Membre inscrit GL

GL
a posté 31 414 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Litiges Travaux

Bonjour.
Citation :
je n'ai pas relevé l'ancien branchement
Erreur funeste.
Il faudrait renvoyer la pièce au fournisseur de pièces détachées en signalant que le commutateur ne convient pas. Il faut lui fournir le pedigree entier de la cuisinière qui est normalement inscrit sur une plaque signalétique.
Votre réparation semble compromise.
Cordialement.
02 mars 2020 à 20:45
forum consulter ce sujet Branchement commutateur four Sauter sur le forum Électroménager

Bonjour Claude. Si ce sont des diodes à pointe, et cela se voit avec une loupe, ce sont des diodes au germanium (OAxx) ; sinon ce sont des diodes au silicium.
Si l'une des diodes est bonne, le test diode avec un multimètre numérique permet de déterminer sa technologie avec la tension de seuil.
Le 462 datant des année 60, on pencherait plutôt pour du germanium.
Si vous disposez d'une photo nette en gros plan, on peut tenter une identification.
Cordialement.
02 mars 2020 à 16:19
forum consulter ce sujet Conseils utilisation multimètre Metrix MX462 sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Karine. Juste deux questions.
Votre évacuation débit-elle dans un tout à l'égout ?
La canalisation d'évacuation est-elle reliée à la pression atmosphérique par un tube qui déboucherait en toiture ?
On peut penser que votre canalisation ne respire pas. On ne voit pas comment sont installés ces évents ni à quoi ils servent. En tout cas ce n'est pas usuel. Une photo aiderait à comprendre.
Pas d'avis sur les effets de la pluie.
Cordialement.
02 mars 2020 à 13:15
forum consulter ce sujet Conseils installaton évacuation eau sur le forum Plomberie

Bonjour Jean-Marc 57. Pour que le montage fonctionne il faut que la différence de niveau entre l'entrée et la sortie soit conséquente. Vous pouvez essayer avec un delta H de 50 cm au moins pour que la pression au niveau des pointillés soit suffisante quand la pompe débite.
Pas besoin que la liaison crosse du lave-linge et entrée soit étanche.
Diamètre de 40 mm classique.
A vous de faire les essais.
Cordialement.
02 mars 2020 à 13:08
forum consulter ce sujet Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants sur le forum Plomberie

Bonjour.
L'autre crainte est qu'un mur en placo recouvre toute cette structure.
On attend le retour d'Elgallo. Cordialement.
02 mars 2020 à 12:07
forum consulter ce sujet Avis montage plomberie sur le forum Plomberie

Bonjour Alain. Le multimètre numérique n'est pas d'un grand secours, sauf s'il possède la fonction capacimètre, et encore.
C'est une panne classique pour les moteurs asynchrones monophasés. Ici il y a quelques condensateurs moteur en réserve pour quelques machines de l'habitat.
Quand on fait le test du moteur qui grogne on n'insiste pas car l'intensité absorbée est très importante et le bobinage statorique peut alors griller si une protection surintensité ne déclenche pas.
En triphasé les moteurs asynchrones sont protégés par des contacteurs moteur qui détectent les sur-intensités anormales, et également leur déséquilibre. Mais on s'éloigne du sujet.

La solution est ici pour un condensateur moteur 4 microfarads :
https://www.conrad.fr/p/condensateur-moteur-mkp-4-f-450-vac-weltron-wb4040a-1-pcs-a-enficher-5-x-h-30-mm-x-51-mm-441487
En commandant 2 pièces aujourd'hui (dont une pour la rechange), le LV devrait fonctionner de nouveau d'ici la fin de semaine.

Le condensateur moteur est non polarisé car il fonctionne en alternatif, et est donc assez encombrant. En électronique on utilise des condensateurs électrochimiques polarisés, donc beaucoup plus petits, et qui fonctionnent sous des tensions de quelques volts à quelques dizaines de volts. Hors sujet aussi.

Voyez si vous n'avez pas besoin d'autre chose chez le fournisseur pour pouvoir faire un peu de maintenance des équipements de l'habitat.
Cordialement.
02 mars 2020 à 09:56
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau sur le forum Électroménager

Bonsoir Alain. On va faire simple et ne pas vous effrayer avec le langage de l'électricien.
La photo permet de voir qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé avec son condensateur.
Deux cas se posent : le moteur est alimenté ou non. Si le moteur est alimenté et qu'il grogne, on incrimine le condensateur (1 ter et 2). Si le moteur n'est pas alimenté on incrimine la commande (1 quater et 4).

