Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre AVS se trouve où (sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement) ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?
Le maintien de la mémoire (la pile) se trouve dans l'AVS 77, votre chaudière est débranchée depuis combien de temps ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre AVS se trouve où (sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement) ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?
Le maintien de la mémoire (la pile) se trouve dans l'AVS 77, votre chaudière est débranchée depuis combien de temps ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 14:14
consulter ce sujet Perte programmation batterie chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
Pour simplifier le remplacement des chaudières, en restant dans la même marque ou en changeant de marque, chaque fabricant propose des kits de raccordements (à visser ou à souder) qui permet quelque soit votre ancienne chaudière de pouvoir mettre le modèle et la marque que vous souhaitez.
Votre démarche aujourd'hui sera de bien définir vos besoins en eau chaude sanitaire mais surtout en chauffage pour avoir une chaudière dont la plage de puissance de fonctionnement et la plage de modulation (puissance mini) corresponde à votre installation de chauffage.
Pour cela vous pouvez-nous transmettre les informations suivantes :
- Surface ou volume habitable de votre logement ?
- Département ou ville de votre logement ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Température de confort souhaitée ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour simplifier le remplacement des chaudières, en restant dans la même marque ou en changeant de marque, chaque fabricant propose des kits de raccordements (à visser ou à souder) qui permet quelque soit votre ancienne chaudière de pouvoir mettre le modèle et la marque que vous souhaitez.
Votre démarche aujourd'hui sera de bien définir vos besoins en eau chaude sanitaire mais surtout en chauffage pour avoir une chaudière dont la plage de puissance de fonctionnement et la plage de modulation (puissance mini) corresponde à votre installation de chauffage.
Pour cela vous pouvez-nous transmettre les informations suivantes :
- Surface ou volume habitable de votre logement ?
- Département ou ville de votre logement ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Température de confort souhaitée ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 14:08
consulter ce sujet Modèle chaudière ELM Leblanc remplacement GLM 5 20 sur le forum ChauffageBonjour,
Vous êtes sur un chauffe-bain, pouvez-vous nous expliquer :
- Comment vous accédez à ces paramètres ?
- Où lisez-vous ces paramètres ?
- Votre appareil est-il bien une version cheminée ?
- Votre appareil fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes sur un chauffe-bain, pouvez-vous nous expliquer :
- Comment vous accédez à ces paramètres ?
- Où lisez-vous ces paramètres ?
- Votre appareil est-il bien une version cheminée ?
- Votre appareil fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 13:55
consulter ce sujet Paramétrage chauffe-bain Chaffoteaux fluendo plus ONT B 11 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre brûleur ?
- Type, modèle, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, modèle du gicleur présent sur votre brûleur (exemple : DANFOSS .060/60°S) ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Votre panne fait-elle suite à un entretien ou est-elle arrivée sans prévenir ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre brûleur ?
- Type, modèle, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, modèle du gicleur présent sur votre brûleur (exemple : DANFOSS .060/60°S) ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Votre panne fait-elle suite à un entretien ou est-elle arrivée sans prévenir ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2019 à 16:34
consulter ce sujet Mise en sécurité après allumage chaudière fioul Ferroli sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous essayé chez les distributeurs de pièces détachées suivantes : RGS, PPC, DIF...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous essayé chez les distributeurs de pièces détachées suivantes : RGS, PPC, DIF...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 17:08
consulter ce sujet Recherche pièce chaudière VC F 182 ventouse sur le forum ChauffageBonjour,
Pour vous répondre de manière précise merci de nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle une version avec production d'eau chaude sanitaire ?
Référence de commande du gicleur 300011971.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre de manière précise merci de nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle une version avec production d'eau chaude sanitaire ?
Référence de commande du gicleur 300011971.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 17:02
consulter ce sujet Gicleur chaudière Sempra Nova HTE 24 sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement, pour respecter les normes antipollution, cette chaudière étant une version chauffage seule, elle doit être équipée d'un dispositif de remplissage constitué d'un disconnecteur et de deux vannes (une de chaque côté).
Les photos actuelles ne nous permettent pas de visualiser ce dispositif et de guider Lili 59 pour remettre de l'eau dans son installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, pour respecter les normes antipollution, cette chaudière étant une version chauffage seule, elle doit être équipée d'un dispositif de remplissage constitué d'un disconnecteur et de deux vannes (une de chaque côté).
Les photos actuelles ne nous permettent pas de visualiser ce dispositif et de guider Lili 59 pour remettre de l'eau dans son installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 16:10
consulter ce sujet Je n'arrive pas à mettre de pression sur ma chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Pour vérifier que votre pression est correcte, pouvez-vous vérifier le débit d'eau à la robinetterie de votre évier :
- Prenez un seau, mettez le dans votre évier sous le robinet, ouvrez le robinet d'eau chaude uniquement en grand et chronométrez le temps qu'il met à se remplir, quel est ce temps ?
- Faites la même opération en ouvrant uniquement le robinet de l'eau froide ?
Les résultats nous permettront de vérifier le débit d'entrée de l'eau froide dans votre chaudière et d’estimer sa pression.
Ensuite, toujours selon les résultats, d'orienter les recherches vers tels ou tels composants de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vérifier que votre pression est correcte, pouvez-vous vérifier le débit d'eau à la robinetterie de votre évier :
- Prenez un seau, mettez le dans votre évier sous le robinet, ouvrez le robinet d'eau chaude uniquement en grand et chronométrez le temps qu'il met à se remplir, quel est ce temps ?
