Bonjour,
Merci pour vos retours d'infos.
Dans vos différents posts, vous nous parlez d'une vanne 3 voies manuelles :
- Cette vanne est-elle bien une vanne mélangeuse située sur le départ de votre circuit de chauffage ?
- Dans quelle position est-elle ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Pourquoi cette vanne n'est pas motorisée ?
Vous avez une régulation type DIEMATIC DELTA, les consignes de températures (chauffage et eau chaude sanitaire sont à régler dans les paramètres de la régulation). La variation des températures de départ chauffage devraient être contrôlées par la vanne mélangeuse 3 voies qui devrait être motorisée : Pour votre confort et pour limiter les bruits de dilatation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour vos retours d'infos.
Dans vos différents posts, vous nous parlez d'une vanne 3 voies manuelles :
- Cette vanne est-elle bien une vanne mélangeuse située sur le départ de votre circuit de chauffage ?
- Dans quelle position est-elle ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Pourquoi cette vanne n'est pas motorisée ?
Vous avez une régulation type DIEMATIC DELTA, les consignes de températures (chauffage et eau chaude sanitaire sont à régler dans les paramètres de la régulation). La variation des températures de départ chauffage devraient être contrôlées par la vanne mélangeuse 3 voies qui devrait être motorisée : Pour votre confort et pour limiter les bruits de dilatation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2020 à 14:33
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation sur le forum ChauffageBonjour,
Relisez bien mon post et la demande initiale de AnnaLB2. Ma réponse correspond à une transformation pour fonctionnement au bois (bûches) et non pour du pellets (puisque ce n'est pas précisé).
En dehors des modifications de la chaudière, il faut également mettre aux normes l'installation pour une utilisation de combustible solide (vase, soupape, clapet, sécurité, régulation, conduit, tubage, ventilations...). Dans le cas d'utilisation de pellets comme combustible il faut que les conditions de fonctionnement correspondent au fonctionnement d'une chaudière pellets homologuée.
Ce changement sur ce type de corps de chauffe doit tenir compte de l'âge de la chaudière, de son rendement (ne correspondant aux prescriptions) et des normes de combustions que vous devez atteindre. Sans compter que toute absence de conformité, en cas de sinistre, annule la prise en charge des dégâts par votre assurance habitation.
C'est avant de se lancer qu'il faut réfléchir, une fois le mal fait il sera trop tard...
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement.
Relisez bien mon post et la demande initiale de AnnaLB2. Ma réponse correspond à une transformation pour fonctionnement au bois (bûches) et non pour du pellets (puisque ce n'est pas précisé).
En dehors des modifications de la chaudière, il faut également mettre aux normes l'installation pour une utilisation de combustible solide (vase, soupape, clapet, sécurité, régulation, conduit, tubage, ventilations...). Dans le cas d'utilisation de pellets comme combustible il faut que les conditions de fonctionnement correspondent au fonctionnement d'une chaudière pellets homologuée.
Ce changement sur ce type de corps de chauffe doit tenir compte de l'âge de la chaudière, de son rendement (ne correspondant aux prescriptions) et des normes de combustions que vous devez atteindre. Sans compter que toute absence de conformité, en cas de sinistre, annule la prise en charge des dégâts par votre assurance habitation.
C'est avant de se lancer qu'il faut réfléchir, une fois le mal fait il sera trop tard...
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement.
15 janvier 2020 à 17:58
consulter ce sujet Transformer brûleur fuel chaudière LB2 par un système à bois sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous les analyses de combustion de votre chaudière ?
- Le vase d'expansion est-il en bon état, quelle est sa pression de gonflage ?
Attention :
si votre corps de chauffe monte en température (ou en ébullition) son fusible de protection thermique peut griller, selon les versions il peut-être remplaçable ou non.
Dans ce dernier cas ce sera le corps de chauffe qui devra être remplacé !!!
Soit vous avez un problème de circulation dans le corps de chauffe, soit un problème de purge dans le corps de chauffe, soit un problème de régulation de la température du corps de chauffe.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous les analyses de combustion de votre chaudière ?
- Le vase d'expansion est-il en bon état, quelle est sa pression de gonflage ?
Attention :
si votre corps de chauffe monte en température (ou en ébullition) son fusible de protection thermique peut griller, selon les versions il peut-être remplaçable ou non.
Dans ce dernier cas ce sera le corps de chauffe qui devra être remplacé !!!
Soit vous avez un problème de circulation dans le corps de chauffe, soit un problème de purge dans le corps de chauffe, soit un problème de régulation de la température du corps de chauffe.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2020 à 11:21
consulter ce sujet Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Il est clair qu'a la lecture des tickets d'analyse de combustion, votre brûleur n'est pas réglé.
Vous avez bien deux tickets un datant du 21/03/2018 et un autre du 29/04/2019 alors que vous devriez en avoir deux à chaque dates (en puissance maxi et en puissance mini) :
- Celui du 23/03/2018 indique une température des fumées trop basse, un taux d'O2 et un excès d'air trop important,
- Celui du 29/04/2019 indique des résultats correspondant à un réglage de brûleur classique mais pas des valeurs correspondantes à une chaudière condensation,
Faite faire un réglage de combustion qui correspond aux données du constructeurs, en puissance maxi et en puissance mini pour améliorer les valeurs de ionisation et faire disparaitre votre défaut E133.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Il est clair qu'a la lecture des tickets d'analyse de combustion, votre brûleur n'est pas réglé.