1 : c'est simple si vous savez fabriquer une lampe témoin : une douille, une lampe à filament de petite puissance, deux fils rigides de 30 cm dénudés à leur extrémité sur 4 mm. Le connecteur d'alimentation est la pièce en plastique translucide sur laquelle arrivent deux conducteurs blancs. Vous branchez la lampe témoin sur ce connecteur et quand la pompe est commandée, la lampe s'allume. Éventuellement vous pouvez utiliser le testeur à lampe néon. Quand le moteur n'est pas alimenté, le testeur ne s'allume pas, quelle que soit la borne sur laquelle vous le branchez. Si le moteur est alimenté, le testeur s'allume seulement sur une borne et pas l'autre.

1 bis : un peu de chinois. Le testeur s'allume sur la phase mais pas sur le neutre. Or le moteur est alimenté entre phase et neutre. Vous avez donc compris.

1 ter : sans lampe témoin, quand la pompe de cyclage est alimentée lors du lavage et si le moteur est bon, vous devez l'entendre grogner alors qu'il ne tourne pas ; dans ce cas on passe à 2. S'il ne grogne pas, on peut passer à 1 quater.

1 quater : vous alimentez alors le moteur en direct. Pour cela on déconnecte les cosses femelles sur le connecteur. Vous trouvez deux cosses femelles que vous raccordez sur deux conducteurs souples ; vous raccordez ceux-ci sur le secteur 230 V ; si le moteur tourne il est bon, et on met alors en cause sa commande. Cette manipulation peut être dangereuse car on manipule le 230 V.

2 : le condensateur est le gros cylindre, il est connecté par deux fils.
Sans instrument de mesure on ne peut le contrôler. Mais si le moteur grogne et ne tourne pas, on suppose qu'il est à changer. On approvisionne alors un modèle identique chez Conrad. Vous le démontez et le photographiez afin de voir ses caractéristiques. La capacité en microfarads.

2 bis : quand on dispose d'un moteur de ce type avec l'arbre de sortie apparent, pendant la phase de grognement on peut lancer le rotor à la main. En effet, le condensateur permet au rotor de tourner.

3 : assurez vous quand même que la pompe n'est pas grippée, bref, que le rotor tourne librement.

4 : si le moteur n'est jamais alimenté, c'est plus grave que prévu. Ce serait alors la commande. On ne sait si le moteur est commandé par un relais ou par un semi-conducteur. Voir 1 quater.

A vous de jouer. On assure la permanence encore un peu.
Cordialement.
01 mars 2020 à 21:01
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau sur le forum Électroménager

Re
Citation :
Vous pouvez peut-être contrôler le condensateur, on ne sait jamais.
Idée géniale, oui, ce serait une vérification à effectuer si le moteur est de type asynchrone, et non un de type universel comme supposé, peut-être à tort. A la réflexion, certainement à tort.
La photo ci-dessous montre une pompe pour lave-vaisselle de la marque. On voit bien le cylindre en aluminium qui est ce fameux condensateur.

Pour Alain : le moteur universel est muni de deux charbons qui frottent sur le collecteur de l'induit tournant.
Le moteur asynchrone monophasé est tout le contraire, pas de balais, un rotor et c'est tout.
Vous ouvrez le capot et vous dites si vous voyez bien un moteur asynchrone muni de son condensateur.
Un moteur asynchrone monophasé dont le condensateur est mort grogne sans que le rotor tourne alors qu'il est sous tension.
A vous de jouer.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe de cyclage lave vaisselle Whirlpool

01 mars 2020 à 16:23
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau sur le forum Électroménager

Ah oui, le tournevis testeur qui s'allume un peu n'importe comment, le meilleur ennemi du bricoleur.
En l'absence de voltmètre, vous pouvez utiliser une lampe témoin que vous connectez aux deux bornes d'alimentation du moteur. On ne voit pas ce qu'est la bobine en cuivre.
Quand la pompe doit tourner, la lampe doit s'allumer.
Vous pouvez déjà essayer cela.
Cordialement.
01 mars 2020 à 15:17
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau sur le forum Électroménager

Bonjour. Le moteur de la pompe de cyclage est de type universel, donc avec balais. Il peut être alimenté en direct par le secteur 230 V sur l'établi.
Il faut vérifier la continuité du circuit à partir des deux bornes du moteur.
Cordialement.
01 mars 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau sur le forum Électroménager