- Faites la même opération en ouvrant uniquement le robinet de l'eau froide ?
Les résultats nous permettront de vérifier le débit d'entrée de l'eau froide dans votre chaudière et d’estimer sa pression.
Ensuite, toujours selon les résultats, d'orienter les recherches vers tels ou tels composants de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 15:47
consulter ce sujet Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24 sur le forum ChauffageBonjour roby83,
J'ai lu avec beaucoup d'attention votre raisonnement sur les "composants chaudière De Dietrich CM 240 EF (Électro Fioul)" et j'avoue que votre raisonnement est très intéressant. Vos idées de mettre des aquastats pour couper l'alimentation des résistances semble bonne à quelques détailles près :
Vous préconisez un câblage qui, au dessus de 75°C, provoque un court-circuit franc (Phase / Neutre & Terre) dans cette configuration êtes-vous certains que c'est bien la protection d'alimentation de la (ou des) résistance(s) qui se déclenche(nt) et pas le disjoncteur différentiel principale 500 mA et/ou le différentiel 30 mA (protection des personnes) ?
Vous préconisez une limitation de la température du corps de chauffe à 75°C alors que la régulation de chauffage, sur des circuits de radiateurs de cette génération sont calculés sur un delta T° 70-90°C. Ce qui veux dire que la température de la chaudière doit pouvoir monter au maximum à 90-95°C, température qui permet d'atteindre la puissance maximum calculée des radiateurs et d'obtenir la température de confort souhaitée. En limitant à 75°C : vous diminuez la puissance des radiateurs ?
Cette même limitation à 75°C pose un problème de production de l'eau chaude sanitaire puisque pour remonter rapide et efficace de la température du ballon ECS la température du corps de chauffe de la chaudière doit monter à 85-90°C. En restant en dessous de 75°C, vous augmentez le temps de recharge du ballon, vous diminuez le volume d'eau chaude disponible et vous augmentez le temps de coupure du chauffage, puisque la priorité de l'eau chaude sanitaire coupe le chauffage pendant toute la durée de la recharge du ballon ?
Vous conseillez d'appliquer la même méthode pour le fonctionnement du brûleur fioul alors que cette chaudière est déjà équipée d'une triple sécurité sur la commande du brûleur (régulation, aquastat de chauffage et aquastat de sécurité) : pourquoi ?
Enfin vous mettez en évidence le fait que ce type de chaudière serait plus économique, financièrement, en mode fioul qu'en mode électrique alors :
- Pourquoi ne pas simplement désactiver la partie commande et la partie la partie puissance électrique de votre chaudière ?
- Pourquoi se compliquer la vie à faire des modifications qui ne sont ni homologuées par le constructeur, ni conformes aux règles de l'art, ni conformes aux normes électriques ?
- Pourquoi dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne devrait pas être utilisé pour des raisons économiques ?
Vous risquez en cas de sinistre de ne pas être couvert par votre assurance et de porter ou inciter à porter la responsabilité de telles modifications et des conséquences qui seraient liées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
J'ai lu avec beaucoup d'attention votre raisonnement sur les "composants chaudière De Dietrich CM 240 EF (Électro Fioul)" et j'avoue que votre raisonnement est très intéressant. Vos idées de mettre des aquastats pour couper l'alimentation des résistances semble bonne à quelques détailles près :
Vous préconisez un câblage qui, au dessus de 75°C, provoque un court-circuit franc (Phase / Neutre & Terre) dans cette configuration êtes-vous certains que c'est bien la protection d'alimentation de la (ou des) résistance(s) qui se déclenche(nt) et pas le disjoncteur différentiel principale 500 mA et/ou le différentiel 30 mA (protection des personnes) ?
Vous préconisez une limitation de la température du corps de chauffe à 75°C alors que la régulation de chauffage, sur des circuits de radiateurs de cette génération sont calculés sur un delta T° 70-90°C. Ce qui veux dire que la température de la chaudière doit pouvoir monter au maximum à 90-95°C, température qui permet d'atteindre la puissance maximum calculée des radiateurs et d'obtenir la température de confort souhaitée. En limitant à 75°C : vous diminuez la puissance des radiateurs ?
Cette même limitation à 75°C pose un problème de production de l'eau chaude sanitaire puisque pour remonter rapide et efficace de la température du ballon ECS la température du corps de chauffe de la chaudière doit monter à 85-90°C. En restant en dessous de 75°C, vous augmentez le temps de recharge du ballon, vous diminuez le volume d'eau chaude disponible et vous augmentez le temps de coupure du chauffage, puisque la priorité de l'eau chaude sanitaire coupe le chauffage pendant toute la durée de la recharge du ballon ?
Vous conseillez d'appliquer la même méthode pour le fonctionnement du brûleur fioul alors que cette chaudière est déjà équipée d'une triple sécurité sur la commande du brûleur (régulation, aquastat de chauffage et aquastat de sécurité) : pourquoi ?
Enfin vous mettez en évidence le fait que ce type de chaudière serait plus économique, financièrement, en mode fioul qu'en mode électrique alors :
- Pourquoi ne pas simplement désactiver la partie commande et la partie la partie puissance électrique de votre chaudière ?
