Bonjour,

Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si votre problème est bien résolu.

Dans l'attente.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:51
forum consulter ce sujet Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés sur le forum Chauffage

Bonjour,

Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:49
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée radiateurs ne chauffent pas sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Vous pourrez trouver sur internet ou un revendeur de composants électroniques si vous en trouvez près de chez vous.
Bonne recherche...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Chaudière Amphora Delta FF 24 kW en défaut sur le forum Chauffage

Bonjour,

Refaites l'essai (OF555 sur 1) en activant la pompe du circuit radiateurs :
- Les radiateurs chauffent-ils ?
- La chaudière se met-elle en route ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:33
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous avez bien fait de vous déplacer, les choses avances...

Votre prestataire aurait pu au moins vous prévenir : vous ont-ils appelé ?

Maintenant ils doivent intervenir, vérifiez bien que les turbulateurs sont en bon état, qu'ils sont bien remontés, que les deux joints inférieur (corps de chauffe et collecteur condensation) et supérieur (brûleur et corps de chauffe) soient bien remplacés par des neufs. Si vous avez des doutes prenez des photos et demandez des pièces neuves.
Une fois l'ensemble remonté, exigez :
- Des analyses de combustion en puissance maxi et puissance mini et demandez bien les tickets,
- Un contrôle d'étanchéité de la ventouse et une confirmation de la nature des conduits (aluminium ou autre).

Êtes-vous toujours en possession de toutes les pièces remplacée sur votre chaudière ? Elles doivent rester sur place puisqu'elles sont votre propriété.
Une fois la chaudière en route et les problèmes de bruit d'eau disparus, mettez en cause le remplacement des pièces qui n'ont rien apporté comme solution et demandez :
- Soit un remboursement total du montant des pièces,
- Soit un geste commercial équivalent.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 13:03
forum consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Maintenant passez le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ?
- La chaudière se met-elle en route ?

Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 12:39
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière est une version "cheminée" ou une version "ventouse" ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?

A priori ce défaut correspond à un déclenchement de la sécurité des fumées, défaut uniquement possible sur les versions cheminées !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème code erreur F02 chaudière Acquatherm Deaf 24A sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans votre cas, soit vous achetez le composant défectueux et vous vous lancez dans sont remplacement, soit vous remplacez la carte complète.

En faisant faire cette intervention par un professionnel agréé, vous avez la garantie du résultat et vous pouvez faire une déclaration votre assurance pour une prise en charge de votre intervention dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" de votre contrat habitation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 19:19
forum consulter ce sujet Chaudière Amphora Delta FF 24 kW en défaut sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Dans le cadre de vos différents problèmes de corps de chauffe, il faut d'abord vous assurer que la procédure d'entretien de votre chaudière a bien été réalisée.
Sans pouvoir justifier de cette dernière et surtout du remplacement régulier des turbulateurs vous risquez d'obtenir un renvoi de DE DIETRICH vers le prestataire qui entretient votre chaudière et qui ne respecte pas la procédure d'entretien de la chaudière comme le précise le constructeur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Remplacement turbulateurs De Dietrich Elidens
18 novembre 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement en analysant tous les dates il y a des interventions qui pourraient sembler douteuses comme :
- Le circuit imprimé le même jour que l'entretien du 17/11/2010,
- Les plaques isolantes après l'entretien du 16/10/2014,
- Le circuit imprimé du 08/11/2017 suite à l'entretien du 27/10/2017.

Il faudrait pour cela l'historique des pannes et la copies des bons d'interventions pour comprendre...

Lors du désembouage du 17/09/2012, votre prestataire utilise un désembouant CHIMSOFT de chez CHIMITEC mais ils mettent un neutralisateur d'un autre fabricant X100 de chez SENTINEL :
- Pourquoi ne pas être resté chez CHIMITEC ?
- Après le dosage de 1 litre le PH de l'eau de votre circuit de chauffage a-t-il été vérifié ?
- Un pot filtre anti boues a-t-il été mis en place sur le retour de votre installation de chauffage ?

