Bonjour Fred41. Si le fourreau est percé, il goutte et une protection différentielle 30 mA peut déclencher (le chauffe-eau ne disjoncte pas ; quand tout va bien, il chauffe l'eau).
Voir un fourreau dégradé ici : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Sur le net on voit que le chauffe-eau a une capacité de 200 litres et est fixé au mur. Le vidanger devrait être simple, l'entrée eau froide étant en bas.
Il faudra approvisionner un corps de chauffe et un joint.
A vous de voir.
Pour envoyer une photo vous utilisez la fonction ci-dessous Ajouter nouveau fichier. Voir aussi la rubrique Aide ci-dessus.
Cordialement.
Voir un fourreau dégradé ici : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Sur le net on voit que le chauffe-eau a une capacité de 200 litres et est fixé au mur. Le vidanger devrait être simple, l'entrée eau froide étant en bas.
Il faudra approvisionner un corps de chauffe et un joint.
A vous de voir.
Pour envoyer une photo vous utilisez la fonction ci-dessous Ajouter nouveau fichier. Voir aussi la rubrique Aide ci-dessus.
Cordialement.
17 janvier 2023 à 18:05
consulter ce sujet Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique sur le forum PlomberieBien reçu.
On peut utiliser un relais avec un double inverseur bobine 230 V, un détecteur temporisé avec sortie phase coupée en L1, et un commutateur manuel auto pour laisser la priorité au commutateur manuel initial.
Le montage pourrait ressembler à celui en photo.
Une solution différente consisterait à poser un extracteur dans la SDB s'il y a une sortie vers l'extérieur possible.
On vous laisse vérifier le fonctionnement.
Mais dès l'instant où quelqu'un rentre dans la SDB, la VMC passe en GV pour un certain temps, sauf si l'inverseur est en manuel.
Vous voyez qu'il y a une modification de câblage à effectuer.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On peut utiliser un relais avec un double inverseur bobine 230 V, un détecteur temporisé avec sortie phase coupée en L1, et un commutateur manuel auto pour laisser la priorité au commutateur manuel initial.
Le montage pourrait ressembler à celui en photo.
Une solution différente consisterait à poser un extracteur dans la SDB s'il y a une sortie vers l'extérieur possible.
On vous laisse vérifier le fonctionnement.
Mais dès l'instant où quelqu'un rentre dans la SDB, la VMC passe en GV pour un certain temps, sauf si l'inverseur est en manuel.
Vous voyez qu'il y a une modification de câblage à effectuer.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2023 à 17:47
consulter ce sujet Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel. Juste quelques remarques en passant.
Utiliser du tri avec 3 kVA par phase implique des contraintes importantes pour l'équilibrage des intensités, ne serait-ce que la cuisson.
Le DJ se devrait d'être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. Le DJ semble bien ancien.
La rénovation implique d'appairer tous les circuits. La rénovation d'un tableau triphasé nécessite une préparation papier préalable.
Une autre solution serait d'avoir un abonnement en mono tout en changeant la motorisation du combiné bois. L'usage d'un variateur de fréquence mono vers tri est possible, mais il vaut mieux être du métier.
Cordialement.
Citation :Le DJ de branchement étant calibré à 30 A on en déduit que le compteur est un Linky calibré à 15 A.
J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase.
Utiliser du tri avec 3 kVA par phase implique des contraintes importantes pour l'équilibrage des intensités, ne serait-ce que la cuisson.
Le DJ se devrait d'être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. Le DJ semble bien ancien.
La rénovation implique d'appairer tous les circuits. La rénovation d'un tableau triphasé nécessite une préparation papier préalable.
Une autre solution serait d'avoir un abonnement en mono tout en changeant la motorisation du combiné bois. L'usage d'un variateur de fréquence mono vers tri est possible, mais il vaut mieux être du métier.
Cordialement.
17 janvier 2023 à 14:05
consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour titi30.
Juste une question. S'agit-il d'un projet d'école ?
La solution la plus simple serait un frein électromécanique à manque de courant en bout d'arbre. Le ralentissement par injection de courant continu se fait plutôt sur de gros moteurs triphasés par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence où l'électronique interne génère un courant contrôlé avec une fonction hacheur.
Cordialement.
Juste une question. S'agit-il d'un projet d'école ?
La solution la plus simple serait un frein électromécanique à manque de courant en bout d'arbre. Le ralentissement par injection de courant continu se fait plutôt sur de gros moteurs triphasés par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence où l'électronique interne génère un courant contrôlé avec une fonction hacheur.
Citation :Non.
Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v DC) sur l’enroulement principal
Cordialement.
17 janvier 2023 à 13:50
consulter ce sujet Injection courant continu pour freiner un moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour june.
On comprend que vous êtes en possession d'un multimètre. C'est bien, mais on utilise souvent la lampe témoin (douille + lampe à incandescence de quelques watts + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm).
Dans votre cas, il faudrait :
- Vérifier qu'il n'y a pas de tension entre les fils rouge et bleu (lampe témoin), on ne pense pas qu'il y en ait, car il se peut que ces deux fils soient reliés au luminaire ; ce serait donc facile à vérifier.
- En complément, vous allez brancher la lampe témoin entre le fil orange et l'un des bleus qui sont sur le bornier rapide. Vous actionnez l'interrupteur. Si tout va bien, la lampe devrait fonctionner à la demande.
Les hypothèses du matin sont donc :
- bleu et rouge sont reliés au luminaire (facile à vérifier ; vérifier aussi la présence du fil de terre - voir combien il y a de fils dans le tube dans lequel on voit déjà le rouge et le bleu)
- le fil orange dénudé est peut-être la phase coupée par l'interrupteur
A vérifier, puis vous revenez.
Cordialement.
Citation :On va essayer de ne pas vous décevoir.
Je ne connais que vous.
On comprend que vous êtes en possession d'un multimètre. C'est bien, mais on utilise souvent la lampe témoin (douille + lampe à incandescence de quelques watts + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm).
Dans votre cas, il faudrait :
- Vérifier qu'il n'y a pas de tension entre les fils rouge et bleu (lampe témoin), on ne pense pas qu'il y en ait, car il se peut que ces deux fils soient reliés au luminaire ; ce serait donc facile à vérifier.
- En complément, vous allez brancher la lampe témoin entre le fil orange et l'un des bleus qui sont sur le bornier rapide. Vous actionnez l'interrupteur. Si tout va bien, la lampe devrait fonctionner à la demande.
Les hypothèses du matin sont donc :
- bleu et rouge sont reliés au luminaire (facile à vérifier ; vérifier aussi la présence du fil de terre - voir combien il y a de fils dans le tube dans lequel on voit déjà le rouge et le bleu)
- le fil orange dénudé est peut-être la phase coupée par l'interrupteur
A vérifier, puis vous revenez.
Cordialement.
17 janvier 2023 à 10:24
consulter ce sujet Problème branchement fils électrique d'un luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Pecq53.
Il est toujours possible d'automatiser un fonctionnement, mais dans votre cas on peut se demander quelle pourrait être l'utilité du système.
Les VMC à deux vitesses sont déjà de conception ancienne, alors que les VMC à bouches hygroréglables présentent des avantages, le premier étant un fonctionnement silencieux, le deuxième étant l'ouverture automatique ou manuelle des bouches suivant la pièce dans laquelle elles sont implantées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il est toujours possible d'automatiser un fonctionnement, mais dans votre cas on peut se demander quelle pourrait être l'utilité du système.