- Pourquoi se compliquer la vie à faire des modifications qui ne sont ni homologuées par le constructeur, ni conformes aux règles de l'art, ni conformes aux normes électriques ?
- Pourquoi dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne devrait pas être utilisé pour des raisons économiques ?
Vous risquez en cas de sinistre de ne pas être couvert par votre assurance et de porter ou inciter à porter la responsabilité de telles modifications et des conséquences qui seraient liées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 15:18
consulter ce sujet Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF sur le forum ChauffageBonjour,
La côte B, distance entre le nez du gicleur et l'arrière de l'anneau de flamme, est de 4 mm.
La côte A, réglage de l'air secondaire, son réglage dépend du type de gicleur utilisé (marque, débit, angle, spectre), du type de foyer de la chaudière, de l'analyse de combustion (smoke, O², CO², CO, Températures de fumées...). Un mauvais réglage peut entrainer des décrochements, des noircissements de la tête de combustion, un encrassement rapide des électrodes et du foyer... : mettez 10 mm pour commencer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La côte B, distance entre le nez du gicleur et l'arrière de l'anneau de flamme, est de 4 mm.
La côte A, réglage de l'air secondaire, son réglage dépend du type de gicleur utilisé (marque, débit, angle, spectre), du type de foyer de la chaudière, de l'analyse de combustion (smoke, O², CO², CO, Températures de fumées...). Un mauvais réglage peut entrainer des décrochements, des noircissements de la tête de combustion, un encrassement rapide des électrodes et du foyer... : mettez 10 mm pour commencer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 11:18
consulter ce sujet Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971 sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le préciser, le dispositif de remplissage se trouve sur votre installation, à proximité de la chaudière voir plus loin, le long des tuyaux de chauffage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Votre chaudière est un modèle à condensation, est-elle équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Quelle est la pression actuelle affichée sur le manomètre de votre chaudière, la photo étant floue difficile de le voir ?
Pouvez-vous également nous transmettre une photo du boitier situé à gauche de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le préciser, le dispositif de remplissage se trouve sur votre installation, à proximité de la chaudière voir plus loin, le long des tuyaux de chauffage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Votre chaudière est un modèle à condensation, est-elle équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Quelle est la pression actuelle affichée sur le manomètre de votre chaudière, la photo étant floue difficile de le voir ?
Pouvez-vous également nous transmettre une photo du boitier situé à gauche de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 17:59
consulter ce sujet Je n'arrive pas à mettre de pression sur ma chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos, beau travail !
Sur votre schéma, pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces croix ?
Où se trouve les radiateurs qui ont les kits 4 voies inversés ?
Sur une même installation vous ne pourrez pas avoir une partie du circuit en monotube et l'autre en bitube : ça ne peut pas fonctionner ! Le meilleur choix sera de conserver le monotube et de se pencher sur le réglage des kits 4 voies de chaque radiateurs.
Je vous expliquerais comment...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour d'infos, beau travail !
Sur votre schéma, pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces croix ?
Où se trouve les radiateurs qui ont les kits 4 voies inversés ?
Sur une même installation vous ne pourrez pas avoir une partie du circuit en monotube et l'autre en bitube : ça ne peut pas fonctionner ! Le meilleur choix sera de conserver le monotube et de se pencher sur le réglage des kits 4 voies de chaque radiateurs.
Je vous expliquerais comment...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 novembre 2019 à 14:29
consulter ce sujet Impact d’un Bypass monté à l’envers ? sur le forum ChauffageBonjour,
C'est exactement de même principe, la photo 1 vous indique la sortie des condensats, en remontant dans la chaudière vous trouverez au bout de ce tuyau : un siphon et un raccord démontable pour l'entretien de ce dernier. Ce siphon se positionne à la verticale de la sortie des condensats du corps de chauffe (photo 2).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est exactement de même principe, la photo 1 vous indique la sortie des condensats, en remontant dans la chaudière vous trouverez au bout de ce tuyau : un siphon et un raccord démontable pour l'entretien de ce dernier. Ce siphon se positionne à la verticale de la sortie des condensats du corps de chauffe (photo 2).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 14:02
consulter ce sujet Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chaudière ?
Votre chaudière étant une version chauffage seul, elle n'est pas directement alimentée en eau froide donc pas de dispositif de remplissage (avec disconnecteur) d'intégré dans votre chaudière : le remplissage se fait donc à l'extérieur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chaudière ?
Votre chaudière étant une version chauffage seul, elle n'est pas directement alimentée en eau froide donc pas de dispositif de remplissage (avec disconnecteur) d'intégré dans votre chaudière : le remplissage se fait donc à l'extérieur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 13:57
consulter ce sujet Je n'arrive pas à mettre de pression sur ma chaudière sur le forum ChauffageBonjour CINO 1500,
Avez-vous trouvé les réponses à vos différentes questions de réglage dans les documents transmis par mon collègue ? Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé les réponses à vos différentes questions de réglage dans les documents transmis par mon collègue ? Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 11:05
consulter ce sujet Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF sur le forum ChauffageBonjour,
Merci de reposer votre question de manière plus précise et dans la rubrique "Dépannage Électroménager".
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de reposer votre question de manière plus précise et dans la rubrique "Dépannage Électroménager".
