Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre vase d'expansion est bien à l'intérieur de votre chaudière, c'est la pièce rouge cylindrique (en haut de votre quatrième photo). Il devra être remplacé à l'identique.
Pour ce qui est des autres photos, elles confirment une non-conformité de votre installation. L'absence de vanne mélangeuse, la température affichée sur le thermomètre du collecteur de plancher chauffant ou la photo du raccordement hydraulique le confirme.
Dans le cadre de la mise en œuvre, de l'utilisation et du fonctionnement d'un plancher chauffant la norme prévoit deux grandes règles :
- 1ère : une obligation de limiter la température maximum de la dalle du plancher en dessous de 28°C,
- La mise en place d'un système de régulation limitant la température de départ à 50°C.
En observant vos photos on peut affirmer que ces règles ne sont pas observées et que votre chaudière raccordée en direct sur votre plancher chauffant ne peut garantir un tel type de fonctionnement.
Vous mettez en danger votre propre santé (problème de circulation dans les jambes, risque de phlébite...), vous mettez également en danger votre installation (risque de fissures de dalle, décollement du revêtement de sol ou fuites irréversibles...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre vase d'expansion est bien à l'intérieur de votre chaudière, c'est la pièce rouge cylindrique (en haut de votre quatrième photo). Il devra être remplacé à l'identique.
Pour ce qui est des autres photos, elles confirment une non-conformité de votre installation. L'absence de vanne mélangeuse, la température affichée sur le thermomètre du collecteur de plancher chauffant ou la photo du raccordement hydraulique le confirme.
Dans le cadre de la mise en œuvre, de l'utilisation et du fonctionnement d'un plancher chauffant la norme prévoit deux grandes règles :
- 1ère : une obligation de limiter la température maximum de la dalle du plancher en dessous de 28°C,
- La mise en place d'un système de régulation limitant la température de départ à 50°C.
En observant vos photos on peut affirmer que ces règles ne sont pas observées et que votre chaudière raccordée en direct sur votre plancher chauffant ne peut garantir un tel type de fonctionnement.
Vous mettez en danger votre propre santé (problème de circulation dans les jambes, risque de phlébite...), vous mettez également en danger votre installation (risque de fissures de dalle, décollement du revêtement de sol ou fuites irréversibles...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
29 septembre 2020 à 18:54
consulter ce sujet Remplacer vase d’expansion chaudière Sunagaz 3000 sur le forum ChauffageBonjour,
La réponse à votre question ne peut-être ni simple, ni généralisée.
Pour pouvoir avancer sur votre projet est vous permettre de faire les bons choix il faut dans un premier temps connaître les déperditions de votre futur logement :
- Connaissez-vous sous quelle réglementation thermique (RT2000, RT2012...) votre maison est construite ?
- L'étude thermique qui définie les déperditions de votre logement (besoins en puissance de chauffage) est-telle réalisée, que dit-elle?
- Le test d’étanchéité à l'air est-il fait ?
Une fois les besoins définis, il faut vérifier la faisabilité d'une installation de chauffage (ce qui est réalisable) :
- Réseau hydraulique (plancher chauffant, radiateurs),
- Type de générateur adaptable judicieusement,
- Types d'énergie disponibles et utilisables,
- Choix mono énergie ou multi énergies,
Pour ce qui est de la production d'eau chaude sanitaire, selon les besoins en chauffage, vous pourriez vous orienter vers :
- Une production intégrée au générateur de chauffage,
- Une production indépendante utilisant ou non la même énergie que le chauffage.
Enfin il ne faudra pas négliger les différentes aides, primes et crédit d'impôts auxquels vous pourriez avoir droit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
La réponse à votre question ne peut-être ni simple, ni généralisée.
Pour pouvoir avancer sur votre projet est vous permettre de faire les bons choix il faut dans un premier temps connaître les déperditions de votre futur logement :
- Connaissez-vous sous quelle réglementation thermique (RT2000, RT2012...) votre maison est construite ?
- L'étude thermique qui définie les déperditions de votre logement (besoins en puissance de chauffage) est-telle réalisée, que dit-elle?
- Le test d’étanchéité à l'air est-il fait ?
Une fois les besoins définis, il faut vérifier la faisabilité d'une installation de chauffage (ce qui est réalisable) :
- Réseau hydraulique (plancher chauffant, radiateurs),
- Type de générateur adaptable judicieusement,
- Types d'énergie disponibles et utilisables,
- Choix mono énergie ou multi énergies,
Pour ce qui est de la production d'eau chaude sanitaire, selon les besoins en chauffage, vous pourriez vous orienter vers :
- Une production intégrée au générateur de chauffage,
- Une production indépendante utilisant ou non la même énergie que le chauffage.
Enfin il ne faudra pas négliger les différentes aides, primes et crédit d'impôts auxquels vous pourriez avoir droit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
29 septembre 2020 à 17:10
consulter ce sujet Type d'installation de chauffe sur maison neuve sur le forum ChauffageBonjour "invité mystère",
Encore une intervention qui n'apporte pas grand chose à la demande de notre ami rty43.
Avant d'intervenir il serait bien que :
- Vous lisiez l'intégralité des posts de la question,
- Vous analysiez le problème,
- Que vos interventions soient justes et précises.
Pour intervenir sur le forum de manière précise et constructive faite comme l'ensemble des utilisateurs : inscrivez-vous et identifiez-vous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums.
Encore une intervention qui n'apporte pas grand chose à la demande de notre ami rty43.
Avant d'intervenir il serait bien que :
- Vous lisiez l'intégralité des posts de la question,
- Vous analysiez le problème,
- Que vos interventions soient justes et précises.
Pour intervenir sur le forum de manière précise et constructive faite comme l'ensemble des utilisateurs : inscrivez-vous et identifiez-vous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums.
28 septembre 2020 à 20:03
consulter ce sujet Consommation électrique cumulus eau 100 litres sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement votre électricien et votre chauffagiste ne sont pas des pro du diagnostic.
Ils auraient dû commencer par vérifier, puisque c'est uniquement la chaudière qui vous cause problème :
- Le circulateur de votre chaudière,
- Mesurer les intensités en fonctionnement de votre chaudière,
- Débrancher les résistances pour tester les autres composants de la chaudière.
Ce n'est pas complique de faire ce type de diagnostic, il faut un multimètre, une pince ampèremétrique, un peu de logique et savoir s'en servir.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement votre électricien et votre chauffagiste ne sont pas des pro du diagnostic.
Ils auraient dû commencer par vérifier, puisque c'est uniquement la chaudière qui vous cause problème :
- Le circulateur de votre chaudière,
- Mesurer les intensités en fonctionnement de votre chaudière,
- Débrancher les résistances pour tester les autres composants de la chaudière.
Ce n'est pas complique de faire ce type de diagnostic, il faut un multimètre, une pince ampèremétrique, un peu de logique et savoir s'en servir.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
28 septembre 2020 à 15:36
consulter ce sujet Chaudière électrique disjoncte tout sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle bien une version "au sol" ?
- Votre vase d'expansion est-il intégré dans la chaudière ou externe ?
Vous êtes sur un circuit plancher chauffant, votre installation est-elle équipée :
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Cette vanne est-elle motorisée ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
Votre photo est un aquastat de régulation à applique, dans le cadre d'un raccordement sur le départ vers vos collecteurs de plancher chauffant, ce dernier n'est pas conforme aux normes d'installations, de fonctionnement ou de pilotage d'un plancher chauffant.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos détaillant votre installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle bien une version "au sol" ?
- Votre vase d'expansion est-il intégré dans la chaudière ou externe ?
Vous êtes sur un circuit plancher chauffant, votre installation est-elle équipée :
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Cette vanne est-elle motorisée ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
Votre photo est un aquastat de régulation à applique, dans le cadre d'un raccordement sur le départ vers vos collecteurs de plancher chauffant, ce dernier n'est pas conforme aux normes d'installations, de fonctionnement ou de pilotage d'un plancher chauffant.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos détaillant votre installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
28 septembre 2020 à 15:23
consulter ce sujet Remplacer vase d’expansion chaudière Sunagaz 3000 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre affichage sur l'écran de votre sonde d'ambiance RC35 n'est pas stable (allumage, extinction...) vérifiez que vous n'avez pas de faux contact :
- Sur le socle de votre RC35,
- Sur les broches de votre RC35,
- Sur le bornier de votre régulation de chaudière où est connecté votre RC35,
Si vous ne trouvez rien d'anormal vérifiez l'état de votre câble de liaison entre le bornier du tableau de régulation de la chaudière et le socle de votre RC35 qui se trouve dans votre logement.