Les VMC à deux vitesses sont déjà de conception ancienne, alors que les VMC à bouches hygroréglables présentent des avantages, le premier étant un fonctionnement silencieux, le deuxième étant l'ouverture automatique ou manuelle des bouches suivant la pièce dans laquelle elles sont implantées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2023 à 09:17
consulter ce sujet Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour itanque.
On constate quelquefois des phénomènes étranges (clignotements, éclairement résiduel) avec certains éclairages à led. Ces dysfonctionnements n'étaient pas rares à l'avènement de ce type d'éclairage, surtout avec des premiers prix ; mais on constate désormais que ces phénomènes ont été pris en compte par les grands constructeurs, ceux qu'on ne trouve pas forcément en GSB.
Vos équipements appartiennent peut-être à cette catégorie de matériels et vous ne pourrez rien faire. Quelquefois il suffit de brancher une lampe à incandescence sur le circuit pour faire disparaitre les phénomènes parasites. Yokis propose un module résistif SMARTCHR qui a le même rôle que les lampes à filament. Vous pouvez essayer.
On conseille régulièrement les matériels Aric, Thorn Lightning, et Indigo Lightning ; des spots de cette dernière marque font leurs preuves dans bien des habitats, nous avons pu en faire l'expérience.
Cordialement.
On constate quelquefois des phénomènes étranges (clignotements, éclairement résiduel) avec certains éclairages à led. Ces dysfonctionnements n'étaient pas rares à l'avènement de ce type d'éclairage, surtout avec des premiers prix ; mais on constate désormais que ces phénomènes ont été pris en compte par les grands constructeurs, ceux qu'on ne trouve pas forcément en GSB.
Vos équipements appartiennent peut-être à cette catégorie de matériels et vous ne pourrez rien faire. Quelquefois il suffit de brancher une lampe à incandescence sur le circuit pour faire disparaitre les phénomènes parasites. Yokis propose un module résistif SMARTCHR qui a le même rôle que les lampes à filament. Vous pouvez essayer.
On conseille régulièrement les matériels Aric, Thorn Lightning, et Indigo Lightning ; des spots de cette dernière marque font leurs preuves dans bien des habitats, nous avons pu en faire l'expérience.
Cordialement.
17 janvier 2023 à 09:07
consulter ce sujet Flash sur plafonnier quand on coupe l'interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Electricienne. Merci pour votre réponse. Même tardive, les contributeurs y sont sensibles.
Il a bien été spécifié qu'il fallait que les contacts soient à fermeture (NO).
On peut ne pas comprendre où vous avez pu éprouver un ton paternaliste, alors que sous une légèreté apparente, il a été expliqué en détail les points à vérifier. D'autre part, bien des sujets présentés sur le forum résultent de démontages où les connexions ne sont pas repérées (23411 par exemple), ou le document ou la photo sont perdues . Donc on rappelle cette précaution en permanence.
On imagine que votre travail dans le bâtiment n'est pas toujours facile. On vous souhaite ce qu'il faut de ténacité pour y tenir votre place avec professionalisme.
Cordialement.
Citation :On ne pouvait le savoir, et c'est bien que vous l'ayez trouvé seule ; un coup d'ohmmètre rapide permet de repérer les contacts et l'état du commutateur.
Le mécanisme de l'interrupteur en question était bien défectueux.
Il a bien été spécifié qu'il fallait que les contacts soient à fermeture (NO).
On peut ne pas comprendre où vous avez pu éprouver un ton paternaliste, alors que sous une légèreté apparente, il a été expliqué en détail les points à vérifier. D'autre part, bien des sujets présentés sur le forum résultent de démontages où les connexions ne sont pas repérées (23411 par exemple), ou le document ou la photo sont perdues . Donc on rappelle cette précaution en permanence.
On imagine que votre travail dans le bâtiment n'est pas toujours facile. On vous souhaite ce qu'il faut de ténacité pour y tenir votre place avec professionalisme.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 23:39
consulter ce sujet Branchement boutons poussoirs retour de phase en 2 ? sur le forum ÉlectricitéSans chercher les normes, vous avez le choix entre les deux types de verre.
Ce qui est certain est qu'on n'utilise pas de verre à vitre. Drôle d'idée. Simple question de logique.
Si en plus il y a un locataire, celui-ci sera à même de se retourner contre vous.
Donc, prenez les devants en réalisant une paroi de douche non dangereuse.
Une vitre de 3 mm ! Comme pour une cabane de jardin.
Cordialement.
Ce qui est certain est qu'on n'utilise pas de verre à vitre. Drôle d'idée. Simple question de logique.
Si en plus il y a un locataire, celui-ci sera à même de se retourner contre vous.
Donc, prenez les devants en réalisant une paroi de douche non dangereuse.
Une vitre de 3 mm ! Comme pour une cabane de jardin.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 16:00
consulter ce sujet Norme pour le verre séparation de douche ? sur le forum PlomberieRe. Il y a un problème qu'on ne peut résoudre sur le forum.
Faites plutôt intervenir un proche expérimenté.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
Faites plutôt intervenir un proche expérimenté.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 15:55
consulter ce sujet Problème branchement fils électrique d'un luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour june.
On reconnait deux fils de terre jaune/vert, un neutre bleu, peut-être une phase directe rouge (tester la présence tension avec une lampe témoin branchée entre rouge et bleu) ; quant à l'orange, il faudrait voir s'il n'est pas relié à un interrupteur.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, le plus sage serait de faire intervenir un ami expérimenté.
Cordialement.
Citation :Oui, mais pour raccorder un luminaire ? Il serait bon d'être un peu plus précis.
Voici les fils, lesquels brancher ?
On reconnait deux fils de terre jaune/vert, un neutre bleu, peut-être une phase directe rouge (tester la présence tension avec une lampe témoin branchée entre rouge et bleu) ; quant à l'orange, il faudrait voir s'il n'est pas relié à un interrupteur.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, le plus sage serait de faire intervenir un ami expérimenté.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 11:10
consulter ce sujet Problème branchement fils électrique d'un luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour cam27.
Avec les mots clé normes verre paroi douche, on arrive notamment sur ce site qui présente bien les différences entre verre trempé et verre feuilleté, sachant que le verre feuilleté semble plus tranquillisant en cas de casse https://www.consobrico.com/lutilisation-du-verre-dans-les-parois-de-douche/
Si l'artisan a installé du verre de 3 mm (épaisseur bien faible) et ordinaire, on ne garantit pas qu'en cas de casse il ne faille pas aller à l'hôpital pour réparer un dessus de pied tranché si l'hémorragie n'a pas entrainé un passage dans l'au delà.
On peut se poser la question : pourquoi ne pas avoir posé une paroi de douche faite pour, avec ou sans cadre ?
A l'usage et par observation des douches en fonction, on constate que les vitres ont une bonne épaisseur et qu'elles sont relativement souples, sans casser au premier choc ou contrainte mécanique.
Le bon sens et le professionnalisme implique de poser une paroi toute faite au minimum, ou faite sur mesure dans le matériau qu'il faut, et non en verre à vitre ordinaire, de 3 mm de surcroit.