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 18:19
consulter ce sujet Panne ouverture four pyrolyse FE1014 Arthur Martin sur le forum ChauffageBonjour,
Comme tous les ans en fin de saison, vidangez le réservoir de combustible et faites un entretien complet de votre appareil.
En début de saison, dépoussiérez votre appareil, nettoyez son filtre à air et remettez du combustible neuf (pas celui de l'année dernière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme tous les ans en fin de saison, vidangez le réservoir de combustible et faites un entretien complet de votre appareil.
En début de saison, dépoussiérez votre appareil, nettoyez son filtre à air et remettez du combustible neuf (pas celui de l'année dernière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 18:15
consulter ce sujet Message E1 sur Kanzaï SRE 3002S type 158 sur le forum ChauffageBonjour,
Après le nettoyage de votre creuset, avez-vous remis à zéro la liste des défauts ?
Pour mieux vous répondre merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre appareil ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après le nettoyage de votre creuset, avez-vous remis à zéro la liste des défauts ?
Pour mieux vous répondre merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre appareil ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 17:58
consulter ce sujet Code erreur H01 poêle Edilkamin Blade acier sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Que dit-elle pour le défaut E26 ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Que dit-elle pour le défaut E26 ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 14:55
consulter ce sujet Erreur E26 chaudière Rotex à gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
- De quand date le dernier entretien annuel réalisé par un professionnel ?
- Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
- De quand date le dernier entretien annuel réalisé par un professionnel ?
- Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 14:52
consulter ce sujet Erreur E26 chaudière Rotex à gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Nous n'arrivons pas à accéder à votre présentation Google avec votre lien.
Pouvez-vous nous transmettre un autre accès ?
Pouvez-vous nous préciser le modèle exacte de votre chaudière et de votre thermostat (ou sonde d'ambiance).
Votre installateur, ne sachant ni monter ni régler les kits 4 voies sur vos radiateurs, semble ignorer également que dans le cadre d'une installation monotube (même avec des kits 4 voies) ayant des soucis de réglages et d'équilibrage il est préférable d'avoir une régulation en fonction de la température extérieure (pourquoi ne met-il pas la sonde extérieure) plus tôt que régulation 100% sur l'ambiance.
Exigez :
- Qu'il modifie la pose des kits qui sont raccordés à l'envers,
- Qu'il procède au réglage et à l'équilibrage de votre installation,
- Qu'il mettent en place une sonde extérieure,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Nous n'arrivons pas à accéder à votre présentation Google avec votre lien.
Pouvez-vous nous transmettre un autre accès ?
Pouvez-vous nous préciser le modèle exacte de votre chaudière et de votre thermostat (ou sonde d'ambiance).
Votre installateur, ne sachant ni monter ni régler les kits 4 voies sur vos radiateurs, semble ignorer également que dans le cadre d'une installation monotube (même avec des kits 4 voies) ayant des soucis de réglages et d'équilibrage il est préférable d'avoir une régulation en fonction de la température extérieure (pourquoi ne met-il pas la sonde extérieure) plus tôt que régulation 100% sur l'ambiance.
Exigez :
- Qu'il modifie la pose des kits qui sont raccordés à l'envers,
- Qu'il procède au réglage et à l'équilibrage de votre installation,
- Qu'il mettent en place une sonde extérieure,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 12:45
consulter ce sujet Impact d’un Bypass monté à l’envers ? sur le forum ChauffageBonjour,
Pour votre problème de coffret, vous pouvez contacter la société ELECTRO STANDARD www.electrostandard.com ou 02.97.56.62.93. Ils peuvent soit :
- Avoir la référence de votre coffret en stock.
- Réparer votre coffret défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre problème de coffret, vous pouvez contacter la société ELECTRO STANDARD www.electrostandard.com ou 02.97.56.62.93. Ils peuvent soit :
- Avoir la référence de votre coffret en stock.
- Réparer votre coffret défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 12:17
consulter ce sujet Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW sur le forum ChauffageBonjour,
Sur votre chaudière condensation, l'évacuation des condensats se fait en partie basse du corps de chauffe (voir schémas ci-joint). Il est important lors de l'entretien annuel de bien nettoyer et rincer le corps de chauffe, de démonter et nettoyer le siphon des condensats.
Cette opération d'entretien annuel doit être réalisée par un professionnel habilité, qui doit réaliser tous les tests et tous les contrôles incluent dans la procédure d'entretien du constructeur. Il doit faire les différentes analyses de combustion et vous remettre les tickets correspondant et vous remettre une attestation d'entretien (document CERFA) qui vous permet de justifier de l'entretien annuel de votre chaudière, auprès de votre assurance, en cas de sinistre. Cela vous garantie sécurité, longévité et économie d'énergie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur votre chaudière condensation, l'évacuation des condensats se fait en partie basse du corps de chauffe (voir schémas ci-joint). Il est important lors de l'entretien annuel de bien nettoyer et rincer le corps de chauffe, de démonter et nettoyer le siphon des condensats.
