Bonjour. C'est simple. Il faut que vous déterminiez s'il y a surintensité ou défaut d'isolement.
Mais sachant que le tableau est récent, un défaut d'isolement devrait déclencher un ID. S'il y a surintensité sur un circuit, un DJ modulaire devrait déclencher. Mais aucun DJ modulaire déclenche alors que le DJ de branchement déclenche; on peut supposer qu'il y a une surintensité due à plusieurs récepteurs simultanés.

Une pince ampèremétrique devrait permettre de lever quelques doutes, à condition de remettre le DJ d'origine.
Citation :
je l'ai changé par un neuf plus puissant

Remarques.
Tout d'abord, vous n'êtes pas autorisé à faire ce changement vous même ; l'entrée du DJ est sous-tension et nécessiterait le débranchement des fusibles en amont. Il n'y avait pas lieu d'effectuer ce changement ; ce n'est pas la bonne méthode de recherche de panne.
Ces matériels sont plombés et seul un agent ERDF est habilité à déplomber.
Un Dj n'est pas caractérisé par sa puissance, mais par son calibre intensité.
Le calibre du DJ de branchement est fonction du contrat souscrit. Augmenter le calibre est une fraude.

A suivre.
20 décembre 2012 à 21:41
forum consulter ce sujet Disjoncteur 500mA EDFsaute aléatoire maison très réçente sur le forum Électricité

Bien reçu mf06. C'est un peu ça mais le raisonnement est tordu.
Pour faire la démonstration on étudie les intervalles de conduction de chaque diode pendant une période de la tension secteur. On trace ensuite la tension instantanée en sortie de redresseur, en assimilant une diode conductrice à un fil. On décrit ainsi qui conduit et quand pendant une période, on compte le nombre de calottes et le tour est joué, 6 ou 12 dans nos deux exemples.
D'autres montages sont davantage compliqués quand les enroulement secondaires sont en série (en triangle en triphasé). Par extension on en arrive à comprendre comment fonctionne un induit de génératrice à courant continu. D'ailleurs, une génératrice à courant continu n'est autre qu'un alternateur dont le collecteur est un vulgaire redresseur. Tout se tient.

Il n'y a plus qu'à approfondir.
20 décembre 2012 à 20:31
forum consulter ce sujet Fortes intensités en d/c sans condensateur sur le forum Électricité

Bonjour Tony.
Citation :
Je teste alors l'interrupteur en connectant les fils entre eux

Oui, mais lesquels sachant qu'il y en a trois ? Un commutateur à 3 fils est normalement un va et vient. Revoyez vos branchements. Vu la présence de conducteurs jaunes, cette installation doit être bien ancienne.
20 décembre 2012 à 13:39
forum consulter ce sujet Problème éclairage installation électrique sur le forum Électricité

Merci pour le retour Bill. Vous allez devenir polyvalent. Pour l'arrivée LL, du 2,5 mm² avec DJ 20 A maxi, mais cela vous le savez.
20 décembre 2012 à 13:16
forum consulter ce sujet Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bien reçu mf06 et Pl. Ici, on n'est pas dans les mêmes échelles.
Le filtrage par condensateur ne concerne que de petites alimentations de type pont de Graetz alimentées en monophasé (redresseur double alternance PD2). A partir du PD3 précédemment décrit le filtrage de la tension de sortie est moins fréquent, mais présent néanmoins dans les convertisseurs pour machines tournantes de puissance relativement faible (quelque kW). Pour les puissances énormes précédemment citées on ne peut bien évidemment plus filtrer la tension de sortie. Et les puissances peuvent alors devenir gigantesques.

Hexaphasé se dit d'un redresseur alimenté par un système de 6 tensions simples déphasées successivement de 60° l'une par rapport à l'autre. Il suffit d'un transformateur triphasé dont chaque secondaire est à point milieu. Chaque transformateur colonne fournit donc au secondaire deux tensions en opposition de phase. Et comme 3×2 = 6, on a bien 6 tensions simples à redresser (montage P6).

Dodécaphasé se dit d'un montage spécifique où le redresseur (12 diodes) doit redresser 12 tensions simples. Le pôle moins est le point commun de tous les enroulements secondaires étoile. Le plus est le point commun des toutes les cathodes des diodes.

Ne pas confondre avec le montage batterie tampon dont le rôle est de fournir une tension continue fixe. Ce n'est pas la même chose. On est limité également à des petites puissances.

Pour assimiler toutes ces notions, il faut avaler les principes, faire des diagrammes, manipuler les calculs, et être bon expérimentateur.

Nota : Pour les 600 ou 300 précédemment cités on préfère le terme indice de pulsation. Plus il est élevé, moins la tension de sortie ondule.