Vous pouvez également brancher à proximité et provisoirement votre RC35 en direct sur le bornier de régulation en utilisant un câble téléphonique.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Si votre affichage sur l'écran de votre sonde d'ambiance RC35 n'est pas stable (allumage, extinction...) vérifiez que vous n'avez pas de faux contact :
- Sur le socle de votre RC35,
- Sur les broches de votre RC35,
- Sur le bornier de votre régulation de chaudière où est connecté votre RC35,
Si vous ne trouvez rien d'anormal vérifiez l'état de votre câble de liaison entre le bornier du tableau de régulation de la chaudière et le socle de votre RC35 qui se trouve dans votre logement.
Vous pouvez également brancher à proximité et provisoirement votre RC35 en direct sur le bornier de régulation en utilisant un câble téléphonique.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
28 septembre 2020 à 15:06
consulter ce sujet Problème régulation chaudière Buderus sur le forum ChauffageBonjour,
Dans un premier temps, choisissez un professionnel qualifié RGE, choix qui vous assurera de pouvoir bénéficier des différentes aides possibles.
Pour ce qui est du choix de la nouvelle chaudière les premiers éléments de réflexion ne sont pas la simplicité de raccordement, modifications de raccordement à réaliser, l'inquiétude des travaux à réalise. ou le prix qui viendra en dernier.
Les éléments primordiaux sont de savoir si votre chaudière répondra à vos besoins en eau chaude sanitaire dans un premier temps mais surtout aux besoins de votre installation en chauffage.
Ce dernier élément étant déterminant pour la durée de vie de votre chaudière, son coût de dépannage et d'entretien, sa consommation et vos économies d'énergie.
Dans un premier temps il faut considérer :
- La surface habitable ou le volume à chauffer de votre logement ?
- L'année de construction de votre logement ?
- La région où se situe votre installation ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant) ?
Pour connaitre la puissance maximum requise par votre installation de chauffage et choisir une chaudière dont la modulation de puissance chauffage sera la plus proche de vos besoins.
Dans votre cas, sans connaitre l'année de construction de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire à votre logement, au plus froid de l'hiver, se situe entre 6.67 et 8.96 kW.
Ce qui veut dire que le meilleur choix de chaudière serait une chaudière qui modulerait entre 0 et 6.67 ou 8.96 Kws.
Pour comparaison :
- De Dietrich MODULENS AGC 25 KW SL100 module de 5 à 24.1 kW,
- De Dietrich TWINEO EGC 25 KW SL100 module de 5 à 24.1 kW,
- Frisquet PRESTIGE 25 CONDENSATION VISIO, ballon 120 litres module de 8.3 à 25 kW,
- Viessmann VITODENS 222-F-B2SF 25 ballon 130 l module de 6 à 24 kW,
- Viessmann VITODENS 111-F-B1SA 26 ballon 130 l module de 4.7 à 26 kW,
Dans la liste de ces chaudières il faudrait prendre celle dont la puissance mini est la plus basse (soit la Viessmann VITODENS 111-F) mais sur le marché on trouve des chaudières dont la puissance mini descend beaucoup plus bas comme la Chappée LUNA PLATINUM 3.24 HTE qui module de 2.4 à 24 Kws (on se rapproche plus du 0 Kws) et fabriquant Français historique regroupant les marque Ideal Standard, Chappée, Brotje...
Ensuite :
- Le nombre de personnes occupant votre logement ?
- Le nombre de salle de bains, douches, baignoires qui équipe votre logement ?
Pour choisir le type de production d'eau chaude (instantanée, micro accumulée, accumulé) ?
Pour finir, une chaudière à condensation doit-être équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) pour optimiser son fonctionnement en phase condensation et exploiter au maximum les capacités de sa régulation.
Concernant votre ancienne quelle est sa marque, son modèle, son âge ?
Si la plage de puissance la modulation ne descendant pas suffisamment bas vous aurez des surconsommations d'énergie, un coût d'entretien supérieur et un vieillissement prématuré de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre ces informations ?
Dans un premier temps, choisissez un professionnel qualifié RGE, choix qui vous assurera de pouvoir bénéficier des différentes aides possibles.
Pour ce qui est du choix de la nouvelle chaudière les premiers éléments de réflexion ne sont pas la simplicité de raccordement, modifications de raccordement à réaliser, l'inquiétude des travaux à réalise. ou le prix qui viendra en dernier.
Les éléments primordiaux sont de savoir si votre chaudière répondra à vos besoins en eau chaude sanitaire dans un premier temps mais surtout aux besoins de votre installation en chauffage.
Ce dernier élément étant déterminant pour la durée de vie de votre chaudière, son coût de dépannage et d'entretien, sa consommation et vos économies d'énergie.
Dans un premier temps il faut considérer :
- La surface habitable ou le volume à chauffer de votre logement ?
- L'année de construction de votre logement ?
- La région où se situe votre installation ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant) ?
Pour connaitre la puissance maximum requise par votre installation de chauffage et choisir une chaudière dont la modulation de puissance chauffage sera la plus proche de vos besoins.
Dans votre cas, sans connaitre l'année de construction de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire à votre logement, au plus froid de l'hiver, se situe entre 6.67 et 8.96 kW.
Ce qui veut dire que le meilleur choix de chaudière serait une chaudière qui modulerait entre 0 et 6.67 ou 8.96 Kws.
Pour comparaison :
- De Dietrich MODULENS AGC 25 KW SL100 module de 5 à 24.1 kW,
- De Dietrich TWINEO EGC 25 KW SL100 module de 5 à 24.1 kW,
- Frisquet PRESTIGE 25 CONDENSATION VISIO, ballon 120 litres module de 8.3 à 25 kW,
- Viessmann VITODENS 222-F-B2SF 25 ballon 130 l module de 6 à 24 kW,
- Viessmann VITODENS 111-F-B1SA 26 ballon 130 l module de 4.7 à 26 kW,
Dans la liste de ces chaudières il faudrait prendre celle dont la puissance mini est la plus basse (soit la Viessmann VITODENS 111-F) mais sur le marché on trouve des chaudières dont la puissance mini descend beaucoup plus bas comme la Chappée LUNA PLATINUM 3.24 HTE qui module de 2.4 à 24 Kws (on se rapproche plus du 0 Kws) et fabriquant Français historique regroupant les marque Ideal Standard, Chappée, Brotje...
Ensuite :
- Le nombre de personnes occupant votre logement ?
- Le nombre de salle de bains, douches, baignoires qui équipe votre logement ?
Pour choisir le type de production d'eau chaude (instantanée, micro accumulée, accumulé) ?
Pour finir, une chaudière à condensation doit-être équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) pour optimiser son fonctionnement en phase condensation et exploiter au maximum les capacités de sa régulation.
Concernant votre ancienne quelle est sa marque, son modèle, son âge ?
Si la plage de puissance la modulation ne descendant pas suffisamment bas vous aurez des surconsommations d'énergie, un coût d'entretien supérieur et un vieillissement prématuré de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre ces informations ?
28 septembre 2020 à 14:18
consulter ce sujet Choix chaudière à condensation gaz avec ballon sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement votre prestataire n'est pas sérieux.
Vous lui avez signalé un problème et dans le cadre de l'entretien annuel il aurait dû faire un vrai diagnostic.
Si vos radiateurs chauffent en mode "été" alors que votre chaudière est en train de faire de l'eau chaude, fermez une des deux vannes d'isolement (départ ou retour) de votre circuit de chauffage. Si le problème disparait :
- Soit votre vanne inverseuse est défectueuse (non étanche ou grippée),
- Soit votre chaudière évacue le trop plein de calories pour éviter la surchauffe (embouage ou entartrage).
Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur : leetchi.com pour soutenir les Forums
Effectivement votre prestataire n'est pas sérieux.
Vous lui avez signalé un problème et dans le cadre de l'entretien annuel il aurait dû faire un vrai diagnostic.
Si vos radiateurs chauffent en mode "été" alors que votre chaudière est en train de faire de l'eau chaude, fermez une des deux vannes d'isolement (départ ou retour) de votre circuit de chauffage. Si le problème disparait :
- Soit votre vanne inverseuse est défectueuse (non étanche ou grippée),
- Soit votre chaudière évacue le trop plein de calories pour éviter la surchauffe (embouage ou entartrage).
Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur : leetchi.com pour soutenir les Forums
28 septembre 2020 à 11:41
consulter ce sujet Fonctionnement chaudière à gaz Viessmann vitopend 100 sur le forum ChauffageBonjour,
L'influence sur la réduction de diamètre est faible, dans votre cas aucun risque.