On vous parle de tartre qui endommage votre chaudière, vous êtes dans quelle région ? l'eau est-elle réellement très calcaire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 18:22
forum consulter ce sujet Avis interventions multiples chaudière Chaffoteaux sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour continuer nos essais :
- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF,
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post,
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7,
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532,
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ?
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faites un essai en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

- Arrêtez votre chaudière,
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage,
- Faite chuter la pression du corps de chauffe par le purgeur à remplacer ou le robinet de vidange au pied du corps de chauffe,
- Démonter le purgeur défectueux et mettez le nouveau,
- Remonter la pression du corps de chauffe en le purgeant de son air,
- Ouvrez les vannes d'isolements,
- Complétez la pression jusqu'à 1.5 Bars,
- Remettez en route votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:25
forum consulter ce sujet Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant,
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher.

Vous nous indiquez un valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?

On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 11:21
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre une photo de cette carte et de ce condensateur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Chaudière Amphora Delta FF 24 kW en défaut sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans vos interrogations vous avez presque les réponses.

Les radiateurs à inertie sont des radiateurs dont les résistances sont effectivement noyées dans des corps de chauffe (pierre, huile, fonte, brique...) pour augmenter l'inertie. Le but étant de permettre au radiateur de diffuser une chaleur plus douce et régulière sans avoir cette sensation de chaud, froid, chaud, froid de ce qu'on appelle un grille pain.

Ces radiateurs pilotés par un système de régulation adapté permettent d'obtenir la bonne température au bon moment en limitant la consommation électrique aux besoins réels de l'installation, selon les périodes d'occupation du logement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 16:23
forum consulter ce sujet Conception des radiateurs à inertie sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans votre liste de panne, pouvez-vous nous indiquer les dates d'entretien ?
Lors du désembouage de votre installation de chauffage, la chaudière a-t-elle été désembouée, votre installation a-t-elle été traitée avec un inhibiteur anti boues ?

Il est surprenant par exemple de voir une intervention "réfection fuite de gaz sur raccord, entrée bloc gaz, était-ce une intervention suite à un entretien ?

Votre vanne inverseuse doit être remplacée mais pour quelle raison ?
Lors du remplacement de pièces électriques ou électroniques comme circuit imprimé, extracteur, vanne inverseuse, avez-vous fait marcher votre garantie dommage électrique de votre contrat d'assurance habitation ?

Votre chaudière a 12 ans compte tenu de son age, des frais d'entretiens, des pièces remplacées vous pouvez toujours étudier le projet de la remplacer. Les aides financières et les économies d'énergies possibles sont souvent des éléments déterminants dans ce choix et votre chaudière actuelle n'est pas éternelle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 16:13
forum consulter ce sujet Avis interventions multiples chaudière Chaffoteaux sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci de votre retour de photos.

Votre régulateur de chauffage n'est pas réglé correctement, sur la photo ci-jointe vous devez reprendre le réglage des trois boutons en haut à droite (repère 1) :
- Celui de gauche correspond à la courbe de chauffe du plancher chauffant il doit être sur 0,6 et non sur 1.75 comme sur votre photo (c'est ce qui explique que votre plancher monte trop haut en température),
- Celui du milieu correspond à la température de l'eau chaude sanitaire, il doit être mis sur 55°C,
- Celui de droite correspond à la courbe de chauffe des radiateurs il doit être mis sur 1.5.

Sur votre horloge il reste des petits cavaliers bleus (repères 2 et 3), mais il manque des rouges, sans les rouges vous devez enlever tous les bleus et mettre votre régulateur sur "soleil" en permanence (sélecteur en bas à droite).

Votre aquastat de sécurité, sur le plancher chauffant, n'étant pas à réarmement manuel : il n'est pas conforme.