On espère vous avoir convaincu qu'il faut agir avant l'accident.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Avec les mots clé normes verre paroi douche, on arrive notamment sur ce site qui présente bien les différences entre verre trempé et verre feuilleté, sachant que le verre feuilleté semble plus tranquillisant en cas de casse https://www.consobrico.com/lutilisation-du-verre-dans-les-parois-de-douche/
Si l'artisan a installé du verre de 3 mm (épaisseur bien faible) et ordinaire, on ne garantit pas qu'en cas de casse il ne faille pas aller à l'hôpital pour réparer un dessus de pied tranché si l'hémorragie n'a pas entrainé un passage dans l'au delà.
On peut se poser la question : pourquoi ne pas avoir posé une paroi de douche faite pour, avec ou sans cadre ?
A l'usage et par observation des douches en fonction, on constate que les vitres ont une bonne épaisseur et qu'elles sont relativement souples, sans casser au premier choc ou contrainte mécanique.
Le bon sens et le professionnalisme implique de poser une paroi toute faite au minimum, ou faite sur mesure dans le matériau qu'il faut, et non en verre à vitre ordinaire, de 3 mm de surcroit.
On espère vous avoir convaincu qu'il faut agir avant l'accident.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 11:03
consulter ce sujet Norme pour le verre séparation de douche ? sur le forum PlomberieBonjour.
Apparemment la gazinière a été plus ou moins démontée, vu qu'il n'est pas dans les usages de décâbler les liaisons entre la sortie du bornier et les parties internes de la gazinière.
Seul un SAV agréé pourrait avoir accès aux documents, et malheureusement, le forum ne sera d'aucun secours.
Si on vous a donné cette gazinière, vous pourriez la rendre.
Cordialement.
Apparemment la gazinière a été plus ou moins démontée, vu qu'il n'est pas dans les usages de décâbler les liaisons entre la sortie du bornier et les parties internes de la gazinière.
Seul un SAV agréé pourrait avoir accès aux documents, et malheureusement, le forum ne sera d'aucun secours.
Si on vous a donné cette gazinière, vous pourriez la rendre.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 09:24
consulter ce sujet Branchement électrique gazinière Rosières sur le forum ÉlectricitéBonjour TVG.
Vous faites au mieux. Si vous avez de la place dans le fond du boîtier, vous mettez un petit domino bien serré qui tiendra moins de place qu'une borne rapide, et vous pourrez encliqueter le module sur la plaque sans avoir à trop forcer.
Cordialement.
Citation :Technologiquement possible. Mais comme les fils sont rigides, ce n'est pas aisé de placer l'appareillage (vous savez qu'on conseille le souple HO7V-K - l'essayer c'est l'adopter).
Est-il possible d'utiliser le bornier de neutre de l'interrupteur à la place ?
Vous faites au mieux. Si vous avez de la place dans le fond du boîtier, vous mettez un petit domino bien serré qui tiendra moins de place qu'une borne rapide, et vous pourrez encliqueter le module sur la plaque sans avoir à trop forcer.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 22:30
consulter ce sujet Bornier de neutre sur interrupteur simple sur le forum ÉlectricitéBonjour Samy134.
Il faudra changer l'appareillage et les conducteurs carbonisés*.
Puis les serrer comme il faut.
Dans la foulée, vous vérifiez tous les serrages.
*Les pontets d'appareillage en appareillage sont à éviter, au profit des peignes d'alimentation qui, bien serrés, ne présentent pas ces risques. Ce sera donc un travail concomitant au changement de l'appareillage carbonisé suite à un mauvais serrage des connexions.
Cordialement.
Citation :Vous avez forcément un avis ?
Est-ce que cela peut provenir d'un problème de serrage ?
Il faudra changer l'appareillage et les conducteurs carbonisés*.
Puis les serrer comme il faut.
Dans la foulée, vous vérifiez tous les serrages.
*Les pontets d'appareillage en appareillage sont à éviter, au profit des peignes d'alimentation qui, bien serrés, ne présentent pas ces risques. Ce sera donc un travail concomitant au changement de l'appareillage carbonisé suite à un mauvais serrage des connexions.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 22:21
consulter ce sujet Disjoncteur brûlé ! sur le forum ÉlectricitéBonjour june. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Mettez vous à la place de celui qui vous lit, et voyez si ce que vous écrivez est compréhensible ?
Il y a deux ça indéfinis.
Si vous voulez brancher, c'est que quelque chose d'indéfini a été débranché ; mais quoi ?
Cordialement.
Citation :Qu'est-ce que ça ?
ça disjoncte
Citation :Qu'est-ce que ça ?
ou ça ne marche pas
Il y a deux ça indéfinis.
Si vous voulez brancher, c'est que quelque chose d'indéfini a été débranché ; mais quoi ?
Cordialement.
15 janvier 2023 à 22:14
consulter ce sujet Problème branchement fils électrique d'un luminaire sur le forum ÉlectricitéCitation :Il n'est pas certain qu'il y en ait un. Par contre, il peut y avoir quelque part en contact avec l'élément chauffant, un thermostat bimétallique comme sur les cafetières ou les sèche-linge, ce afin d'éviter les surchauffes si le thermostat principal est en défaut.
regarder le fusible principal serait intéressant.
Pour ouvrir, il faut regarder si la pièce n'est pas clipsée. Pour cela, on glisse un petit tournevis en faisant une petite pesée. Bref on cherche un peu, sans casser.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 15:07
consulter ce sujet Panne Friteuse MULTIFRY FH1163 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Tonyfrog. Ce n'est pas forcément un abaque qui suffirait.
L'intensité admissible en régime permanent dans un conducteur dépend de beaucoup de facteurs, outre le matériau utilisé, cuivre ou aluminium.
Entrent en compte :
Le mode de pose : air libre, sous conduite ou goulotte air libre, encastré dans des éléments de construction, enterré.
Le nombre de conducteurs : triphasé, triphasé avec neutre distribué, biphasé, monophasé phase + neutre
Nature de l'isolant impliquant la température maximale admissible en fonctionnement.
Autres paramètres.
A partir de là, sans vous donner un tableau (plutôt destiné à ingénierie) incluant tous les paramètres, on peut vous proposer des valeurs sensiblement passe partout pour isolant PVC (70°C max) - Source : guide puissance Legrand 2007 page 279.
Section en mm², intensité en A, air libre
1,5 - 15,5 à 17,5
2,5 : 21 à 24
4 : 28 à 32
6 : 36 à 41
10 : 50 à 57
16 : 68 à 76
25 : 89 à 96
35 : 110 à 119
50 : 134 à 144
70 : 171 à 184
95 : 207 à 223
120 : 239 à 259
150 : autour de 300
185 : autour de 350
240 : autour de 405
300 : autour de 500
400 : 656 au minimum
500 : 749 au minimum (jusqu'à beaucoup plus)
Vous pouvez regarder les différentes librairies, Promotelec, Afnor et autres.
Depagne pourrait aussi vous renseigner.
Les exemples que vous donnez ne sont pas très éloignés de ce que proposent nos documents.
Ce qui est certain est que les produits que vous citez sont fournis par des professionnels qui respectent les normes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'intensité admissible en régime permanent dans un conducteur dépend de beaucoup de facteurs, outre le matériau utilisé, cuivre ou aluminium.
Entrent en compte :
Le mode de pose : air libre, sous conduite ou goulotte air libre, encastré dans des éléments de construction, enterré.
Le nombre de conducteurs : triphasé, triphasé avec neutre distribué, biphasé, monophasé phase + neutre
Nature de l'isolant impliquant la température maximale admissible en fonctionnement.
Autres paramètres.