Bonjour Elgallo. On ne sait pas où vont être branchées les sorties du lave-linge double (pourquoi double d'ailleurs ?).
Globalement on constate qu'il n'y a aucun tampon de visite, et donc qu'au premier bouchon il pourra y avoir débordement. On constate aussi que les écoulements sont de diamètre environ 40 mm. L'habitude est que les écoulements partiels débitent dans un collecteur de plus grande section.
Néanmoins, vos inquiétudes pourraient peut-être être levées par le professionnel qui a effectué cette installation.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
01 mars 2020 à 12:10
forum consulter ce sujet Avis montage plomberie sur le forum Plomberie

Re. C'est donc le problème habituel des leds premiers prix. Elles sont sensibles aux tensions induites dans le conducteur de phase coupé par l'interrupteur ou le relais interne au détecteur. Ce n'est pas le cas pour les lampes à filament qui fonctionnent suivant un principe différent.
La solution est d'utiliser des leds immunisées vis à vis de ce dysfonctionnement connu depuis des années (notamment depuis la création de ce forum), ou bien de brancher une lampe à filament en parallèle avec les leds.
Malheureusement, à l'achat, on ne sait pas si les leds sont de qualité ou non. Sauf si on y met le prix.
Vous voici renseigné.
Cordialement.
01 mars 2020 à 10:11
forum consulter ce sujet Ampoule led qui clignote sur le forum Électricité

Re.
Citation :
...ne fait pas la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Ça c'était avant le 29 février 2020 à 14:55. Mais maintenant vous savez faire la différence.
Un interrupteur différentiel occupe deux modules. Suivant les marques, l'arrivée Phase + Neutre est en bas ou en haut. Les deux départs Neutre + Phase - neutre à gauche et phase à droite) servent à alimenter un appareillage de protection surintensité, donc un disjoncteur modulaire de calibre approprié.
Dans le cas où il y a plusieurs ID sur le tableau, il est obligatoire que phase et neutre d'un circuit soient appairés. Et donc connectés sur un même DJ en aval d'un ID.
En parcourant le forum vous verrez des exemples de tableaux, et même ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Cordialement.
29 février 2020 à 20:12
forum consulter ce sujet Branchement et utilisation d'un disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. Faites une recherche ici même avec les mots clés tensions induites GL
En attendant, vous branchez les leds sur un circuit classique avec interrupteur. On ne serait pas étonné si les leds clignotent interrupteur ouvert.
Pour l'instant on ne met pas le détecteur en cause. Néanmoins, on aimerait savoir si le détecteur a une sortie sur relais. Ou bien si la commutation est électronique par semiconducteur. Bref, quand le détecteur fonctionne, entendez vous un "tic" ?
Cordialement.
29 février 2020 à 17:13
forum consulter ce sujet Ampoule led qui clignote sur le forum Électricité

Bonjour Loverte.
Il y aurait des points à préciser.
Les courts-circuits sont extrêmement rares dans l'habitat.
Il faudrait mieux faire la différence entre disjoncteur, protection différentielle 30 mA par interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel qui assure les deux types de protection, surintensité et défaut d'isolement.
On suppose que vous évoquez plutôt des interrupteurs différentiels 30 mA.
A suivre, avec des précisions.
Consultez les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
29 février 2020 à 15:44
forum consulter ce sujet Branchement et utilisation d'un disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Nicolas. J'espère pour vous que, si vous avez lu les échanges, ceux-ci ne vous seront pas à ce point paru rébarbatifs au risque de vous faire fuir ce forum d'entraide bricolage.
Malheureusement nous ne disposons pas de la documentation technique des appareils ; celle ci est à la disposition des SAV.
Le fait que l'appareil ait fumé est de très mauvaise augure. En général l'induit du moteur est en cause et on ne peut le changer ; l'ensemble moteur (avec ses balais) + la turbine est un tout globalement indémontable.
On peut suspecter un circuit antiparasite, circuit essentiellement capacitif gros comme un ou deux sucres. S'il est carbonisé, on le dessoude et la machine repart. Mais si l'induit est en court-circuit, il faudra alors penser à sortir quelques centaines d'euros.
Aucune idée sur la méthode d'ouverture.
Cordialement.
29 février 2020 à 14:30
forum consulter ce sujet Aspirateur Electrolux Ergospace qui ne démarre plus sur le forum Électroménager

Bonjour. C'est un peu fouilli. Ce le serait moins en apparence en tournant la photo d'un quart de tour dans le sens horaire.
A suivre.
29 février 2020 à 14:06
forum consulter ce sujet Avis montage plomberie sur le forum Plomberie