Si vous avez rincé votre plancher chauffant, pensez à mettre un traitement inhibiteur, anti algues et anti boues dans votre installation de chauffage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nouveaux réglages plancher chauffant

17 novembre 2019 à 15:55
forum consulter ce sujet Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre module est-il bien positionné sous la chaudière ?
Votre circuit de chauffage radiateurs est-il bien purgé ?
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 15:32
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre BM (photo ci-jointe) se trouve où ?
- Sur la chaudière,
- Dans l'ambiance de votre logement.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?

A première vue, votre installation a besoin d'un bon équilibrage : à confirmer selon vos réponses.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Chappée module BM

17 novembre 2019 à 15:20
forum consulter ce sujet Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'informations.

Effectivement si il y a des programmations de faites dans le mode vacances, votre installation reste en mode "veille" avec une consigne de 4°C donc pas de chauffage :
- Qui a pu mettre ces informations ?
- Effectivement remplacer cette sonde par une nouvelle (qui elle n'a pas de programmes vacances d'enregistrés) mais c'est mal honnête de la part de votre prestataire : Incompétence ou malhonnêtetés...

Reposez-vous bien et récupérez de ces nuits d'angoisses.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Commande régime de chauffe sonde d'ambiance T55 sur le forum Chauffage

Bonjour invité,

- Quel est votre problème initial ?
- Que voulez-vous faire ou n'arrivez pas à faire ?
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
- Votre chaudière est neuve ?
- A-t-elle été mise en service par une station technique agréée par le constructeur ?

Merci de nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou plancher ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Programmation bloquée chaudière EFFINOX 5000 DUO sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sur cette gamme de coffret il faut vérifier la continuité de la masse de la sonde de ionisation.
Dans le doute il faut mettre en place une tresse de masse avec une cosse ronde serrée sur la vis de fixation de la sonde de ionisation, d'un côté, et de l'autre la raccorder sur le bornier de terre de la chaudière.

Il est effectivement plus intéressant pour un pro de remplacer un coffret.

Si en plus vous avez des problèmes sur votre alimentation électrique de chaudière :
- Tension trop faible ou trop forte entre la Phase et le Neutre,
- Tension résiduelle entre le Neutre et la Terre,
Utilisez un transformateur d'isolement qui protégera votre coffret et limitera ses mises en sécurité, dans certains cas il peut-être nécessaire de mettre en place un onduleur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Quel que soit la marque ou le modèle de votre future chaudière, la nouvelle sera une version condensation qui nécessitera un raccordement des condensats aux eaux usées.

Ce qui n'est pas normal c'est que votre ancienne chaudière devait déjà être raccordée aux eaux usées pour le disconnecteur et la soupape chauffage : non-conformité dont l'installateur est pleinement responsable en cas de dégâts des eaux dus à la chaudière.

Pour ce qui est du choix de la nouvelle chaudière les premiers éléments de réflexion ne sont pas la simplicité de raccordement ou modifications de raccordement à réaliser ou encore l'inquiétude.
Les éléments primordiaux sont de savoir si votre chaudière répondra à vos besoins en eau chaude sanitaire et surtout aux besoins de votre installation en chauffage.
Ce dernier élément étant déterminant pour la durée de vie de votre chaudière, son coût de dépannage et d'entretien, sa consommation et vos économies d'énergie.

Dans un premier temps il faut considérer :
- La surface habitable ou le volume à chauffer de votre logement ?
- La région où se situe votre installation ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant) ?
Pour connaitre la puissance maximum requise par votre installation de chauffage et choisir une chaudière dont la modulation de puissance chauffage sera la plus proche de vos besoins.

Ensuite :
- Le nombre de personnes occupant votre logement ?
- Le nombre de salle de bains, douches, baignoires qui équipe votre logement ?
Pour choisir le type de production d'eau chaude (instantanée, micro accumulée, accumulé) ?