Vous avez bien deux tickets un datant du 21/03/2018 et un autre du 29/04/2019 alors que vous devriez en avoir deux à chaque dates (en puissance maxi et en puissance mini) :
- Celui du 23/03/2018 indique une température des fumées trop basse, un taux d'O2 et un excès d'air trop important,
- Celui du 29/04/2019 indique des résultats correspondant à un réglage de brûleur classique mais pas des valeurs correspondantes à une chaudière condensation,
Faite faire un réglage de combustion qui correspond aux données du constructeurs, en puissance maxi et en puissance mini pour améliorer les valeurs de ionisation et faire disparaitre votre défaut E133.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2020 à 14:07
consulter ce sujet Erreur 133 chaudière Chappée Klista sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type et modèle de votre tableau de chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tout nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type et modèle de votre tableau de chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tout nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2020 à 13:45
consulter ce sujet Raccorder thermostat sur chaudière De Dietrich GT 110 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Selon les derniers éléments transmis, les besoins en puissance chauffage de votre installation se situent entre 5 et 8 Kws. Ce qui veut dire que votre chaudière, même en puissance mini et en surpuissance.
Le débit de la pompe étant en rapport avec la puissance chauffage, cette dernière est aussi en sur débit.
Ce phénomène existant lorsque tous les radiateurs sont ouvert augmentera systématiquement lors que les radiateurs équipés de robinets thermostatiques vont se fermer.
Il est impératif de diminuer la vitesse de la pompe et de régler l'ouverture du bypass selon votre installation pour adapter le débit maximum en fonction de la configuration de votre installation.
Vous trouverez ci-joint les extraits de la notice de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour d'infos.
Selon les derniers éléments transmis, les besoins en puissance chauffage de votre installation se situent entre 5 et 8 Kws. Ce qui veut dire que votre chaudière, même en puissance mini et en surpuissance.
Le débit de la pompe étant en rapport avec la puissance chauffage, cette dernière est aussi en sur débit.
Ce phénomène existant lorsque tous les radiateurs sont ouvert augmentera systématiquement lors que les radiateurs équipés de robinets thermostatiques vont se fermer.
Il est impératif de diminuer la vitesse de la pompe et de régler l'ouverture du bypass selon votre installation pour adapter le débit maximum en fonction de la configuration de votre installation.
Vous trouverez ci-joint les extraits de la notice de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 janvier 2020 à 12:00
consulter ce sujet Chaudière condensation radiateur eau bouillant sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre problème est normal, vous avez une chaudière qui, si elle a bien été mise en service, a une puissance mini de 8.7 Kw pour un débit minimum de 500 litres : c'est énorme si tous les radiateurs équipés de robinet thermostatiques se ferment et qu'il reste seulement deux radiateurs d'ouvert.
Selon la surface habitable de votre logement, la région, votre puissance maximum devrait se situer entre 8 et 12 Kw.
Pouvez-vous nous transmettre ces infos ?
Dans un premier temps il faut réduire la vitesse de la pompe en vitesse 1 et ouvrir le bypass de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre problème est normal, vous avez une chaudière qui, si elle a bien été mise en service, a une puissance mini de 8.7 Kw pour un débit minimum de 500 litres : c'est énorme si tous les radiateurs équipés de robinet thermostatiques se ferment et qu'il reste seulement deux radiateurs d'ouvert.
Selon la surface habitable de votre logement, la région, votre puissance maximum devrait se situer entre 8 et 12 Kw.
Pouvez-vous nous transmettre ces infos ?
Dans un premier temps il faut réduire la vitesse de la pompe en vitesse 1 et ouvrir le bypass de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2020 à 11:45
consulter ce sujet Chaudière condensation radiateur eau bouillant sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tout nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tout nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2020 à 11:12
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval C25 ne démarre pas sur le forum ChauffageBonjour,
Pour augmenter la température de départ de votre chaudière vous devez vérifier :
- Que l'aquastat de la chaudière est bien resté sur 75°C,
- Que votre courbe de chauffe est bien réglée sur 1.5,
- Que la consigne de température ambiante confort (soleil) est sur 20°C,
- Que la consigne de température ambiante réduit (lune) est bien sur 16°C,
- Que votre régulation est bien à l'heure et au bon jour,
- Que la régulation est en mode "Auto".
Si vous n'obtenez pas la température vous pouvez ensuite augmenter la vitesse de la pompe de circulation du circuit chauffage.
Comme je vous le disais et comme vous l'a confirmé Viessmann, votre chaudière aurait due être équipée de sa vanne mélangeuse 4 voies motorisées, ce kit est disponible et référencée chez Viessmann : consultez votre installateur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement.
Pour augmenter la température de départ de votre chaudière vous devez vérifier :
- Que l'aquastat de la chaudière est bien resté sur 75°C,
- Que votre courbe de chauffe est bien réglée sur 1.5,
- Que la consigne de température ambiante confort (soleil) est sur 20°C,
- Que la consigne de température ambiante réduit (lune) est bien sur 16°C,
- Que votre régulation est bien à l'heure et au bon jour,
- Que la régulation est en mode "Auto".
Si vous n'obtenez pas la température vous pouvez ensuite augmenter la vitesse de la pompe de circulation du circuit chauffage.
Comme je vous le disais et comme vous l'a confirmé Viessmann, votre chaudière aurait due être équipée de sa vanne mélangeuse 4 voies motorisées, ce kit est disponible et référencée chez Viessmann : consultez votre installateur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement.
10 janvier 2020 à 15:28
consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B sur le forum ChauffageBonjour,
Le tuyau en question pourrait être soit une purge du circuit, soit le raccordement vers un vase d'expansion à l'air libre.
Vous remplacez votre insert par un poêle à pellets, avez-vous pris une version hydraulique qui se raccorde sur le circuit de chauffage pour redistribuer la chaleur à l'ensemble de votre logement par le circuit des radiateurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Le tuyau en question pourrait être soit une purge du circuit, soit le raccordement vers un vase d'expansion à l'air libre.
Vous remplacez votre insert par un poêle à pellets, avez-vous pris une version hydraulique qui se raccorde sur le circuit de chauffage pour redistribuer la chaleur à l'ensemble de votre logement par le circuit des radiateurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
10 janvier 2020 à 15:13
consulter ce sujet Échangeur cheminée installer un poêle à granulés sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous souhaitez réellement atteindre les 22°C, sachant que les radiateurs n'ont certainement pas été calculés et déterminés pour (plutôt de l'ordre de 19 à 20°C) vous devez pousser la température de votre chaudière entre 80 et 90°C.