Par contre ce qui est plus inquiétant et qui aura une influence directe sur :
- Votre consommation d'énergie électrique,
- La durée de vie de votre PAC et de ces composants,
- Des variations de températures de départ et températures ambiantes,
C'est que vous avez choisi une PAC d'une puissance de 14 kW pour une surface habitable de 100 m², pour un besoin de votre installation comprise entre 5 et 9 kW.
Vous avez une PAC qui fonctionnera toujours en surpuissance, sur une installation où vous n'avez rien pour encaisser cette surpuissance :
- Volume d'eau trop faible,
- Absence de ballon tampon,
- Absence de vanne mélangeuse.
De plus votre installation constituée de 10 radiateurs dont 8 ont des robinets thermostatiques. A la fermeture partielle ou totale des ces robinets vous réduisez encore le volume d'eau et le débit dans l'échangeur de la PAC.
Pour couronner le tout la présence d'une vanne à pression différentielle directement montée à la sortie de la PAC entre le départ et retour de votre installation est une grave erreur, elle est capable de s'ouvrir pour laisser passer un débit direct (de la PAC vers la PAC) et annuler le débit déjà faible dans les radiateurs.
Dans une telle configuration d'installation, vous condamnez votre PAC à une durée de vie limitée, un nombre de cycles de démarrage et arrêts supérieurs à ces conditions d'utilisations, à des surconsommations d'électricité liées à la surintensité consommée à chaque démarrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
L'influence sur la réduction de diamètre est faible, dans votre cas aucun risque.
Par contre ce qui est plus inquiétant et qui aura une influence directe sur :
- Votre consommation d'énergie électrique,
- La durée de vie de votre PAC et de ces composants,
- Des variations de températures de départ et températures ambiantes,
C'est que vous avez choisi une PAC d'une puissance de 14 kW pour une surface habitable de 100 m², pour un besoin de votre installation comprise entre 5 et 9 kW.
Vous avez une PAC qui fonctionnera toujours en surpuissance, sur une installation où vous n'avez rien pour encaisser cette surpuissance :
- Volume d'eau trop faible,
- Absence de ballon tampon,
- Absence de vanne mélangeuse.
De plus votre installation constituée de 10 radiateurs dont 8 ont des robinets thermostatiques. A la fermeture partielle ou totale des ces robinets vous réduisez encore le volume d'eau et le débit dans l'échangeur de la PAC.
Pour couronner le tout la présence d'une vanne à pression différentielle directement montée à la sortie de la PAC entre le départ et retour de votre installation est une grave erreur, elle est capable de s'ouvrir pour laisser passer un débit direct (de la PAC vers la PAC) et annuler le débit déjà faible dans les radiateurs.
Dans une telle configuration d'installation, vous condamnez votre PAC à une durée de vie limitée, un nombre de cycles de démarrage et arrêts supérieurs à ces conditions d'utilisations, à des surconsommations d'électricité liées à la surintensité consommée à chaque démarrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
26 septembre 2020 à 12:22
consulter ce sujet PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ? sur le forum PlomberieBonjour,
Pour nous permettre de répondre de manière précise, individuelle et vous permettre de recevoir une alerte lorsqu'une nouvelle réponse est disponible, merci de vous inscrire et vous identifier sur le forum.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de répondre de manière précise, individuelle et vous permettre de recevoir une alerte lorsqu'une nouvelle réponse est disponible, merci de vous inscrire et vous identifier sur le forum.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
26 septembre 2020 à 11:46
consulter ce sujet Cherche référence cuisinière bois/charbon De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
La localisation de votre fuite correspond au disconnecteur, si ce dernier se met à fuir quand vous ouvrez robinet de remplissage bleu et que la pression ne monte pas, c'est qu'il est défectueux.
Il y a une chance sur deux que vous ayez à le remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
La localisation de votre fuite correspond au disconnecteur, si ce dernier se met à fuir quand vous ouvrez robinet de remplissage bleu et que la pression ne monte pas, c'est qu'il est défectueux.
Il y a une chance sur deux que vous ayez à le remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
26 septembre 2020 à 11:41
consulter ce sujet Problème chaudière Deville CI23 sur le forum ChauffageBonjour,
Non il n'existe pas de composant sensible à la gravité sur ce type de circuit.
Vous devez avoir un souci sur des connexions, des soudures sur la carte ou sur un câble.
Dans le cas où vous devriez remplacer votre circuit imprimé, pensez à faire une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de votre assurance habitation "dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Non il n'existe pas de composant sensible à la gravité sur ce type de circuit.
Vous devez avoir un souci sur des connexions, des soudures sur la carte ou sur un câble.
Dans le cas où vous devriez remplacer votre circuit imprimé, pensez à faire une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de votre assurance habitation "dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
25 septembre 2020 à 11:49
consulter ce sujet Problème chaudière avec circuit imprimé en position verticale sur le forum ChauffageBonjour,
Propane + oxygéné : vous êtes sûr de ce que vous faites !!!
C'est un mélange trop dangereux à utiliser, proche de l'air propané, il est interdit en France depuis longtemps.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Propane + oxygéné : vous êtes sûr de ce que vous faites !!!
C'est un mélange trop dangereux à utiliser, proche de l'air propané, il est interdit en France depuis longtemps.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 16:36
consulter ce sujet Chalumeau oxygène propane sur le forum PlomberieBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la température du corps de chauffe de votre chaudière en mode production eau chaude ?
- Quelle est la température de stockage de l'eau chaude demandée dans le ballon ?
- Quelle est la température en sortie de ballon lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la température du corps de chauffe de votre chaudière en mode production eau chaude ?
- Quelle est la température de stockage de l'eau chaude demandée dans le ballon ?
- Quelle est la température en sortie de ballon lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 16:02
consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S sur le forum PlomberieBonjour.
Pour pouvoir vous répondre de manière précise, individuelle et vous permettre de recevoir une notification en cas de nouvelle réponse, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur le forum.
L'absence d'inscription et le manque de précisions sur les problèmes rencontrés sont à l'origine de l'absence totale de réponse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour pouvoir vous répondre de manière précise, individuelle et vous permettre de recevoir une notification en cas de nouvelle réponse, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur le forum.
L'absence d'inscription et le manque de précisions sur les problèmes rencontrés sont à l'origine de l'absence totale de réponse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 15:47
consulter ce sujet Mauvaise installation chaudière Vaillant sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle, précise et vous permettre d'avoir une notification à chaque complément de réponse, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle, précise et vous permettre d'avoir une notification à chaque complément de réponse, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 15:25
consulter ce sujet Constructeur changer barillet maison en construction sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Votre chauffagiste, dans le cas où il refuse de faire l'entretien de votre chaudière, doit vous signifiez par écrit la raison de son refus. Il peut exercer son droit de retrait mais il doit le justifier.
Les raisons peuvent être diverses et variées comme :
- Une vétusté de l'installation,
- Une non-conformité de l'installation,
- Un problème de sécurité,
- Autres...
Avez-vous un document qui précise la raison de ce refus ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre chauffagiste, dans le cas où il refuse de faire l'entretien de votre chaudière, doit vous signifiez par écrit la raison de son refus. Il peut exercer son droit de retrait mais il doit le justifier.
Les raisons peuvent être diverses et variées comme :
- Une vétusté de l'installation,
- Une non-conformité de l'installation,
- Un problème de sécurité,
- Autres...
Avez-vous un document qui précise la raison de ce refus ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 15:20
consulter ce sujet Problème entretien chaudière sur le forum Litiges TravauxBonjour,
Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, de vous permettre de recevoir une notification en cas de nouvelle réponse disponible, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
Votre code erreur E03 peut avoir pour origine :
- Un défaut de tirage du conduit de cheminée,
- Un défaut de ventilation du local où se trouve la chaudière,
- Un défaut d'entretien annuel obligatoire de votre chaudière,
- ...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, de vous permettre de recevoir une notification en cas de nouvelle réponse disponible, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.
Votre code erreur E03 peut avoir pour origine :
- Un défaut de tirage du conduit de cheminée,
- Un défaut de ventilation du local où se trouve la chaudière,
- Un défaut d'entretien annuel obligatoire de votre chaudière,
- ...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
23 septembre 2020 à 12:05
consulter ce sujet Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus sur le forum ChauffageBonjour,
Vous souhaitez remplacer le condensateur de votre pompe de charge sanitaire, quels sont les symptômes :
- Pompe bien alimentée en 230 Volts ?
- Moteur tourne bien ?