A partir de là, sans vous donner un tableau (plutôt destiné à ingénierie) incluant tous les paramètres, on peut vous proposer des valeurs sensiblement passe partout pour isolant PVC (70°C max) - Source : guide puissance Legrand 2007 page 279.
Section en mm², intensité en A, air libre
1,5 - 15,5 à 17,5
2,5 : 21 à 24
4 : 28 à 32
6 : 36 à 41
10 : 50 à 57
16 : 68 à 76
25 : 89 à 96
35 : 110 à 119
50 : 134 à 144
70 : 171 à 184
95 : 207 à 223
120 : 239 à 259
150 : autour de 300
185 : autour de 350
240 : autour de 405
300 : autour de 500
400 : 656 au minimum
500 : 749 au minimum (jusqu'à beaucoup plus)
Vous pouvez regarder les différentes librairies, Promotelec, Afnor et autres.
Depagne pourrait aussi vous renseigner.
Les exemples que vous donnez ne sont pas très éloignés de ce que proposent nos documents.
Ce qui est certain est que les produits que vous citez sont fournis par des professionnels qui respectent les normes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 12:27
consulter ce sujet Conseil pour la section des câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour chazito.
Votre seul argument serait, compte tenu de l'implantation d'ID 30 mA, la nécessité de la présence d’un DJ de branchement type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Il n'est pas rare de constater la présence de DJ bien plus anciens que le vôtre en 650 mA dans certains habitats "dans leur jus".
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il est toujours possible de faire la demande. L'obsolescence supposée du DJ de branchement risque de ne pas être retenue.
si il était possible de demander à Enedis de me changer ce modèle qui semble un peu obsolète (35 ans)
Votre seul argument serait, compte tenu de l'implantation d'ID 30 mA, la nécessité de la présence d’un DJ de branchement type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Il n'est pas rare de constater la présence de DJ bien plus anciens que le vôtre en 650 mA dans certains habitats "dans leur jus".
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 11:10
consulter ce sujet Conseils remplacement disjoncteur abonné sur le forum ÉlectricitéBonjour Modesty.
Cet appareil coûte 189 € neuf et est garanti 2 ans. Hors garantie il faudra passer par un SAV. On n'en sait pas plus que vous sur le démontage.
On a juste trouvé cela :
https://www.delonghi.com/fr-fr/support?_gl=1*1v99m4l*_up*MQ..*_ga*NDAzNzc5NjMwLjE2NzM3NzAwNDk.*_ga_WLVXYE5J0R*MTY3Mzc3MDA0OS4xLjEuMTY3Mzc3MDA1My4wLjAuMA..
Vous pouvez voir éventuellement ce que propose le Darty ou équivalent du coin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Cet appareil coûte 189 € neuf et est garanti 2 ans. Hors garantie il faudra passer par un SAV. On n'en sait pas plus que vous sur le démontage.
On a juste trouvé cela :
https://www.delonghi.com/fr-fr/support?_gl=1*1v99m4l*_up*MQ..*_ga*NDAzNzc5NjMwLjE2NzM3NzAwNDk.*_ga_WLVXYE5J0R*MTY3Mzc3MDA0OS4xLjEuMTY3Mzc3MDA1My4wLjAuMA..
Vous pouvez voir éventuellement ce que propose le Darty ou équivalent du coin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 09:15
consulter ce sujet Panne Friteuse MULTIFRY FH1163 sur le forum ÉlectroménagerBonjour r31. On vous a fait un cadeau empoisonné, à moins que ce soit la poubelle.
Cette machine est probablement équipée d'un moteur asynchrone triphasé qui tourne aux alentours de 2 800 tr/min en charge. Elle nécessite un couple moteur important, sous peine que la vitesse diminue considérablement tout en absorbant un courant de plus en plus important lors de son usage.
Tout cela pour dire que la machine doit fonctionner sous la tension prévue. On ne peut faire une bidouille qui diviserait ses performances par 3.
Donc c'est destination déchèterie.
Cordialement.
Cette machine est probablement équipée d'un moteur asynchrone triphasé qui tourne aux alentours de 2 800 tr/min en charge. Elle nécessite un couple moteur important, sous peine que la vitesse diminue considérablement tout en absorbant un courant de plus en plus important lors de son usage.
Tout cela pour dire que la machine doit fonctionner sous la tension prévue. On ne peut faire une bidouille qui diviserait ses performances par 3.
Donc c'est destination déchèterie.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 09:05
consulter ce sujet Branchement disqueuse 380 V en 220 V sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui. Il y a du choix.
Connaissez-vous ?
Quelques détails sur les deux modèles.
IENA RDX-230 : 5 W et hauteur 73 mm
IENA RDX : 6 W et hauteur 61 mm
Mine de rien, le RDX éclaire plus que le RDX-230. Le convertisseur génère plus de courant car moins compact (supposition).
Pour les entraxes, la méthode personnelle est de monter 2 ou 3 spots sur un tasseau rigide afin de voir l'effet et le recouvrement des faisceaux.
Ici au dessus il y a 9 spots en carré entraxe 120 cm (2 allumages 5 + 4). On voit clair quand il le faut.
Il y a possibilité de monter un gradateur universel Legrand. Dans un séjour ou salon cela peut se justifier.
Vous en approvisionnez 2 ou 3 et vous essayez. Pour le placo les ressorts plaquent bien le spot. Pour les briques, il faut essayer.
Dans un couloir de 6,6 m 3 spots suffisent avec des faisceaux qui se chevauchent.
On ne vous force pas à utiliser ces spots. Nous partageons juste une expérience.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 22:14
consulter ce sujet Spots pour plafond brique sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, il est dedans en partie supérieure.
Ne nécessite pas de convertisseur." pour la référence IENA RDX-230 ? Simplement que le convertisseur n'est pas déporté ?
Citation :Plutôt la led, mais si peu. Ici, un essai a été fait avec un RDX-230 emmitouflé dans une couverture. Il ne s'est rien passé.
Qu'est-ce qui a tendance à chauffer en principe ? Le convertisseur ? La lampe ? Les deux ?
Citation :C'est écrit sur les données techniques du produit, comme vous le constatez sur sur les produits Indigo.
qu'est-ce qui permet de savoir qu'ils peuvent être recouverts par un isolant soufflé sans risque ?
Chez LM ce ne sont pas des produits équivalents : "10 ampoules GU10 LED remplaçables" donc rien à voir. C'est comme comparer une Isetta avec une DS19.
Citation :Si on a bien compris, il faut percer la brique sur son épaisseur, un cylindre de 68 mm de diamètre dans de la terre cuite. Et sans la casser. Du travail de marbrier. Jamais essayé, et pas envie de le faire. Vu les dimensions d'une brique.
Pourquoi est-ce un problème ?
Le risque est pris par tout ceux qui sont équipés avec ces spots sur nos conseils. De la rechange a été approvisionnée (juste un spot, voire deux). La marque est connue, des produits conçus en Europe, une gamme complète. Retrouver des modèles équivalents dans 10 ans ne devrait pas poser de problème.
Les premiers systèmes à led étaient cher, peu fiables (clignotement, sensibilité aux tension induites). Puis sont arrivés Aric, Thorn Lightning, Indigo Lightning etc. Des marques qui commencent à apparaître en GSB. Ce qui fait que les led sont désormais presque partout.
Mais 60 € pour 10 spots GU10, on n'achète pas.
Ça peut se terminer ainsi pour des GU10 led Tartempion (voir photos) : Problème leds qui crament
Cordialement.