C'était une initiation à l'électronique de puissance, chapitre redressement polyphasé.
19 décembre 2012 à 23:17
forum consulter ce sujet Fortes intensités en d/c sans condensateur sur le forum Électricité

Bonsoir réponse 2. Bob a indiqué une voie à suivre en 1.
On peut comprendre que d'autres convecteurs fonctionnent et que seuls ces deux là ne chauffent plus. Il faut repérer leur ligne au tableau de répartition. A défaut de voltmètre, on peut s'aider d'une lampe témoin (douille plastique + lampe à incandescence + deux fils rigides de 50 cm dénudés sur 3 mm + gants en catoutchouc) afin de tester le départ de chaque ligne. Mais si c'est votre première fois, il faut obligatoirement vous faire aider.

Nota : en électricité il n'y a ni mystère, et encore moins de miracles. Il faudra se retrousser les manches et tester la continuité de l'alimentation. Un radiateur en panne, pourquoi pas, mais deux en même temps, la probabilité est très faible. On espère que vous avez de bons outils isolés.

A suivre.
19 décembre 2012 à 21:14
forum consulter ce sujet Radiateurs en panne d'alimentation électrique sur le forum Électricité

** Message privé **
Bonsoir Véro. Comme on suppose que vous êtes au Québec, le plus simple serait que vous contactiez le plombier qui a réalisé l'installation. Il a obligation de résultat et c'est à lui de régler le problème. Mais comme c'est un copain cela ne va certainement pas être facile ; on espère qu'il est du métier.
"...on est sûr que c'est correctement raccordé" C'est à voir.

Le mélangeur thermostatique a peut-être un problème.
19 décembre 2012 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce n'est pas au départ un système pour se passer de condensateur.
Il s'agit de redresseurs à diodes ou thyristors permettant de produire des courants continus de très forte intensité et réglables, en électrométallurgie notamment. On utilise effectivement un ou des transformateurs dont les tensions secondaires homologues sont déphasées de 30° (d'où les couplages). La tension de sortie instantanée du redresseur est constituée de 12 calottes de sinusoïde pour une période de la tension secteur (on dit indice de pulsation = 12). C'est donc une tension unidirectionnelle qui ondule très peu, donc pratiquement continue.
Les puissances contrôlées sont de la gamme 10 kW à 100 MW pour les plus fortes ; on appelle cela des redresseurs dodécaphasés.

Rappelons qu'un redresseur type pont de Graetz utilisé en triphasé (6 diodes - on dit redresseur PD3), fournit une tension redressée constituée de 6 calottes de sinusoïde pendant une période de la tension secteur (indice de pulsation = 6).
Tout cela pour signifier que ces montages ont fait leurs preuves et qu'ils sont toujours d'actualité.

Leur étude nécessite d'être tombé dans la marmite petit. On est loin de l'entraide bricolage.

Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:54
forum consulter ce sujet Fortes intensités en d/c sans condensateur sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas tant le risque d'amorçage que la protection des travailleurs qu'il faut prendre en compte.
Un exemple parmi d'autres : la caténaire est à 25 kV par rapport au toit des rames, la distance est de plusieurs décimètres et il n'y a pas amorçage. Par contre il y aurait danger extrême pour quiconque s'approcherait de trop d'une telle ligne sous tension et les accidents ne sont pas rares.
Une recherche rapide montre que la distance de sécurité minimale est de 3 m pour les lignes de potentiel <= 50 kV. Dans votre cas il faudrait prendre un coefficient de sécurité. Personnellement, je doublerais la distance, pour que l'opérateur dans une nacelle ne soit pas mis en danger. De toute façon, ce dernier doit être muni des équipements de protection individuelle règlementaires (EPI).

Nota : dans l’air sec et à la pression atmosphérique, la valeur de la tension d’amorçage à une distance de 1 cm est d’environ 30 kV.

Voir ce document qui est une bonne synthèse :
proximite lignes electriques.pdf
19 décembre 2012 à 13:40
forum consulter ce sujet Règles d'amorçage entre une structure métallique et une ligne 34.000 V sur le forum Électricité

Bonsoir. Juste un témoignage concernant une installation équivalente à celle de Bic.
Un proche a demandé la rénovation du point d'arrivée ERDF au titre de la vétusté du câble aérien depuis le poteau sur le trottoir opposé, et de l'ensemble coffret + compteur + DJ (dans le garage - époque 1960). L'ensemble a été fait sans contribution financière de l'usager, le téléreport n'a pas été imposé et n'est donc pas installé. Le câble descendait déjà en façade depuis sur un potelet rouillé qui l'est resté. L'entreprise mandatée n'a pas mis deux heures à trois dont un apprenti. Le comptage se fait une fois par an de façon visuelle.
Le branchement en aéro-souterrain aurait été payant à x euros du mètre de tranchée sur la route et trottoir. C'était il y a presque 4 ans.
Il se peut que dans ce type de rénovation le téléreport ne fut pas obligatoire.

