Bonsoir Rotener. C'est une charge qui incombe au propriétaire, pas au locataire.
Il y a une malfaçon quelque part. Le contact d'asservissement se ferme pendant les HC. La bobine du contacteur est alors alimentée et le contacteur ferme ses deux contacts ce qui alimente le chauffe-eau.
Si vous êtes un peu expérimenté vous pouvez contrôler le câblage du contacteur.
Vous pouvez contrôler la présence tension aux bornes de la bobine pendant les HC avec une lampe témoin.
Pour envoyer des photos consultez la rubrique Aide dans l'onglet à droite.
Cordialement.
12 mars 2020 à 22:54
forum consulter ce sujet Augmentation consommation électrique après rénovation installation sur le forum Électricité

Bonjour leo05.
Cette pompe à faible débit peut être immergée, à condition que l'alimentation 12 V CC soit extérieure. On espère que l'étanchéité est bonne. On peut hésiter à employer ce qui s'apparente à un jouet peu prévu pour cet usage. Ce n'est pas prudent de laisser une pompe dans le spa, au risque de buter dedans.
A la limite, pourquoi ne pas l'utiliser le spa étant hors de toute occupation ?
Regardez dans une grande surface de bricolage l'offre en pompes immergées de meilleure qualité. Toujours avec les mêmes restrictions : spa vide de tout occupant.
Le spa gonflable est normalement livré avec une pompe de cyclage externe. Il doit bien en exister avec l'équipement de filtration nécessaire.
Voir si votre idée est bonne ou si elle doit être abandonnée.
L'avis personnel pencherait plutôt pour un équipement plus complet avec dispositif de filtration et traitement prévu pour, plutôt qu'un montage pouvant être dangereux et inefficace. L'eau va vite être un bouillon de culture. Ce sera la conclusion de cette contribution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 mars 2020 à 15:17
forum consulter ce sujet SPA et normes et sécurité sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Codojo. C'est une empreinte Torx (marque déposée de Textron). Vous approvisionnez un jeu en grande surface de bricolage. La marque citée n'est pas réputée pour son catalogue d'outillages.
On peut quelquefois dévisser avec un tournevis à lame plate de dimension correcte. Ce n'est pas l'idéal.
Cordialement.
12 mars 2020 à 09:55
forum consulter ce sujet Quel outil utiliser ? sur le forum Outillage

Bien reçu Cocobeiloeil.
Il faut regarder dans le ventre du socle et de la fiche. Ce que vous pouvez faire est de raccorder provisoirement en sortie du DJ lui même en aval de l'ID tétrapolaire supposer 30 mA (ce qui n'est pas l'idéal pour chaque machine - voir après). Puis vous enclenchez le DJ pour simuler ce qui se passe avec le socle et la fiche. Si la mise en service est normale, il doit en être de même en sortie de la ligne raccordée en sortie du DJ, avec le socle au bout puis la fiche. S'il y a déclenchement de l'ID dans ce cas et pas avec le branchement direct, on met en cause la ligne entière. Cette ligne peut être testée avec un testeur d'isolement, sans récepteur au bout. Pas un simple multimètre.
Les grosses machines pourraient être rendues indépendantes chacune avec un DJ différentiel. D'ailleurs, si les machines sont raccordées dans des sorties de câble le calibre du DDR correspondant peut passer à 300 mA.
L'ordre des phases peut ne pas avoir d'importance si la machine est équipée d'un variateur de fréquence alimentant un moteur asynchrone triphasé.
Si le malaxeur est ancien, un simple moteur asynchrone peut l'équiper et il faut alors respecter l'ordre de succession des phases.