Pour finir, une chaudière à condensation doit-être équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) pour optimiser son fonctionnement en phase condensation et exploiter au maximum les capacités de sa régulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pouvez-vous nous transmettre ces informations ?
16 novembre 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Choix remplacement chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre radiateur et de son boitier de raccordement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 17:42
forum consulter ce sujet Branchement d'un boitier sur un radiateur Atlantic sur le forum Chauffage

Bonjour,

Non cette opération n'est pas très compliquée, il faut simplement :
- Vidangez le circuit sanitaire ou faire chuter la pression,
- Déconnectez les fils de la sonde,
- Préparez la nouvelle sonde avec son joint,
- Dévissez la sonde défectueuse,
- Mettez en place la nouvelle sonde en serrant le joint,
- Rebranchez le connecteur,
- Remettez en pression de circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 17:22
forum consulter ce sujet Changer sonde de température ECS chaudière Atlantic sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour votre circuit de chauffage radiateurs :
- Votre thermostat d'ambiance est-il bien en demande ?
- Votre chaudière monte et affiche quelle température ?
- Votre circulateur circuit direct dans le module est-il alimenté en 230 Volts ?
- Votre circulateur du circuit radiateurs est raccordé en 3 et 4 ou 5 et 6 du connecteur X3 ?
- Votre circulateur tourne-t-il ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 16:39
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?

A première vue, votre installation a besoin d'un bon équilibrage : à confirmer selon vos réponses.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 15:39
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée radiateurs ne chauffent pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans votre cas, lorsqu'on vous a proposé et attribué ce logement, aviez-vous eu le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) de ce logement ?
Ce diagnostic est obligatoire et doit être remis aux locataires avant la mise à disposition du logement, si ce n'est pas le cas demandez le, si vous l'avez eu, que dit-il ?

Si votre confort de chauffage n'est pas à la hauteur du minimum de confort obligatoire vous pouvez :
- Faire faire un constat par un huissier,
- Faire une demande d'assistance auprès de votre assurance dans le cadre de la Protection Juridique.

Votre logement doit vous apporter un minimum de confort, un chauffage capable d'obtenir et maintenir une température de référence de 19°C et vous garantir un environnement sain.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 15:32
forum consulter ce sujet Alternative au chauffage électrique maison Gruyère sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- La température d'eau de chauffage est réglée sur combien sur votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre thermostat REV200 est-il placé dans une pièce avec un radiateur ? Quelle est cette pièce ? Y-a-t-il un robinet thermostatique sur le radiateur de cette pièce ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 12:39
forum consulter ce sujet Thermostat Siemens rev200 sur le forum Chauffage

Bonjour,

La première chose est de vous rapprochez d'un revendeur ou distributeur de la marque pour vous procurer les briques.
Après selon leurs montages ou les instructions du constructeur elles se posent par emboiture avec ou sans colle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2019 à 17:42
forum consulter ce sujet Changer briques réfractaires sur un poêle Godin 3727 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le premier réflexe à avoir c'est de vérifier que votre coffret fonctionne dans de bonnes conditions :
- Vérifiez l'alimentation électrique de votre chaudière.
- Vérifiez la protection du circuit qui alimente votre chaudière.

Votre coffret a été remplacé pour quelle raison ?
Quelle était son problème ?
Que faisait votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour ces nouvelles vidéos.

Comme vos précédentes vidéos, ces dernières parlent d'elles mêmes :
Vous avez de l'eau dans votre ventilateur (lors que vous vous approchez du haut de corps de chauffe et du brûleur le bruit de l'eau augmente, lorsque vous descendez vers le bas du corps de chauffe le bruit diminue).

Déposez le ventilateur, videz l'eau et séchez correctement l'extracteur et la vanne gaz.

N'attendez pas trop car si cette humidité s'infiltre dans le circuit imprimé de l'extracteur ou dans la vanne gaz, le montant des réparations ne sera pas le même.

Sur les schémas hydrauliques si joint, en mode chauffage ou en mode sanitaire vous trouverez le repère 8 qui est la vanne inverseuse. Cette vanne inverse la circulation de l'eau chauffée dans le corps de chauffe de la chaudière pour la faire circuler dans les radiateurs en mode chauffage ou dans l'échangeur du ballon en mode sanitaire.