Ensuite vous pouvez vérifier que votre installation est bien équilibrée en suivant la procédure suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous souhaitez réellement atteindre les 22°C, sachant que les radiateurs n'ont certainement pas été calculés et déterminés pour (plutôt de l'ordre de 19 à 20°C) vous devez pousser la température de votre chaudière entre 80 et 90°C.
Ensuite vous pouvez vérifier que votre installation est bien équilibrée en suivant la procédure suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2020 à 11:33
consulter ce sujet Chauffage gaz problème installation thermostat citerne se vide sur le forum ChauffageBonjour,
Si d'un appartement à l'autre vous n'obtenez pas les mêmes températures ambiantes cela peut venir de plusieurs raisons :
- L'équilibrage de l'installation (colonnes, répartiteurs, collecteur...) est à refaire,
- Les circuits des zones de plancher (serpentins horizontaux) sont emboués ou plein d'air,
- Les circulateurs sont fatigués ou neuf et mal réglés ou non adaptés,
- La nature de la surface des sols est modifiée (pose de parquet, moquette, tapis...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si d'un appartement à l'autre vous n'obtenez pas les mêmes températures ambiantes cela peut venir de plusieurs raisons :
- L'équilibrage de l'installation (colonnes, répartiteurs, collecteur...) est à refaire,
- Les circuits des zones de plancher (serpentins horizontaux) sont emboués ou plein d'air,
- Les circulateurs sont fatigués ou neuf et mal réglés ou non adaptés,
- La nature de la surface des sols est modifiée (pose de parquet, moquette, tapis...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2020 à 11:21
consulter ce sujet Chauffage au sol collectif froid sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement votre ballon d'eau chaude est bien une version mixte. Il faut cependant vérifier :
- Que la partie électrique (résistance, aquastat voir anode ACI) est bien en état de fonctionnement,
- Que la partie hydraulique est en bon état (cuve, anode, joint) car l'installation de votre chauffe eau n'est pas faite selon les normes (absence de raccords diélectrique, absence limiteur thermostatique de sécurité),
Ensuite, il faut vérifier que le volume de 150 litres d'eau chaude correspondra bien à vos besoins.
Si votre ballon d'eau chaude était capable d'être remonté en température par la chaudière en 20 à 30 minutes, en fonctionnement électrique il lui faudra 210 à 300 minutes avant d'avoir de nouveau de l'eau chaude !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement votre ballon d'eau chaude est bien une version mixte. Il faut cependant vérifier :
- Que la partie électrique (résistance, aquastat voir anode ACI) est bien en état de fonctionnement,
- Que la partie hydraulique est en bon état (cuve, anode, joint) car l'installation de votre chauffe eau n'est pas faite selon les normes (absence de raccords diélectrique, absence limiteur thermostatique de sécurité),
Ensuite, il faut vérifier que le volume de 150 litres d'eau chaude correspondra bien à vos besoins.
Si votre ballon d'eau chaude était capable d'être remonté en température par la chaudière en 20 à 30 minutes, en fonctionnement électrique il lui faudra 210 à 300 minutes avant d'avoir de nouveau de l'eau chaude !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2020 à 11:02
consulter ce sujet Conserver préparateur mixte après dépose chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2020 à 10:41
consulter ce sujet Chauffe-eau à condensation bruit à l'ouverture du robinet d'eau chaude sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous mettez la consigne de température ambiante à 22°C, à combien est la température de consigne de la chaudière en chauffage ?
Votre thermostat d'ambiance est raccordé à quel endroit sur la chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous mettez la consigne de température ambiante à 22°C, à combien est la température de consigne de la chaudière en chauffage ?
Votre thermostat d'ambiance est raccordé à quel endroit sur la chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2020 à 20:02
consulter ce sujet Chauffage gaz problème installation thermostat citerne se vide sur le forum ChauffageBonjour,
Suite au dysfonctionnement, veuillez trouver ci-joint la fiche technique "robinet monotube kit 4 voies"
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube 4 voies r436tg
Suite au dysfonctionnement, veuillez trouver ci-joint la fiche technique "robinet monotube kit 4 voies"
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube 4 voies r436tg
09 janvier 2020 à 14:54
consulter ce sujet Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Chez CHAFFOTEAUX dans la gamme MIRA il existe plusieurs versions qui ont des fonctionnements complétement différents, pouvez-vous nous préciser :
- Version de chaudière (MIRA, MIRA C, MIRA GREEN, CX MIRA...) ?
- Catégorie de la chaudière (Basse Température ou Condensation) ?
- Type d'évacuation des fumées CF (cheminée), CF VMC (raccordement du ventouse), FF (ventouse) ?
Votre raccordement de thermostat d'ambiance est situé où, sur quel connecteur ou quel organe de la chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Chez CHAFFOTEAUX dans la gamme MIRA il existe plusieurs versions qui ont des fonctionnements complétement différents, pouvez-vous nous préciser :
- Version de chaudière (MIRA, MIRA C, MIRA GREEN, CX MIRA...) ?
- Catégorie de la chaudière (Basse Température ou Condensation) ?
- Type d'évacuation des fumées CF (cheminée), CF VMC (raccordement du ventouse), FF (ventouse) ?
Votre raccordement de thermostat d'ambiance est situé où, sur quel connecteur ou quel organe de la chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2020 à 10:30
consulter ce sujet Chauffage gaz problème installation thermostat citerne se vide sur le forum ChauffageBonsoir,
Je ne vois que :
- Soit des fils ou des câbles abimés ou coupés,
- Soit la carte électronique qui aurait un souci.
Faites intervenir le professionnel qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière. Le diagnostic de panne fait partie du contrat d'entretien, si vous en avez un !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je ne vois que :
- Soit des fils ou des câbles abimés ou coupés,
- Soit la carte électronique qui aurait un souci.