Vous allez trouver. Pour le moment on met en cause la liaison. Ensuite, en fonction de ce vous observerez, on imaginera d'autres hypothèses au besoin. Il faut bien cerner les conditions de déclenchement de l'ID supposé tétrapolaire 30 mA AC ordinaire et non SI.
Mais il faudra persuader le boulanger pour qu'il investisse dans la protection électrique.
Cordialement.
12 mars 2020 à 00:23
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche sur le forum Électricité

Bonjour Arthur.
Vous pouvez ouvrir un robinet goutte à goutte pendant la chauffe, deux heures avant la douche.
Ouvrir le robinet eau chaude de temps en temps.
Vous n'avez pas eu de chance avec "la connaissance" ; il est évident qu'on doit raccorder un groupe de sécurité, quitte à y passer du temps.
Cordialement.
11 mars 2020 à 18:38
forum consulter ce sujet Installation défectueuse chauffe eau électrique sans groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bonjour. Qu'a-t-il changé exactement ?
Si les récepteurs sont les mêmes, il n'y a pas de raison que la consommation augmente.
Un chauffage électrique n'a-t-il pas été installé ?
Un comptage à votre nom existe-t-il ou est-ce le propriétaire qui facture l'énergie ?
Cordialement.
11 mars 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Augmentation consommation électrique après rénovation installation sur le forum Électricité

Bonjour Lillois. Devant l'écran on ne voit pas grand chose et l'on peut encore moins prédire l'avenir.
L'intervention d'une société pour curer avec un système haute pression ne doit pas faire de dégâts.
Tant que l'eau dans votre WC ne monte pas trop il n'y a pas urgence. Si le bouchon est loin le phénomène peut ne pas être immédiat.
Ce n'est pas forcément un bouchon, peut-être s'agit-il d'un mauvais écoulement vers le tout à l'égout. Vu d'ici on a fait le tour rapidement. Maintenant, il faudrait demander l'avis à un plombier. Il verra s'il y a nécessité de curer les évacuations. On aimerait être davantage positif mais c'est un problème qui se traite de visu.
Si vous êtes locataire il vaudrait mieux que vous ne preniez pas en charge cette maintenance qui est du ressort du propriétaire, s'agissant d'un problème pouvant affecter autre chose que votre propre installation.
Cordialement.
11 mars 2020 à 15:00
forum consulter ce sujet Eau trouble dans les toilettes lorsque voisin au dessus tire la chasse d’eau sur le forum Plomberie

Re. Non, ce n'est pas ça. Le cumulus reste au même endroit.
On place le groupe de sécurité plus haut en le fixant sur le mur (on se débrouille). On le raccorde à l'arrivée d'eau avec un tuyau cuivre ou avec un flexible ; on raccorde sa sortie à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau avec un grand flexible par exemple ; quant à la sortie vidange il suffit de prolonger le tube gris vers le haut.
Et voilà. On ne touche pas au cumulus.
Cordialement.
11 mars 2020 à 13:22
forum consulter ce sujet Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage sur le forum Plomberie

Bonjour. Le clapet va être toujours sollicité. Vous verrez bien à l'usage. S'il y a encore des débordements, il faudra remonter le groupe.
Le tuyau qui obstrue la sortie de câble n'est pas ce qu'il y a de mieux.
Croisez les doigts.
Cordialement.
11 mars 2020 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage sur le forum Plomberie

Bonjour cocobeloeil. Votre description, initialement succincte, pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'un récepteur monophasé tout simple ; or il en est autrement.

Une alimentation à découpage est un bloc électronique présent dans tous les ordinateurs qui peut entrainer des déclenchements de protections différentielles lors de leur mise en service. Les salles comprenant de nombreux PC sont à protéger en prenant en compte ce paramètre. Chez vous il n'en n'est pas ainsi.

C'est donc une machine qui, branchée en sortie d'un disjoncteur lui-même relié à un interrupteur différentiel 30 mA, fonctionne normalement.
Il faut savoir si cela se produit dès l'instant où vous enfoncez la fiche dans la prise ou si cela se produit à la mise en service de la machine.

Si la trancheuse triphasée fonctionne normalement on n'incrimine pas la prise (le socle).

Vous avez (auriez ?) dû monter un socle industriel avec la fiche qui va avec en P17. Il faut vérifier les raccordements, voir s'il n'y a pas un brin qui toucherait quelque part.
En tout cas si la machine fonctionne en direct en sortie de DJ, et pas sur votre raccordement avec socle et fiche, il y a un problème de ce côté là. Mais vu d'ici, on est sûr de rien.

Dans ce laboratoire mettre un ID en tête n'est pas la meilleure solution. On alimente chaque machine avec un disjoncteur différentiel dédié. Dans votre cas, tous les équipements sont coupés par le moindre défaut d'isolement provoqué par une machine.