Votre prestataire vous affirme que les eaux du ballon vont dans le chauffage mais comment ?

Votre prestataire explique comment ces jets de vapeurs qui se produisent en sortie de ventouse dans votre première vidéo, la présence d'eau dans la ventouse, l'erreur de montage du terminal, ou le bruit d'eau dans le ventilateur de votre vidéo ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
mode sanitaire chaudièremode chauffage chaudière

15 novembre 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Non, hélas pour vous, il n'existe aucune possibilité de raccordement de votre thermostat d'ambiance connecté avec votre régulation climatique en fonction de la température extérieur.

Contrairement à ce que peuvent affirmer certains vendeur ou certains site ces types de thermostat de son pas adaptable à toutes les installations. Ile ne sont pas compatibles avec :
- Les chaudières ou installations équipées de régulation avec sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Les chaudières condensations équipées de sonde extérieure et sonde d'ambiance,

Beaucoup d'utilisateurs font hélas cette expérience d'investir dans une technologie non compatible avec leur installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2019 à 15:43
forum consulter ce sujet Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre Chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (T55 ou T58) ?
- Votre voyant vert clignotant se situe où ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2019 à 12:36
forum consulter ce sujet Voyant clignotant vert chaudière Perfinox Condens Duo 5000 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les différences entre ces deux radiateurs sont certainement liées à :
- Des emplacements de bouchons.
- Des cannes d'injections.
Le tout ne permettant pas de mettre en place de purgeur en partie haute ou de ne pas avoir une répartition de la circulation dans le radiateur pour une bonne répartition de la chaleur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2019 à 12:13
forum consulter ce sujet Radiateur ACOVA HK y'a un truc qui m'échappe sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre se met-elle en sécurité ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Quelles sont les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge GTL 28 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Maintenant il faut vérifier le câblage.
- Entre le module et la chaudière : bus de deux fils partant du module (en BMU du bornier J1) et allant à la chaudière (en 1 et 2 du bornier m²) il est préférable de respecter les polarités du bus et la commande avec deux fils entre le module (bornier X11 bornes 1 et 2) et la chaudière (en TA du bornier M1),
- L'AVS 77 est raccordé dans le module (bornier J1 en RU),
- Le thermostat d'ambiance raccordé dans le module (bornier X7 en 3 et 4).

Ensuite vous devez mettre les valeurs suivantes :
Circuit Vanne 3 Voies (plancher chauffant) :
- Pente Kreg sur 0.7,
- Départ maxi CHSL sur 45,
Circuit Direct (radiateurs) :
- Pente Kt 532 sur 17,
- Départ maxi CH2SF sur 70,

Ambon doit être sur 1 et le 4F555 sur 0.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
paramètres module 3 htcâblage module 3 ht


14 novembre 2019 à 22:11
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,
Votre code défaut ne correspondrait pas plutôt à EXT err. Pour le vérifier pouvez-vous interroger les différentes température en appuyant sur le bouton triangulaire avec un thermomètre (sous la petite porte) et en tournant le bouton rotatif pour voir la valeur de la température extérieure : Combien avez-vous d'affiché ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Sonde EHT err sur chaudière Buderus Logamatic 2107 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos et cette nouvelle vidéo.

Vu le panache de vapeur qui sort de votre ventouse lors du fonctionnement de votre brûleur et le bruit de ronronnement (ou glouglou) qui l'accompagne vous avez un problème de présence trop importante de d'eau dans la partie foyer (lieu de combustion et circulation des fumées) de votre corps de chauffe de chaudière.
Cette eau peut avoir plusieurs origines :
- Une accumulation de l'eau de condensation qui ne s'évacue par le siphon,
- Une fuite d'eau de chauffage dans le corps de chauffe, mais qui devrait elle aussi s'évacuer par le siphon,
- Une entrée d'eau extérieure par la ventouse mais qui devrait passer dans le corps de chauffe et s'évacuer par le siphon,
- Une présence d'eau dans le ventilateur (extracteur de la chaudière) et qu'il faut vidanger.