Faites intervenir le professionnel qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière. Le diagnostic de panne fait partie du contrat d'entretien, si vous en avez un !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 19:55
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Inoa ne s’allume plus sur le forum ChauffageBonsoir,
Ci-joint la photo désolé, je renouvelle l'opération.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint la photo désolé, je renouvelle l'opération.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2020 à 19:48
consulter ce sujet Changer filtre d'un circulateur Danfoss sur le forum ChauffageBonjour invité "mystère",
En oubliant de faire un contrôle de combustion en puissance mini de fonctionnement de votre brûleur, votre prestataire est certainement passé à côté du problème :
- Avez-vous bien au minimum deux tickets d'analyses de combustion ?
- La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
- Les mesures de pressions gaz et tensions d'alimentation sont-elles conformes aux prescriptions du constructeur ?
- Pouvez-vous nous les transmettre ?
C'est hélas le même souci pour les chaudières ayant des défauts E133 !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En oubliant de faire un contrôle de combustion en puissance mini de fonctionnement de votre brûleur, votre prestataire est certainement passé à côté du problème :
- Avez-vous bien au minimum deux tickets d'analyses de combustion ?
- La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
- Les mesures de pressions gaz et tensions d'alimentation sont-elles conformes aux prescriptions du constructeur ?
- Pouvez-vous nous les transmettre ?
C'est hélas le même souci pour les chaudières ayant des défauts E133 !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 19:46
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à notre invité "mystère" puisque non inscrit sur le forum, la sonde d'ambiance à plusieurs fonctions :
Premièrement elle permet de pouvoir modifier le mode de fonctionnement de la chaudière en choisissant les modes :
- Automatique "symbole Horloge" (température ambiante Confort ou Réduit selon consigne et programme paramétrés dans la régulation),
- Confort permanent "symbole Soleil" (température ambiance selon la consigne dans la régulation),
- Réduit permanent "symbole Lune" (température ambiante selon consigne dans la régulation).
Deuxièmement elle permet de mesurer et transmettre en temps réel la température ambiante mesurée et les variations de cette dernière.
Si les consignes de températures sont "Confort 20°C" et "Réduit 16°C et que mon bouton est en position milieu les températures correspondront selon les consignes et les programmes.
Si l'on augmente le bouton pour obtenir une température de 21°C, la température de Confort sera décalée de 1°C et l'écart de température de 4°C (entre la température de Confort et la température de Réduit) sera maintenue soit une température réelle de 21°C en Confort et 17°C en Réduit. C'est le phénomène inverse si vous diminuer le bouton pour obtenir 19°C, la température de Confort sera diminuée de 1°C comme ma température de nuit.
Dans ce type de fonctionnement, vous affinez, au plus juste, la température de la chaudière, la température de circulation dans le circuit de chauffage : vous maitrisez la consommation d"énergie selon les besoins réels de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à notre invité "mystère" puisque non inscrit sur le forum, la sonde d'ambiance à plusieurs fonctions :
Premièrement elle permet de pouvoir modifier le mode de fonctionnement de la chaudière en choisissant les modes :
- Automatique "symbole Horloge" (température ambiante Confort ou Réduit selon consigne et programme paramétrés dans la régulation),
- Confort permanent "symbole Soleil" (température ambiance selon la consigne dans la régulation),
- Réduit permanent "symbole Lune" (température ambiante selon consigne dans la régulation).
Deuxièmement elle permet de mesurer et transmettre en temps réel la température ambiante mesurée et les variations de cette dernière.
Si les consignes de températures sont "Confort 20°C" et "Réduit 16°C et que mon bouton est en position milieu les températures correspondront selon les consignes et les programmes.
Si l'on augmente le bouton pour obtenir une température de 21°C, la température de Confort sera décalée de 1°C et l'écart de température de 4°C (entre la température de Confort et la température de Réduit) sera maintenue soit une température réelle de 21°C en Confort et 17°C en Réduit. C'est le phénomène inverse si vous diminuer le bouton pour obtenir 19°C, la température de Confort sera diminuée de 1°C comme ma température de nuit.
Dans ce type de fonctionnement, vous affinez, au plus juste, la température de la chaudière, la température de circulation dans le circuit de chauffage : vous maitrisez la consommation d"énergie selon les besoins réels de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 19:33
consulter ce sujet Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 18:48
consulter ce sujet Chaudière condensation radiateur eau bouillant sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, votre chaudière étant une chaudière de type condensation, elle doit être équipée de sa sonde extérieure (sonde qui est d'ailleurs fournie avec la chaudière), une sonde d'ambiance est également conseillée pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Pour ce qui est du défaut E133, ce défaut intervient uniquement lorsque des phases de démarrage du brûleur de la chaudière soit il n'y a pas de flamme soit la flamme arrive trop tard, soit la qualité de combustion de la flamme est de mauvaise qualité.
La détection de la qualité de cette flamme se fait par "ionisation". Pour des raisons de sécurité, de protection du corps de chauffe et des rejets polluants, les constructeurs imposent un seuil limite mini qui doit être mesuré au moment de l'apparition de la flamme, si cette valeur n'est pas atteinte la chaudière passe en défaut E133. Effectivement, certains petits malins s'obstinent à vouloir remplacer ce petit condensateur (qui peut perdre de son efficacité en vieillissant) alors que le vrai problème provient d'un défaut de combustion du brûleur en mode puissance allumage et mini.
Si les procédures d'entretien et de contrôles des chaudières étaient respectées, vous devriez avoir au minimum deux tickets de combustion (un à la puissance mini et un à la puissance maxi) tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire et le mieux serait de la faire à chaque intervention de dépannage.