Enfin, le raccordement du malaxeur doit respecter l'ordre de succession des phases pour que la machine tourne dans le bon sens.

Vous vérifiez tout cela, en espérant que vous n'ayez pas à faire intervenir le SAV du malaxeur. L'autre solution est également de faire intervenir votre électricien habituel.
Cordialement.
11 mars 2020 à 09:28
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche sur le forum Électricité

Bonjour. Si le moteur asynchrone monophasé tourne, le condensateur est bon.
Il faut démonter et voir sur quel élément agit la gâchette.
Si vous êtes éloigné du métier, il faut confier l'appareil à un SAV agréé.
Cordialement.
10 mars 2020 à 16:14
forum consulter ce sujet Karcher 495M ne s'arrête pas sur le forum Outillage

Bonjour et merci Alan pour votre retour.
Vous voilà documenté sur le type de panne affectant un moteur asynchrone monophasé.
Cordialement.
10 mars 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet VMC ne démarre pas seul sur le forum Électricité

Re. Normalement vous pouvez tirer la poignée vers le haut car elle devrait être insérée sur un axe cannelé. Il y a peut-être une vis qui la fixe. On peut faire levier avec 2 tournevis ou autre système, en prenant garde de ne pas casser la faïence.
Une photo nette aiderait à vous guider. Tous les matériels de ce type ici sont en déchèterie depuis longtemps.
Cordialement.
10 mars 2020 à 13:33
forum consulter ce sujet Changer joint robinetterie bidet Delafon sur le forum Plomberie

Bonjour Mistigris. Vous pouvez vous inspirer des questions apparentées ci-dessous.
Si vous êtes éloigné du métier, vous pouvez sous-traiter à un professionnel qui fera les vérifications et adaptations nécessaires à votre application et son environnement.
Cordialement.
10 mars 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Raccordement arrêt d'urgence disjoncteurs MX sur le forum Électricité

Bonjour Hasly. Il n'y a rien de particulier.
On démonte la tête, on passe une fraise à main sur la portée, on change le joint, on change aussi le joint de la tête de robinet (en approvisionner un neuf), on démonte au besoin la tête entière pour graisser au silicone, on remonte, on ouvre le robinet, on replace la tête, on serre la tête, on ferme le robinet sans forcer, on remet en eau.
Cordialement.
10 mars 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Changer joint robinetterie bidet Delafon sur le forum Plomberie

Bonjour à tous.
Essayez de brancher votre équipement sur d'autres prises de l'habitat, si possible sans multiprises s'il y en a.
Équipement (lequel ?) à l'arrêt complet, faites le branchement de la fiche dans la prise incriminée. Puis dans d'autres.
Cordialement.
10 mars 2020 à 09:38
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Je n'aurai pas dû ?
Eh oui. On ne vous conseille pas de faire pareil sur le cordon de votre cafetière.
Les repérer = on n'intervertit pas le rouge et le blanc. A la limite vous auriez pu dévisser la borne d'un seul conducteur.
Citation :
Il n'y a pas eu d'incidence visiblement le courant fonctionne sans soucis
C'est normal. L'alimentation de l'interphone est indépendante de votre installation en 230 V. Par contre, la protection de votre départ sur la centrale de l'interphone a peut-être déclenché. Mais peut-être que cette alimentation est sur la platine en bas ; mais on ne voit pas ce que c'est. Si c'est elle, elle est peut-être morte sauf si un fusible interne a sauté.
Vous verrez ce qu'il en est avec le technicien. Dites lui que vous avez fait une coupure à la barbare, chose qu'on ne fait jamais.
Il se pourrait que vous ayez fait des dégâts.
Cordialement.
09 mars 2020 à 21:10
forum consulter ce sujet Interphone bloqué quel fil couper ? sur le forum Électricité

Bonjour Daniel. Il faudrait voir quel est le calibre du fusible en ampères (braker). Il déclenche par surintensité (et non surtension). On imagine mal un congélateur produire une surintensité au démarrage telle qu'elle soit suffisamment importante pour faire fondre un fusible.
Vérifiez le serrage des conducteurs au niveau du fusible (et des autres).
Une photo du panneau nous permettrait de voir à quoi ressemble un tableau de répartition canadien.
Ici, tous les tableaux neufs ou rénovés sont équipés de disjoncteurs modulaires. Il n'y a plus de fusibles.
Cordialement.
09 mars 2020 à 20:08
forum consulter ce sujet Surtension en notre absence sur le forum Électricité

