce ?
- Il vous parle de thermostat de sécurité de surchauffe : Si il était défectueux ou déclenché votre brûleur ne fonctionnerait pas (plus d'eau chaude et plus de chauffage) mais ce n'est pas votre cas ?
- Il vous parle de d’interrupteur été/hiver : si votre circulateur fonctionne en direct, c'est uniquement lui la cause de votre panne !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2020 à 11:21
consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Concernant le défaut A6 : vous avez bien remplacé l'anode de protection de votre ballon d'eau chaude sanitaire ?
Pour ce qui est du problème du fonctionnement de votre brûleur il faut vérifier dans un premier temps :
- Qu'il est bien en demande,
- Les pressions d'alimentation en gaz de votre chaudière (amont, aval, statique, dynamique),
- Les tensions d'alimentation (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Phase, pas d'inversion),
- Les valeurs de ionisation,
- Les valeurs d'hygiène de combustion.
De quand date votre dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un prestataire agréé ?
Avez-vous les rapports d'intervention et les tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Concernant le défaut A6 : vous avez bien remplacé l'anode de protection de votre ballon d'eau chaude sanitaire ?
Pour ce qui est du problème du fonctionnement de votre brûleur il faut vérifier dans un premier temps :
- Qu'il est bien en demande,
- Les pressions d'alimentation en gaz de votre chaudière (amont, aval, statique, dynamique),
- Les tensions d'alimentation (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Phase, pas d'inversion),
- Les valeurs de ionisation,
- Les valeurs d'hygiène de combustion.
De quand date votre dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un prestataire agréé ?
Avez-vous les rapports d'intervention et les tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2020 à 11:14
consulter ce sujet Brûleur ne démarre pas chaudière Vitodens 343 sur le forum ChauffageBonjour,
Lorsque vous parlez du "conduit en aluminium en accordéon" vous parlez bien du conduit qui sert à évacuer les fumées entre la sortie de votre chaudière et le conduit de cheminée ?
Ce type de kit se trouve facilement, il faut simplement qu'il corresponde au diamètre de sortie de votre chaudière (normalement 125mm).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous parlez du "conduit en aluminium en accordéon" vous parlez bien du conduit qui sert à évacuer les fumées entre la sortie de votre chaudière et le conduit de cheminée ?
Ce type de kit se trouve facilement, il faut simplement qu'il corresponde au diamètre de sortie de votre chaudière (normalement 125mm).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2020 à 10:50
consulter ce sujet Changer conduit évacuation chaudière Saunier Duval Thema C23 E sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- Votre chaudière,
- Votre tableau de régulation de chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre régulation.
Selon la version de votre chaudière et ses options, le raccordement sera différent.
Avez-vous :
- Une production d'eau chaude avec ballon ?
- Une pompe de charge sanitaire ?
- Une vanne mélangeuse motorisée ?
- Une sonde extérieure ?
- Une sonde d'ambiance ?
- Un circuit direct de chauffage ?
- Un circuit mélangé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- Votre chaudière,
- Votre tableau de régulation de chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre régulation.
Selon la version de votre chaudière et ses options, le raccordement sera différent.
Avez-vous :
- Une production d'eau chaude avec ballon ?
- Une pompe de charge sanitaire ?
- Une vanne mélangeuse motorisée ?
- Une sonde extérieure ?
- Une sonde d'ambiance ?
- Un circuit direct de chauffage ?
- Un circuit mélangé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2020 à 10:36
consulter ce sujet Branchement chaudière Buderus G115 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Avant d'avancer sur votre mise en sécurité avec défaut 01, pouvez-vous me préciser les éléments suivants :
- Votre vanne 3 voies est-elle pour le circuit radiateurs ou le circuit plancher chauffant ?
- Votre vanne 3 voies est-elle à réglage manuel ou pilotée par une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, j'ai de sérieux doutes sur la conformité de votre installation : ce qui expliquerait que personne ne veuille se charger de la réparation !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Avant d'avancer sur votre mise en sécurité avec défaut 01, pouvez-vous me préciser les éléments suivants :
- Votre vanne 3 voies est-elle pour le circuit radiateurs ou le circuit plancher chauffant ?
- Votre vanne 3 voies est-elle à réglage manuel ou pilotée par une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, j'ai de sérieux doutes sur la conformité de votre installation : ce qui expliquerait que personne ne veuille se charger de la réparation !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 17:49
consulter ce sujet Chaudière gaz Arca s'éteint de suite sur le forum ChauffageBonjour "invité mystère",
Merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
La question initiale de Gilbert01 date de presque 6 ans, certainement parce que le modèle de la chaudière n'est pas exact et que le type du tableau de régulation n'est pas précisé.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
La question initiale de Gilbert01 date de presque 6 ans, certainement parce que le modèle de la chaudière n'est pas exact et que le type du tableau de régulation n'est pas précisé.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 16:53
consulter ce sujet Défaut 1bd chaudière Viessmann Calora 055 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version basse température ou condensation ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Lorsque vous dîtes que qu'elle se met en sécurité, en sécurité de quoi :
- Brûleur ?
- Température ?
- Électronique ?
- Autres ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version basse température ou condensation ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Lorsque vous dîtes que qu'elle se met en sécurité, en sécurité de quoi :
- Brûleur ?
- Température ?
- Électronique ?
- Autres ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.