- Volute tourne bien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous souhaitez remplacer le condensateur de votre pompe de charge sanitaire, quels sont les symptômes :
- Pompe bien alimentée en 230 Volts ?
- Moteur tourne bien ?
- Volute tourne bien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 11:57
consulter ce sujet Référence condensateur pompe charge sanitaire sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement votre prestataire adapte le décret du 15 septembre 2009 à sa sauce, il ne réalise pas les contrôles et mesures obligatoires.
Lors de sa prestation, vous a-t-il remis une "attestation d'entretien annuel" (document CERFA)
Votre chaudière est une version "cheminée ou tirage naturel" (pour l'évacuation des gaz brûlés) et c'est une chaudière dites "basse température".
Le taux de CO (monoxyde de carbone), que vous nous avez transmis, doit être celui mesuré dans les fumées.
Ne pas confondre avec celui qui aurait du être mesuré dans l'ambiance.
Compte tenu du taux de CO de 15 et 20 ppm dans les fumées, il serait important de vérifier que le renouvellement d'air dans votre cuisine est bien aux normes, que les ventilations obligatoires sont bien présentes, que le tirage du conduit de cheminée est bien conforme, que les gaz brûlés ne peuvent pas circuler dans la pièce en passant de la chaudière à la ventilation haute et polluant l'air ambiant de votre cuisine. Si c'était le cas une anomalie de fonctionnement aurait du être signalée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement votre prestataire adapte le décret du 15 septembre 2009 à sa sauce, il ne réalise pas les contrôles et mesures obligatoires.
Lors de sa prestation, vous a-t-il remis une "attestation d'entretien annuel" (document CERFA)
Votre chaudière est une version "cheminée ou tirage naturel" (pour l'évacuation des gaz brûlés) et c'est une chaudière dites "basse température".
Le taux de CO (monoxyde de carbone), que vous nous avez transmis, doit être celui mesuré dans les fumées.
Ne pas confondre avec celui qui aurait du être mesuré dans l'ambiance.
Compte tenu du taux de CO de 15 et 20 ppm dans les fumées, il serait important de vérifier que le renouvellement d'air dans votre cuisine est bien aux normes, que les ventilations obligatoires sont bien présentes, que le tirage du conduit de cheminée est bien conforme, que les gaz brûlés ne peuvent pas circuler dans la pièce en passant de la chaudière à la ventilation haute et polluant l'air ambiant de votre cuisine. Si c'était le cas une anomalie de fonctionnement aurait du être signalée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 11:53
consulter ce sujet Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste sur le forum ChauffageBonjour,
Pour vous répondre, avant le remplacement de votre circulateur, votre installation était-elle bien équilibrée ? Si ce n'était pas le cas pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Collecteurs,
- Débitmètres,
- Radiateurs,
- Robinets de radiateurs,
- Coude ou té de réglages.
Selon les différents équipements de votre installation, les réglages seront différents.
Attention sur la vidéo de présentation, l'installation est récente, les robinets thermostatiques intègrent un réglage de débit, le type de radiateurs doit être connus et les besoins en puissance de chauffage de chaque pièce aussi.
Si ce n'est pas votre cas il faudra procéder autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour vous répondre, avant le remplacement de votre circulateur, votre installation était-elle bien équilibrée ? Si ce n'était pas le cas pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Collecteurs,
- Débitmètres,
- Radiateurs,
- Robinets de radiateurs,
- Coude ou té de réglages.
Selon les différents équipements de votre installation, les réglages seront différents.
Attention sur la vidéo de présentation, l'installation est récente, les robinets thermostatiques intègrent un réglage de débit, le type de radiateurs doit être connus et les besoins en puissance de chauffage de chaque pièce aussi.
Si ce n'est pas votre cas il faudra procéder autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
23 septembre 2020 à 11:16
consulter ce sujet Procédure équilibrage chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez un mécanisme complet, démonter l'ancien en forçant (cassez le ou coupez le avec une scie à métaux au niveau du joint noir entre la cuvette et l'écrou blanc : photo 1).
Ensuite vous n'aurez plus qu'à remonter le nouveau à la place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez un mécanisme complet, démonter l'ancien en forçant (cassez le ou coupez le avec une scie à métaux au niveau du joint noir entre la cuvette et l'écrou blanc : photo 1).
Ensuite vous n'aurez plus qu'à remonter le nouveau à la place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
22 septembre 2020 à 11:08
consulter ce sujet Débloquer cloche chasse d'eau Geberit sur le forum PlomberieBonjour à tous.
Cette pièce mystère (photo 1 de tp34) c'est simplement le clapet qui permet de diriger la pression de l'eau soit vers le bec de remplissage de la baignoire, soit vers la pomme de douche.
Pour la manœuvrer il suffit simplement de tirer (vers le haut) ou pousser (vers le bas) le bouton qui se trouve sur le dessus de la robinetterie de la baignoire.
Si vous ne trouvez pas cette pièce et si ce clapet est dans le même état que sur la photo, remplacez directement la robinetterie.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette pièce mystère (photo 1 de tp34) c'est simplement le clapet qui permet de diriger la pression de l'eau soit vers le bec de remplissage de la baignoire, soit vers la pomme de douche.
Pour la manœuvrer il suffit simplement de tirer (vers le haut) ou pousser (vers le bas) le bouton qui se trouve sur le dessus de la robinetterie de la baignoire.
Si vous ne trouvez pas cette pièce et si ce clapet est dans le même état que sur la photo, remplacez directement la robinetterie.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2020 à 10:59
consulter ce sujet Pièce mystère raccord robinet bain douche sur le forum PlomberieBonjour,
Pour mieux vous répondre, il faudrait avoir des photos de l'ensemble de votre installation et nous préciser les éléments suivants :
- Marque, type, modèle, puissance, numéro de série de votre PAC ?
- Besoins de chauffage de votre logement (déperditions) ?
- Puissance totale des radiateurs ?
Votre PAC est-elle seule ou a-t-elle une relève (résistance électrique, chaudière gaz ou fioul) ?
Sur votre installation, comment est fait le raccordement hydraulique :
- Avez-vous un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous une sonde extérieure et une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Pour mieux vous répondre, il faudrait avoir des photos de l'ensemble de votre installation et nous préciser les éléments suivants :
- Marque, type, modèle, puissance, numéro de série de votre PAC ?
- Besoins de chauffage de votre logement (déperditions) ?
- Puissance totale des radiateurs ?
Votre PAC est-elle seule ou a-t-elle une relève (résistance électrique, chaudière gaz ou fioul) ?
Sur votre installation, comment est fait le raccordement hydraulique :
- Avez-vous un ballon tampon, quelle est sa capacité ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous une sonde extérieure et une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
21 septembre 2020 à 20:00
consulter ce sujet PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ? sur le forum PlomberieBonjour,
Pour pouvoir interpréter ces mesures il faudrait connaitre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
Je ne vois rien comme seuil d'alerte de CO, vous parlez de quel CO (celui dans les fumées, celui dilué ou celui dans l'air ambiant mais qui n'est pas mesuré) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour pouvoir interpréter ces mesures il faudrait connaitre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
Je ne vois rien comme seuil d'alerte de CO, vous parlez de quel CO (celui dans les fumées, celui dilué ou celui dans l'air ambiant mais qui n'est pas mesuré) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
21 septembre 2020 à 17:13
consulter ce sujet Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre de manière précise et individuelle, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifiez sur ce forum.
Pouvez-vous également nous transmettre les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le code erreur E128 signifie une "perte de flamme en fonctionnement" dont les causes peuvent être différentes d'un modèle et d'une génération à l'autre. Les premières des pistes pouvant être un défaut de ventouse et/ou un mauvais réglage du mini brûleur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faite un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour répondre de manière précise et individuelle, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifiez sur ce forum.
Pouvez-vous également nous transmettre les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le code erreur E128 signifie une "perte de flamme en fonctionnement" dont les causes peuvent être différentes d'un modèle et d'une génération à l'autre. Les premières des pistes pouvant être un défaut de ventouse et/ou un mauvais réglage du mini brûleur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faite un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
21 septembre 2020 à 11:03
consulter ce sujet Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur le forum.
Si la pression est arrivée à 3 bars, vous devez la faire chuter en purgeant un radiateur.
Si votre capteur est bon le défaut disparaîtra.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faite un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur le forum.
Si la pression est arrivée à 3 bars, vous devez la faire chuter en purgeant un radiateur.