Bonjour. Les valeurs bizarres que vous trouvez sont normales dès l'instant où l'un des potentiels est fixé, celui du neutre, et l'autre non, la pointe de touche étant alors connectée sur un conducteur "en l'air", donc connecté nulle part. Cela n’arriverait pas si vous utilisiez un voltmètre analogique ou une lampe témoin. C'est pour cela que la lampe témoin est plus utile dans votre cas qu'un voltmètre numérique.
Des câbles qui se touchent provoqueraient un court-circuit et ce sont alors des protections surintensité qui déclencheraient.
En résumé, ce que vous constatez sur les circuits déconnectés est normal. Utilisez de préférence une lampe témoin.
Quant au même fusible qui déclenche régulièrement c'est forcément dû à une surcharge.
L'outil qu'il faudrait est une pince ampèremétrique. Si vous êtes éloigné du métier on ne va pas vous en conseiller l'achat (> 200 €), mais plutôt faire venir un électricien qui effectuera les mesures nécessaires.
En triphasé l'équilibrage des intensités n'est pas toujours facile.
Cordialement.
29 février 2020 à 14:03
forum consulter ce sujet Problème entre les phases de l'installation électrique sur le forum Électricité

Bonsoir et merci Lacava63 pour votre retour, positif qui plus est. Finalement, on comprend que la sérigraphie était bonne. Mais sans schéma de principe il était difficile de vérifier. Félicitations pour votre ténacité et votre patience.
Cordialement.
29 février 2020 à 00:13
forum consulter ce sujet Polarité mystérieuse condensateurs alimentation sur le forum Hi-Fi Vidéo

Re. Oui, c'est le montage classique d'un DJ moteur en monophasé : "Cet équipement triphasé protège spécifiquement la pompe contre les surcharges, les courts-circuits ou en cas de dysfonctionnement." Le terme dysfonctionnement est bien imprécis ? Que serait-ce un dysfonctionnement ? Ce terme est en trop ou alors il faut préciser les choses. Bref, à part une surcharge quelconque il n'y a pas de dysfonctionnement.
On retrouve les fonctions d'un DJ magnétothermique classique (mais avec réglage du courant nominal), mais sans bénéficier de la surveillance de l'équilibrage des trois intensités puisqu'il n'y en n'a qu'une.
Le seul avantage est le réglage assez précis de l'intensité nominale.
Il n'y a guère de différence en mono avec un DJ magnétothermique classique. On peut le choisir en fonction du courant nominal de la PAC. Ici le DJ moteur est inutile.
Cordialement.
28 février 2020 à 17:57
forum consulter ce sujet Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Raca100. Les contributeurs apprécieraient un retour de votre part.
Merci.
28 février 2020 à 14:52
forum consulter ce sujet Avis travail maçon sur le forum Maçonnerie

Bonjour Jérémy. Tout d'abord, il serait souhaitable que la pompe bénéficie d'une protection différentielle indépendante de celle actuellement au tableau. On constate qu'il existe une pompe de relevage tributaire du moindre incident d'isolement de votre installation, ce qui peut entraîner des dommages.
Un disjoncteur moteur ne se justifie pas dans votre cas car le moteur est monophasé. On met un DJ moteur quand ce dernier est triphasé. Celui-ci contrôle toute surcharge générale, l'absence d'un courant ou un déséquilibre d'intensité grâce à son relais différentiel interne.
J'aurais mis un disjoncteur différentiel indépendant pour la pompe de relevage.
La pompe à chaleur peut rester sous l'ID actuel, mais pas besoin de disjoncteur courbe D. Un DJ courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 I nominal. La notice de la PAC précise les calibres des matériels à utiliser. 16 A courbe C devrait convenir avec conducteurs en 2,5 mm².
Maintenant si l'on veut découpler la PAC on alimente sa ligne avec un DJ différentiel dédié. Ainsi les fonctionnements de la pompe de relevage, de la PAC et de l'habitat seront sous des protections différentielles différentes, ce qui contribue à la continuité de la distribution de l'énergie électrique en cas de défaut d'isolement coupant l'une des trois protections.
Vu d'ici, l'important semble être la pompe de relevage, pas la PAC.
L'arc se produit toujours à la coupure en charge. Normalement on ne le voit pas. En réalité il y en a un à chaque pôle. L'ID a un pouvoir de coupure de bonne valeur, mais il ne faut pas insister trop souvent. N'importe quel DJ est prévu pour couper en charge sans problème.
Cordialement.
28 février 2020 à 09:48
forum consulter ce sujet Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur sur le forum Électricité