18 décembre 2012 à 22:58
forum consulter ce sujet Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Il faudrait détailler exactement la panne que vous constatez. De même, il faudrait détailler également le branchement et les protections éventuelles (ID, DJ). Quel organe déclenche et dans quelles conditions, s'il y a déclenchement ?
18 décembre 2012 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème programmateur Hager EJ 110T sur le forum Électricité

Bien reçu Bill.
Citation :
Donc vous ne pensez pas que je doive le laisser fuir

Effectivement, on ne pense pas qu'il faille laisser ces raccordements ainsi.
Les joints caoutchouc ne servent à rien. Il faut tout démonter.

Avant tout vous allez approvisionner un peu de filasse et un petit tube de pâte à joint.
Vous serez peut-être obligé de retirer le raccord olive sur l'arrivée eau froide.

Vous allez raccorder les 3 mamelons mâles dans les parties femelles du té. Il ne faudra pas hésiter à utiliser ce qu'il faut comme filasse et pâte ; ensuite vous vissez les mamelons et il faudra forcer. Il vaut mieux tenir le té dans un étau. Vous fixez le robinet, puis remettez en place l'ensemble sur le tuyau d'arrivée.
En espérant qu'il n'y ait pas de fuite sur le raccord olive.

Une vidéo ici :




Voir les commentaires ; il y a mieux effectivement. Mais c'est pour que vous voyiez le mode opératoire.
18 décembre 2012 à 14:42
forum consulter ce sujet Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour Marie. En supposant qu'Andréa puisse enlever la matière en trop, l'ajustement de l'encastrement sera trop serré, et le frigo ne respirera pas. Pas de risque d'incendie, mais un compresseur qui tourne sans arrêt, le derrière chauffe, bref, effet cumulatif et température interne du frigo trop grande. Rappelons qu'un frigo est un échangeur de chaleur, et que la chaleur extraite doit aller quelque part. Dans l'air ambiant de la cuisine.
Soit Andréa choisit un modèle de capacité inférieure en assurant le passage d'air, soit il scie carrément la planche du haut (égoïne, scie sauteuse).
Mais si c'est un meuble Louis XV, il va perdre de la valeur.

Cordialement.

18 décembre 2012 à 09:23
forum consulter ce sujet Raboter un meuble sur le forum Menuiserie

Bonjour Fredoo. Quelques éléments de réponse.

1. On peut supposer qu'en tête se trouve une alimentation avec redresseur, comme les alimentations à découpage. Mais pour en être certain il faudrait démonter, et malheureusement, le temps manque.

2. L'interrupteur n'est certainement pas mort, mais les réglettes fluorescentes, récepteurs essentiellement inductifs, génèrent des arcs à l'ouverture des interrupteurs. Quand la fermeture n'est pas brusque, il en est de même. Donc les pastilles sont en mauvais état, mais il en est ainsi de tous les interrupteurs domestiques.

3. On peut laisser la section ainsi car les intensités en jeu sont faibles. Pour la résistance mécanique des conducteurs et la sécurité électrique du montage on préfèrerait du 1,5 mm². On rappelle que toutes les connexions doivent être accessibles. Pas de dominos au dessus d'un faux plafond.

Nota : l'économie engendrée par l'éclairage est dérisoire par rapport à la consommation des récepteurs énergivores dans l'habitat : cuisson, gros électroménager etc.
18 décembre 2012 à 09:03
forum consulter ce sujet Arc électrique très important sur interrupteur avec 30 W LED sur le forum Électricité

Bonjour . Pour enfoncer le clou, on peut supposer que vous faites une installation définitive ; dans ce cas, systématiquement on utilise du 1,5 mm² pour les circuits lumière avec suffisamment de couleurs pour repérer phase, phase coupée, neutre, navettes etc. Systématiquement les lignes PC seront en 2,5 mm². Les cas ou l'on utilise le 1,5 mm² pour des usages autres que la lumière sont rappelés par CMT.