Cette opération d'entretien annuel doit être réalisée par un professionnel habilité, qui doit réaliser tous les tests et tous les contrôles incluent dans la procédure d'entretien du constructeur. Il doit faire les différentes analyses de combustion et vous remettre les tickets correspondant et vous remettre une attestation d'entretien (document CERFA) qui vous permet de justifier de l'entretien annuel de votre chaudière, auprès de votre assurance, en cas de sinistre. Cela vous garantie sécurité, longévité et économie d'énergie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 novembre 2019 à 11:38
consulter ce sujet Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur, de son anneau de flamme et du réglage que vous ne savez pas faire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur, de son anneau de flamme et du réglage que vous ne savez pas faire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 11:22
consulter ce sujet Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre ensemble brûleur / chaudière ?
- Quel est le modèle et le type de gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Quelle est la valeur de la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur de la dépression d'aspiration de votre fioul ?
- Quels sont les résultats des dernières analyses de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre ensemble brûleur / chaudière ?
- Quel est le modèle et le type de gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Quelle est la valeur de la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur de la dépression d'aspiration de votre fioul ?
- Quels sont les résultats des dernières analyses de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 11:13
consulter ce sujet Problème brûleur Riello Gulliver sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation se situe dans quelle région, dans quel département ?
- Le logement chauffé par cette PAC fait quelle surface ou quel volume ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le défaut T6 correspond à un une montée en température du gaz, du compresseur avez-vous vérifier le filtre de retour de l'installation, l'échangeur et le débit dans l'installation de chauffage ?
De quand date le dernier entretien annuel de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation se situe dans quelle région, dans quel département ?
- Le logement chauffé par cette PAC fait quelle surface ou quel volume ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le défaut T6 correspond à un une montée en température du gaz, du compresseur avez-vous vérifier le filtre de retour de l'installation, l'échangeur et le débit dans l'installation de chauffage ?
De quand date le dernier entretien annuel de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 11:07
consulter ce sujet Pompe à chaleur Ecolane AE10 Geminox alarme T6 sur le forum ChauffageBonsoir,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre recherche :
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les résultats des différentes analyses de combustion, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de votre chaudière et brûleur, quelles sont les tensions entre Phase / Neutre, Phase / Terre, Terre / Neutre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre recherche :
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les résultats des différentes analyses de combustion, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de votre chaudière et brûleur, quelles sont les tensions entre Phase / Neutre, Phase / Terre, Terre / Neutre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 20:47
consulter ce sujet Brûleur Tigra 2 CF510 qui se met en sécurité sur le forum ChauffageBonjour,
Vidanger votre chaudière et vérifier que les tubes de liaisons entre la chaudière et le ballon ne sont pas obstrués. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez trouver !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vidanger votre chaudière et vérifier que les tubes de liaisons entre la chaudière et le ballon ne sont pas obstrués. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez trouver !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 13:17
consulter ce sujet Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B sur le forum ChauffageBonjour,
Votre question est surprenante mais pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Comment avez-vous constaté l'absence d'accouplement entre la pompe fioul et le moteur de votre brûleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la dépression à l'aspiration du fioul ?
- Quel est le type de votre brûleur fioul ?
- Quels sont les caractéristiques du gicleur qui est monté sur votre brûleur : marque, type, caractéristiques (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
Votre question est surprenante mais pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Comment avez-vous constaté l'absence d'accouplement entre la pompe fioul et le moteur de votre brûleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la dépression à l'aspiration du fioul ?
- Quel est le type de votre brûleur fioul ?
- Quels sont les caractéristiques du gicleur qui est monté sur votre brûleur : marque, type, caractéristiques (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 13:14
consulter ce sujet Pas d'accouplement entre pompe fioul et moteur sur le forum ChauffageBonjour,
Votre écran est-il la nouvelle version tactile ?
Votre installateur doit vous laisser toutes les notices fournies avec votre matériel, si ce n'est pas le cas demandez-lui de passer !!!
Vous souhaitez modifier la température de l'eau chaude sanitaire pourquoi ? Pour quelle valeur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre écran est-il la nouvelle version tactile ?
Votre installateur doit vous laisser toutes les notices fournies avec votre matériel, si ce n'est pas le cas demandez-lui de passer !!!
Vous souhaitez modifier la température de l'eau chaude sanitaire pourquoi ? Pour quelle valeur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 13:04
consulter ce sujet Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous résolu votre problème de pression trop haute ?
Pour réactiver la radio de votre récepteur suivez la procédure ci-jointe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous résolu votre problème de pression trop haute ?
Pour réactiver la radio de votre récepteur suivez la procédure ci-jointe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant

22 novembre 2019 à 12:30
consulter ce sujet Code 83 chaudière Chappée Luna platinum HTE sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
22 novembre 2019 à 11:56
consulter ce sujet Déverrouillage boîtier Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
L'interdiction de l'utilisation de l'Amiante en France date de 1997, la restreinte existant elle depuis 1978.
Un appareil fabriqué en 1991, selon son lieu de production (France ou étranger) est susceptible de contenir de l'amiante, l'amiante étant utilisé pour sa résistance à la chaleur.
Le risque majeur de l'amiante c'est l’inhalation des micros particules présentent dans l'air (dans la mesure ou cette amiante est friable) dans un radiateur électrique, combiné à la chaleur et à la circulation par convection vous en ferez profiter vos poumons.
Par souci de santé et dans le doute, je me débarrasserais de ce radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'interdiction de l'utilisation de l'Amiante en France date de 1997, la restreinte existant elle depuis 1978.
Un appareil fabriqué en 1991, selon son lieu de production (France ou étranger) est susceptible de contenir de l'amiante, l'amiante étant utilisé pour sa résistance à la chaleur.