Re. Vous avez bien fait de poser la question. Vous voici renseigné.
Repérez la position marche de l'interrupteur.
Cordialement.
28 février 2020 à 00:20
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1 sur le forum Électricité

Bonjour Rodgers45.
Le schéma est classique. On alimente l'appareil en L (phase) + N (neutre) + le conducteur de protection jaune/vert (la terre). Le schéma envisage une alimentation par câble encastré (en haut) ou en saillie (à droite) ; la lampe est dessinée en bas.
La lampe est à brancher entre N et L' comme indiqué.
Ce qui n'est pas indiqué est le branchement de l'interrupteur pour allumer à la main ; on le branche entre L et L', ce qui revient à shunter le contact du relais interne.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement détecteur de mouvement

27 février 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1 sur le forum Électricité

Re.
Citation :
je vais rajouter ce disjoncteur
C'est un interrupteur différentiel. Les deux circuits à rajouter doivent être appairés : chacun avec sa phase et son neutre.
Cordialement.
26 février 2020 à 20:28
forum consulter ce sujet Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante sur le forum Électricité

Re. C'est plutôt qu'il y a plus simple. Si vous êtes tout seul c'est fastidieux. Par contre, un avec la lampe qui se déplace de prise en prise et l'autre près du tableau c'est rapide et efficace. Chacun identifie le circuit de prises et le fusible correspondant avec des étiquettes.
Pour la résistance nulle, cela est bizarre. Par contre s'il y a un récepteur de branché sur une prise dont les autres sont branchées en parallèle, il est normal de ne pas trouver l'infini. Quant à zéro... il faut voir, on ne peut répondre sans être sur place. Mais c'est bizarre.
L'avantage de l'essai à la lampe est qu'il n'y a aucune erreur possible.
Cordialement.
26 février 2020 à 20:17
forum consulter ce sujet O ohm entre phase et neutre sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Rodger45. Voir les questions apparentées ci-dessous où ce sujet est traité, en 18612 notamment.
L'interrupteur se branche entre L et L'.
Cordialement.
26 février 2020 à 18:39
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1 sur le forum Électricité

Bonjour Denis. Il s'agit d'un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui coupe en cas de défaut d'isolement. La protection surintensité est assurée par les disjoncteurs modulaires.
Pour ce qui concerne la norme d'il y a 20 ans, il se pourrait bien que la protection différentielle 20 mA fut déjà obligatoire.
Si vous voulez être au top, vous rajoutez un ID 63 A 30 mA type A sur lequel vous pourrez faire le départ 32 A pour la plaque et 16 A pour le chauffe-eau.
La protection différentielle actuelle 500 mA est assurée par le DJ de branchement.
S'il n'y a pas la place dans le tableau actuel vous montez un petit tableau à côté de celui existant.
Cordialement.
26 février 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Branchement ballon eau chaude et plaque chauffante sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas la bonne méthode. Le plus simple est de brancher une lampe sur la prise en test, puis on abaisse les fusibles un par un jusqu'à ce que la lampe s'éteigne ; le circuit est ainsi repéré.
Pour la résistance on ne peut rien dire n'étant pas sur place. Il faut de toutes façons débrancher tous les récepteurs branchés sur les prises.
Nota : ce ne sont pas des disjoncteurs modulaires mais des fusibles.
Cordialement.
26 février 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet O ohm entre phase et neutre sur tableau électrique sur le forum Électricité

Re bonjour Nicolas. Devant l'écran on ne sait rien repérer. Il faudrait demander à celui qui a fait la rénovation, ou bien demander à un ami expérimenté.
Les fils isolés sont peut-être ceux qui alimentent la cave, mais il faut vous en assurer.
Cordialement.
26 février 2020 à 18:19
forum consulter ce sujet Problèmes installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Dois-je tout casser et recommencer ?
Si vous voyez que le carrelage tient bien, vous laissez ainsi.
Cordialement.
26 février 2020 à 12:10
forum consulter ce sujet Mauvaise utilisation colle carrelage sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour.
Citation :
Que puis-je faire pour le rendre plus lisse plus brillant
Rien.
Il faut acheter autre chose.
Cordialement.
26 février 2020 à 12:09
forum consulter ce sujet Carrelage céramique brut le rendre plus lisse sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Il faut contrôler comment cet éclairage est alimenté. Vous avez la chance d'avoir un beau tableau de répartition.
Vos explications sont succinctes.
Cordialement.
26 février 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Problèmes installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je ne peux pas le faire avec mon module ?
Comme vous avez ce module en votre possession vous l'essayez en fils volants sur l'établi. Il faut que les spots soient graduables (dimmables).
Vous avez actuellement un montage avec télérupteur qui fonctionne. Compte tenu de l'électronique à durée de vie pouvant être réduite, il n'est pas certain que vous soyez gagnant à long terme.
Il faut essayer.
Cordialement.
26 février 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Brancher variateur pour télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Dit autrement, la pompe de cyclage ne tourne pas. Cordialement.
25 février 2020 à 22:53
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP8623 pas de circulation d'eau sur le forum Électroménager