"...ce n'est pas difficile de me procurer du fil ..." : eh oui, il suffit d'approvisionner le plus simplement du monde, avec quelques euros.
18 décembre 2012 à 08:49
forum consulter ce sujet Conseils section des fils électriques sur le forum Électricité

Merci GC pour votre avis de professionnel pour le téflon.
Cordialement.
17 décembre 2012 à 23:43
forum consulter ce sujet Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Dans quel cadre avez-vous besoin d'avoir ces renseignements ? Ceci afin d'avoir quelques pistes de recherche.
17 décembre 2012 à 22:07
forum consulter ce sujet Classement des installations électriques sur le forum Électricité

Bonsoir Marc. Vous vous êtes trompé sur la référence Legrand : 4124 01.
Tel que vos BP sont montés, l'adaptation n'est pas possible.
Dans l'ancien montage, la phase est reliée à la bobine A1 et au contact 1. La phase coupée en 2 part vers les lampes par l'intermédiaire des 5 fils. L'autre borne de la bobine A2 est reliée aux 3 BP. Sur chaque BP, on doit donc trouver un noir et le neutre que l'on espère bleu, le même qui est relié directement à chaque lampe.

Or vous ne pouvez câbler le nouveau montage que conformément à ce document Legrand remplacement telerupteur schema.pdf c'est à dire en commutant la phase avec chaque BP et non le neutre.
Citation :
alors j'ai inversé et là tout a sauté
En aucun cas on ne fait de branchements au hasard. Vous manipulez des tensions dangereuses pouvant amener à des dégâts importants sur les matériels, tout en mettant votre vie et celle des vôtres en danger.

Conclusion : il faut revoir le câblage des BP et amener la phase sur chaque.

Pas simple si vous n'avez pas un accès facile aux tubes.

Attendons d'autres avis qui vous proposeraient des solutions autres que filaires.
17 décembre 2012 à 21:49
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé sur le forum Électricité

Bonsoir PL et Bill.

Effectivement, avec la filasse et la pâte à joint on n'est jamais déçu.
Rappel : on met d'abord la filasse sur le filetage de l'extérieur vers l'intérieur, dans le bon sens ; ensuite on tartine la pâte, puis on visse. Et l'on n'en parle plus. Si c'est votre première fois, on trouve des vidéos sur le net.
Mais peut-être qu'en mettant plus de ruban téflon cela suffirait.
Pas d'avis sur le téflon (bien que ce soit fait pour) ni sur les joints liquides.
Citation :
Dois-je tout démonter et suivre vos conseils pour remonter ça au mieux... ?

Nous sommes plutôt pour. Vous ne pouvez laisser fuir.
17 décembre 2012 à 21:18
forum consulter ce sujet Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bien reçu. C'est certainement très simple. Il faudrait contacter le SAV Centre pilote eau douce à Cergy.
17 décembre 2012 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio sur le forum Plomberie

Bonjour Stéphan.
Citation :
Pour la connexion, je pensais monter un câble en 2,5carré avec d'un côté une prise mâle branchée sur le groupe et de l'autre côté des dominos raccordés à la boîte.

C'est ainsi qu'il faut faire (et surtout pas une fiche mâle que l'on brancherait sur un socle PC, le meilleur moyen pour s'électrocuter).
Vous opérez groupe à l'arrêt, puis le raccordement effectué vous mettez le groupe en service avec la fiche mâle connectée, puis enclenchez l'ID sur le tableau. Il faut mettre le groupe à la terre avec un piquet.
La vérification sera rapide. Le système cabane + câble (si possible souple HO7RNF 3g2,5) + fiche mâle correspond au branchement de n'importe quelle récepteur sur une source.
Il faudra alimenter chaque cabane ou chaque groupe de cabanes avec un câble dédié raccordé au tableau général. De même, chaque terre doit être mesurée. Il faudra vous entendre avec un électricien local qui pourra vous apporter l'expertise nécessaire, d'autant plus qu'il s'agit d'un lieu accueillant du public (ERP) et qu'un contrôle du consuel sera nécessaire avant branchement du réseau ERDF.

Votre projet est original. On vous souhaite la meilleure réussite pour remettre ce lieu en activité le 27 avril 2013.
17 décembre 2012 à 09:45
forum consulter ce sujet Groupe électrogène pour tester une installation sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Pierre. On ne pourra pas vous expliquer l'origine du problème.
Un contact n'a pas de polarité. On peut supposer que les deux fils ne sont pas seuls, autrement dit un repiquage vous a échappé. Le schéma de branchement est disponible un peu partout sur le forum, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en électricité domestique. Vous pouvez élaborer votre schéma de raccordement fil à fil, et comparer avec le montage usuel. Ainsi, vous comprendrez pourquoi le fait d'inverser deux fils hors de potentiel en théorie ont provoqué une disjonction (vous ne dites pas si cela concerne la protection 2 A du circuit de commande).
Conclusion : il y a forcément un problème quelque part, et cela vaut la peine d'effectuer quelques recherches.
17 décembre 2012 à 09:24
forum consulter ce sujet Polarité des fils de commande pour boitier jour nuit chauffe eau sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2.
Citation :
Pour ma part, ce n'est pas un problème de diamètre de tuyau.