Le risque majeur de l'amiante c'est l’inhalation des micros particules présentent dans l'air (dans la mesure ou cette amiante est friable) dans un radiateur électrique, combiné à la chaleur et à la circulation par convection vous en ferez profiter vos poumons.
Par souci de santé et dans le doute, je me débarrasserais de ce radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2019 à 11:51
consulter ce sujet Radiateur électrique avec amiante ? sur le forum ChauffageBonjour,
La consigne de la température ECS se modifie en appuyant sur la touche "C", modifiez la valeur en appuyant sur les touches "O" puis validez avec la touche "N" OK.
Avez-vous les différentes notices d'utilisation de votre chaudière et de votre régulation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
touches vitotronic 200.png
La consigne de la température ECS se modifie en appuyant sur la touche "C", modifiez la valeur en appuyant sur les touches "O" puis validez avec la touche "N" OK.
Avez-vous les différentes notices d'utilisation de votre chaudière et de votre régulation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
touches vitotronic 200.png
21 novembre 2019 à 19:46
consulter ce sujet Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F sur le forum ChauffageBonjour,
Avant de mettre une telle réponse il aurait été bon de connaitre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La référence de cette pièce mystérieuse ?
Comment voulez-vous que nous passions pour des gens sérieux si vous participez à ce forum en sortant des réponses aussi absurdes qu'imprécises que votre prix bidon !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de mettre une telle réponse il aurait été bon de connaitre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La référence de cette pièce mystérieuse ?
Comment voulez-vous que nous passions pour des gens sérieux si vous participez à ce forum en sortant des réponses aussi absurdes qu'imprécises que votre prix bidon !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 19:35
consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet à condensation sur le forum ChauffageBonsoir,
Sans dimensions, sans plaques signalétiques difficile de répondre !!!
Sauf par chance un utilisateur ayant le même, mais c'est pas gagné.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sans dimensions, sans plaques signalétiques difficile de répondre !!!
Sauf par chance un utilisateur ayant le même, mais c'est pas gagné.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 19:26
consulter ce sujet Quel est le modèle de vieux chauffage Supra ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre moteur ne se fait plus, votre requête est quasi impossible sauf si vous croyez aux miracles. A part trouver un moteur d'occasion (qui ne serait pas HS) vous devrez remplacer votre vanne 3 voies par un modèle ayant les mêmes caractéristiques (entraxes, diamètre et filetage...) et y mettre un moteur thermique adapté.
Le seul souci c'est que votre installation existante n'était pas faite dans les règles de l'art :
- Le diamètre de la vanne aurait dû être réduit au minimum d'un diamètre par rapport à la canalisation,
- Le Kv (perte de charge) et l'autorité de la vanne n'étaient pas adaptés.
Ensuite avec les nouvelles gammes de chaudière condensation, les vannes mélangeuses ne sont plus utilisées sur les installations de chauffage : si votre chaudière actuelle vous lâche, vous aurez investi pour rien et sans générer de réelles économies d'énergies.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre moteur ne se fait plus, votre requête est quasi impossible sauf si vous croyez aux miracles. A part trouver un moteur d'occasion (qui ne serait pas HS) vous devrez remplacer votre vanne 3 voies par un modèle ayant les mêmes caractéristiques (entraxes, diamètre et filetage...) et y mettre un moteur thermique adapté.
Le seul souci c'est que votre installation existante n'était pas faite dans les règles de l'art :
- Le diamètre de la vanne aurait dû être réduit au minimum d'un diamètre par rapport à la canalisation,
- Le Kv (perte de charge) et l'autorité de la vanne n'étaient pas adaptés.
Ensuite avec les nouvelles gammes de chaudière condensation, les vannes mélangeuses ne sont plus utilisées sur les installations de chauffage : si votre chaudière actuelle vous lâche, vous aurez investi pour rien et sans générer de réelles économies d'énergies.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 19:21
consulter ce sujet Servomoteur sur vanne 3 voies HS sur le forum ChauffageBonjour,
Au premier abord, votre idée semble bonne mais il me semble beaucoup plus important d'élargir l'étude d'une solution commune et centralisée (boucle de régulation fermée communicante) plutôt de de multiplier et diversifier les appareils de contrôle (boucle ouvert et non communicante).
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, Modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre eau chaude sanitaire est-elle assurée par la chaudière ou la PAC ?
- La PAC et la chaudière sont-elles sur le même circuit hydraulique ?
- Votre Installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Sur une installation normalement constituée, la PAC et la chaudière devraient être raccordées sur une bouteille de découplage servant également de volume tampon.
Le circuit de chauffage, régulé par une vanne mélangeuse, venant se servir sur cette réserve.
La PAC devrait être pilotée par une régulation climatique selon la température extérieure avec une sonde d'ambiance agissant sur la vanne mélangeuse. En cas de manque de puissance de la PAC, par températures extérieures basse ou température de départ trop basse, la PAC devrait demander la relève de la chaudière en activant son fonctionnement.
Un simple thermostat d'ambiance ne peut pas vous permettre ce fonctionnement et le raccordement hydraulique de tous ces éléments n'est peut-être pas réalisée dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Au premier abord, votre idée semble bonne mais il me semble beaucoup plus important d'élargir l'étude d'une solution commune et centralisée (boucle de régulation fermée communicante) plutôt de de multiplier et diversifier les appareils de contrôle (boucle ouvert et non communicante).