Si votre capteur est bon le défaut disparaîtra.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faite un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
19 septembre 2020 à 20:05
consulter ce sujet Code erreur 09 chaudière Isoplit C28E que signifie ce code panne sur le forum ChauffageBonjour,
Pour pouvoir vous répondre de manière précise et individualisée, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum.
Si la pression est à plus de 2 bars, vous devez faire chuter la pression en purgeant un radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour pouvoir vous répondre de manière précise et individualisée, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum.
Si la pression est à plus de 2 bars, vous devez faire chuter la pression en purgeant un radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
19 septembre 2020 à 19:58
consulter ce sujet Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ? sur le forum ChauffageBonjour,
Votre problème n'est hélas pas un cas isolé. Pour commencer, en tant que locataire, vous devez simplement respecter l'obligation d'entretien annuel obligatoire. Vous devez fournir à votre propriétaire une attestation d'entretien annuel (document CERFA).
Vous n'avez à votre charge que les éventuelles pièces d'usures !
La chaudière reste la propriété unique de votre propriétaire, elle a une garantie deux ans minimum sur ces pièces détachées (hors main-d’œuvre et déplacements) sauf si une extension de garantie à été souscrite auprès du constructeur lors de la mise en service officielle par une station technique agrée.
Dans votre cas, c'est à votre propriétaire de prendre en charge le suivi des problèmes rencontrés.
Il doit s'assurer que l'installation est bien conforme aux prescriptions du constructeur, que l'installation a bien été rincée avant la mise en place de la chaudière, que l'installation est bien protégée contre les boues et les algues, que la mise en service constructeur a bien été faite, qu'il est bien en possession de la carte de garantie de la chaudière et que la demande de garantie a bien été transmise au constructeur.
Si la procédure d'installation, de mise en service, de validation de garantie n'est pas respectée ou si des problèmes persistent, il est toujours possible, selon les cas, de faire marcher les assurances biennale (2 ans) ou décennale (10 ans).
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !!! Pour nous permettre de continuer à vous répondre, faite un don sur la cagnotte solidaire. Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre problème n'est hélas pas un cas isolé. Pour commencer, en tant que locataire, vous devez simplement respecter l'obligation d'entretien annuel obligatoire. Vous devez fournir à votre propriétaire une attestation d'entretien annuel (document CERFA).
Vous n'avez à votre charge que les éventuelles pièces d'usures !
La chaudière reste la propriété unique de votre propriétaire, elle a une garantie deux ans minimum sur ces pièces détachées (hors main-d’œuvre et déplacements) sauf si une extension de garantie à été souscrite auprès du constructeur lors de la mise en service officielle par une station technique agrée.
Dans votre cas, c'est à votre propriétaire de prendre en charge le suivi des problèmes rencontrés.
Il doit s'assurer que l'installation est bien conforme aux prescriptions du constructeur, que l'installation a bien été rincée avant la mise en place de la chaudière, que l'installation est bien protégée contre les boues et les algues, que la mise en service constructeur a bien été faite, qu'il est bien en possession de la carte de garantie de la chaudière et que la demande de garantie a bien été transmise au constructeur.
Si la procédure d'installation, de mise en service, de validation de garantie n'est pas respectée ou si des problèmes persistent, il est toujours possible, selon les cas, de faire marcher les assurances biennale (2 ans) ou décennale (10 ans).
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !!! Pour nous permettre de continuer à vous répondre, faite un don sur la cagnotte solidaire. Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
16 septembre 2020 à 12:28
consulter ce sujet Litige chaudière propriétaire sur le forum ChauffageBonjour,
Vous nous parlez d'un écoulement d'eau sous la chaudière, cette eau vient :
Du ballon d'eau chaude de votre chaudière ?
- La pression d'alimentation d'eau froide est de combien ?
- Votre soupape sanitaire est-elle raccordée au eaux usées ?
De circuit de chauffage de votre chaudière ?
- La pression du circuit est-elle stable, augmente-t-elle, diminue-t-elle ?
- Êtes-vous obligé de réajuster cette pression en remettant de l'eau dans le circuit ?
Concernant le défaut E110 "déclenchement de la sécurité de surchauffe ce problème apparaît-il plus en fonctionnement ECS ou en chauffage ? Pour commencer vous devez vérifier :
- Que votre circuit de chauffage n'est pas emboué,
- Que votre que votre échangeur sanitaire n'est ni emboué, ni entartré,
- Que votre corps de chauffe est bien irrigué,
- Que votre pompe tourne bien,
- Que votre vanne inverseuse n'est pas bouchée, bloquée, hs.
Votre prestataire est intervenu sur les températures de chauffe :
- Pourquoi 90°C au départ ?
- Sur quelle fonction chauffage ou eau chaude ?
- Quelle est la température d'eau chaude sanitaire demandée ?
Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance ?
Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous nous parlez d'un écoulement d'eau sous la chaudière, cette eau vient :
Du ballon d'eau chaude de votre chaudière ?
- La pression d'alimentation d'eau froide est de combien ?
- Votre soupape sanitaire est-elle raccordée au eaux usées ?
De circuit de chauffage de votre chaudière ?
- La pression du circuit est-elle stable, augmente-t-elle, diminue-t-elle ?
- Êtes-vous obligé de réajuster cette pression en remettant de l'eau dans le circuit ?
Concernant le défaut E110 "déclenchement de la sécurité de surchauffe ce problème apparaît-il plus en fonctionnement ECS ou en chauffage ? Pour commencer vous devez vérifier :
- Que votre circuit de chauffage n'est pas emboué,
- Que votre que votre échangeur sanitaire n'est ni emboué, ni entartré,
- Que votre corps de chauffe est bien irrigué,
- Que votre pompe tourne bien,
- Que votre vanne inverseuse n'est pas bouchée, bloquée, hs.
Votre prestataire est intervenu sur les températures de chauffe :
- Pourquoi 90°C au départ ?
- Sur quelle fonction chauffage ou eau chaude ?
- Quelle est la température d'eau chaude sanitaire demandée ?
Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance ?
Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2020 à 12:01
consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24 sur le forum ChauffageBonjour ardibae,
Votre chaudière n'est pas de la même génération, ni du même type, ces composant et son type de carte de régulation est différent : les causes de votre problème le seront aussi.
Merci de vous identifier et de nous décrire vos soucis en posant une nouvelle question ou un nouveau sujet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière n'est pas de la même génération, ni du même type, ces composant et son type de carte de régulation est différent : les causes de votre problème le seront aussi.
Merci de vous identifier et de nous décrire vos soucis en posant une nouvelle question ou un nouveau sujet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2020 à 17:42
consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE sur le forum ChauffageBonjour,
Les défauts que vous nous signalez et leurs causes sont connues des SAV.
Le code défaut E160 indique une "vitesse de ventilateur non atteinte" ce qui signifie que dans sa procédure d'allumage le ventilateur n'est pas monté à sa vitesse maximum donc la procédure s'arrête :
- Soit vous avez un problème de connexion entre le ventilateur et la carte de régulation,
- Soit le tachymètre du ventilateur est défectueux,
- Soit la carte de votre chaudière est défectueuse.
Le code défaut E133 indique une "absence d'apparition de flamme avant le temps de sécurité" ce qui signifie que votre chaudière s'est mise en sécurité après 5 tentatives d'allumage :
- Soit vous avez vous un souci d'allumage (électrode, transfo, câble HT, masse brûleur),
- Soit vous avez une absence de gaz (vanne gaz, pression réseau trop faible),
- Soit vous avez un mauvais mélange air/gaz (défaut de réglage de la vanne gaz au mini et au maxi, mauvaise hygiène de combustion au mini et au maxi.
Le fait de cumuler l'ensemble de ces défauts est assez surprenant :
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière ?
- Votre corps de chauffe est-il propre ?
- Avez-vous les tickets de combustion de votre dernier entretien annuel obligatoire ?
Si l'origine de votre problème est d'origine électrique ou électronique faites intervenir un professionnel qui vous proposera un devis de réparation et faites marcher votre assurance habitation dans le cadre des dégâts électriques.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les défauts que vous nous signalez et leurs causes sont connues des SAV.
Le code défaut E160 indique une "vitesse de ventilateur non atteinte" ce qui signifie que dans sa procédure d'allumage le ventilateur n'est pas monté à sa vitesse maximum donc la procédure s'arrête :
- Soit vous avez un problème de connexion entre le ventilateur et la carte de régulation,
- Soit le tachymètre du ventilateur est défectueux,
- Soit la carte de votre chaudière est défectueuse.