13 janvier 2023 à 20:54
consulter ce sujet Spots pour plafond brique sur le forum ÉlectricitéBonjour Benoît. Avez-vous résolu votre problème ? Un retour serait apprécié.
13 janvier 2023 à 20:51
consulter ce sujet Problème leds qui crament sur le forum ÉlectricitéQuel que soit le spot, le convertisseur est soit incorporé ou bien déporté. On raccorde directement le 230 V sur le convertisseur quand celui-ci est déporté, ou sur le petit boîtier de raccordement quand le convertisseur est incorporé au spot.
Chaque LED nécessite un convertisseur de toute façon (ce que vous appelez transfo et qui n'en n'est pas un).
Pour la salle de bain il suffit d'un spot IP65 pour être en règle avec la norme. Il y en a sur le E-catalogue de la marque. Le boîtier de raccordement au dessus du plafond est hors volume. Donc pas de problème.
Quant aux prix ils ont considérablement diminué depuis quelques années. Ce sont désormais des produits de vente courante. Ils sont distribués notamment par CGED.
Cordialement.
Chaque LED nécessite un convertisseur de toute façon (ce que vous appelez transfo et qui n'en n'est pas un).
Pour la salle de bain il suffit d'un spot IP65 pour être en règle avec la norme. Il y en a sur le E-catalogue de la marque. Le boîtier de raccordement au dessus du plafond est hors volume. Donc pas de problème.
Citation :La plupart sont désormais ainsi. Cela évite des stocks de différentes températures de couleur.
ni que la couleur soit configurable (je voudrais du 4000 K)
Quant aux prix ils ont considérablement diminué depuis quelques années. Ce sont désormais des produits de vente courante. Ils sont distribués notamment par CGED.
Citation :Sur du BA13 c'est facile. Sur de la brique, le problème est le trou ; c'est pour cela qu'un modèle en saillie serait plus simple à poser.
Je préfère encastrer.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 18:12
consulter ce sujet Spots pour plafond brique sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui. Mais la durée de vie est très importante, probablement plus que les lampes à incandescence.
on doit changer tout le spot quand il est mort ?
Sur le côté il y a deux ressorts. Au lieu de s'appuyer sur la face supérieure du placo ils frotteront sur la brique.
Il faut pouvoir percer un cylindre de 68 mm de diamètre.
Regardez sur le site Indigo s'il n'y aurait pas des produits qui se posent en applique et qui ne s'encastrent pas.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 13:43
consulter ce sujet Spots pour plafond brique sur le forum ÉlectricitéBonjour TVG.
Il vaut mieux favoriser les spots actuels qui sont recouvrables. L'inconvénient de l'isolant soufflé est qu'il sera difficile de changer les spots sans inonder la pièce en dessous, leur durée de vie étant limitée.
On aime bien pour les avoir abondamment utilisés IENA RDX-230 et IENA RDX Indigo Lightning. Il y en a bien d'autres dans la gamme.
Écartement moyen 1,20 m.
Cordialement.
Il vaut mieux favoriser les spots actuels qui sont recouvrables. L'inconvénient de l'isolant soufflé est qu'il sera difficile de changer les spots sans inonder la pièce en dessous, leur durée de vie étant limitée.
On aime bien pour les avoir abondamment utilisés IENA RDX-230 et IENA RDX Indigo Lightning. Il y en a bien d'autres dans la gamme.
Citation :Les spots complètement autonomes, avec leur convertisseur intégré ou déporté suivant la place disponible en hauteur. On les préfère avec température de couleur sélectionnable (3 000 K dans l'habitat).
Qu'est-ce qui est le plus simple ?
Écartement moyen 1,20 m.
Citation :Ceux qui sont conseillés consomment très peu. Idem pour ceux qui sont utilisés en extérieur. Quelques watts sans plus.
Je voudrais des spots à LED à faible consommation
Cordialement.
13 janvier 2023 à 11:10
consulter ce sujet Spots pour plafond brique sur le forum ÉlectricitéLe mélange est normalement à combien de % ?
Vous vous renseignez et vous rajoutez ce qu'il faut d'huile.
L'autre solution est de vider le réservoir et de le remplir avec du mélange;
La solution personnelle serait plutôt la première. Mais la deuxième est plus tranquillisante.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous vous renseignez et vous rajoutez ce qu'il faut d'huile.
L'autre solution est de vider le réservoir et de le remplir avec du mélange;
La solution personnelle serait plutôt la première. Mais la deuxième est plus tranquillisante.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 10:53
consulter ce sujet Essence pure au lieu du mélange tronçonneuse sur le forum OutillageBonjour gergy.
Après avoir utilisé le lien, on relève juste cette caractéristique : "avec courant 16A avec contact sec".
Vu la taille du module on a effectivement des doutes concernant le relais de commutation. Même 600 W, la pompe est un récepteur inductif qui absorbe un courant pointe au démarrage qui peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
Dans le coffret il doit y avoir un contacteur qui alimente le moteur. Le relais interne du module est parcouru par cette intensité moteur. On n'est pas sûr de sa robustesse. Il faudrait alors que le module commande un contacteur. A vous de faire l'addition des euros.
Maintenant, si l'horloge n'est pas à réserve de marche, elle sera inutilisable quand la tension sera rétablie.
La conclusion personnelle est qu'il vaut mieux continuer à utiliser votre coffret tel qu'il est, sans compliquer le fonctionnement, fiable jusqu'ici. Les projets "Shadock" sont à éviter.
D'autre part, il faudra vous attendre à aucun suivi ou SAV pour un produit qui semble distribué de façon confidentielle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On ne sait pas, le problème est que l'expérience des contributeurs habituels ou occasionnels du forum semble très réduite, vu l'absence de réponse.
Merci pour votre indulgence si cette idée est stupide
Après avoir utilisé le lien, on relève juste cette caractéristique : "avec courant 16A avec contact sec".
Vu la taille du module on a effectivement des doutes concernant le relais de commutation. Même 600 W, la pompe est un récepteur inductif qui absorbe un courant pointe au démarrage qui peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
Dans le coffret il doit y avoir un contacteur qui alimente le moteur. Le relais interne du module est parcouru par cette intensité moteur. On n'est pas sûr de sa robustesse. Il faudrait alors que le module commande un contacteur. A vous de faire l'addition des euros.
Maintenant, si l'horloge n'est pas à réserve de marche, elle sera inutilisable quand la tension sera rétablie.
La conclusion personnelle est qu'il vaut mieux continuer à utiliser votre coffret tel qu'il est, sans compliquer le fonctionnement, fiable jusqu'ici. Les projets "Shadock" sont à éviter.
D'autre part, il faudra vous attendre à aucun suivi ou SAV pour un produit qui semble distribué de façon confidentielle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 09:55
consulter ce sujet Contacteur Shelly tableau alimentant le coffre de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour MMM.
Choisir un luminaire à led est devenu plus difficile que pour l'incandescence. Il faut aborder outre la puissance, la température de couleur, l'homogénéité du faisceau et son angle.
Avec le temps la technologie a évoluée et désormais les produits de marque sont globalement satisfaisants (absence de clignotement, sensibilité aux tensions induites nulle).
On constate que les GSB (Grande Surface de Bricolage) proposent des lampes led 2 700 K et 4 000 K, lumière très chaude (assez orangée) et relativement froide, alors que le 3 000 K s'approche le plus de l'incandescence et est passe partout pour l'habitat.