Bonjour Paco17610. On comprend qu'un élément déclenche. Est-ce le disjoncteur de branchement ? Un disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition ? Un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ?
A suivre, avec toutes les précisions demandées.
Cordialement.
25 février 2020 à 22:51
forum consulter ce sujet Court-circuit lave-vaisselle Arthur-Martin ASF 441 sur le forum Électroménager

Bonsoir Lorie. La constante d'un compteur électromécanique (Wh/tr) est réglée à la construction par un petit aimant en fer à cheval qui enserre le disque en aluminium en le positionnant par rapport au centre du disque ; une sorte de frein à courants de Foucault. S'il était mal étalonné, on ne sait pourquoi, ses indications vous étaient peut-être favorables.
Vu d'ici on ne peut rien supposer. A part que le compteur électronique est probablement plus précis.
Avec un récepteur résistif connu dont on mesure intensité et tension avec deux appareils de qualité, on peut vérifier son étalonnage (en vérifiant courant instantané, tension instantanée et puissance), à condition de faire la mesure sur quelques heures au minimum (pour l'énergie affichée en Wh), comme suggéré par Rémi.
Manipulation peu aisée pour un particulier. Plus facile si l'on dispose de moyens de laboratoire en étant très proche du métier.
Conclusion : il n'y a pas de solution, à part être vigilant sur les utilisations.
Cordialement.
25 février 2020 à 22:46
forum consulter ce sujet Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées sur le forum Électricité

Bonjour Lorie. Pour éviter toutes confusions, utilisez les bonnes unités : la puissance en W ou kW, l'énergie en Wh ou kWh.
Citation :
...une estimation que j'ai trouvé sur le net.
Justement, il faudrait des données certifiées.
Une consommation se mesure aisément à condition de disposer des appareils qui conviennent.
On comprend alors 0,72 kWh par jour, soit 2,88 kWh pour les 4 jours. En utilisant la virgule décimale et non pas le point.
Le compteur ne peut s'emballer. On comprend qu'il s'agit d'un compteur électronique. Vous pouvez lui faire afficher la puissance instantanée en watts, et l'énergie cumulée en wattheures.
A vous d'utiliser au mieux les indications du compteur pour mieux estimer la puissance instantanée (pour la VMC seule par exemple), et pour le frigo seul ; et ainsi de suite.
Toutes ces mesures (d'après le compteur) sont faciles à effectuer dès l'instant où vous ne faites fonctionner qu'un récepteur à la fois ou un groupe de récepteurs. Les appareils en veille consomment un peu, sans plus.
A vous d'affiner les mesures.
Cordialement.
25 février 2020 à 13:17
forum consulter ce sujet Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées sur le forum Électricité