Le code défaut E133 indique une "absence d'apparition de flamme avant le temps de sécurité" ce qui signifie que votre chaudière s'est mise en sécurité après 5 tentatives d'allumage :
- Soit vous avez vous un souci d'allumage (électrode, transfo, câble HT, masse brûleur),
- Soit vous avez une absence de gaz (vanne gaz, pression réseau trop faible),
- Soit vous avez un mauvais mélange air/gaz (défaut de réglage de la vanne gaz au mini et au maxi, mauvaise hygiène de combustion au mini et au maxi.
Le fait de cumuler l'ensemble de ces défauts est assez surprenant :
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière ?
- Votre corps de chauffe est-il propre ?
- Avez-vous les tickets de combustion de votre dernier entretien annuel obligatoire ?
Si l'origine de votre problème est d'origine électrique ou électronique faites intervenir un professionnel qui vous proposera un devis de réparation et faites marcher votre assurance habitation dans le cadre des dégâts électriques.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2020 à 11:31
consulter ce sujet Panne chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chauffagiste n'a rien compris à la notion "d'entretien annuel" !
Cette opération comprends le nettoyage, le réglage, le contrôle et le remplacement éventuel des pièces d'usure vous à remplacer le "robinet de remplissage" pour permettre à votre chaudière de vous assurer du chauffage et de l'eau chaude en toute sécurité. Elle permet également de prévenir et prévoir l'usure et les pannes. Les conditions et les opérations à effectuées sont dans la norme AFNOR
Dans votre cas, lors de sa première intervention :
- En Novembre il aurait du faire le nécessaire pour que vous puissiez remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage et ne pas tomber en panne,
- Dernièrement il aurait du prendre la temps de vérifier votre vase d'expansion, chose qu'il aurait déjà du faire lors de l'entretien annuel en Novembre puisque cela fait parti des sécurité à contrôler,
Suite remplacement de votre "robinet de remplissage" votre chauffagiste a remplacer qu'elle pièce :
- Simplement le robinet référence S10070,
- Le disconnecteur référence S10071,
- Ou les deux,
Qui est ce mystérieux chauffagiste qui ose encore travailler comme cela ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chauffagiste n'a rien compris à la notion "d'entretien annuel" !
Cette opération comprends le nettoyage, le réglage, le contrôle et le remplacement éventuel des pièces d'usure vous à remplacer le "robinet de remplissage" pour permettre à votre chaudière de vous assurer du chauffage et de l'eau chaude en toute sécurité. Elle permet également de prévenir et prévoir l'usure et les pannes. Les conditions et les opérations à effectuées sont dans la norme AFNOR
Dans votre cas, lors de sa première intervention :
- En Novembre il aurait du faire le nécessaire pour que vous puissiez remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage et ne pas tomber en panne,
- Dernièrement il aurait du prendre la temps de vérifier votre vase d'expansion, chose qu'il aurait déjà du faire lors de l'entretien annuel en Novembre puisque cela fait parti des sécurité à contrôler,
Suite remplacement de votre "robinet de remplissage" votre chauffagiste a remplacer qu'elle pièce :
- Simplement le robinet référence S10070,
- Le disconnecteur référence S10071,
- Ou les deux,
Qui est ce mystérieux chauffagiste qui ose encore travailler comme cela ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2020 à 11:58
consulter ce sujet Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E sur le forum ChauffageBonjour,
Supprimer un ballon d'eau chaude sur une chaudière est toujours possible. Dans votre cas votre ballon doit se situer soit dessous la chaudière, soit à côté.
Pour effectuer cette opération et du fait que votre serpentin est percé vous devez :
- Isolez votre chaudière en fermant les vannes d'isolement départ et retour du circuit de chauffage,
- Fermez l'alimentation en eau froide du ballon,
- Vidangez l'eau chaude sanitaire contenue dans le ballon,
- Vidangez la chaudière,
- Démontez et supprimez la pompe de charge et les tubes de liaisons entre le serpentin du ballon et le corps de chauffe de la chaudière,
- Mettez en place des bouchons sur le départ et retour du corps de chauffe vers le serpentin,
- Démontez et supprimez le raccordement de l'alimentation en eau froide et la sortie d'eau chaude du ballon vers le réseau,
- Vérifiez la pression de gonflage du vase d'expansion,
- Remettez en pression d'eau votre chaudière en purgeant le corps de chauffe,
- Ouvrez les vannes d'isolement et le tour est joué.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Supprimer un ballon d'eau chaude sur une chaudière est toujours possible. Dans votre cas votre ballon doit se situer soit dessous la chaudière, soit à côté.
Pour effectuer cette opération et du fait que votre serpentin est percé vous devez :
- Isolez votre chaudière en fermant les vannes d'isolement départ et retour du circuit de chauffage,
- Fermez l'alimentation en eau froide du ballon,
- Vidangez l'eau chaude sanitaire contenue dans le ballon,
- Vidangez la chaudière,
- Démontez et supprimez la pompe de charge et les tubes de liaisons entre le serpentin du ballon et le corps de chauffe de la chaudière,
- Mettez en place des bouchons sur le départ et retour du corps de chauffe vers le serpentin,
- Démontez et supprimez le raccordement de l'alimentation en eau froide et la sortie d'eau chaude du ballon vers le réseau,
- Vérifiez la pression de gonflage du vase d'expansion,
- Remettez en pression d'eau votre chaudière en purgeant le corps de chauffe,
- Ouvrez les vannes d'isolement et le tour est joué.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2020 à 10:30
consulter ce sujet Serpentin ballon sanitaire communique avec système de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Sur ce modèle, le RCM (bloc de commande avec l'afficheur) sert de sonde d'ambiance.
Si votre installateur avait lu la notice d'installation de la chaudière il aurait placé ce boitier dans l'ambiance pour optimiser le fonctionnement de la chaudière, réduire au plus juste vos consommations de gaz en vous apportant une plus grande souplesse de confort.
Pour ce qui est de la perte de l'heure, de la date ou des programmes ces informations sont stockées dans la mémoire du RCM : si elles disparaissent fréquemment il faudra remplacer le boitier.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle d'économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur ce modèle, le RCM (bloc de commande avec l'afficheur) sert de sonde d'ambiance.
Si votre installateur avait lu la notice d'installation de la chaudière il aurait placé ce boitier dans l'ambiance pour optimiser le fonctionnement de la chaudière, réduire au plus juste vos consommations de gaz en vous apportant une plus grande souplesse de confort.
Pour ce qui est de la perte de l'heure, de la date ou des programmes ces informations sont stockées dans la mémoire du RCM : si elles disparaissent fréquemment il faudra remplacer le boitier.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle d'économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2020 à 18:26
consulter ce sujet Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure sur le forum ChauffageBonjour,
Sans réponses à nos différentes questions nous ne pourrons pas vous répondre plus précisément.
Nous ne sommes pas sur place, nous ne connaissons ni le modèle exact de votre chaudière ni son installation.
A première vue il peut s'agir d'un problème de :
- Vanne inverseuse,
- Échangeur sanitaire,
- Filtre retour chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sans réponses à nos différentes questions nous ne pourrons pas vous répondre plus précisément.
Nous ne sommes pas sur place, nous ne connaissons ni le modèle exact de votre chaudière ni son installation.
A première vue il peut s'agir d'un problème de :
- Vanne inverseuse,
- Échangeur sanitaire,
- Filtre retour chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2020 à 18:13
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra pompe ne s'arrête pas sur le forum ChauffageBonjour,
Si je me réfère à la photo jointe vous souhaitez remplacer le joint torique de l'axe de la vanne mélangeuse de votre chaudière. Sous réserve d'avoir le bon modèle de joint, cette opération n'est pas compliquée. Prenez des photos ou une vidéo qui vous aidera à remettre les éléments dans le bon ordre puis :
- Positionnez le secteur de vanne en position fermeture (repaire 0) puis faite une marque avec un crayon sur l'axe face au zéro,
- Enlevez les deux vis chromée,
- Séparez doucement l'axe et le couvercle du corps de la vanne (sans abimer le joint du couvercle),
- Repérez bien le positionnement du secteur (quart de lune) pour le remettre dans la même position au remontage si il tombe,
- Dégagez l'axe du couvercle et enlevez le joint défectueux,
- Graissez le nouveau joint avec de la graisse silicone puis remettez le en place,
- Remettez l'axe sur le couvercle et rajoutez de la graisse silicone,
- Graissez le joint du couvercle et repositionnez le sur le corps de la vanne en vérifiant bien la position du secteur de vanne,
- Remettez en place les deux vis et serrez-les.