C'est forcément un problème de diamètre. Le tuyau collecteur doit avoir un diamètre de 100 mm. Tous les tubes d'évacuation de diamètre 40 mm ou exceptionnellement 30 pour les lavabos doivent y arriver directement. Si ce n'est pas le cas, et plus s'il y a un bouchon quelque part, il y a refoulement.
Si l'écoulement LL n'a jamais bien fonctionné, il faut revoir la distribution. Dans votre cas, on peut imaginer que l'écoulement LL et écoulement chauffe-eau sont raccordés ensemble sur un tuyau de petit diamètre.
17 décembre 2012 à 08:54
forum consulter ce sujet Fuite par mise à l'air libre sur le forum Plomberie

Bien reçu. Effectivement, attendons la réponse du maitre d’œuvre. Si les pentes sont bonnes et avec présence de tampon de visite vous serez tranquilles.
Il vaut mieux faire ces modifications tant que la maison est en chantier.
Merci pour le retour.
16 décembre 2012 à 17:39
forum consulter ce sujet Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique sur le forum Plomberie

Bonjour. Votre projet est intéressant, mais il n'est pas certain que la réalisation sur mesure soit d'un prix moindre qu'un modèle du commerce.
En effet, outre les deux cadres et leurs paliers, il faudra un collecteur tournant pour alimenter le moteur mobile, deux motoréducteurs asynchrones triphasés. Si une vitesse constante convient, l'interface de commande sera simple. Si vous désirez commander la vitesse, il faudra deux variateurs de faible puissance et fonctionnant en monophasé.

Vous pourrez choisir des motoréducteurs asynchrones triphasés, ou bien des motoréducteurs à courant continu (et à aimant permanent) avec leur électronique de commande. Dans le cadre d'un bricolage de bonne tenue, on peut utiliser des moteurs d'essuie-glace de récupération..

Pour le dimensionnement, il faut connaitre la vitesse maximum autorisée, ainsi que le couple maximum sur l'arbre ; avec ces deux paramètres on détermine la puissance utile nécessaire.
Un calcul pointu nécessiterait de prendre en compte le moment d'inertie maximum de chaque partie tournante et sa vitesse. Un beau calcul de mécanique (on dit dynamique), mais qui dépasse ce qu'il est possible de faire en quelques lignes sur un site d'entraide bricolage.

Un autre moyen est de copier sur une machine existante et d'analyser sa motorisation. Voire surdimensionner un peu.

Conclusion
: comme dit précédemment, le système est intéressant mais nécessite de bonnes connaissances en mécanique pratique, calculs de mécanique (dynamique), électrotechnique (machines tournantes et leur commande). Globalement niveau bac + 2.
Mais en copiant sur une machine existante de même caractéristiques, ce serait plus simple.

Attendons d'autres avis.
16 décembre 2012 à 17:34
forum consulter ce sujet Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse sur le forum Électricité

Bonjour Syborg.
Citation :
...ou est-ce insuffisant pour évaluer la qualité de la mise à la terre ?

Oui, car la qualité d'une prise de terre dépend de sa résistance qui doit être inférieure à 100 ohms. Cela se mesure avec un appareil spécialisé en possession de tout électricien confirmé et outillé. Il n'y a pas d'autre moyen.

Citation :
...est-ce normal ?

Oui, c'est l'ordre de grandeur. Mais là encore, il faut un voltmètre appelé efficace vrai, de même en possession des bons électriciens sachant interpréter ce type de mesurage.
16 décembre 2012 à 17:02
forum consulter ce sujet Questions sur courant résiduel prise de terre sur le forum Électricité

Bien reçu. Merci pour votre retour.
Nota : pensez quand même à l'équilibrage. La phase chauffage est à fond à 6 kW, sans possibilité d'extension éventuelle.
15 décembre 2012 à 23:17
forum consulter ce sujet Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase sur le forum Électricité

Bonsoir réponse 3. L'hypothèse était la bonne. Un petit coup d'air comprimé et l'on n'en parle plus.
Merci pour le retour.
15 décembre 2012 à 23:13
forum consulter ce sujet Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas sur le forum Électricité