Que faire dans votre cas ? Chercher un autre produit. Mais hélas, le choix est réduit dans les GSB.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Oui, et il ne tient pas dans le temps, signe que sa fiabilité est peut-être douteuse, surtout s'il s'agit d'un premier prix.
J'ai acheté une applique LED
Choisir un luminaire à led est devenu plus difficile que pour l'incandescence. Il faut aborder outre la puissance, la température de couleur, l'homogénéité du faisceau et son angle.
Avec le temps la technologie a évoluée et désormais les produits de marque sont globalement satisfaisants (absence de clignotement, sensibilité aux tensions induites nulle).
On constate que les GSB (Grande Surface de Bricolage) proposent des lampes led 2 700 K et 4 000 K, lumière très chaude (assez orangée) et relativement froide, alors que le 3 000 K s'approche le plus de l'incandescence et est passe partout pour l'habitat.
Que faire dans votre cas ? Chercher un autre produit. Mais hélas, le choix est réduit dans les GSB.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 09:37
consulter ce sujet Luminaire LED salle de bain anormalement trop puissant et claque sur le forum ÉlectricitéBonjour Bricoleur08. Le mélange 2 temps comprend un peu d'huile car c'est le seul moyen de graisser le moteur.
Grave on ne sait pas, cela dépend du temps d'utilisation sans mélange, ou plutôt, avec mélange réduit.
Vous remettez du mélange et vous verrez bien à l'usage.
Cordialement.
Citation :C'est positif.
je n'en ai pas rajouté beaucoup
Grave on ne sait pas, cela dépend du temps d'utilisation sans mélange, ou plutôt, avec mélange réduit.
Vous remettez du mélange et vous verrez bien à l'usage.
Cordialement.
13 janvier 2023 à 08:52
consulter ce sujet Essence pure au lieu du mélange tronçonneuse sur le forum OutillageBonjour Mat1887.
Il faudrait détailler les bornes du va et vient avec témoin lumineux, notamment savoir si une borne du voyant est commune à l'une des bornes du commutateur.
Attention, il y a les va et vient lumineux anciens comme décrits ci-dessus. Mais il y a aussi un autre montage dit à phase distribuée qui nécessite alors appareillage et lampe adaptée.
Voir ce document page 2 en bas Mosaic commandes 10-ax
Cordialement.
Citation :Il faut de toute façon que les voyants témoins soient en parallèle avec le luminaire, donc passer les conducteurs nécessaires.
Comment puis-je faire fonctionner le voyant témoin sur les deux interrupteurs sachant que je n’ai pas le retour lampe d’un côté ?
Il faudrait détailler les bornes du va et vient avec témoin lumineux, notamment savoir si une borne du voyant est commune à l'une des bornes du commutateur.
Attention, il y a les va et vient lumineux anciens comme décrits ci-dessus. Mais il y a aussi un autre montage dit à phase distribuée qui nécessite alors appareillage et lampe adaptée.
Voir ce document page 2 en bas Mosaic commandes 10-ax
Cordialement.
12 janvier 2023 à 22:41
consulter ce sujet Brancher va et vient avec témoins sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Apparemment, ce pourrait ne pas être suffisant. On conseille très régulièrement des couleurs différentes pour phase coupée (orange), navettes (violet), retour de BP télérupteur (marron), et la terre.
Pour ce qui est des raccordements il faut qu'ils soient accessibles (bornes rapides type Wago à levier pour démontage, 2, 3 et 5 alvéoles - boîtes de 50).
Raccorder dans des boîtes d'appareillages peut être difficile si les conducteurs sont rigides. La profondeur de 40 mm est courante, mais avec 50 il y a davantage de place. Normalement il n'y a pas beaucoup de raccordements à y effectuer.
Préférence personnelle pour les conducteurs souples, surtout en rénovation.
Si télérupteur, phase sur le BP.
ID type A partout est la solution préconisée par l'ami CMT.
ETEL et GTL ici http://www.forum-electricite.com/gtl-est-elle-aux-normes.html ; ETEL est juste un volume.
Pour tout circuit, chaque conducteur de terre est raccordé sur le bornier réservé. Soigner la LES salle de bain.
La librairie Promotelec propose une documentation précise sur les installations électriques de l'habitat.
Attendons d'autres avis ou précisions.
Cordialement.
Pour ce qui est des raccordements il faut qu'ils soient accessibles (bornes rapides type Wago à levier pour démontage, 2, 3 et 5 alvéoles - boîtes de 50).
Raccorder dans des boîtes d'appareillages peut être difficile si les conducteurs sont rigides. La profondeur de 40 mm est courante, mais avec 50 il y a davantage de place. Normalement il n'y a pas beaucoup de raccordements à y effectuer.
Préférence personnelle pour les conducteurs souples, surtout en rénovation.
Si télérupteur, phase sur le BP.
ID type A partout est la solution préconisée par l'ami CMT.
ETEL et GTL ici http://www.forum-electricite.com/gtl-est-elle-aux-normes.html ; ETEL est juste un volume.
Pour tout circuit, chaque conducteur de terre est raccordé sur le bornier réservé. Soigner la LES salle de bain.
La librairie Promotelec propose une documentation précise sur les installations électriques de l'habitat.
Attendons d'autres avis ou précisions.
Cordialement.
12 janvier 2023 à 16:14
consulter ce sujet Consuel GTL ETEL tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Jass.
Une question avant d'aller plus loin. Combien de couleurs de conducteurs avez vous utilisé pour les circuits d'éclairage ?
Et quels sont vos choix d'identification ?
On rappelle que l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le passage des torons.
Cordialement.
Une question avant d'aller plus loin. Combien de couleurs de conducteurs avez vous utilisé pour les circuits d'éclairage ?
Et quels sont vos choix d'identification ?
On rappelle que l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le passage des torons.
Cordialement.
12 janvier 2023 à 14:40
consulter ce sujet Consuel GTL ETEL tableau électrique sur le forum ÉlectricitéUn domino pas forcément, ou une pince longs becs bien isolée qui vous permet la préhension de l'un des rouges.
Un contact d'une demi seconde suffit.
Attention, on a bien dit qu'il fallait déconnecter les rouges de l'interrupteur (on rappelle que contact phase directe et neutre direct = court-circuit).
On insiste sur l'identification préalable de la phase directe supposée au fond en haut et à droite. Éventuellement, vous pouvez utiliser un tournevis testeur à lampe néon ; il doit s'allumer franchement quand vous touchez le rouge en haut à droite.
Attention, vous manipulez sous tension. Mettez des gants en caoutchouc si vous n'êtes pas habitué. Et si vous faites les connexions définitives, vous coupez l'alimentation du circuit ou de l'habitat.
Un contact d'une demi seconde suffit.
Attention, on a bien dit qu'il fallait déconnecter les rouges de l'interrupteur (on rappelle que contact phase directe et neutre direct = court-circuit).
On insiste sur l'identification préalable de la phase directe supposée au fond en haut et à droite. Éventuellement, vous pouvez utiliser un tournevis testeur à lampe néon ; il doit s'allumer franchement quand vous touchez le rouge en haut à droite.
Attention, vous manipulez sous tension. Mettez des gants en caoutchouc si vous n'êtes pas habitué. Et si vous faites les connexions définitives, vous coupez l'alimentation du circuit ou de l'habitat.
12 janvier 2023 à 14:34
consulter ce sujet Branchements interrupteur avec voyant témoin sur le forum ÉlectricitéBonjour Oignon117.