Soyez généreux sur la graisse silicone et assure une partie de l'étanchéité de l'axe, une souplesse de fonctionnement et protège de l'usure le nouveau joint.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si je me réfère à la photo jointe vous souhaitez remplacer le joint torique de l'axe de la vanne mélangeuse de votre chaudière. Sous réserve d'avoir le bon modèle de joint, cette opération n'est pas compliquée. Prenez des photos ou une vidéo qui vous aidera à remettre les éléments dans le bon ordre puis :
- Positionnez le secteur de vanne en position fermeture (repaire 0) puis faite une marque avec un crayon sur l'axe face au zéro,
- Enlevez les deux vis chromée,
- Séparez doucement l'axe et le couvercle du corps de la vanne (sans abimer le joint du couvercle),
- Repérez bien le positionnement du secteur (quart de lune) pour le remettre dans la même position au remontage si il tombe,
- Dégagez l'axe du couvercle et enlevez le joint défectueux,
- Graissez le nouveau joint avec de la graisse silicone puis remettez le en place,
- Remettez l'axe sur le couvercle et rajoutez de la graisse silicone,
- Graissez le joint du couvercle et repositionnez le sur le corps de la vanne en vérifiant bien la position du secteur de vanne,
- Remettez en place les deux vis et serrez-les.
Soyez généreux sur la graisse silicone et assure une partie de l'étanchéité de l'axe, une souplesse de fonctionnement et protège de l'usure le nouveau joint.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2020 à 18:06
consulter ce sujet Légère fuite axe vanne sur circulateur Bosch sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Selon le modèle de votre chaudière et le type de production d'eau chaude sanitaire la pompe peut continuer à fonctionner après l'arrêt de puisage de l'eau chaude pour les raisons suivantes :
- Post circulation pour éviter la surchauffe dans le corps de chauffe,
- Post circulation pour maintenir la réserve d'eau chaude en température,
- Post circulation pour absence de basculement de la vanne inverseuse,
- Post circulation pour entartrage et/ou embouage de l'échangeur sanitaire, de la micro accumulation ou du ballon d'eau chaude.
Le fait que votre chaudière ate se comportement en mode "été" (eau chaude sanitaire seule) et plus en mode "hiver" (eau chaude + chauffage) est très clair.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Selon le modèle de votre chaudière et le type de production d'eau chaude sanitaire la pompe peut continuer à fonctionner après l'arrêt de puisage de l'eau chaude pour les raisons suivantes :
- Post circulation pour éviter la surchauffe dans le corps de chauffe,
- Post circulation pour maintenir la réserve d'eau chaude en température,
- Post circulation pour absence de basculement de la vanne inverseuse,
- Post circulation pour entartrage et/ou embouage de l'échangeur sanitaire, de la micro accumulation ou du ballon d'eau chaude.
Le fait que votre chaudière ate se comportement en mode "été" (eau chaude sanitaire seule) et plus en mode "hiver" (eau chaude + chauffage) est très clair.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 20:18
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra pompe ne s'arrête pas sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Il serait important, dans votre cas, de connaître l'emplacement de votre sonde d'ambiance (pouvez-vous nous transmettre un schéma de votre logement ?) ainsi que les différentes températures obtenues dans chaque pièce avec les réglages actuels de votre régulation ?
Lorsque votre chaudière est sollicitée, sa température de départ est-elle fixe (selon la consigne chauffage du tableau de la chaudière) ou variable selon la température extérieure et les informations transmises par votre Calormatic à la chaudière (modulation de la puissance flamme et variation de la température extérieure) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Il serait important, dans votre cas, de connaître l'emplacement de votre sonde d'ambiance (pouvez-vous nous transmettre un schéma de votre logement ?) ainsi que les différentes températures obtenues dans chaque pièce avec les réglages actuels de votre régulation ?
Lorsque votre chaudière est sollicitée, sa température de départ est-elle fixe (selon la consigne chauffage du tableau de la chaudière) ou variable selon la température extérieure et les informations transmises par votre Calormatic à la chaudière (modulation de la puissance flamme et variation de la température extérieure) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 12:36
consulter ce sujet Chaudière à condensation et régulation sur le forum ChauffageBonjour "invité mystère",
Pour vous répondre de manière individuelle et précise, merci de vous inscrire et vous identifier sur le forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre de manière individuelle et précise, merci de vous inscrire et vous identifier sur le forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 12:24
consulter ce sujet Valeur résistances thermostat électronique Noirot Calidou sur le forum ChauffageBonjour,
La multitude des objets connectés sont autant de portes d'accès aux routeurs et box internet.
Même si ces accès sont présentés comme étant sécurisés aucun fabricant d'objets connectés ou système de pilotage de nos installations à distance (thermostat connectés, box ou autre...) ne garantie la protection des données personnelles ou de la vie privée.
Dans ce contexte, certains fournisseurs d'accès internet (FAI) sont rétissants à ouvrir les accès : instinct de protection du matériel ou sécurisation des communications et données. Dans certains cas ces fonctions ne peuvent être mises en place pour des raisons de réseau ou de génération de matériels.
Prenons conscience que le type d'informations transmises entre les installations à domicile et nos smartphones peuvent, si elles sont exploitées de manière frauduleuses, donner de manière précise la présence ou l'absence à notre domicile, nos consommations d'énergie (chauffage, eau chaude), nos habitudes et nos manières de vivre chez nous (informations de type privées).
Sans vouloir être alarmiste, plus vous utilisez d'objets connectés, plus vous utilisez d'applications, plus vous multipliez les opportunités d'accès à votre vie privée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La multitude des objets connectés sont autant de portes d'accès aux routeurs et box internet.
Même si ces accès sont présentés comme étant sécurisés aucun fabricant d'objets connectés ou système de pilotage de nos installations à distance (thermostat connectés, box ou autre...) ne garantie la protection des données personnelles ou de la vie privée.
Dans ce contexte, certains fournisseurs d'accès internet (FAI) sont rétissants à ouvrir les accès : instinct de protection du matériel ou sécurisation des communications et données. Dans certains cas ces fonctions ne peuvent être mises en place pour des raisons de réseau ou de génération de matériels.
Prenons conscience que le type d'informations transmises entre les installations à domicile et nos smartphones peuvent, si elles sont exploitées de manière frauduleuses, donner de manière précise la présence ou l'absence à notre domicile, nos consommations d'énergie (chauffage, eau chaude), nos habitudes et nos manières de vivre chez nous (informations de type privées).
Sans vouloir être alarmiste, plus vous utilisez d'objets connectés, plus vous utilisez d'applications, plus vous multipliez les opportunités d'accès à votre vie privée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 12:02
consulter ce sujet Problème de communication Frisquet connect sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, du bornier de raccordement de la chaudière et de l'extracteur ?
Votre chaudière étant d'occasion avez-vous simplement vérifier que votre extracteur n'est pas grippé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, du bornier de raccordement de la chaudière et de l'extracteur ?
Votre chaudière étant d'occasion avez-vous simplement vérifier que votre extracteur n'est pas grippé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 11:23
consulter ce sujet Problème extracteur de fumée sur chaudière Pellet sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre les différents tickets de combustion :
- Puissance maxi,
- Puissance mini,
- Ainsi que les valeurs de ionisation mesurées.
Pensez à vérifier l'état de la ventouse de votre chaudière : son étanchéité et l'absence de communication entre les fumées et l'air neuf.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre les différents tickets de combustion :
- Puissance maxi,
- Puissance mini,
- Ainsi que les valeurs de ionisation mesurées.
Pensez à vérifier l'état de la ventouse de votre chaudière : son étanchéité et l'absence de communication entre les fumées et l'air neuf.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 11:18
consulter ce sujet Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'information.
Ce type de régulateur est préconisé pour des installations avec des gros volumes d'eau, des gros volumes à chauffer et des grosses inerties de bâtiments. Les fonctions qu'il intègre lui permette de pouvoir piloter des circuits de chauffage de chaufferie collective. Dans certains cas il est même nécessaire d'utiliser un sonde de retour.
Dans votre cas le trop faible volume d'eau, un température de chaudière trop fluctuante, une différence trop importante entre la puissance de la chaudière et les besoins en puissance de vos radiateurs, la mauvaise détermination de la vanne mélangeuse ou l'inertie du bâtiment.
Pour avancer dans notre assistance, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments suivants :
- Puissance de votre chaudière ou poêle à bois ?
- Puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- Surface ou volume de votre logement ?
- Vile ou région de votre installation ?
- Diamètre des canalisations de départ et retour du circuit de chauffage en sortie de ballon ?
- Diamètre de votre vanne mélangeuse et Kv de cette dernière ?
- Marque et type de moteur de la vanne mélangeuse ?