Bonjour Mich201. Bien difficile devant un écran.
On comprend que la lampe couloir mur ne fonctionne pas. Elle est normalement alimentée par un neutre direct, supposé en bleu (voir domino) et la phase coupée en rouge qui est reliée au plot central du VV de droite.
Dans l'ordre il faut vérifier où se trouvent la phase directe sur les appareillages et la phase coupée. C'est ce qui manque sur votre schéma.
Pour cela, on peut utiliser une lampe témoin ou un voltmètre. La lampe témoin est facile à utiliser. Avec un long fil.
On relie une borne de la lampe témoin sur le neutre du tableau (long fil) et on place l'autre plot en différents endroits du schéma ou du montage. Quand la lampe s'allume normalement vous avez mis en évidence la présence de la phase directe. Même chose mais en actionnant les différents interrupteurs, notamment sur le rouge de la lampe couloir mur. Si la lampe témoin s'allume, mais pas la lampe mur, le neutre qui alimente cette lampe est coupé. On peut aussi utiliser un voltmètre, mais les indications sont plus difficiles à interpréter pour un non spécialiste.
Pour le neutre direct on alimente la lampe témoin sur la phase directe sur le tableau et on connecte la lampe témoin sur les différents plots ; quand elle s'allume franchement, on a mis en évidence un neutre direct. Essayez notamment sur la lampe couloir mur.
Interpréter les mesures avec un voltmètre quand on regarde aux bornes d'un interrupteur est délicat.
En résumé, vous pouvez compléter votre schéma en précisant où sont le neutre direct, la phase directe et la phase coupée par les appareillages.
Vous devriez représenter sur votre schéma la partie mobile de l'appareillage avec un petit trait (schéma à l'ancienne) afin de voir comment s'établit la liaison.
Pour les bornes de chaque appareillage : un va et vient comporte 3 bornes (quelquefois doublées pour faire des repiquages) qui sont le commun et les deux navettes.
Un interrupteur simple (peu fréquent désormais, ce sont tous des va et vient) deux bornes seulement.
On ne voit pas (sauf photo) à quoi correspondent les 16 entrées. Même s'il y a des bornes doubles pour repiquage.
Cette installation est bien ancienne (bricolée probablement), les couleurs sont plus que folkloriques. Vous allez avoir du mal en restant seul devant. Un proche expérimenté ou un professionnel seraient à même de faire les repérages.
Pour la lampe couloir mur qui ne s'allume pas, on met en cause les liaisons, éventuellement les appareillages ; ensuite douille + lampe mais on n'y croit pas trop.
A relire j'ai des doutes sur la commande de la lampe couloir mur : elle s'allume en même temps qu'une autre lampe, et à partir de deux points (donc deux appareillages va et vient) ?
Cordialement.
25 février 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus sur le forum Électricité

Bonjour. Il serait bon de vous identifier afin de recevoir les notifications. L'absence de dialogue incite les contributeurs à ne pas donner suite aux questions.
Juste un témoignage en passant.
Cette situation a été vécue et a fait l'objet de différents sujets sur les forums Bricovidéo.
Ôter le parquet ancien sans valeur particulière.
Nettoyage des solives ou consolidation. Passage au Xylophène.
Changement de l'isolant minéral.
Pose de planches OSB de 16 ou 20 mm d'aplomb en s'assurant de la portée des planches sur toutes les solives, sans creux ni bosse. Aucun emboîtement dans le vide. Utilisation de vis de qualité.
Pose de planchers flottants de qualité sur support isolant acoustique et vibratoire.
Et ça ne grince plus.
Cordialement.
24 février 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Poser un parquet collé sur ancien parquet qui grince sur le forum Menuiserie

Bonjour Corinne. Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
Ce n'est pas à vous de solliciter la venue d'un technicien de la marque, mais à votre installateur qui se doit de prendre à sa charge la garantie de l'appareil, et donc de faire la liaison avec le constructeur.
La non conformité n'est pas prouvée, ce terme étant relatif à la construction et tous les systèmes de sécurité.
On ne voit pas la relation entre le thermostat filaire et le bruit. L'entreprise est-elle compétente ? Est t'elle qualifiée Qualigaz ?
Il faudrait définir ce bruit que vous pensez être trop intense. Qu'en dit l'installateur ? Quelle en serait la cause d'après lui ou vous ?
A suivre, avec les références de votre chaudière.
Attendons l'avis de VETC.
Cordialement.
24 février 2020 à 10:22
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc neuve fait beaucoup de bruit sur le forum Litiges Travaux

Bonjour à tous. C'est bien que vous ayez réussi à démêler votre montage. Le problème vient du fait que le document proposé le 21 février 2020 à 22:09 est relatif a une ancienne gamme Céliane avec des références de lampes obsolètes. Désolé.
Dans le montage à phase distribuée, les plots de la lampe sont tels qu'elle est branchée entre le neutre et la borne 2. Les bornes 2 sont donc les phases coupées reliées à la lampe. L'inversion entre 1 et 2 amène à ce que vous avez constaté à 13:53
Il serait bon que vous ayez en réserve une lampe 676 88.
Voir le schéma tiré du E-catalogue 2018-2019.
Il est certain que le va et vient à phase distribuée et lampe led adaptée n'a plus de secrets pour vous. Plus besoin de schéma désormais de tête : phase directe en 1, phase coupée en 2, la lampe 676 88, le neutre en N, les deux L connectés, et l'on n'en parle plus. En respectant les couleurs.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 2020 02 23 catalogue maroc 2018 pdf 660