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, Modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre eau chaude sanitaire est-elle assurée par la chaudière ou la PAC ?
- La PAC et la chaudière sont-elles sur le même circuit hydraulique ?
- Votre Installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Sur une installation normalement constituée, la PAC et la chaudière devraient être raccordées sur une bouteille de découplage servant également de volume tampon.
Le circuit de chauffage, régulé par une vanne mélangeuse, venant se servir sur cette réserve.
La PAC devrait être pilotée par une régulation climatique selon la température extérieure avec une sonde d'ambiance agissant sur la vanne mélangeuse. En cas de manque de puissance de la PAC, par températures extérieures basse ou température de départ trop basse, la PAC devrait demander la relève de la chaudière en activant son fonctionnement.
Un simple thermostat d'ambiance ne peut pas vous permettre ce fonctionnement et le raccordement hydraulique de tous ces éléments n'est peut-être pas réalisée dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 15:46
consulter ce sujet Remplacer vieux thermostat avec sonde extérieure sur le forum ChauffageBonsoir,
L'esthétique est originale et sympathique, reste à voir possibilités de régulations et pilotages de ces radiateurs.
Il existe également des marques comme ATLANTIC ou CHAUFFAGE FRANÇAIS qui font de très bons produits.
Faites faire une étude de vos besoins auprès d'un distributeur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'esthétique est originale et sympathique, reste à voir possibilités de régulations et pilotages de ces radiateurs.
Il existe également des marques comme ATLANTIC ou CHAUFFAGE FRANÇAIS qui font de très bons produits.
Faites faire une étude de vos besoins auprès d'un distributeur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 18:59
consulter ce sujet Conception des radiateurs à inertie sur le forum ChauffageBonsoir,
Comme toute les régulations et toutes les chaudières, vous êtes libre de régler la température de l'eau chaude sanitaire comme vous le souhaitez (de préférence entre 50 et 55°C).
Selon la version de votre chaudière et son tableau de régulation il faut vous rendre dans le menu de réglage de la température ECS ou eau chaude sanitaire.
Sans connaitre le type exact de votre chaudière et son tableau de régulation il est difficile de pouvoir vous guider. Merci de nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme toute les régulations et toutes les chaudières, vous êtes libre de régler la température de l'eau chaude sanitaire comme vous le souhaitez (de préférence entre 50 et 55°C).
Selon la version de votre chaudière et son tableau de régulation il faut vous rendre dans le menu de réglage de la température ECS ou eau chaude sanitaire.
Sans connaitre le type exact de votre chaudière et son tableau de régulation il est difficile de pouvoir vous guider. Merci de nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 18:40
consulter ce sujet Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre nouveau problème, si vous appuyez sur la valve du vase et qu'il en sort de l'eau, cela correspond à un vase d'expansion et une soupape chauffage HS : pas de chance...
Bon courage pour demain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre nouveau problème, si vous appuyez sur la valve du vase et qu'il en sort de l'eau, cela correspond à un vase d'expansion et une soupape chauffage HS : pas de chance...
Bon courage pour demain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 18:27
consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum ChauffageBonjour,
Je pense que l'on vous a conseillé un vase sanitaire (plutôt qu'un vide sanitaire).
Pouvez-vous nous préciser et nous transmettre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
- Des photos du raccordement hydraulique de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je pense que l'on vous a conseillé un vase sanitaire (plutôt qu'un vide sanitaire).
Pouvez-vous nous préciser et nous transmettre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
- Des photos du raccordement hydraulique de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 17:11
consulter ce sujet Fuite eau froide soupape sur chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière est collective, votre thermostat d'ambiance pilote quoi :
- Un module hydraulique ?
- Un répartiteur d'énergie ?
- Une pompe de chauffage ?
Vos voisins n'auraient pas le même thermostat par hasard ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière est collective, votre thermostat d'ambiance pilote quoi :
- Un module hydraulique ?
- Un répartiteur d'énergie ?
- Une pompe de chauffage ?
Vos voisins n'auraient pas le même thermostat par hasard ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 16:26
consulter ce sujet Notice programmateur chauffage gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour vos informations.
Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts.
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé.
- D'augmenter la vitesse du circulateur.
Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour vos informations.
Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts.
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé.
- D'augmenter la vitesse du circulateur.
Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 16:21
consulter ce sujet Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B sur le forum ChauffageBonjour,
Apparemment votre installation de chaudière est récente et votre installation de chauffage est de type monotube. Si votre installateur vous a mis des kits 4 voies sur votre installation, c'est à lui de procéder à leurs réglages.
Si votre installateur vous dit que l'inversion des tubes ne jouait que peu il n'est pas très professionnel.
Demandez-lui de respecter les conditions de pose et d'utilisation des kits 4 voies.
Si les tubes d'arrivé et de retour sont inversés, la circulation ne se fait pas dans le radiateur et la répartition du débit ne se fait pas entre le radiateur et le reste de l'installation (ci-joint la fiche technique).
Clairement une inversion est considérée comme une malfaçon voire une incompétence : ne lâchez pas l'affaire !!!