Attention les températures paramétrées en "Confort ECO" et "Réduit ECO" n'ont rien à voir avec des valeurs de consignes de températures ambiantes. Le régulateur intègre ces valeurs dans l'analyse permanente du comportement du chauffage, de l'inertie du bâtiment, de l'évolution des températures extérieure et ambiante. Ce type fonctionnement ne peut fonctionner que si les caractéristiques de l'installation et ces équipements le permettent : Si ce n'est pas le cas désactivez les lignes ECO.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'information.
Ce type de régulateur est préconisé pour des installations avec des gros volumes d'eau, des gros volumes à chauffer et des grosses inerties de bâtiments. Les fonctions qu'il intègre lui permette de pouvoir piloter des circuits de chauffage de chaufferie collective. Dans certains cas il est même nécessaire d'utiliser un sonde de retour.
Dans votre cas le trop faible volume d'eau, un température de chaudière trop fluctuante, une différence trop importante entre la puissance de la chaudière et les besoins en puissance de vos radiateurs, la mauvaise détermination de la vanne mélangeuse ou l'inertie du bâtiment.
Pour avancer dans notre assistance, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments suivants :
- Puissance de votre chaudière ou poêle à bois ?
- Puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- Surface ou volume de votre logement ?
- Vile ou région de votre installation ?
- Diamètre des canalisations de départ et retour du circuit de chauffage en sortie de ballon ?
- Diamètre de votre vanne mélangeuse et Kv de cette dernière ?
- Marque et type de moteur de la vanne mélangeuse ?
Attention les températures paramétrées en "Confort ECO" et "Réduit ECO" n'ont rien à voir avec des valeurs de consignes de températures ambiantes. Le régulateur intègre ces valeurs dans l'analyse permanente du comportement du chauffage, de l'inertie du bâtiment, de l'évolution des températures extérieure et ambiante. Ce type fonctionnement ne peut fonctionner que si les caractéristiques de l'installation et ces équipements le permettent : Si ce n'est pas le cas désactivez les lignes ECO.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 11:05
consulter ce sujet Paramétrage régulateur Siemens sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos derniers éléments, il est anormal d'avoir une température de chaudière inférieure à celle du ballon :
- Comment votre chaudière reçoit l'ordre de faire de l'eau chaude dans le ballon (aquastat, sonde...) ?
- Où est situé ce capteur au niveau du ballon ?
Dans un deuxième temps, pour des raisons de sécurité, la norme impose que la température de l'eau chaude sanitaire soit limitée à 65°C au niveau du stockage (ballon) et elle doit être inférieure à 55°C au niveau de la distribution :
- Votre installation est-elle bien équipée d'un limiteur thermostatique en sortie de ballon ?
Vous avez visiblement une dérive sur la valeur de vos sondes ou aquastat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos derniers éléments, il est anormal d'avoir une température de chaudière inférieure à celle du ballon :
- Comment votre chaudière reçoit l'ordre de faire de l'eau chaude dans le ballon (aquastat, sonde...) ?
- Où est situé ce capteur au niveau du ballon ?
Dans un deuxième temps, pour des raisons de sécurité, la norme impose que la température de l'eau chaude sanitaire soit limitée à 65°C au niveau du stockage (ballon) et elle doit être inférieure à 55°C au niveau de la distribution :
- Votre installation est-elle bien équipée d'un limiteur thermostatique en sortie de ballon ?
Vous avez visiblement une dérive sur la valeur de vos sondes ou aquastat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 septembre 2020 à 11:21
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint sur le forum ChauffageBonjour "invité mystère".
Pour vous apporter une réponse précise, merci de vous inscrire et vous identifier sur ce forum.
Les origines de pannes étant propres aux matériels, aux installations, aux options de régulation, aux différents fluides nécessaires aux bons fonctionnement de vos appareils, nous ne pourrons répondre que de manière générale sans forcément vous apporter la solution spécifique à votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous apporter une réponse précise, merci de vous inscrire et vous identifier sur ce forum.
Les origines de pannes étant propres aux matériels, aux installations, aux options de régulation, aux différents fluides nécessaires aux bons fonctionnement de vos appareils, nous ne pourrons répondre que de manière générale sans forcément vous apporter la solution spécifique à votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 septembre 2020 à 11:09
consulter ce sujet Problème de communication Frisquet connect sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Quel est le type de tableau de façade de votre chaudière (voit photos ci-jointes) ?
Selon la génération ou la version de votre chaudière les origines de pannes sont différentes !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Quel est le type de tableau de façade de votre chaudière (voit photos ci-jointes) ?
Selon la génération ou la version de votre chaudière les origines de pannes sont différentes !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 septembre 2020 à 11:02
consulter ce sujet Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre régulateur est sur quel type d'installation de chauffage (domestique, collectif...) ?
- Votre régulateur est-il équipé d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Dans un premier temps mettez les valeurs d'usine :
- 17°C pour ECO jours,
- 5°C pour ECO nuit,
Sinon désactivé les deux fonctions en mettant "--".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre régulateur est sur quel type d'installation de chauffage (domestique, collectif...) ?
- Votre régulateur est-il équipé d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Dans un premier temps mettez les valeurs d'usine :
- 17°C pour ECO jours,
- 5°C pour ECO nuit,
Sinon désactivé les deux fonctions en mettant "--".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2020 à 20:55
consulter ce sujet Paramétrage régulateur Siemens sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les analyses de combustions ont été faite avec le nouveau ou l'ancien bloc gaz ?
- Lors du remplacement du bloc gaz son réglage a-t-il été fait ?
- Combien de ticket de combustion avez-vous eu à chaque fois, pouvez-vous nous les transmettre ?
Les deux codes de défauts son liés, ils correspondent à une difficulté d'allumage (pour le L36) avec une mise en sécurité au bout de 5 tentatives pouvant provenir :
- D'un mauvais mélange air/gaz (réglage du bloc gaz en puissance mini et maxi),
- D'un mauvais allumage (transformateur, câble, bougie, masse du brûleur),
Pour le défaut L14 cela correspond une perte de détection de flamme pendant le fonctionnement du brûleur avec une mise en sécurité au bout de 5 secondes :
- Mauvaise combustion en puissance mini,
- Mauvaise puissance en mini,
- Présence d'une tension entre neutre et terre.
L'apparition de ces défauts se faisant de manière aléatoire il est important de faire vérifier tous ces éléments avant de vouloir remplacer d'autres pièces, il se peut même que celles déjà remplacées n'étaient pas nécessaires puisque elles n'apportent aucune solution à votre problème. Le fait d'avoir à l'origine un L36 puis un L14 confirme que les paramètres de réglages ne sont pas bons.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les analyses de combustions ont été faite avec le nouveau ou l'ancien bloc gaz ?
- Lors du remplacement du bloc gaz son réglage a-t-il été fait ?
- Combien de ticket de combustion avez-vous eu à chaque fois, pouvez-vous nous les transmettre ?
Les deux codes de défauts son liés, ils correspondent à une difficulté d'allumage (pour le L36) avec une mise en sécurité au bout de 5 tentatives pouvant provenir :
- D'un mauvais mélange air/gaz (réglage du bloc gaz en puissance mini et maxi),
- D'un mauvais allumage (transformateur, câble, bougie, masse du brûleur),
Pour le défaut L14 cela correspond une perte de détection de flamme pendant le fonctionnement du brûleur avec une mise en sécurité au bout de 5 secondes :
- Mauvaise combustion en puissance mini,
- Mauvaise puissance en mini,
- Présence d'une tension entre neutre et terre.
L'apparition de ces défauts se faisant de manière aléatoire il est important de faire vérifier tous ces éléments avant de vouloir remplacer d'autres pièces, il se peut même que celles déjà remplacées n'étaient pas nécessaires puisque elles n'apportent aucune solution à votre problème. Le fait d'avoir à l'origine un L36 puis un L14 confirme que les paramètres de réglages ne sont pas bons.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2020 à 19:00
consulter ce sujet Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Pouvez-vous nous faire un retour ?
Clairement, un dépanneur qui vient et qui n'est pas capable de faire un diagnostic sur un modèle de chaudière aussi simple : c'est pas un professionnel recommandable, il devrait se former ou penser à une reconversion.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Pouvez-vous nous faire un retour ?
Clairement, un dépanneur qui vient et qui n'est pas capable de faire un diagnostic sur un modèle de chaudière aussi simple : c'est pas un professionnel recommandable, il devrait se former ou penser à une reconversion.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 12:23
consulter ce sujet Chaudière Riello ne démarre plus sur le forum Chauffage