Bonjour. Sauf erreur ce radiateur de premier prix est vendu en grande surface de bricolage, dont on sait que la plupart du temps le SAV est inexistant. Mais rien ne vous empêche d'essayer auprès du vendeur.
Si vous êtes amené à changer, préférez une marque connue, certes plus chère et l'on espère plus fiable, mais dont le SAV pose moins de problèmes.
Comment se traduit la panne ? Il n'y a peut-être qu'un triac à changer, mais il faut savoir établir le diagnostic et pour cela, être très bon bricoleur, proche du métier, et expérimenté en électronique de puissance. Mais fichu pour fichu...
15 décembre 2012 à 18:01
forum consulter ce sujet Radiateur à fluide Galilée recherche pièce détachée thermostat électronique sur le forum Chauffage

Bonjour. La notice est en question 10399 du forum électricité.
Vous devriez y arriver sans (trop) de problème. Sinon, ce constructeur propose des contrats d'entretien qui dégagent l'usager de tout soucis. Autour d'une centaine d'euros suivant les prestations réalisées. Une fois par an.
15 décembre 2012 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio sur le forum Plomberie

Bien reçu. Il faut que la résistance de la terre soit inférieure à 100 ohms (cela se mesure avec un appareil spécial normalement en possession de tout électricien bien outillé), il faut également respecter les longueurs des connexions issues du parafoudre. Voir en question 4655 où un lien est proposé vers un document Legrand.

"La fréquence des coups de foudre est définie à partir du niveau kéraunique (nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l'année". Vous pouvez approfondir en recherchant sur le net. Vous verrez que les Pyrénées-Atlantiques ne sont pas loin des zones rouges.

En zone active, une installation élaborée comprend un parafoudre de type 1 monté au tableau, et juste avant les matériels sensibles (ordinateurs et autres) un parafoudre de type 2. Vous verrez les différences sur le net.
15 décembre 2012 à 14:49
forum consulter ce sujet Avis efficacité parafoudre sur une multiprise sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. On peut penser que le produit électromécanique est désormais défectueux, d'autant plus qu'il n'est pas de première jeunesse. Essayez de voir s'il n'y aurait pas un blocage mécanique du disque à l'arrêt.
15 décembre 2012 à 09:00
forum consulter ce sujet Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas sur le forum Électricité

Bonjour Claude. L'indice kéraunique de votre département, s'il s'agit bien des Pyrénées-Atlantiques, est de l'ordre de 25 et ne nécessite pas l'installation d'un parafoudre en tête du tableau de distribution même si votre arrivée EDF est en aérien.

Quant au bloc prises avec parafoudre incorporé, c'est certainement mieux que rien, mais à priori rien serait davantage justifié s'il n'y a pas de danger particulier déclaré.

Si vous désirez en utilisez un, il faut trouver un modèle de haut de gamme qui indiquerait l'état du parafoudre, c'est à dire sa capacité à bloquer et évacuer les courants d'origine atmosphérique.
Regardez ce que propose Legrand ici : legrand.fr particuliers rallonges multiprises
Il faut une bonne liaison à la terre.
14 décembre 2012 à 23:53
forum consulter ce sujet Avis efficacité parafoudre sur une multiprise sur le forum Électricité

Bonsoir. Le constructeur ne pourrait-il pas creuser un peu le mur en dur afin de pouvoir y mettre un tube de 100 ? Il n'y aurait pas de WC, un diamètre de 80 suffirait. Mais avec les WC où il faut du débit, 100 serait préférable d'une manière ou d'une autre.

Pour les questions :
1. On ne peut pas dire si vous aurez des problèmes, mais déjà avec du 100 la probabilité n'est pas nulle. Quoi que vous mettiez, il faudra penser au débouchage éventuel, et disposer des tampons de visite aux bons endroits, même au niveau des diamètres 40 pour douche, lavabo, baignoire. Et penser à la pente également. Dans une maison il y a suffisamment de problèmes qui peuvent se poser à la longue ; si vous pouvez éviter celui là, ce serait une bonne chose. Mais c'est vous qui décidez ; si le tube est rigoureusement vertical sans raccord vous pouvez peut-être tenter ce diamètre de 80, plus adapté aux gouttières qu'aux WC. Personnellement, je ne ferais pas.
2. Le problème de pont thermique passe en second.
3. Aucune connaissance des normes précises, que du bon sens et un peu d'habitude. Les normes doivent exister, mais il faut chercher.