Il est sidérant de voir à quel point votre prestataire manque de réactivité, de volonté et surtout de compétences. Pour une société qui se vante d'être des spécialistes on pourrait se demander de quoi...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 12:51
forum consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série est année de votre chaudière ?
- Type, modèle, du tableau de commande de votre chaudière ?
- Type de module hydraulique pour le raccordement du plancher chauffant ?

Pour pouvoir mieux comprendre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Raccordement de votre chaudière.
- Raccordement de votre circuit plancher en sortie de chaudière.
- Raccordement de votre circuit de radiateur.
- Raccordement de votre ballon d'eau.
- Raccordement de la vanne 3 voies et de son moteur.

Avant de mettre en cause la carte électronique ou la régulation, je pense que vous avez d'autres soucis sur votre installation. Cette installation vous a-t-elle déjà causé des soucis ? A-t-elle bien fonctionné avant ?

Votre plancher chauffant n'est pas protéger correctement contre les surchauffes et la températures de circulations de 60°C ne devrait jamais être atteinte (dysfonctionnement régulation ou défaut hydraulique) sachant que la température maximum admissible dans un plancher chauffant est de 45°C, que la température résiduelle maximum de la dalle de votre plancher doit être inférieure à 28°C et que dans ce cas de figure un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel, réglé à 50°C doit couper définitivement le fonctionnement de votre plancher chauffant.
Ce n'est pas le cas chez vous puisqu'il repart après refroidissement !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 12:26
forum consulter ce sujet Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre procédure est bonne à deux détails près :
- Premièrement : le désembouage et le rinçage se font toujours dans le sens de circulation normal de l'installation de chauffage (entrée de l'eau sur la vanne 1 et évacuation sur la vanne 2). Si vous avec réussi votre opération c'est que soit vos collecteurs ne sont pas équipés de clapet sur le retour, soit ces derniers sont inactifs le risque étant de repousser les particules vers l'entrée de votre collecteur et ça s'est risqué.
- Deuxièmement : vous devez réaliser cette opération sur l'ensemble de votre circuit de chauffage (chaudière, réseau de distribution, collecteur et radiateurs si vous en avez.

Si votre installation est entièrement propre et bien rincée il vous reste à mettre un traitement inhibiteur (anti algues et anti boues) dans votre installation de chauffage.

La couleur de l'eau n'est pas le plus important, elle peut varier selon les matériaux de votre installation, de votre chaudière ou du nombre d'année que cette eau est dans votre circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 11:41
forum consulter ce sujet Désembouage plancher chauffant Rehau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre problème est simple, votre chaudière ne détecte pas un fonctionnement correcte de l'évacuation possible des gaz brûlés, elle reste donc en mode extraction. Vous devez :
- Vérifier que votre chaudière est bien propre (corps de chauffe, extracteur, venturi, ventouse),
- Vérifier l'étanchéité de la ventouse et l'état des tubes aluminium,
- Vérifier la tension d'alimentation de l'extracteur et sa vitesse,
- Vérifier l'état des tubes raccordés au pressostat d'air.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 11:23
forum consulter ce sujet Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de tableau de régulation de chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Type du" thermostat" DE DIETRICH sur votre photo n°2 ?

A première vue, vous auriez une régulation climatique avec un sonde extérieure type DIEMATIC et ce que vous appelez le "thermostat Diematic 3" est en réalité une sonde d'ambiance.
Si cela se confirme, vous ne pourrez pas remplacer cette sonde d'ambiance & commande à distance par un thermostat d'ambiance connecté (que ce soit le RDS110 de chez SIEMENS ou tout autres marques disponibles).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 11:14
forum consulter ce sujet Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Non le code E151 ne veut pas dire qu'il faut remplacer la carte en urgence. Il faut commencer par résoudre votre problème de code E118 (vase d'expansion, disconnecteur de remplissage, soupape, fuite externe...).