Bonjour Gaia. On espère que vous les avez coupés un par un et qu'ils sont repérés. Il n'est pas normal que vous ayez vu des étincelles ; c'est pour cela qu'on s'inquiète du fait que vous auriez pu couper un faisceau entier en faisant un court-circuit général.
D'autre part, on sait bien que le système fonctionne en basse tension. Il aurait été d'usage d'utiliser une pince coupante isolante, ou bien des gants en caoutchouc avec les ciseaux.
Cordialement.
09 mars 2020 à 20:01
forum consulter ce sujet Interphone bloqué quel fil couper ? sur le forum Électricité

Bonjour PapaSeb.
Le schéma est bon. Vous avez dû vous tromper dans le raccordement du va et vient de gauche.
La phase ne doit pas être raccordée en L1. Vérifiez également les autres.
Cordialement.
09 mars 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Va et vient 3 interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Effectivement, la description de l'incident par Vasilie n'est pas claire et peut amener à différentes interprétations, dont celle de 9:41. Hors sujet ou pas ?
Un retour avec des précisions serait bienvenu.
Cordialement.
09 mars 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour. Problème classique des leds premiers prix qui clignotent quand l'interrupteur est à l'arrêt. Il n'y a rien à faire, hormis changer de gamme.
Maintenant, vous pouvez voir le service client du vendeur et faire comprendre que leur produit c'est, comment aurait dit Jean-Pierre Coffe déjà ?
Après recherche rapide sur le moteur de recherche du forum avec les mots clés tensions induites gl on arrive ici entre autres : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Cordialement.
09 mars 2020 à 09:41
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour Maline 158. A lire les réponses 1 et 2, on comprend que les deux contributeurs qui ont pris de leur temps pour vous répondre sont en attente d'un retour de votre part.
Pour ce qui concerne le démoussage à 6 000 €, il semble que vous avez été bien candide.
08 mars 2020 à 20:18
forum consulter ce sujet Garantie démoussage de toiture sur le forum Toitures

Bonjour. Juste une précision en passant.
Un transformateur tel que celui en photo fonctionne en alternatif par principe. Ici 230 V au primaire et 24 V au secondaire.
Ensuite, on trouve de petites alimentations pouvant fournir du continu en sortie, mais toujours alimentées en alternatif. Certes, cela est quelquefois appelées à tort transformateur (on préfèrerait le terme convertisseur) ; mais alors on y trouve un transformateur classique plus un petit montage qui, branché en sortie du bobinage secondaire, délivrera une tension dite continue, pour signifier qu'elle est polarisée (avec un + et un -).
Si vous utilisez le 24 V AC disponible en sortie de ce transformateur, il faudra un voyant polyvalent AC/DC tel que celui proposé par polo29.
Vous pouvez aussi utiliser un petit convertisseur de récupération (alimentations pour certains téléphones anciens ou postes de radio). Bref, avec le contact fin de course, votre montage se précise.
Cordialement.
07 mars 2020 à 18:32
forum consulter ce sujet Installer témoin de porte de garage ouverte sur le forum Électricité

Bonjour. Cet appareil coûte entre 250 et 300 € environ.
La procédure de réparation auprès d'un SAV est basée sur un prix forfaitaire. Nous n'en connaissons pas l'ordre de grandeur.
Vous pouvez contacter le service adéquat ici https://www.fluke.com/fr-fr/assistance/reparation
Ce sera une opération qui peut être coûteuse et l'on ne peut rien conseiller. Ce peut être une réparation par remplacement. Même si cela coûte 150 à 200 €, cela en vaut peut-être la peine pour un appareil de qualité.
Cordialement.
07 mars 2020 à 09:37
forum consulter ce sujet Panne multimètre Fluke 175 sur le forum Électricité

Bonjour Olivier. Un retour concernant votre problème serait apprécié.
06 mars 2020 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème raccordement tuyauterie toilettes sur le forum Plomberie

Bonjour motos33 et merci pour votre réponse. Peut-on penser que l'équipement est désormais en service et que les indications données vous ont permis de finaliser les branchements ?
Cordialement.
06 mars 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Branchement démarreur Tesys Le1-D sur le forum Électricité