Attendons d'autres avis.
14 décembre 2012 à 23:38
forum consulter ce sujet Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique sur le forum Plomberie

Bien reçu. La commande est du même type que celle de la question précitée traitée il y a quelques jours. Deux questions :
1. La commande EJP a-t-elle déjà fonctionné avec un contacteur présent sur le tableau et actuellement en fonction ?
2. Si la réponse est non, les deux fils du contact arrivent où ?
14 décembre 2012 à 23:20
forum consulter ce sujet Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase sur le forum Électricité

Bonjour. La chute de tension que vous constatez par variation de luminosité des lampes à incandescence ou variation de vitesse des petits ventilateurs d'extracteurs, si vous en avez, peut avoir pour cause la ligne elle même si vous êtes en bout et que les sections des différents tronçons en amont sont relativement faibles, dimensionnées il y a des dizaines d'années, et maintenant surchargées par des récepteurs nouveaux tels que des pompes à chaleur.
Dans ce cas, pour contrôler, on met un voltmètre ou un enregistreur en sortie de disjoncteur de branchement.
Des mauvais raccordements chez vous peuvent être une cause également de par les résistances de contact.
En aucun cas des chutes de tension peuvent être à l'origine des pannes irréversibles de vos récepteurs.

Dans une région à indice kéraunique élevé avec des lignes aériennes, des surtensions peuvent se propager et endommager certains équipements. Dans ce cas, un parafoudre monté correctement sur le tableau de répartition peut limiter les dégâts.

Une mauvaise connexion du neutre sur la ligne qui alimente l'habitat peut être une autre cause de surtension. Dans ce cas, vous ne seriez pas le seul à avoir des problèmes.

Conclusion :
1. Des surtensions transitoires toujours présentes sur les lignes mais aux effets invisibles peuvent endommager des équipements, mais pas des sous-tensions.
2. Il faudrait demander aux voisins s'ils sont affectés de la même façon que vous.
3. Enfin, le contrôle de la valeur de la tension efficace en sortie de DJ de branchement serait une première vérification à mettre en œuvre. Soit avec un voltmètre en votre possession, ou un enregistreur posé par le fournisseur d'énergie. Le contrôle oscilloscopique nécessite d'être du métier.
14 décembre 2012 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème de chute de tension sur le forum Électricité

Bien reçu. Normalement 2 fils sont issus du boitier de commande EDF, et correspondent à un contact à fermeture permettant de commander un contacteur. Ne sachant pas comment est fait le câblage chez vous on ne peut en dire plus. Pour imposer le passage en régime forcé, il suffit de mettre un contact à ouverture en série avec chaque bobine ; mais sans oublier de le fermer une fois la période terminée. De façon que la commande EJP reste active.
A ce moment le prix des kWh monte très haut.
14 décembre 2012 à 15:25
forum consulter ce sujet Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase sur le forum Électricité

** Message privé **
** Message privé **
Ben, ce n'est pas une question.
Mais cela fait ce jour 5 000 contributions apportées sur les forums depuis mon arrivée par hasard il y a quelques années.
Je transmets mes amitiés à tous les GO qui font marcher la machine (à commencer par Patrice, les enfants et Brigitte) et les contributeurs de derrière l'écran qui s'efforcent d'apporter les meilleures solutions en transmettant leur expérience aux internautes en difficulté.
Marie, bien sûr, la spécialiste de la rénovation de l'habitat et des produits chimiques (sauf le gruyère de la vallée du même nom),
Carminas et Bob qui n'ont pas leur pareil pour réaliser de très beaux schémas qui font aimer l'électricité, 1Insp pour la diffusion de la réglementation tout azimuts (mea culpa : des hertz s'écrit sans S, cela fait partie des exceptions exceptionnelles),
PL plein de bon sens pratique,
MJD dont la consultation devrait être obligatoire avant de débuter une construction.

Je n'oublie pas de saluer les contributeurs ayant participé un certain temps aux forums, DB, HVS, MF06, JF, et bien d'autres qui ont apporté leur expérience également.

GL
13 décembre 2012 à 23:30
forum consulter ce sujet 5000 contributions apportées sur les forums sur le forum Votre avis

Bonjour. C'est très simple. Tout d'abord en question 12243 le fonctionnement du système EJP est rappelé.
Edf délivre un contact à fermeture qui permet d'alimenter la bobine d'un contacteur possédant des contacts à ouverture (ils sont fermés au repos).
Il suffit d'alimenter les bobines de trois contacteurs en parallèle et le tour est joué. Mais il y a beaucoup plus simple.
Il suffit d'alimenter la bobine d'un seul contacteur tétrapolaire de bon calibre en aval duquel vous brancherez un DJ entre neutre et phase 1 pour la pompe, un DJ entre neutre et phase 2 pour l'ECS, et un DJ entre neutre et phase 3 pour les radiateurs.

A voir votre distribution, on voit qu'elle n'est pas bien bonne car mal équilibrée. Le chauffage peut être réparti sur les 3 phases, le chauffe-eau idem, il peut fonctionner en tri. La Pac a l'air d'être en monophasé.

Un doute subsiste ; comment faites-vous l'eau chaude pendant la période rouge ?