Ce n'est hélas pas le cas : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, votre chaudière étant une chaudière de type condensation, elle doit être équipée de sa sonde extérieure (sonde qui est d'ailleurs fournie avec la chaudière), une sonde d'ambiance est également conseillée pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Pour ce qui est du défaut E133, ce défaut intervient uniquement lorsque des phases de démarrage du brûleur de la chaudière soit il n'y a pas de flamme soit la flamme arrive trop tard, soit la qualité de combustion de la flamme est de mauvaise qualité.
La détection de la qualité de cette flamme se fait par "ionisation". Pour des raisons de sécurité, de protection du corps de chauffe et des rejets polluants, les constructeurs imposent un seuil limite mini qui doit être mesuré au moment de l'apparition de la flamme, si cette valeur n'est pas atteinte la chaudière passe en défaut E133. Effectivement, certains petits malins s'obstinent à vouloir remplacer ce petit condensateur (qui peut perdre de son efficacité en vieillissant) alors que le vrai problème provient d'un défaut de combustion du brûleur en mode puissance allumage et mini.
Si les procédures d'entretien et de contrôles des chaudières étaient respectées, vous devriez avoir au minimum deux tickets de combustion (un à la puissance mini et un à la puissance maxi) tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire et le mieux serait de la faire à chaque intervention de dépannage.
Ce n'est hélas pas le cas : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 18:41
consulter ce sujet Erreur 133 chaudière Chappée Klista sur le forum ChauffageBonjour,
Votre radiateur est-il :
- Bien propre,
- Bien ventilé,
- Bien alimenté en 230 Volts,
Avez-vous vérifié toutes les connexions et les différents jeux que peuvent prendre ces connexions au fil du temps ?
Votre capteur de surchauffe est-il bon, votre radiateur monte-t-il trop vite et trop haut en température ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre radiateur est-il :
- Bien propre,
- Bien ventilé,
- Bien alimenté en 230 Volts,
Avez-vous vérifié toutes les connexions et les différents jeux que peuvent prendre ces connexions au fil du temps ?
Votre capteur de surchauffe est-il bon, votre radiateur monte-t-il trop vite et trop haut en température ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 18:14
consulter ce sujet Radiateur Atlantic Maradja qui redémarre dès chauffe forte sur le forum ChauffageBonjour,
Suivez les instructions de la page 39 et laissez en place le cache noir sur le S1, il n'est pas configurable.
Pour mesurer la valeur ohmique de votre sonde CTN3 vous devez la déconnecter de la carte et la mesurer avec votre multimètre en utilisant le calibre "mesure ohm".
Ce qui est dommage dans votre aventure c'est que vous auriez pu faire remplacer cette carte par un professionnel, vous auriez pu faire une déclaration de sinistre à votre assurance et faire fonctionner votre couverture "dégât électrique" de votre contrat d'assurance habitation. Sans compter que vous seriez déjà dépanné et que vous auriez une garantie sur la pièce détachée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suivez les instructions de la page 39 et laissez en place le cache noir sur le S1, il n'est pas configurable.
Pour mesurer la valeur ohmique de votre sonde CTN3 vous devez la déconnecter de la carte et la mesurer avec votre multimètre en utilisant le calibre "mesure ohm".
Ce qui est dommage dans votre aventure c'est que vous auriez pu faire remplacer cette carte par un professionnel, vous auriez pu faire une déclaration de sinistre à votre assurance et faire fonctionner votre couverture "dégât électrique" de votre contrat d'assurance habitation. Sans compter que vous seriez déjà dépanné et que vous auriez une garantie sur la pièce détachée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 18:05
consulter ce sujet Problème carte chaudière Thema Plus C25E sur le forum ChauffageBonjour,
Si les tubes d'alimentation en cuivre sont aussi chauds l'un que l'autre ce peut-être normal si votre réseau de distribution de chauffage est bien de type monotube : vos autres radiateurs sont-ils équipés de kit 4 voies ?
Votre radiateur étant le plus prés de la chaudière, il est le plus favorisé pour recevoir un débit d'eau chaude suffisant et correspondant à sa puissance. Si votre radiateur est chaud en haut et tiède (froid) en bas c'est que :
- Son sens de circulation est bon,
- Que son débit est trop faible.
Il faut augmenter le débit en agissant sur le té de réglage (bouchon chromé au bout à droite du kit 4 voies).
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce kit vous trouverez ci-joint sa fiche technique.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
Si les tubes d'alimentation en cuivre sont aussi chauds l'un que l'autre ce peut-être normal si votre réseau de distribution de chauffage est bien de type monotube : vos autres radiateurs sont-ils équipés de kit 4 voies ?
Votre radiateur étant le plus prés de la chaudière, il est le plus favorisé pour recevoir un débit d'eau chaude suffisant et correspondant à sa puissance. Si votre radiateur est chaud en haut et tiède (froid) en bas c'est que :
- Son sens de circulation est bon,
- Que son débit est trop faible.
Il faut augmenter le débit en agissant sur le té de réglage (bouchon chromé au bout à droite du kit 4 voies).
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce kit vous trouverez ci-joint sa fiche technique.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 17:34
consulter ce sujet Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de la chaudière où est branché le thermostat d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de la chaudière où est branché le thermostat d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 17:15
consulter ce sujet Chauffage gaz problème installation thermostat citerne se vide sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série de vos chaudières ?
- Marque, modèle, type de ballon ?
- Votre installation a-t-elle une production d'eau chaude sanitaire ?
- Type de circuits de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Combien de circulateur avez-vous sur votre installation ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos et/ou un schéma de votre installation ?
Dans votre cas, selon les équipements de votre installation, il existe des solutions de régulateur. Pour vous orienter sur le choix de ces derniers il est important de connaitre tous les éléments constituant votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série de vos chaudières ?
- Marque, modèle, type de ballon ?
- Votre installation a-t-elle une production d'eau chaude sanitaire ?
- Type de circuits de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Combien de circulateur avez-vous sur votre installation ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos et/ou un schéma de votre installation ?