Ensuite il faut vérifier les paramétrages de la chaudière, l'alimentation électrique de la chaudère et les différentes connectiques.

La question de remplacer la carte viendra après.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 19:15
forum consulter ce sujet Codes erreurs E151 et E118 chaudière Perfinox 4024 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Effectivement, le REV23 ne peut piloter qu'une vanne mélangeuse 3 voies à soupape et équipée d'un moteur thermique. Le déplacement du mécanisme de cette vanne se faisant à la vitesse du moteur.

Le temps de déplacement du moteur étant de 12 minutes, la vanne 3 voies mettra donc un maximum de 12 minutes pour passer de sa position fermée à sa position ouverte. Ce temps permet d'obtenir une modulation de la température de départ selon la demande du thermostat d'ambiance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Contrôle vanne 3 voies de régulation sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si vous avez la notice de votre chaudière et de votre brûleur, regardez au chapitre entretien du brûleur, qu'est ce que vous préconise le constructeur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Goutte fioul sous gicleur GT 1100V sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si vous avez de la "terre ou de la boue" il faut démonter complétement le siphon pour le nettoyer, ensuite il faut le remettre en place et le remplir d'eau (avec une bouteille d'eau) puis remettre en route votre chaudière.

Sur votre nouvelle vidéo on constate clairement deux choses :
- Premièrement : votre terminal de ventouse n'est pas bien monté, le tube intérieur qui se rapproche du tube extérieur devrait être en haut sur la photo. Ce rapprochement est normal mais il faut tourner le terminal pour que la pente du tube intérieur aille vers la chaudière.
- Deuxièmement : Le tube intérieur et le tube extérieur de votre terminal de ventouse semble être en aluminium, pouvez-vous me le confirmer.

Votre chaudière se trouve-t-elle juste de l'autre côté du mur où sort le terminal ventouse de votre vidéo ? Combien de coude et de longueur de tuyaux avez-vous ?

Vous me parliez du démontage du corps de chauffe, de mauvais remontage, de joints de travers et abimés, est-ce que tout est bien remis en place et avec des joints neufs ?

Vous êtes dans quelle région ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 18:35
forum consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Vous parlez de quel niveau :
- Le niveau d'eau dans la chaudière (pression du circuit chauffage) ?
- Le niveau de la chaudière par rapport au sol, la chaudière ne serait pas droite et bien à plat ?
- Le niveau des condensats dans le condenseur ?

Le défaut t17 (ou H00.17) est-il toujours présent ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 18:12
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps pour faire fonctionner votre installation :
- Mettez la vanne 3 voies en position milieu, poignée en position bien verticale,
- Mettez l'aquastat de votre chaudière sur 50-60°C,
- Vérifiez que votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts et qu'il n'est pas froid,

Si votre circulateur est chaud, il peut-être grippé, dévissez le gros bouchon chromé au centre (de l'eau risque de couler) puis avec un petit tournevis, au centre de l'axe, tournez dans le sens de la flèche blanche indiquée sur la façade : l'axe doit tourner. Vous pouvez jouer aussi sur les vitesses de la pompe (bouton blanc sur le boitier électrique de la chaudière.

Si votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts mais qu'il est froid, vérifier qu'il n'est pas piloté par un thermostat d'ambiance situé dans la maison.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version veilleuse permanente, veilleuse intermittente ou sans veilleuse ?

Une première chose, si lors de la procédure d'allumage du brûleur, le gaz arrive et s'enflamme dans les 5 secondes (veilleuse ou brûleur : pouvez-vous le préciser) qu'elle se mette en sécurité s'est tout à fait normal puisque le temps de sécurité (temps pendant lequel le coffret doit détecter la flamme) est de l'ordre d'un seconde :
- Commencez par vérifier la tension d'alimentation de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre, Phase à la Phase et Neutre au Neutre),
- Vérifiez également les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 17:25
forum consulter ce sujet Panne au démarrage chaudière Riello Domus 24 IN-ICN sur le forum Chauffage