Conclusion : avant de passer à la réalisation, il faudrait ré-étudier la distribution. Et n'utiliser qu'un seul et unique contacteur.
Voilà donc la réponse à votre question : vous n'avez pas besoin de contacteurs distincts.
13 décembre 2012 à 22:29
forum consulter ce sujet Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase sur le forum Électricité

Bien reçu JP. Effectivement, le verre limite les actions possibles.
Dans ce cas je ne vois pas d'autre moyen que de répartir au mieux la différence de dimensions verticales. Vous n'avez pas trop de latitude de réglage du rail du bas. Mais même bien calé, comme il supporte tout le poids des portes il faudra caler partout pour éviter tout affaissement.
Peut-être faudra t-il faire une bidouille (à base de cales) au niveau du profilé du haut pour que les portes ne déraillent pas, ni qu'elles frottent arrivées à une extrémité.
Maintenant il faut souhaiter que le flottant est bien stabilisé, vu que vous allez visser le rail du bas dedans. L'autre solution est de coller le rail du bas sur le parquet, tout en calant. Demande du soin de toute façon.

A vous de jouer.
13 décembre 2012 à 16:11
forum consulter ce sujet Problème pose portes coulissantes sur le forum Menuiserie

Bonjour JP. Dans votre cas on espère que le sol est horizontal.
On va partir sur cette hypothèse.
Une solution personnelle consiste à disposer un tasseau de 60x60 mm environ sur la chape (donc pas sur le parquet de façon que celui-ci puisse éventuellement travailler). S'il y a un défaut d'horizontalité de la chape, on règle le tasseau horizontal en le calant.
Ensuite on fixe le rail inférieur.
Le profilé supérieur sera fixé horizontalement sur le plafond, quitte à ce qu'il y ait un défaut d'aspect ; mais 1,5 cm ce n'est pas rien.
Ensuite, on monte le parquet flottant en l'arrêtant à 8 mm du tasseau inférieur, une plinthe ou un quart de rond feront la liaison entre tasseau et parquet, mais ce dernier restant flottant.
Voir ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
conseils pose de portes coulissantes

13 décembre 2012 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème pose portes coulissantes sur le forum Menuiserie

Bien reçu. 10 ans ce n'est plus de première jeunesse, mais s'il n'y a pas de signe avant coureur (rouille dans l'eau chaude par ex.) cela peut attendre.
Si vous changez, vous pouvez garder la marque en ACI+.

Changez déjà le groupe. Quelques clés, de quoi faire les joints, une cuvette, et c'est reparti.

Cordialement.
13 décembre 2012 à 09:38
forum consulter ce sujet Fuite au niveau du groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bonsoir Fastoche. Pas tant que cela.
Plusieurs questions identiques demandant des éclaircissements sur des groupes fuyants plus ou moins ont été posées ces derniers jours. Vous pouvez déjà les regarder.
Dans votre cas, le siphon à l'air libre n'y est pour rien, il se contente d'évacuer l'eau en surplus (quand la pression interne augmente) vers l'égout. Tourner le bouton de vidange plusieurs fois et manœuvrer énergiquement le robinet d'arrêt seront sans effet si le calcaire certainement présent ne part pas.
Dans ce cas, au bout de 13 ans de bons et loyaux services, monter un groupe neuf résoudrait certainement le problème. Derrière l'écran, on ne peut conseiller autre chose.

A 13 ans le chauffe eau est en fin de vie. Et quand ça fuit, ça fuit. Il vaut mieux que ce soit dans un sous-sol ou un garage. Sans vouloir porter malchance.

Changer un groupe n'est pas d'une grande difficulté pour un bon bricoleur. Un peu de filasse et de pâte à joint est souvent nécessaire. Certains utilisent du téflon.
12 décembre 2012 à 21:18
forum consulter ce sujet Fuite au niveau du groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bien reçu Ptipierre. Tant mieux si l'incident ne s'est pas reproduit, c'est très bon signe. Mais le malade est toujours en observation.
Faites le test de bon fonctionnement de l'ID de temps en temps avec le petit bouton.
Merci pour le retour.
12 décembre 2012 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème déclenchements du différentiel inexpliqués sur le forum Électricité

Bonjour. Faire une saignée à la disqueuse pour y passer une gaine de 16 peut être une solution. Il faudra aspirer très fort pendant l'opération.

D'autre part il existe des sèche-serviettes de grande marque dont les boîtiers de programmation déportée sont systématiquement en liaison radio. Si vous n'avez pas fait l'achat cette solution serait d'une simplicité extrême.
12 décembre 2012 à 00:09
forum consulter ce sujet Solution fil pilote sous carrelage sans gaine sur le forum Électricité