Dans votre cas, selon les équipements de votre installation, il existe des solutions de régulateur. Pour vous orienter sur le choix de ces derniers il est important de connaitre tous les éléments constituant votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
08 janvier 2020 à 17:09
consulter ce sujet Gestion en cascade de 2 chaudières à pellets sur le forum ChauffageBonjour,
Ci-joint la photo correspondant aux explications de mon pot du 04/01/2020. La pompe se sépare en tirant le bloc vers vous.
Pour la purge de la pompe il faut utiliser un kit manomètre fioul équipé d'une vanne sur le mano et un purgeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ci-joint la photo correspondant aux explications de mon pot du 04/01/2020. La pompe se sépare en tirant le bloc vers vous.
Pour la purge de la pompe il faut utiliser un kit manomètre fioul équipé d'une vanne sur le mano et un purgeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2020 à 13:03
consulter ce sujet Changer filtre d'un circulateur Danfoss sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Comment comptez-vous assurer le chauffage de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Comment comptez-vous assurer le chauffage de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2020 à 12:57
consulter ce sujet Conserver préparateur mixte après dépose chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de votre chaudière ?
- De quand date les dernières analyses de combustion de votre chaudière, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
Le défaut E133 correspond à une absence de flamme pendant le temps de sécurité (présence du train d'étincelles, ouverture du mélange air/gaz, apparition de la flamme et détection de ionisation) ce temps de sécurité étant de l'ordre d'une seconde il faut vérifier les éléments suivants :
- L'état et le positionnement de l'électrode d'allumage,
- L'état et le positionnement de la sonde de ionisation,
- L'état du corps de chauffe et du siphon d'évacuation,
- Les valeurs de l'hygiène de combustion au mini, allumage et maxi du fonctionnement du brûleur,
- Les valeurs de ionisation mesurées au différentes allure,
- La tension d'alimentation de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre et Terre/Neutre).
Avant de vous lancer dans la modification et/ou de remplacement de composant de la carte électronique, faites ces vérifications plutôt que de prendre le risque de flinguer votre carte !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de votre chaudière ?
- De quand date les dernières analyses de combustion de votre chaudière, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
Le défaut E133 correspond à une absence de flamme pendant le temps de sécurité (présence du train d'étincelles, ouverture du mélange air/gaz, apparition de la flamme et détection de ionisation) ce temps de sécurité étant de l'ordre d'une seconde il faut vérifier les éléments suivants :
- L'état et le positionnement de l'électrode d'allumage,
- L'état et le positionnement de la sonde de ionisation,
- L'état du corps de chauffe et du siphon d'évacuation,
- Les valeurs de l'hygiène de combustion au mini, allumage et maxi du fonctionnement du brûleur,
- Les valeurs de ionisation mesurées au différentes allure,
- La tension d'alimentation de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre et Terre/Neutre).
Avant de vous lancer dans la modification et/ou de remplacement de composant de la carte électronique, faites ces vérifications plutôt que de prendre le risque de flinguer votre carte !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2020 à 12:53
consulter ce sujet Erreur 133 chaudière Chappée Klista sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous réussi à remplacer le filtre de la pompe fioul ?
Sinon je vous joins la photo de cette dernière où vous devez d'abord défaire le raccord qui va vers la ligne gicleur (flèche rouge) puis dévissez complétement les deux vis (surlignées en jaune) et votre bloc de pompe se sépare en deux pour accéder au filtre.
Si la pompe grince il peut y avoir plusieurs raisons :
- Soit votre pompe est fatiguée,
- Soit votre pompe n'est pas bien purgée,
- Soit la qualité de votre fioul n'assure plus la lubrification de cette dernière (fioul super raffiné ou additivé),
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous réussi à remplacer le filtre de la pompe fioul ?
Sinon je vous joins la photo de cette dernière où vous devez d'abord défaire le raccord qui va vers la ligne gicleur (flèche rouge) puis dévissez complétement les deux vis (surlignées en jaune) et votre bloc de pompe se sépare en deux pour accéder au filtre.
Si la pompe grince il peut y avoir plusieurs raisons :
- Soit votre pompe est fatiguée,
- Soit votre pompe n'est pas bien purgée,
- Soit la qualité de votre fioul n'assure plus la lubrification de cette dernière (fioul super raffiné ou additivé),
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2020 à 15:32
consulter ce sujet Changer filtre d'un circulateur Danfoss sur le forum ChauffageBonjour,
Si la pression de votre circuit de chauffage reste stable (entre 1 et 1.5 Bars) et que cette perte d'eau se produit uniquement lorsque le brûleur de la chaudière fonctionne : c'est normal !!!
Votre chaudière est une version de type "condensation" elle récupère l'énergie contenue dans la vapeur d'eau des fumées en les refroidissant. La vapeur d'eau étant refroidie elle se condense, on récupère de l'énergie gratuite et l'eau de condensation (ou condensats) est envoyée dans les eaux usées.
Plus vous avez d'eau à couler, plus vous faites des économies.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la pression de votre circuit de chauffage reste stable (entre 1 et 1.5 Bars) et que cette perte d'eau se produit uniquement lorsque le brûleur de la chaudière fonctionne : c'est normal !!!
Votre chaudière est une version de type "condensation" elle récupère l'énergie contenue dans la vapeur d'eau des fumées en les refroidissant. La vapeur d'eau étant refroidie elle se condense, on récupère de l'énergie gratuite et l'eau de condensation (ou condensats) est envoyée dans les eaux usées.
Plus vous avez d'eau à couler, plus vous faites des économies.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2020 à 15:17
consulter ce sujet Chaudière Vaillant Eco Compact perd beaucoup d'eau sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous mettez votre moteur thermique de vanne 3 voies en position "auto" et que votre thermostat d'ambiance est en demande de chauffage il faut vérifier :
- Que votre moteur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le thermostat d'ambiance envoie bien le 230 Volts sur le moteur,
- Que le thermostat d'ambiance reçoit bien le 230 Volts.