Il est à craindre qu'il n'y ait pas grand chose à faire, vu qu'il s'agit d'un problème de débit qui s'expliquerait ainsi : mélangeur en fonction, tout va bien. Un autre robinet tire de l'eau (on suppose froide), le débit d'eau froide diminue à l'entrée du mitigeur, la sortie chauffe, tandis que le mitigeur tente de rattraper le déficit d'eau froide pour rétablir la température de consigne en sortie. Puis le robinet est fermé, le débit d'eau froide à l'entrée du mitigeur augmente, la température de sortie diminue, puis le mitigeur rétablit la température.
Et tout cela produit des oscillations de température.
A part augmenter quelques sections de tubes, il semble qu'il n'y a rien à faire.
Ici il y a le même phénomène (lave-linge ou lave-vaisselle en mode remplissage). Sous la douche on fait avec.
Cordialement.
Il est à craindre qu'il n'y ait pas grand chose à faire, vu qu'il s'agit d'un problème de débit qui s'expliquerait ainsi : mélangeur en fonction, tout va bien. Un autre robinet tire de l'eau (on suppose froide), le débit d'eau froide diminue à l'entrée du mitigeur, la sortie chauffe, tandis que le mitigeur tente de rattraper le déficit d'eau froide pour rétablir la température de consigne en sortie. Puis le robinet est fermé, le débit d'eau froide à l'entrée du mitigeur augmente, la température de sortie diminue, puis le mitigeur rétablit la température.
Et tout cela produit des oscillations de température.
A part augmenter quelques sections de tubes, il semble qu'il n'y a rien à faire.
Ici il y a le même phénomène (lave-linge ou lave-vaisselle en mode remplissage). Sous la douche on fait avec.
Cordialement.
12 janvier 2023 à 14:26
consulter ce sujet Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression sur le forum PlomberieBien reçu.
Sans faire de liaison sur l’interrupteur, vous branchez ensemble les deux rouges, en supposant que le rouge avant est relié à la lampe. Si le luminaire s'allume, vous avez repéré la phase directe (le rouge du fond) et la phase coupée vers la lampe (= le rouge en avant).
Vous revenez nous dire si les suppositions sont bonnes. Si oui, on vous guidera pour finir le raccordement*.
On peut anticiper néanmoins *si nos hypothèses sont bonnes : vous débranchez les deux rouges qui viennent d'être identifiés et le bleu. Le bleu est à relier sur la borne voyant en haut et à droite. Le rouge supposé phase directe (actuellement branché au fond à droite) est à brancher sur la borne du milieu devant.
Le rouge initialement branché au milieu(supposé phase coupée vers le luminaire) est à brancher sur la borne en bas et à gauche avec le blanc.
A suivre.
Cordialement.
Citation :C'est normal, le neutre ne sert que pour alimenter la lampe témoin comme vous le voyez sur les schémas.
l'interrupteur fonctionne sans que le neutre soit branché.
Citation :Pas forcément. Vous allez vous fabriquer une lampe témoin, douille + lampe à incandescence de quelques watts, et 30 cm de fil rigide, avec extrémités dénudées sur 3 mm. Vous branchez la lampe témoin entre le bleu et le rouge du fond. Si elle s'allume, vous avez repéré la phase directe.
Je suis bien incapable de différencier la phase directe de la phase coupée.
Sans faire de liaison sur l’interrupteur, vous branchez ensemble les deux rouges, en supposant que le rouge avant est relié à la lampe. Si le luminaire s'allume, vous avez repéré la phase directe (le rouge du fond) et la phase coupée vers la lampe (= le rouge en avant).
Vous revenez nous dire si les suppositions sont bonnes. Si oui, on vous guidera pour finir le raccordement*.
On peut anticiper néanmoins *si nos hypothèses sont bonnes : vous débranchez les deux rouges qui viennent d'être identifiés et le bleu. Le bleu est à relier sur la borne voyant en haut et à droite. Le rouge supposé phase directe (actuellement branché au fond à droite) est à brancher sur la borne du milieu devant.
Le rouge initialement branché au milieu(supposé phase coupée vers le luminaire) est à brancher sur la borne en bas et à gauche avec le blanc.
A suivre.
Cordialement.
12 janvier 2023 à 13:57
consulter ce sujet Branchements interrupteur avec voyant témoin sur le forum ÉlectricitéBonjour Shahmate.
Pour aider au raisonnement, il faut repérer les bornes du commutateur, les trois du bas et les deux du haut. Vu d'ici on suppose qu'il y a un va et vient en bas et le voyant en haut. A confirmer.
Ensuite, on voit deux rouges et un bleu. On suppose que le neutre direct est le bleu. Mais quel est le rouge phase directe ? Quel est le rouge phase coupée vers la lampe ?
Des points à éclaircir.
D'après la photo, le court-circuit phase neutre n'est pas loin : voir un bleu et un rouge sur les bornes d'un interrupteur est inquiétant. Faire des branchements au hasard n'est pas la bonne méthode. En général, cela se termine mal.
Voir le schéma du raccordement à effectuer ici : Brancher interrupteur différentiel
A suivre avec votre prochain retour.
Cordialement.
Pour aider au raisonnement, il faut repérer les bornes du commutateur, les trois du bas et les deux du haut. Vu d'ici on suppose qu'il y a un va et vient en bas et le voyant en haut. A confirmer.
Ensuite, on voit deux rouges et un bleu. On suppose que le neutre direct est le bleu. Mais quel est le rouge phase directe ? Quel est le rouge phase coupée vers la lampe ?
Des points à éclaircir.
D'après la photo, le court-circuit phase neutre n'est pas loin : voir un bleu et un rouge sur les bornes d'un interrupteur est inquiétant. Faire des branchements au hasard n'est pas la bonne méthode. En général, cela se termine mal.
Voir le schéma du raccordement à effectuer ici : Brancher interrupteur différentiel
A suivre avec votre prochain retour.
Cordialement.
12 janvier 2023 à 11:22
consulter ce sujet Branchements interrupteur avec voyant témoin sur le forum ÉlectricitéBonjour Kev21.
Des réponses ou suggestions vous ont été apportées. Les contributeurs aimeraient savoir si le temps passé à vous aider a été utile.
Des réponses ou suggestions vous ont été apportées. Les contributeurs aimeraient savoir si le temps passé à vous aider a été utile.
12 janvier 2023 à 11:20
consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ? sur le forum ÉlectricitéOK. Pourtant on était prêt à vous guider. Mais il vaut mieux laisser le travail à quelqu'un expérimenté. D'autant plus que tant qu'on n'a pas le schéma du raccordement sur le bornier du groupe on ne peut avancer.
Cordialement.
Cordialement.
11 janvier 2023 à 20:56
consulter ce sujet Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC sur le forum ÉlectricitéLes couleurs souvent conseillées sur le forum ! Bravo.
Sur le forum on voit tant de tableaux faits à la va comme je te pousse. Les installations sont alors de vrais labyrinthes sur lesquelles des modifications sont souvent compromises, comme la pose d'interrupteurs différentiels 30 mA multiples.
Cordialement.
Sur le forum on voit tant de tableaux faits à la va comme je te pousse. Les installations sont alors de vrais labyrinthes sur lesquelles des modifications sont souvent compromises, comme la pose d'interrupteurs différentiels 30 mA multiples.
Cordialement.