23 février 2020 à 21:50
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Quel est votre avis ?
A priori il n'y en n'a pas. Ce serait l'affaire de professionnels sur place.
A mieux regarder les photos, remplacer la poutre en évitant que tout s'écroule réclamera des moyens techniques importants.
Cordialement.
23 février 2020 à 13:25
forum consulter ce sujet Pignon poutre porteuse de colombage en fin de vie sur le forum Menuiserie

Alors un bon point pour la grande surface de bricolage !
A Dordogne de choisir la géométrie en dur, ou la facilité en mou.
Cordialement.
23 février 2020 à 13:21
forum consulter ce sujet Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu sur le forum Plomberie

On peut supposer que l'accordéon s'encrasse plus vite, ce qui n'est pas un problème en montage apparent. Il vaut mieux des parois lisses. Juste une question de prudence, même si l'accordéon facilite le montage.
Question de choix personnel.
Cordialement.
23 février 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour Dordogne.
Citation :
cela ne fonctionne que si les deux orifices sont dans le même plan
Dans le temps on appelait cela de la géométrie descriptive. Les deux axes sont parallèles ; il y a donc un plan qui contient ces deux axes. Les deux orifices sont donc dans le même plan, mais ce plan n'est pas parallèle au mur.
Avec le carton à l'échelle 1 on peut jouer au Lego avec les coudes et les tubes, sachant qu'il y aura un point de symétrie au milieu de la figure. Pas besoin d'un carton en forme de L.
Pas favorable au tube accordéon pour les mêmes raisons que vous.
Cordialement.
23 février 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour Kikof. La première chose à faire est de repérer le câblage actuel, que vous reproduisez sur un papier.
Ensuite il faut voir si vous voulez un seul témoin, ou deux, un à chaque appareillage.
Si on ne câble pas comme il faut et si l'on n'a pas approvisionné le bon voyant le montage ne peut fonctionner.
Peut-être vous faudra-t-il refaire le câblage en phase distribuée si vous désirez un voyant à chaque appareillage.
Voir les schémas possibles ici : Programme Céliane Voyants
Pas simple la première fois que l'on est confronté à ce problème.
Cordialement.
21 février 2020 à 22:09
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour 4rhum. Avant de brancher et d'utiliser il faudra faire la check list comme dans les avions.
Vous pouvez aussi contrôler le déclenchement de l'interrupteur différentiel avec un testeur basique tel qu'on en trouve un peu partout.
Par exemple, VT11 ou VT 35 Multimetrix ou équivalent.
Entre deux véhicules vous pouvez disposer des passages de câbles spéciaux. On utilise du câble HO7RN-F.
Le court-circuit n'est pas un problème, la protection surintensité déclenchera.
Pour les vivants il faudra vérifier les mises à la terre des équipements, et le fonctionnement du différentiel 30 mA.
Vous pouvez aussi faire contrôler votre installation par un organisme de contrôle agréé (Apave ou équivalent).
C'est peut-être cette démarche qu'il faudrait effectuer une fois votre projet élaboré.
Cordialement.
21 février 2020 à 18:39
forum consulter ce sujet Câblage transformateur isolement sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
N'y aurait-il pas une vis sous le bec, peut-être dissimulée par un bouchon, qui permettrait de libérer le bec ?
Pour rester optimiste, on peut se dire que si la plaque a été montée, elle doit sortir.
Un carreau est cassé. peut-être serait-il temps de refaire la salle de bain en la mettant au goût du jour, sans baignoire par exemple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 février 2020 à 13:29
forum consulter ce sujet Démontage plaque émaillée robinetterie années 60 sur le forum Plomberie

Re re. L'éventuel groupe électrogène tri + N doit être relié à la terre avec un piquet. Dans ce cas, vous n'avez peut-être pas besoin du transformateur.
Le primaire du transformateur possède un point milieu. Dans ce cas, sa puissance apparente sera la moitié de la puissance apparente nominale.
Si le primaire possédait deux enroulements distincts, en les couplant en parallèle sa puissance nominale ne changerait pas.
Citation :
est-ce que je peux ajouter des protections supplémentaires ?
A priori non dès l'instant où au niveau de l'utilisation il y a simultanément protection différentielle et protection surintensité. D'autant plus que l'utilisation est en schéma de liaison à la terre TT.
Cordialement.
20 février 2020 à 19:06
forum consulter ce sujet Câblage transformateur isolement sur le forum Électricité