Si tout est "OK" vérifier que votre moteur est bon en contrôlant sa continuité et sa valeur ohmique.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous mettez votre moteur thermique de vanne 3 voies en position "auto" et que votre thermostat d'ambiance est en demande de chauffage il faut vérifier :
- Que votre moteur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le thermostat d'ambiance envoie bien le 230 Volts sur le moteur,
- Que le thermostat d'ambiance reçoit bien le 230 Volts.
Si tout est "OK" vérifier que votre moteur est bon en contrôlant sa continuité et sa valeur ohmique.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2020 à 15:03
consulter ce sujet Chaudière fioul Buderus Logano G115 et servomoteur sur le forum ChauffageBonjour,
Le fait de remplacer le pressostat d'air ne peut pas créer ce type de panne, pour quelles raisons avez-vous remplacé ce dernier ?
Si en appuyant sur le bouton M/A votre écran reste noir, il faut vérifier :
- Que votre chaudière est bien alimentée en 230 Volts sur le bornier de raccordement,
- Que le bouton M/A n'est pas défectueux,
- Que l'alimentation 230 Volts arrive bien sur la carte électronique de votre chaudière,
- Que le fusible présent sur la carte n'est pas grillé.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le fait de remplacer le pressostat d'air ne peut pas créer ce type de panne, pour quelles raisons avez-vous remplacé ce dernier ?
Si en appuyant sur le bouton M/A votre écran reste noir, il faut vérifier :
- Que votre chaudière est bien alimentée en 230 Volts sur le bornier de raccordement,
- Que le bouton M/A n'est pas défectueux,
- Que l'alimentation 230 Volts arrive bien sur la carte électronique de votre chaudière,
- Que le fusible présent sur la carte n'est pas grillé.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2020 à 14:52
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Inoa ne s’allume plus sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle une version avec production d'eau chaude sanitaire ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un module sanitaire électronique ?
Vous avez remplacé vos aquastats pour quelles raisons ? Sont-ils bien des références constructeur ?
Sont-ils câblés à l'identique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle une version avec production d'eau chaude sanitaire ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un module sanitaire électronique ?
Vous avez remplacé vos aquastats pour quelles raisons ? Sont-ils bien des références constructeur ?
Sont-ils câblés à l'identique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:51
consulter ce sujet Schéma électrique chaudière Franco Belge Optima 972 29 01 sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous essayé de shunter, provisoirement, le thermostat d'ambiance ?
Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Dans l'attente de votre d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous essayé de shunter, provisoirement, le thermostat d'ambiance ?
Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Dans l'attente de votre d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:45
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Ferroli NEF VENT E CE sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question, vous devez avoir un souci soit sur le détecteur de débit sanitaire soir sur l'échangeur sanitaire.
Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, vous devez avoir un souci soit sur le détecteur de débit sanitaire soir sur l'échangeur sanitaire.
Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:29
consulter ce sujet Dysfonctionnement eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre installation est en monotube, vous n'avez pas d'autre choix que de raccorder votre nouveau radiateur en monotube en ouvrant la boucle pour y intégrer ce dernier.
Si vos radiateurs sont des versions panneaux vous pouvez améliorer votre confort en posant sur chaque radiateur un kit "4 voies" et des robinets thermostatiques. Ce qui rendra plus facile les nouveaux réglages et équilibrage de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre installation est en monotube, vous n'avez pas d'autre choix que de raccorder votre nouveau radiateur en monotube en ouvrant la boucle pour y intégrer ce dernier.
Si vos radiateurs sont des versions panneaux vous pouvez améliorer votre confort en posant sur chaque radiateur un kit "4 voies" et des robinets thermostatiques. Ce qui rendra plus facile les nouveaux réglages et équilibrage de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:20
consulter ce sujet Ajout d'un nouveau radiateur eau chaude sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La dureté de l'eau de votre région (calcaire ou pas) ?
Je vous confirme qu'il s'agit bien d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. La pression de l'eau froide sanitaire étant à une pression plus élevée que la pression du circuit de chauffage, au moindre petit trou ce phénomène peut se produire. La solution à ce problème consiste à remplacer l'élément défectueux. Selon le modèle il peut s'agir :
- Du corps de chauffe complet,
- D'un échangeur sanitaire à plaques,
- Du ballon complet d'eau chaude sanitaire,
- De l'échangeur du ballon sanitaire.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La dureté de l'eau de votre région (calcaire ou pas) ?
Je vous confirme qu'il s'agit bien d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. La pression de l'eau froide sanitaire étant à une pression plus élevée que la pression du circuit de chauffage, au moindre petit trou ce phénomène peut se produire. La solution à ce problème consiste à remplacer l'élément défectueux. Selon le modèle il peut s'agir :
- Du corps de chauffe complet,
- D'un échangeur sanitaire à plaques,
- Du ballon complet d'eau chaude sanitaire,
- De l'échangeur du ballon sanitaire.
Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:13
consulter ce sujet Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet sur le forum ChauffageBonjour,
Votre problème peut venir soit d'un mauvais réglage de votre brûleur ou d'un problème d'alimentation du fioul.
Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type, modèle, numéro de série de votre chaudière ?
- Marque, type du gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Avez-vous les tickets de combustion des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème peut venir soit d'un mauvais réglage de votre brûleur ou d'un problème d'alimentation du fioul.
Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type, modèle, numéro de série de votre chaudière ?
- Marque, type du gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Avez-vous les tickets de combustion des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:01
consulter ce sujet Pannes répétitives chaudière fioul condensation Idéal Standard Géodis sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à mon collègue polo29, nous ne pouvons pas comparer le fonctionnement d'une chaudière CHAPPEE LUNA MAX 2.24 CF avec une SAUNIER DUVAL THEMA pour les raisons suivantes : elles ne sont pas dans la même catégorie ni principes de production d'eau chaude sanitaire. Il existe :
- Les chaudières ECS instantanées,
- Les chaudières micro accumulation primaire (maintien du circuit chaudière en température),
- Les chaudières micro accumulation secondaire (maintien d'une micro réserve d'ECS dans un ballon) ;
- Les chaudières accumulation.