11 janvier 2023 à 15:38
consulter ce sujet Boîte de dérivation dans ETEL sur le forum ÉlectricitéBonjour trt. Juste quelques remarques en passant.
Pendant que vous y êtes, identifiez les liaisons et circuits dans la goulotte : "si un jour un électricien doit intervenir dessus".
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier, les connexions étant démontables.
On rappelle que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs. On distingue Ph et N directs, phases coupées, navettes de va et vient, retours des BP pour commande télérupteurs.
Enfin, l'usage de conducteurs souples HO7V-K peut faciliter les cheminements dans les tubes.
Quand on y a goûté, on a du mal à revenir au rigide HO7V-U.
Cordialement.
Pendant que vous y êtes, identifiez les liaisons et circuits dans la goulotte : "si un jour un électricien doit intervenir dessus".
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier, les connexions étant démontables.
On rappelle que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs. On distingue Ph et N directs, phases coupées, navettes de va et vient, retours des BP pour commande télérupteurs.
Enfin, l'usage de conducteurs souples HO7V-K peut faciliter les cheminements dans les tubes.
Quand on y a goûté, on a du mal à revenir au rigide HO7V-U.
Cordialement.
11 janvier 2023 à 14:36
consulter ce sujet Boîte de dérivation dans ETEL sur le forum ÉlectricitéBonjour David111
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
11 janvier 2023 à 12:18
consulter ce sujet Goût métallique sur un robinet sur le forum PlomberieBonjour Gonzo13.
Après recherche, il s'agit d'un chauffe-eau thermodynamique.
Garantie Hitachi : 3 ans pièces, 5 ans compresseur.
Il n'est pas certain qu'un contributeur régulier ou lecteur de passage, possesseur d'un tel groupe (relativement rare), avec un groupe sujet à cette panne puisse vous répondre.
Le fournisseur installateur agréé Hitachi en pompes à chaleur devrait pouvoir vous renseigner.
Cordialement.
Après recherche, il s'agit d'un chauffe-eau thermodynamique.
Garantie Hitachi : 3 ans pièces, 5 ans compresseur.
Il n'est pas certain qu'un contributeur régulier ou lecteur de passage, possesseur d'un tel groupe (relativement rare), avec un groupe sujet à cette panne puisse vous répondre.
Le fournisseur installateur agréé Hitachi en pompes à chaleur devrait pouvoir vous renseigner.
Cordialement.
11 janvier 2023 à 12:16
consulter ce sujet Ballon Hitachi Yutempo groupe extérieur sur le forum PlomberieBonjour Devavrata.
Le courant résiduel n'existe pas. Les tensions induites (salutations à CMT), oui.
Certains éclairages à led anciens ou de premier prix y sont sensibles.
Le phénomène physique est bien connu, on le rappelle de temps en temps.
On conseille aussi régulièrement des spots à led Indigo Lightning qui ne présentent pas cette sensibilité.
Votre mesure de tension est peu significative. Si vous branchez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les luminaires à led le voltmètre supposé numérique va indiquer zéro.
Cordialement.
Le courant résiduel n'existe pas. Les tensions induites (salutations à CMT), oui.
Certains éclairages à led anciens ou de premier prix y sont sensibles.
Le phénomène physique est bien connu, on le rappelle de temps en temps.
On conseille aussi régulièrement des spots à led Indigo Lightning qui ne présentent pas cette sensibilité.
Votre mesure de tension est peu significative. Si vous branchez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les luminaires à led le voltmètre supposé numérique va indiquer zéro.
Cordialement.
11 janvier 2023 à 10:41
consulter ce sujet Courant résiduel installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Mamoule.
Alors, si vous pouviez rapporter la fin de cette aventure à 180 €, les contributeurs et lecteurs occasionnels vous seraient reconnaissants.
Cordialement.
Citation :Pas tout à fait, car bien des sujets des forums ont été documentés abondamment et sont restés sans réponse, même pas l'ombre d'une, ce qui nous amène de temps en temps à tenter de ranimer les conversations, demeurées à sens unique.
Je pense que l'on peut clôturer le sujet.
Alors, si vous pouviez rapporter la fin de cette aventure à 180 €, les contributeurs et lecteurs occasionnels vous seraient reconnaissants.
Cordialement.
10 janvier 2023 à 22:59
consulter ce sujet Modification tableau électrique suite modification de contrat sur le forum ÉlectricitéBonjour Mariondu69.
Cordialement.
Citation :Et surtout de ne pas le savoir. Un aspect négatif du marketing. Une sorte de mensonge par omission. Mais on s'avance peut-être ; il faudrait consulter les documents commerciaux ou la notice du produit, normalement livrée avec.
Mais ce n'est pas normal de vendre un cumulus qui n'est pas réglable en T°
Citation :C'est l'avantage du forum, le partage des connaissances.
je vous ai appris quelque chose
Cordialement.
10 janvier 2023 à 21:06
consulter ce sujet Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ? sur le forum PlomberieBonjour Marcel 06670.
Il faudra que la phase soit directe au BP. Vérifiez si chez vous c'est ainsi. Certaines installations ont le neutre au BP.
Cordialement.
Citation :Non, pas directement, mais la réponse se trouve ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44171-telerupteur-connecte-pour-tableau-electrique/telerupteur-connecte-drivia-with-netatmo-silencieux-1p-16ax-230v-1-module Donc unipolaire.
Quelques-un sait si effectivement le Netatmo est unipolaire ?
Citation :Oui. La notice de câblage est ici, il faudra simplement que le neutre soit direct à la charge, l'appareil coupera la phase : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE12069AE_FR.pdf
est-il possible de remplacer un télérupteur bipolaire...
Il faudra que la phase soit directe au BP. Vérifiez si chez vous c'est ainsi. Certaines installations ont le neutre au BP.
Cordialement.
10 janvier 2023 à 21:00
consulter ce sujet Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Ohyas.
Il doit y avoir une arrivée phase et neutre directs, rouge et bleu ?. Vous branchez une lampe témoin sur ces fils et elle doit s'allumer.
Reste noir marron blanc. Il faudrait la notice de la VMC, ou bien aller voir le branchement sur le bornier de la VMC. Il y aura un raccordement sur le neutre direct dont on ne sait la couleur. Les deux autres devraient être PV et GV. Mais on n'affirme rien qui puisse vous permettre de brancher.
En résumé, contrôler l'arrivée Ph + N, et les branchements sur le bornier du moteur.
Cordialement.
Il doit y avoir une arrivée phase et neutre directs, rouge et bleu ?. Vous branchez une lampe témoin sur ces fils et elle doit s'allumer.
Reste noir marron blanc. Il faudrait la notice de la VMC, ou bien aller voir le branchement sur le bornier de la VMC. Il y aura un raccordement sur le neutre direct dont on ne sait la couleur. Les deux autres devraient être PV et GV. Mais on n'affirme rien qui puisse vous permettre de brancher.
En résumé, contrôler l'arrivée Ph + N, et les branchements sur le bornier du moteur.
Citation :Aïe ! Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
nul en électricité
Cordialement.
10 janvier 2023 à 19:48
consulter ce sujet Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour Choumi27.
N'importe quel télérupteur électromécanique conviendra, comme ce Schneider-Electric :
Resi9 télérupteur 1NO 16A
Cordialement.
N'importe quel télérupteur électromécanique conviendra, comme ce Schneider-Electric :
Resi9 télérupteur 1NO 16A
Cordialement.
10 janvier 2023 à 14:02
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406 sur le forum Électricité