Pour ce qui est de la garantie de votre chaudière, cette dernière doit être mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur lui même. Cette intervention est une prestation gratuite, comprise dans le prix de la chaudière, elle permet de vérifier :
- L'environnement de fonctionnement de votre chaudière.
- La conformité de son installation.
- D'adapter votre nouvelle chaudière à votre installation.
- De nous expliquer le fonctionnement détaillé de votre chaudière.
Un volet de la carte de garantie doit vous être remis avec la notice de votre chaudière, ainsi que le certificat de conformité gaz et la facture détaillant la marque, le modèle voir le numéro de série de la chaudière.
Votre chaudière est-elle une version condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube-4 voies
Apparemment votre installation de chaudière est récente et votre installation de chauffage est de type monotube. Si votre installateur vous a mis des kits 4 voies sur votre installation, c'est à lui de procéder à leurs réglages.
Si votre installateur vous dit que l'inversion des tubes ne jouait que peu il n'est pas très professionnel.
Demandez-lui de respecter les conditions de pose et d'utilisation des kits 4 voies.
Si les tubes d'arrivé et de retour sont inversés, la circulation ne se fait pas dans le radiateur et la répartition du débit ne se fait pas entre le radiateur et le reste de l'installation (ci-joint la fiche technique).
Clairement une inversion est considérée comme une malfaçon voire une incompétence : ne lâchez pas l'affaire !!!
Pour ce qui est de la garantie de votre chaudière, cette dernière doit être mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur lui même. Cette intervention est une prestation gratuite, comprise dans le prix de la chaudière, elle permet de vérifier :
- L'environnement de fonctionnement de votre chaudière.
- La conformité de son installation.
- D'adapter votre nouvelle chaudière à votre installation.
- De nous expliquer le fonctionnement détaillé de votre chaudière.
Un volet de la carte de garantie doit vous être remis avec la notice de votre chaudière, ainsi que le certificat de conformité gaz et la facture détaillant la marque, le modèle voir le numéro de série de la chaudière.
Votre chaudière est-elle une version condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube-4 voies
20 novembre 2019 à 16:07
consulter ce sujet Impact d’un Bypass monté à l’envers ? sur le forum ChauffageBonjour,
Difficile de vous expliquer son fonctionnement n'étant pas sur place.
Pour sa marque, ne serait-il pas de la même marque que votre chaudière ?
Pouvez-vous le déposer de son socle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Difficile de vous expliquer son fonctionnement n'étant pas sur place.
Pour sa marque, ne serait-il pas de la même marque que votre chaudière ?
Pouvez-vous le déposer de son socle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 12:16
consulter ce sujet Notice programmateur chauffage gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisées ?
A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ?
- Votre circulateur est-il très chaud ?
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ?
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisées ?
A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ?
- Votre circulateur est-il très chaud ?
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ?
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 12:11
consulter ce sujet Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B sur le forum ChauffageBonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage(radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
- Vous aviez quoi comme modèle de thermostat avant ?
Le fonctionnement de votre thermostat d'ambiance tient compte de l'inertie de votre installation et de l'inertie de votre logement. Si vous réduisez à moins de 0.4°C, votre chaudière fonctionnera en court cycle avec des temps de fonctionnement très court et des temps d'arrêts de plus en plus réduits.
Ce type de fonctionnement va augmenter l'usure de votre chaudière...
Ce même 0.4°C étant imperceptible par le corps humain, pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre sensation d'inconfort :
- Votre thermostat est situé où dans votre logement (type de pièce, orientation) ?
- Est-il dans une pièce équipée de radiateur ?
- Est-il sur un meuble ou posé au mur ?
- Est-il sur une paroi extérieure, froide, foncée, claire ?
- Avez-vous essayé de le déplacer pour faire des essais ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage(radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
- Vous aviez quoi comme modèle de thermostat avant ?
Le fonctionnement de votre thermostat d'ambiance tient compte de l'inertie de votre installation et de l'inertie de votre logement. Si vous réduisez à moins de 0.4°C, votre chaudière fonctionnera en court cycle avec des temps de fonctionnement très court et des temps d'arrêts de plus en plus réduits.
Ce type de fonctionnement va augmenter l'usure de votre chaudière...
Ce même 0.4°C étant imperceptible par le corps humain, pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre sensation d'inconfort :
- Votre thermostat est situé où dans votre logement (type de pièce, orientation) ?
- Est-il dans une pièce équipée de radiateur ?
- Est-il sur un meuble ou posé au mur ?
- Est-il sur une paroi extérieure, froide, foncée, claire ?
- Avez-vous essayé de le déplacer pour faire des essais ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 12:00
consulter ce sujet Réenclenchement thermostat Siemens sur le forum ChauffageBonjour,
Votre installation étant en monotube, il est impératif de respecter les conditions de pose et le sens de circulation des kits 4 voies.
Une fois la mise en place de ces kits, votre installation a-t-elle été réglée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation étant en monotube, il est impératif de respecter les conditions de pose et le sens de circulation des kits 4 voies.
Une fois la mise en place de ces kits, votre installation a-t-elle été réglée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 11:19
consulter ce sujet Impact d’un Bypass monté à l’envers ? sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous trouvé le kit de transformation G31 (Propane) ?
Votre nouvelle chaudière est-elle en fonctionnement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé le kit de transformation G31 (Propane) ?
Votre nouvelle chaudière est-elle en fonctionnement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:55