La chaudière CHAPPEE appartient à la deuxième catégorie et la SAUNIER DUVAL à la première : pas de comparaison possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à mon collègue polo29, nous ne pouvons pas comparer le fonctionnement d'une chaudière CHAPPEE LUNA MAX 2.24 CF avec une SAUNIER DUVAL THEMA pour les raisons suivantes : elles ne sont pas dans la même catégorie ni principes de production d'eau chaude sanitaire. Il existe :
- Les chaudières ECS instantanées,
- Les chaudières micro accumulation primaire (maintien du circuit chaudière en température),
- Les chaudières micro accumulation secondaire (maintien d'une micro réserve d'ECS dans un ballon) ;
- Les chaudières accumulation.
La chaudière CHAPPEE appartient à la deuxième catégorie et la SAUNIER DUVAL à la première : pas de comparaison possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2019 à 12:03
consulter ce sujet Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF sur le forum ChauffageBonjour,
La température mini de la chaudière (ou température minimum de départ vers l'installation) est imposée par VIESSMANN selon le modèle de la chaudière. Ces paramètres sont donnés par la clef de codage à votre régulation VITOTRONIC 200.
Votre chaudière est-elle raccordée en direct sur votre circuit de chauffage ou avec un module hydraulique intégrant :
- Une pompe de chauffage,
- Une vanne mélangeuse 4 voies,
- Un moteur de vanne 4 voies,
- Une sonde de départ.
Sans ce kit hydraulique, vous ne pourrez pas descendre la température de départ vers votre installation en dessous de 40°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La température mini de la chaudière (ou température minimum de départ vers l'installation) est imposée par VIESSMANN selon le modèle de la chaudière. Ces paramètres sont donnés par la clef de codage à votre régulation VITOTRONIC 200.
Votre chaudière est-elle raccordée en direct sur votre circuit de chauffage ou avec un module hydraulique intégrant :
- Une pompe de chauffage,
- Une vanne mélangeuse 4 voies,
- Un moteur de vanne 4 voies,
- Une sonde de départ.
Sans ce kit hydraulique, vous ne pourrez pas descendre la température de départ vers votre installation en dessous de 40°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2019 à 11:35
consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B sur le forum ChauffageBonjour,
Merci GL pour ces remarques pertinentes.
Bonnes et heureuses fêtes de Noël à tous.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci GL pour ces remarques pertinentes.
Bonnes et heureuses fêtes de Noël à tous.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2019 à 16:30
consulter ce sujet Demande d'avis pour changement de chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, marque, numéro de série de votre générateur (chaudière, PAC, autre...) ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher, autre...) ?
- Type d'énergie primaire (fioul, gaz, bois, solaire, électricité...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, marque, numéro de série de votre générateur (chaudière, PAC, autre...) ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher, autre...) ?
- Type d'énergie primaire (fioul, gaz, bois, solaire, électricité...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2019 à 16:25
consulter ce sujet Paramétrer application Biofloor Connect avec régulateur sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre pompe de chauffage est bruyante, regardez en quelle vitesse elle est et réduisez la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre pompe de chauffage est bruyante, regardez en quelle vitesse elle est et réduisez la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2019 à 15:56
consulter ce sujet Plus d'eau ni de chauffage chaudière Hydromotrix 23 à ventouse sur le forum ChauffageBonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque et le modèle de thermostat connecté que vous souhaitez mettre en place ?
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs, de plancher, les deux ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque et le modèle de thermostat connecté que vous souhaitez mettre en place ?
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs, de plancher, les deux ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2019 à 10:37
consulter ce sujet Installation thermostat connecté sur chaudière et module Harmony sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
En l'absence de ces informations, la première piste est de vérifier le fonctionnement du pressostat d'air, des tubes de liaisons et du connecteur déprimogène, puis vérifier l'état et l'étanchéité de la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
En l'absence de ces informations, la première piste est de vérifier le fonctionnement du pressostat d'air, des tubes de liaisons et du connecteur déprimogène, puis vérifier l'état et l'étanchéité de la ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2019 à 10:27
consulter ce sujet Plus d'eau ni de chauffage chaudière Hydromotrix 23 à ventouse sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre ballon ECS est-il intégré, dessous ou à côté de la chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Les analyses de combustion ont-elles été faite lors de l'entretien de votre brûleur, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Lors du dernier entretien la procédure a-t-elle été respectée ?
Vous nous indiquez que votre problème est un souci de surchauffe, cette situation peut se produire :
- En cas de défaut de circulation dans le corps de chauffe ou dans l'échangeur du ballon,
- En cas de défaut de purge du corps de chauffe ou du ballon,
- En cas de surpuissance ou défaut de combustion du brûleur,
- En cas de défaut de circulation des fumées dans le corps de chauffe de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre ballon ECS est-il intégré, dessous ou à côté de la chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Les analyses de combustion ont-elles été faite lors de l'entretien de votre brûleur, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Lors du dernier entretien la procédure a-t-elle été respectée ?
Vous nous indiquez que votre problème est un souci de surchauffe, cette situation peut se produire :
- En cas de défaut de circulation dans le corps de chauffe ou dans l'échangeur du ballon,
- En cas de défaut de purge du corps de chauffe ou du ballon,
- En cas de surpuissance ou défaut de combustion du brûleur,
- En cas de défaut de circulation des fumées dans le corps de chauffe de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 décembre 2019 à 12:36
consulter ce sujet Problème chaudière Buderus Logamax 150 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de raccordement des fumées (cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale...) ?
- Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à la photo suivante ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
facade luna.png
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de raccordement des fumées (cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale...) ?
- Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à la photo suivante ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
facade luna.png
21 décembre 2019 à 12:20
consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Luna 2.24 gaz bloquée sur le forum Chauffage