Bonjour Alan.
Citation :
quel impact ça aurait si je mettais un 2µF à la place d'un 2.5µF?
C'est une question d'intensité du courant dans la bobinage auxiliaire en série avec la capacité, et la valeur influe sur le couple moteur permanent et au démarrage.
On suppose que le constructeur a choisi la bonne valeur de capacité. Il vaut mieux une valeur en excès qu'en défaut.
C'est pour cela que l'on n'est pas à 0,5 µF près, mais on respecte au moins la valeur nominale autant que possible.
Pas d'idée sur la fait que le moteur ait redémarré.
Pour être tranquille, vous changez les deux condensateurs, de toutes façons, cela ne fera pas de mal.
Si le moteur n'est pas grippé, les symptômes que vous décrivez correspondent à un problème de condensateur qui ne fait plus sa valeur.
Quelquefois ils explosent et c'est spectaculaire. Il y a une image de ce type sur la page d'accueil du forum. Cela concernait une pompe de piscine chez un ami (image 55).
Cordialement.
06 mars 2020 à 11:09
forum consulter ce sujet VMC ne démarre pas seul sur le forum Électricité

Bonjour. Si c'est la perceuse en photo elle n'est pas bien jeune.
Il faut le triphasé.
Mais ce peut être l'occasion de faire un long voyage en Allemagne.
Cordialement.
05 mars 2020 à 23:06
forum consulter ce sujet Recherche perceuse à colonne AEG DTBM 10p sur le forum Outillage

Bonsoir Alan. On préfère cette gamme de condensateurs permanents de marque Weltron que l'on a pu tester dans différentes occasions : conrad.fr condensateur moteur
On ne connait pas les modèles vendus par Amazon. Peut-être sortent-ils de la même usine.
Suivant le modèle, les sorties pourront être sur cosses ou avec un petit câble deux conducteurs.
Vous faites au mieux, en commandant deux pièces de chaque. Les condensateurs sont des pièces d'usure ; la preuve.
Cordialement.
05 mars 2020 à 22:56
forum consulter ce sujet VMC ne démarre pas seul sur le forum Électricité

Bonjour. Merci de penser à vous identifier.
En lumière rasante on a l'impression qu'il y a des manques de matière à chaque fixation.
C'est au ravaleur (et à son assurance ?) de régler le problème. L'expertise pourrait être confiée à un technicien Zolpan ; le ravaleur a-t-il utilisé le bon produit ?
Vu d'ici il semble qu'il faille enduire de nouveau, avec du treillis ou autre système. Le support est-il mou ?
Il faudrait éviter d'engager des procédures. Vous pouvez aussi invoquer la garantie inhérente à la pose du produit. Ce n'est pas 10 ans.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 mars 2020 à 21:10
forum consulter ce sujet Litige enduit extérieur sur ITE sur le forum Litiges Travaux

Re. Branchez l'électrovanne en direct et vous verrez bien si elle fonctionne. Avec prudence.
Mais s'il se confirme que l'ohmmètre indique OL (= over limit = résistance infinie), la bobine est coupée.
05 mars 2020 à 19:34
forum consulter ce sujet Test startor lave linge LG F52590WH sur le forum Électroménager

Bonjour. Il faudrait décrire la porte. On pense à un contact de fin de course classique, une barrière IR avec catadioptre, une barrière avec émetteur et récepteur, une barrière comme sur les portes automatiques.
Le problème est le sans fil.
Cordialement.
05 mars 2020 à 17:05
forum consulter ce sujet Installer témoin de porte de garage ouverte sur le forum Électricité

Bonjour. Quel est le rapport entre les électrovannes et ce moteur ? Quelle est la signification de IE ?
Les tests de continuité sont valables pour les électrovannes ; pas d'idée concernant les autres.
On fait des tests en rapport avec la panne constatée, en sachant quoi vérifier et pourquoi.
Cordialement.
05 mars 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Test startor lave linge LG F52590WH sur le forum Électroménager

Re. Votre description correspond à un défaut de condensateur : le moteur étant alimenté, il grogne et ne démarre pas ; le fait de l'entraîner à la main, il tourne (sans trop de couple disponible néanmoins).
C'est le problème classique de tous les moteurs asynchrones monophasés : pompe de piscine, pompe de cyclage de lave-vaisselle, tondeuses à gazon, certains sèche-linge etc.
Le dernier problème traité ici Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau
Cordialement.
05 mars 2020 à 15:56
forum consulter ce sujet VMC ne démarre pas seul sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est simple. S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé, donc avec condensateur externe, il faut changer le ou les condensateurs en cause.
Voir Conrad ou autre.
Cordialement.
05 mars 2020 à 14:57
forum consulter ce sujet VMC ne démarre pas seul sur le forum Électricité

Re. Il faudrait remonter de 1,80 m.
Les modifications ne sont pas bien difficiles à effectuer. Tout est accessible.
Quand la baignoire sera transformée en douche il y aura moins de problèmes. Pensez à vos vieux jours quand les articulations seront en mauvais état !
Cordialement.
04 mars 2020 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage sur le forum Plomberie

Bonjour. Phénomène normal. Le clapet fait ce qu'il peut, mais mal. Il doit s'encrasser très vite.
Si le tube qui vient du haut est le gris, c'est normal qu'il y ait refoulement. Il faudrait tout d'abord que le tube collecteur ait une section nettement plus grande. Ensuite vous pouvez déporter la liaison le plus possible vers la droite.
Voir également si le collecteur final est bien relié à l'air libre en toiture afin d'éviter toute surpression lors de l'évacuation.
Et enfin, voir s'il n'y a pas un bouchon en aval.
L'autre solution facile à mettre en œuvre est de déplacer le groupe de sécurité du chauffe-eau le plus possible vers le haut. Il suffit de faire un peu de plomberie simple avec du tube rigide ou des flexibles.
Facile.
Cordialement.
04 mars 2020 à 13:19
forum consulter ce sujet Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage sur le forum Plomberie

Bonjour et merci Alain pour votre retour, positif qui plus est.
On va rajouter un bâton sur le grand tableau du forum qui indique les réussites des dépannages à distance.
On trouve ce condensateur sur tous les moteurs asynchrones monophasés, une tondeuse électrique notamment.
Aspirateurs, perceuses, moulins à café etc. utilisent des moteurs universels.
Cordialement.
04 mars 2020 à 10:53
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau sur le forum Électroménager

Bonjour.
Pas du métier.
On peut penser que l'enduiseur (ou ravaleur) a projeté l'enduit directement.
Ici, le ravaleur a fixé un treillis plastique sur la surface, puis a projeté l'enduit gratté.
Le résultat est nickel. Voir la photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réaliser un enduit extérieur

03 mars 2020 à 23:51
forum consulter ce sujet Litige enduit extérieur sur ITE sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Image 1 : bobine coupée si vous faites un bon contact.
Image 2 : bobine en état.
Vous pouvez alimenter les bobines en direct sous 230 V ; on doit entendre chaque électrovanne fonctionner si elle est en état.
Images 3 et 4 : pas d'idée. Quelle est la partie de la machine tournante que vous testez ?
Cordialement.
03 mars 2020 à 22:52
forum consulter ce sujet Test startor lave linge LG F52590WH sur le forum Électroménager

Bonsoir Rémi. Le pressostat est probablement le rectangle en gris. Pas certain que ce soit le symbole normalisé. Pas envie de chercher.
Pas d'idée sur X1 et X2.
Cordialement.
03 mars 2020 à 22:21
forum consulter ce sujet Branchement démarreur Tesys Le1-D sur le forum Électricité

Bonjour à tous. RAS pour le câblage de la puissance en mono. Pour la commande on peut s'inspirer du schéma constructeur qui inclut le contact du pressostat.
Le constructeur précise que le D09 est livré câblé : 1 bouton tournant à 3 positions maintenues (“I”-“O”-“II”) (“I” : Marche automatique ; “O” : Arrêt ; “II” : Marche manuelle) 1 bouton “R” Réarmement bleu
Cordialement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 2020 03 03 0381933 01a55 10 schema le1d 9 pdf

03 mars 2020 à 21:59
forum consulter ce sujet Branchement démarreur Tesys Le1-D sur le forum Électricité

OK. Ça coule roule. Cordialement.
03 mars 2020 à 21:46
forum consulter ce sujet Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants sur le forum Plomberie

Bien reçu GC et mieux compris. Il s'agit donc d'un éventuel bouchon dû aux produits lessiviels. Les conditions ne sont pas les mêmes. Ici c'est beaucoup plus simple et 1,5 m n'est pas bien long. Un éventuel bouchon sera facile à éliminer, surtout si Jean-Marc dispose un tampon de visite à chaque entrée dans la partie encastrée. Un tube de 50 et il pourra toujours passer la buse d'un nettoyeur haute pression.
Attendons le résultat des essais.
Cordialement.
03 mars 2020 à 14:40
forum consulter ce sujet Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce sera certainement très difficile mais pas infaisable. Quoique.
1. Pas de danger à priori, mais au moment de la découpe, il faudra éviter que des gravats tombent derrière le doublage. Peut-être faudra-t-il faire plusieurs "regards". Tous les 2 m maxi ?
2. On se débrouille. La tige filetée est trop courte, trop raide, trop lourde. Vous pouvez essayer du tube ICT de 20 mm, à condition de pouvoir le rentrer. On peut aussi utiliser du fer à béton de 6 ou 8 mm.
3. On peut certainement casser, et monter une boite de dérivation de 12×12 cm mini pour prendre le virage. Si virage avec de l'ICT de 25 il faut un grand rayon de courbure ; comment faire ?
4. Avec du placo BA13 ce serait plus simple. Découper la brique de 5 cm n'est pas du tout aisé.
J'hésiterais beaucoup avant de creuser.

Il faudrait peut être choisir un montage plus simple en apparent avec des goulottes pas forcément inélégantes collées dans l'angle.

Le câble ethernet catégorie 6 n'est pas ce qu'il y a de plus souple et reste difficile à "envoyer" dans l'ICT.
Expérience personnelle : ICT de 25 et non de 20 si possible.
Préférence pour la goulotte dans votre cas.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 mars 2020 à 11:21
forum consulter ce sujet Passer des gaines ICTA entre la cloison de doublage sur le forum Électricité

Bonjour GC. Que craignez vous exactement ?
L'équilibre du système entraine un delta h nul, comme dans un niveau à bulle avec tube souple (tout le monde ne possède pas de niveau laser pour le bricolage domestique).
Physiquement il faut un delta h de valeur suffisante pour que l'excès de pression par rapport à la pression atmosphérique créé le débit, peu importe la section, seul le delta h est le paramètre (expérience du crève-tonneau de Pascal). C'est pour cela qu'une expérimentation pourrait lever les doutes, il faut qu'il y ait suffisamment de débit pour qu'il n'y ait pas d'écoulement quand le LL vidange, d'où la section du tube à ajuster. Jean-Marc peut essayer avec un tube de diamètre 40 mm minimum, et un delta h de 50 cm au minimum.
Si la hauteur de la sortie par rapport au sol peut diminuer, ce n'en sera que mieux.
A suivre.
Cordialement.
03 mars 2020 à 11:06
forum consulter ce sujet Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 13.
Citation :
Quelqu'un saurait-il pourquoi ?
Non.
Il faut desserrer l'écrou du haut et voir si l'eau coule.
Outils : clé anglaise ou clé plate avec pince multiprise et chiffon, cuvette, serpillière.
Cordialement.
02 mars 2020 à 23:34
forum consulter ce sujet Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce DJ de branchement aurait dû être plombé. A l'époque, il n'est pas certain qu'il eut été prévu pour être démonté par le particulier.
On dévisse l'écrou (on met des gants isolants), puis on essaye de voir où le capot est clipsé en tirant dessus ; c'est une question de doigté et de sensations.
Mais le mieux est demander le remplacement au titre de la vétusté. Pour repartir sur de bonnes bases.
Cordialement.
02 mars 2020 à 23:30
forum consulter ce sujet Ouvrir disjoncteur BACO sur le forum Électricité

Re. Faites les essais avant, en augmentant le delta ou (et) le diamètre du tube. Vous pouvez essayer dehors si vous avez cette possibilité. On dispose les tubes, et on utilise un jet d'eau.
02 mars 2020 à 22:17
forum consulter ce sujet Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants sur le forum Plomberie